Profil du membre Bob
Actuellement
2 949
questions dans le
forum outillage
Membre inscrit Bob

a posté 2 532 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
@+
Citation :Oui, avec un conducteur de section équivalente et de couleur verte-jaune si isolé et en utilisant un moyen de jonction efficace.
A-t-on le droit d'allonger le câble de terre et, dans ce cas, comment ?
@+
25 février 2023 à 14:48

Bonjour.
Pour ne pas fragiliser la cloison lorsque celle-ci est en briques il faut passer dans le creux des briques, lorsque la première paroi est cassée et si l'on est pas dans une jonction plâtre on est dans un creux, à l'aide d'un mètre ou d'un bout de fil prendre la mesure en glissant dans le creux de la brique jusqu'au prochain joint de plâtre, reporter cette cote sur le mur et ouvrir à cet endroit pour dégager ce joint de plâtre et ensuite vous pouvez glisser une gaine ICT de 20 sur la longueur de la saignée ensuite il ne reste plus qu'à reboucher les trous.
@+
Pour ne pas fragiliser la cloison lorsque celle-ci est en briques il faut passer dans le creux des briques, lorsque la première paroi est cassée et si l'on est pas dans une jonction plâtre on est dans un creux, à l'aide d'un mètre ou d'un bout de fil prendre la mesure en glissant dans le creux de la brique jusqu'au prochain joint de plâtre, reporter cette cote sur le mur et ouvrir à cet endroit pour dégager ce joint de plâtre et ensuite vous pouvez glisser une gaine ICT de 20 sur la longueur de la saignée ensuite il ne reste plus qu'à reboucher les trous.
@+
23 février 2023 à 15:47

Bonjour.
Vimar fait un produit qui peux peut-être remplacer (voir en page 5).
http://www.heure-industrielle.com/wp-content/uploads/2013/07/Catalogue-Vimar-8000-FR1.pdf
Vimar fait un produit qui peux peut-être remplacer (voir en page 5).
http://www.heure-industrielle.com/wp-content/uploads/2013/07/Catalogue-Vimar-8000-FR1.pdf
23 février 2023 à 14:39

Bonjour,
Est-ce que ce type d'interrupteur tactile que l'on retrouve sur des lampes de bureau et chevets, fabriqué en matériaux conducteurs et dont un fil est raccordé à cette masse est toujours autorisé ?
Y a-t-il un texte normatif qui le précise ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Est-ce que ce type d'interrupteur tactile que l'on retrouve sur des lampes de bureau et chevets, fabriqué en matériaux conducteurs et dont un fil est raccordé à cette masse est toujours autorisé ?
Y a-t-il un texte normatif qui le précise ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 février 2023 à 18:36

Bonjour.
Pour pouvoir vous répondre il faut nous donner plus de détails
inter crépusculaire ? modèle marque
Quelle puissance ?
@+
Pour pouvoir vous répondre il faut nous donner plus de détails
inter crépusculaire ? modèle marque
Citation :Toute la nuit ??
et je voudrais que cela reste éclairé
Citation :
brancher un contacteur crépusculaire sur un transformateur spécial LED sortie 12V.
Quelle puissance ?
@+
10 février 2023 à 17:53

Bonjour.
Parfois il faut dévisser le commutateur, la vis de butté est dessous.
voir question 16091.
@+
Parfois il faut dévisser le commutateur, la vis de butté est dessous.
voir question 16091.
@+
09 février 2023 à 11:04

Bonjour,
La qualité de la photo n'est pas terrible :) Vous repérez chaque fil et vous les déplacez d'un télérupteur à l'autre, voir ci-joint la correspondance des bornes du télérupteur GM et du télérupteur Finder.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La qualité de la photo n'est pas terrible :) Vous repérez chaque fil et vous les déplacez d'un télérupteur à l'autre, voir ci-joint la correspondance des bornes du télérupteur GM et du télérupteur Finder.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 février 2023 à 20:21

Bonjour Jean.
Comme je le soupçonnais avant de voir votre schéma votre bobine télérupteur n'était pas alimentée.
Merci pour le retour, content que ça fonctionne.
@+
Comme je le soupçonnais avant de voir votre schéma votre bobine télérupteur n'était pas alimentée.
Merci pour le retour, content que ça fonctionne.
@+
29 janvier 2023 à 10:17

Votre récepteur Beninca One 2wb est bien programmé en mode impulsion 1s
ci-joint un croquis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

ci-joint un croquis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 janvier 2023 à 18:25

Bonjour,
Comment est fait votre câblage ? Un petit croquis de vos raccordements pourrait aider à cerner le problème.
Je vous souhaite une bonne journée.
@+
Comment est fait votre câblage ? Un petit croquis de vos raccordements pourrait aider à cerner le problème.
Je vous souhaite une bonne journée.
@+
28 janvier 2023 à 18:04

Bonjour,
Avez-vous vérifié la présence de tension sur les conducteurs ? Si vous n'avez pas de multimètre, vous pouvez utiliser une lampe témoin avec fil et douille.
Cordialement,
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avez-vous vérifié la présence de tension sur les conducteurs ? Si vous n'avez pas de multimètre, vous pouvez utiliser une lampe témoin avec fil et douille.
Cordialement,
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 janvier 2023 à 20:15

Bonjour michou 18.
Probablement un repère mais pourquoi ?? une photo de ces électrodes.
@+
Probablement un repère mais pourquoi ?? une photo de ces électrodes.
@+
26 janvier 2023 à 14:39

Bonjour.
Si vous parlez du tube galvanisé je suppose que c'est un mât d'antenne débouchant au dessus de la toiture.
@+
Si vous parlez du tube galvanisé je suppose que c'est un mât d'antenne débouchant au dessus de la toiture.
@+
25 janvier 2023 à 14:53

Bonjour.
Il faudrait contrôler cette ligne avec un contrôleur d'isolement.
@+
Citation :Si il y a changement de couleur c'est qu'il y a boite de connexion ou dérivation, c'est peut-être là qu'il faut chercher.
Néanmoins, ce ne sont pas les mêmes conducteurs (couleurs), il est impensable qu'un autre élément soit en dérivation sur cette ligne ! La longueur est supérieure à 20 ml, enfouie...
Il faudrait contrôler cette ligne avec un contrôleur d'isolement.
@+
25 janvier 2023 à 10:19

Bonjour.
Même réponse que GL, les cellules sont une sécurité qui ne faut surtout pas retirer, si elles sont en pannes ils faut les remplacer.
On peut shunter juste le temps de faire le diagnostic bornes 6 - 7 pour vérifier.
@+
Même réponse que GL, les cellules sont une sécurité qui ne faut surtout pas retirer, si elles sont en pannes ils faut les remplacer.
On peut shunter juste le temps de faire le diagnostic bornes 6 - 7 pour vérifier.
@+
24 janvier 2023 à 10:32

Bonjour.
Étant donné que vous aviez un thermostat à piles, il faut en remettre un avec piles, les deux fils commandes probablement la mise en service du circulateur, n’importe quel thermostat à piles fonctionnera.
Choisissez un thermostat où vous pouvez programmer des abaissements pour les périodes de nuits et lorsque vous êtes absent.
@+
Étant donné que vous aviez un thermostat à piles, il faut en remettre un avec piles, les deux fils commandes probablement la mise en service du circulateur, n’importe quel thermostat à piles fonctionnera.
Choisissez un thermostat où vous pouvez programmer des abaissements pour les périodes de nuits et lorsque vous êtes absent.
@+
23 janvier 2023 à 18:45

Bonjour,
Les bornes 2 et 3 du RAM 811 correspondent bien aux bornes L et L1 du REV12 (contact sec).
Le problème se situe peut-être au niveau du PS005, le voyant LED verte qui signale le thermostat d’ambiance enclenché s'allume-t-il ?
Les bornes 2 et 3 du RAM 811 correspondent bien aux bornes L et L1 du REV12 (contact sec).
Le problème se situe peut-être au niveau du PS005, le voyant LED verte qui signale le thermostat d’ambiance enclenché s'allume-t-il ?
Citation :Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire ?
Le thermostat est relié via ces deux fils de commande aux borniers 9 et 10 d'un Tempolec PS005, mais ne fonctionne pas.
22 janvier 2023 à 15:32

Bonjour.
Oui la phase en rouge est à mettre sur le L
Si le violet est le retour de lampe le mettre sur symbole (x entouré)
Faire un essai et revenez nous dire .
@+
Oui la phase en rouge est à mettre sur le L
Si le violet est le retour de lampe le mettre sur symbole (x entouré)
Faire un essai et revenez nous dire .

@+
16 janvier 2023 à 15:49

Bonjour.
On peut imaginer que vous avez un inter qui ne sert pas actuellement et que trois de ces fils y arrivent (bleu, rouge et vert-jaune), si c'est le cas faites un essai en mettant une douille avec lampe sur les deux fils bleus en attente.
@+
On peut imaginer que vous avez un inter qui ne sert pas actuellement et que trois de ces fils y arrivent (bleu, rouge et vert-jaune), si c'est le cas faites un essai en mettant une douille avec lampe sur les deux fils bleus en attente.
@+
15 janvier 2023 à 11:02

Bonjour.
Juste une précision, cet inter avec voyant a t'il fonctionné avant votre intervention ?
Il est possible que les couleurs utilisées ne soient pas respectées.
En principe on utilise pour que ce soit claire.
Bleu clair pour le Neutre, rouge pour la Phase, et une autre couleur pour la phase coupée.
Voir croquis ci-joint pour comprendre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Juste une précision, cet inter avec voyant a t'il fonctionné avant votre intervention ?
Il est possible que les couleurs utilisées ne soient pas respectées.
En principe on utilise pour que ce soit claire.
Bleu clair pour le Neutre, rouge pour la Phase, et une autre couleur pour la phase coupée.
Voir croquis ci-joint pour comprendre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 janvier 2023 à 11:37

Bonjour.
Une photo de cette prise fils visibles aurait permis de mieux vous conseiller, il s’agit probablement d'une prise avec fixations à griffes, vérifier l'état du boitier pour voir s'il n'est pas cassé, surtout là où les griffes viennent s'accrocher.
Pour le reste après avoir vue comment c'est branché c'est simple de refaire le raccordement de la nouvelle prise.
@+
Une photo de cette prise fils visibles aurait permis de mieux vous conseiller, il s’agit probablement d'une prise avec fixations à griffes, vérifier l'état du boitier pour voir s'il n'est pas cassé, surtout là où les griffes viennent s'accrocher.
Pour le reste après avoir vue comment c'est branché c'est simple de refaire le raccordement de la nouvelle prise.
@+
05 janvier 2023 à 14:07

Bonjour.
Une photo de l'ensemble de votre luminaire aurait peut-être permis de voir où la cosse ronde de ce fil de terre se positionne.
@+
Une photo de l'ensemble de votre luminaire aurait peut-être permis de voir où la cosse ronde de ce fil de terre se positionne.
@+
03 janvier 2023 à 19:05

On peut voir qu'il était réglé sur 7,5 A, mais on ne sais pas comment il était branché, ni si votre tour est monophasé ou triphasé une photo de la plaque du moteur aurait été plus indiqué que l'ancien disjoncteur.
La deuxième photo correspond à quoi ? sans explication ??
La deuxième photo correspond à quoi ? sans explication ??
03 janvier 2023 à 18:58

Bonjour.
@+
Citation :Pour se rendre compte il faut mettre un bon tapis épais au sol et après une période de chauffe en mettant la main dessous on sens bien la différence par rapport aux surfaces à coté non couvertes.
je précise que le simple contact du sol avec la main ne permet pas de sentir le chauffage, quelle que soit la pièce où l'on se trouve.
Citation :Probablement oui je n'ai rien trouvé disant le contraire, et puis de toute façon c'est hors volume puisque inaccessible si l'on ne perce pas dans le sol.
Je souhaiterais savoir si ce type de chauffage, par résistances dans le béton, était autorisé dans les salles de bains, en 1980,
@+
03 janvier 2023 à 14:34

Bonjour.
On ne sais pas si votre tour est en monophasé ou triphasé ni combien d'ampères sont nécessaires, mais pourquoi pas, si le câblage est fait comme il se doit et que le réglage d'intensité dessus le permet.
@+
On ne sais pas si votre tour est en monophasé ou triphasé ni combien d'ampères sont nécessaires, mais pourquoi pas, si le câblage est fait comme il se doit et que le réglage d'intensité dessus le permet.
@+
03 janvier 2023 à 13:38

Bonjour.
@+
Citation :Doit-on comprendre qu'il s'agit du disjoncteur d'abonné ??
J'ai un problème de différentiel peut être incompatible avec les compteur Linky
@+
02 janvier 2023 à 13:51

Cet inter allume quoi pour avoir un voyant une lampe extérieure ?
Quelle sont les couleurs des fils au niveau du plafonnier que cet inter commande ?
Quelle sont les couleurs des fils au niveau du plafonnier que cet inter commande ?
31 décembre 2022 à 13:59

Bonjour.
Je le répète pour les internautes, nous avons tous cela dans notre poche maintenant avec le téléphone, toujours prendre une photo avant de déconnecter lorsque l'on veut remplacer un inter ou une prise au moins cela permet se s'y retrouver surtout lorsque les couleurs utilisées ne sont pas toujours conventionnelles.
Il va falloir nous donner plus d'indications pour pouvoir vous aider.
Qu'allume cet inter, est-il seul ou en va et vient, on ne voit pas comment sont branchés les 5 fils, ce que l'on devine c'est le bleu et brun qui vont dans une autre gaine que le rouge, violet et noir, savez vous où aboutissent ces deux gaines.
Un maximum de détails aident même si ils vous sembles insignifiants.
@+
Je le répète pour les internautes, nous avons tous cela dans notre poche maintenant avec le téléphone, toujours prendre une photo avant de déconnecter lorsque l'on veut remplacer un inter ou une prise au moins cela permet se s'y retrouver surtout lorsque les couleurs utilisées ne sont pas toujours conventionnelles.
Il va falloir nous donner plus d'indications pour pouvoir vous aider.
Qu'allume cet inter, est-il seul ou en va et vient, on ne voit pas comment sont branchés les 5 fils, ce que l'on devine c'est le bleu et brun qui vont dans une autre gaine que le rouge, violet et noir, savez vous où aboutissent ces deux gaines.
Un maximum de détails aident même si ils vous sembles insignifiants.
@+
31 décembre 2022 à 11:02

Ci-joint lien pour notice voir à partir de la page 10
https://statics.lapeyre.fr/img/catalogue/documents/135/495/AST2135495.pdf
https://statics.lapeyre.fr/img/catalogue/documents/135/495/AST2135495.pdf
30 décembre 2022 à 20:18

Bonjour,
L'ancien contacteur avait un pouvoir de 40 Ampères, je ne pense pas que vos lampes aient une intensité de plus de 25 A.
Si pas de lien avec Heures creuses HP et puisque actionné par un interrupteur un contacteur Legrand Réf : 412523 est suffisant.
@+
L'ancien contacteur avait un pouvoir de 40 Ampères, je ne pense pas que vos lampes aient une intensité de plus de 25 A.
Si pas de lien avec Heures creuses HP et puisque actionné par un interrupteur un contacteur Legrand Réf : 412523 est suffisant.
@+
30 décembre 2022 à 13:33

Si vous avez refait la réinitialisation et si vous ne voyez rien d'anormal, désolé devant l'écran difficile de faire plus.
Faites intervenir un pro.
@+
Faites intervenir un pro.
@+
30 décembre 2022 à 13:19

Pour information votre télérupteur est en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
Croquis pour remplacement par rapports aux couleurs de votre installation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Croquis pour remplacement par rapports aux couleurs de votre installation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 décembre 2022 à 12:18

Rectification message.
Ce que je ne comprends pas sur votre croquis c'est que la bobine n'a pas de fil en borne A.
Ce que je ne comprends pas sur votre croquis c'est que la bobine n'a pas de fil en borne A.
30 décembre 2022 à 12:08

Bonjour.
Ce que je ne comprends pas sur votre croquis c'est que la bobine n'a pas de fil en borne A.
Vous êtes sûr que les branchements n'ont pas été modifiés ?
Le marron et rouge (retours de poussoirs) devraient être sur A car dans l'état actuel la bobine ne reçoit pas l'impulsion pour actionner le contact du télérupteur.
@+
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce que je ne comprends pas sur votre croquis c'est que la bobine n'a pas de fil en borne A.
Vous êtes sûr que les branchements n'ont pas été modifiés ?
Le marron et rouge (retours de poussoirs) devraient être sur A car dans l'état actuel la bobine ne reçoit pas l'impulsion pour actionner le contact du télérupteur.
@+
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 décembre 2022 à 11:53

Bonjour.
@+
Citation :Les bras d'articulation ne seraient pas tordus par hasard ?
Suite à une tempête le portail s’arrête avant la butée
@+
30 décembre 2022 à 11:32

Bonjour.
Autrement refaire les paramétrages.
@+
Citation :Ce n'est pas la réponse que j'attendais, j'aurai préféré oui j'ai vérifié en essayant avec une pile neuves, car les deux télécommandes sont probablement au même point date d'achat.
J'ai le même problème avec les deux télécommandes.

Autrement refaire les paramétrages.
@+
30 décembre 2022 à 11:29

Bonjour.
Peut-être voir la pile de la télécommande.
@+
Peut-être voir la pile de la télécommande.
@+
29 décembre 2022 à 16:35

Bonjour.
Comme dit par GL les couleurs ne sont pas conventionnelles.
Votre télérupteur est en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
J'ai joint votre schéma en y repérant les gaines et les conducteurs avec le télérupteur 49120.
Le nouveau télérupteur Legrand est maintenant compatible (faire attention au symbole poussoir PH /N) car il en existe encore dans l'ancienne version qui eux ne sont pas compatibles.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Comme dit par GL les couleurs ne sont pas conventionnelles.
Votre télérupteur est en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
J'ai joint votre schéma en y repérant les gaines et les conducteurs avec le télérupteur 49120.
Le nouveau télérupteur Legrand est maintenant compatible (faire attention au symbole poussoir PH /N) car il en existe encore dans l'ancienne version qui eux ne sont pas compatibles.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 décembre 2022 à 15:47

Bonjour.
Les branchement réalisés semble bon par rapport à ce qu'il y avait sur le Legrand.
Il faudrait vérifier que le contact utilisé entre les bornes 1-2 s'ouvre bien.
Autrement puisque c'est un bipolaire utilisez les contacts 3 et 4 pour couper la phase et le retour lampe (2 fils rouges).
@+
Les branchement réalisés semble bon par rapport à ce qu'il y avait sur le Legrand.
Il faudrait vérifier que le contact utilisé entre les bornes 1-2 s'ouvre bien.
Autrement puisque c'est un bipolaire utilisez les contacts 3 et 4 pour couper la phase et le retour lampe (2 fils rouges).
@+
28 décembre 2022 à 19:52

L'inter dessus la prise que commande t-il ?
L'autre inter que commande t-il ?
Vous n'avez pas répondu.
Câble 1 lampe - oui mais comment se fait la jonction avec son interrupteur ?
Câble 2 alimentation - oui donc cela alimente la lampe , la hotte,la VMC et hotte tout sur la même protection?
Câble 3 hotte - oui mais dans ce cas la hotte a t'elle son inter intégré ?
Câble VMC - oui idem donc pas d'interrupteur alimenté en permanence ?
L'autre inter que commande t-il ?
Vous n'avez pas répondu.
Câble 1 lampe - oui mais comment se fait la jonction avec son interrupteur ?
Câble 2 alimentation - oui donc cela alimente la lampe , la hotte,la VMC et hotte tout sur la même protection?
Câble 3 hotte - oui mais dans ce cas la hotte a t'elle son inter intégré ?
Câble VMC - oui idem donc pas d'interrupteur alimenté en permanence ?
28 décembre 2022 à 18:43

Bonjour Aurele.
Difficile sans plus de renseignements ?
L'inter dessus la prise que commande t-il ?
L'autre inter que commande t-il ?
Donner la destination des câbles avec les N° exemple : câble N° 1 lampe du plafond
Il y a quelque chose qui me pose problème c'est la quantité deux câbles, un sur chaque inter celui de la VMC et celui de la lampe cela ne fait que quatre câbles dans cette boite.
D'où tout cela est t'il alimenté ??
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Difficile sans plus de renseignements ?
L'inter dessus la prise que commande t-il ?
L'autre inter que commande t-il ?
Donner la destination des câbles avec les N° exemple : câble N° 1 lampe du plafond
Il y a quelque chose qui me pose problème c'est la quantité deux câbles, un sur chaque inter celui de la VMC et celui de la lampe cela ne fait que quatre câbles dans cette boite.
D'où tout cela est t'il alimenté ??
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 décembre 2022 à 14:11

Bonjour.
Probablement en relation avec système régulation de chauffage à vérifier.
@+
Citation :Pas loin d'un thermostat, personnellement je pense à une sonde d'ambiance.
Je pensais à un thermostat pour ma part.
Probablement en relation avec système régulation de chauffage à vérifier.
@+
27 décembre 2022 à 12:43

Bonjour,
Sans connaitre ce produit je donne une solution pour un produit similaire de marque Chacon.
Faire un essai on ne sait jamais.
@+

Sans connaitre ce produit je donne une solution pour un produit similaire de marque Chacon.
Faire un essai on ne sait jamais.
@+

26 décembre 2022 à 20:07

Bonjour.
Pouvez vous dires comment vous le branchez en direct, je suppose que c'est entre N et black de façon à contourner le variateur (deux fils jaunes), mais je ne comprend pas pourquoi il bloque avec le variateur.
Le moteur a t-il du jeu dans les paliers ? .
@+
Citation :
Alors que en direct il fonctionne bien.
Pouvez vous dires comment vous le branchez en direct, je suppose que c'est entre N et black de façon à contourner le variateur (deux fils jaunes), mais je ne comprend pas pourquoi il bloque avec le variateur.
Le moteur a t-il du jeu dans les paliers ? .
@+
25 décembre 2022 à 10:23

Bonjour.
Oui comme dit sur schéma de raccordement.
L - Phase
N - Neutre
et Terre sur chassie moteur.
@+
Oui comme dit sur schéma de raccordement.
L - Phase
N - Neutre
et Terre sur chassie moteur.
@+
24 décembre 2022 à 13:29

Bonjour,
Oui c'est compatible.
fil borne1 à mettre sur 1
fil borne 2 à mettre sur 2
fil borne a à mettre sur A1
fil borne b à mettre sur A2
@+
Oui c'est compatible.
fil borne1 à mettre sur 1
fil borne 2 à mettre sur 2
fil borne a à mettre sur A1
fil borne b à mettre sur A2
@+
21 décembre 2022 à 20:42

Bonjour Gwenod,
Pour moi le diagnostiqueur a besoin d'une paire de lunettes.
Votre câblage des peignes correspond au schéma de la solution B sauf que les bornes d'arrivée sont positionnées plus loin sur les peignes, je ne vois aucun problème à cela.
@+
Pour moi le diagnostiqueur a besoin d'une paire de lunettes.
Votre câblage des peignes correspond au schéma de la solution B sauf que les bornes d'arrivée sont positionnées plus loin sur les peignes, je ne vois aucun problème à cela.
@+
03 décembre 2022 à 15:37

Bonjour.
@+
Citation :Oui vous pouvez faire l'essai de mettre les deux bleus sur la borne N.
Je me dis que je peux probablement le mettre avec le neutre de l'alim (l'autre bleu)
@+
03 décembre 2022 à 13:53

Bonjour.
C'est un Inter différentiel 30mA.
Donc il déclenche que sur un défaut d'isolement fuite de courant, pour vérifier si il est encore fonctionnel appuyez sur le bouton test juste au dessus du levier.
@+
C'est un Inter différentiel 30mA.
Donc il déclenche que sur un défaut d'isolement fuite de courant, pour vérifier si il est encore fonctionnel appuyez sur le bouton test juste au dessus du levier.
@+
03 décembre 2022 à 13:42