FORUM OUTILLAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre Bob

Rechercher dans le forum outillage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 2 946 questions dans le forum outillage


Membre inscrit Bob

Bob
a posté 2 524 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Outillage

Bonjour.
Pour confirmer la question posée par 1Insp (salut) pouvez-vous mettre une photo de votre tableau avec le capot retiré.
Car parfois un travail bâclé même avec des disjoncteurs bipolaires les neutres sont regroupés sur un seul bornier et ne sont câblés que pour la phase. Je dis cela car je l'ai rencontré.
@+
09 novembre 2021 à 19:05
forum consulter ce sujet Disjonctions aléatoires du différentiel sur le forum Électricité

Bonjour.
Pas facile de donner une réponse sans avoir les tenants et aboutissants surtout devant un écran.
On peut penser que les trois retours de lampe sont : le brun, violet et gris ( les rouges étant la phase commutée par les relais blocs noirs près des borniers verts ) dans le boitier Came RBE 42 et l'alimentation 230 volts, à partir de là vous pouvez faire comme vous suggérez en 2) dans votre question.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
came RBE 42

09 novembre 2021 à 18:45
forum consulter ce sujet 3 lignes extérieures commandées par télérupteur et télécommande sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour
Voir schéma des correspondances des bornes télérupteur GM 4400 et Finder 26.01
cela peut servir à d'autres internautes .@+

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
correspondance telerupteur gm 4400 et finder 26.01

03 novembre 2021 à 13:16
forum consulter ce sujet Changement télérupteur gm4400 sur le forum Électricité

Bonjour,
Il est possible que ce condensateur permanent, s'il a 25 ans soit très fatigué dans ce cas le remplacer par un de même valeur 2.5µf 450 volts https://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-comar-de-2-5-micro-f-a-cable-A7912-AT.html
Le circulateur bourdonne t-il , peut être qu'il est bloqué voir en retirant la vis en laiton centrale et à l'aide d'un gros tournevis plat faire tourner le rotor . lorsque cette vis est retiré l'eau du circuit s’écoule un peu mais en faisant vite il en sort pas beaucoup.
@+
03 novembre 2021 à 10:22
forum consulter ce sujet Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ? sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est beaucoup plus clair comme ça, je ne vois pas d'autre endroit pour moi c'est là qu'il faut raccorder le condensateur, de toute façon vous ne risquez rien à essayer biggrin
02 novembre 2021 à 09:11
forum consulter ce sujet Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ? sur le forum Électricité

Pouvez vous refaire une photo plus nette des fils et connecteurs du circulateur.
01 novembre 2021 à 17:03
forum consulter ce sujet Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ? sur le forum Électricité

Confirmez-vous que je ne risque rien à essayer
Je ne vois pas d'autre possibilités donc faites l'essai.

01 novembre 2021 à 16:56
forum consulter ce sujet Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ? sur le forum Électricité

Avec la photo de votre télérupteur leg 49107 tel qu'il est branché vous êtes sur un montage trois fils.
Avec les poussoirs au Neutre et envoie une impulsion de ce neutre sur la bobine du télérupteur en A1 par l’intermédiaire du fil noir donc lorsque vous appuyez sur un poussoir la bobine représentée par un rectangle sur le schéma reçoit une tension de 230 volts pour faire changer d'état le contact du télérupteur qui se trouve sur les bornes 1 et 2.
01 novembre 2021 à 12:28
forum consulter ce sujet Télérupteur 49107 avec 5 fils sur le forum Électricité

Bonjour.

Voir la correspondance des bornes des deux télérupteurs, sur le 49107 on voit que la borne R est absente.
Comme précisé dans le message précédent cette borne libre de potentiel ne sert que de jonction lorsqu'elle est présente.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
deux telerupteurs

01 novembre 2021 à 11:22
forum consulter ce sujet Télérupteur 49107 avec 5 fils sur le forum Électricité

Je suis du même avis que CMT pour ce fil bleu.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
telerupeur

31 octobre 2021 à 19:41
forum consulter ce sujet Télérupteur 49107 avec 5 fils sur le forum Électricité

A savoir si la Wall box va apprécier les coupures intempestives ??
31 octobre 2021 à 18:52
forum consulter ce sujet Coupure pour délestage de Wall box sur le forum Électricité

forum consulter ce sujet Coupure pour délestage de Wall box sur le forum Électricité

Bonjour,
Faire un pont entre borne A1 et borne 1 avec la phase fil rouge, sur la borne A2 fil noir (retour poussoir) et sur la borne 2 les deux fils blancs (retour lampe).
@+
31 octobre 2021 à 18:30
forum consulter ce sujet Télérupteur 49107 avec 5 fils sur le forum Électricité

Bonjour,
Pourquoi votre plombier ne l'a t-il pas remis ?
La photo n'est pas nette mais on voit qu'il y a de l'humidité il faudrait assécher et ensuite vous ne risquez rien à essayer les deux emplacements que vous avez entourés, il n'y pas de polarité pour les fils.
@+
31 octobre 2021 à 11:02
forum consulter ce sujet Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ? sur le forum Électricité

Bonjour,
Comme déjà dit, ce modèle n'est plus vendu. Soit remplacer les appareillages par des produits plus récents ou si vous êtes bricoleur de mettre en modifiant un peu derrière le diffuseur rouge de façon qu'il puisse passer ce type de voyant :
https://www.bricozor.com/e3cf2voyant-led-230v-dooxie.html?ref=666260&msclkid=6b3ad9c5bf4012add92bb8b8ff101ced&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping%20-%20Marge%20faible%20%3C30%25&utm_term=4579053616884142&utm_content=Shopping%20-%20Marge%20faible%20%3C30%25
@+
30 octobre 2021 à 15:05
forum consulter ce sujet Changement ampoule voyant interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.
L'entrée pour un contact à clé de la carte est pour ajouter une commande par bouton ou par clavier à code lorsque tout fonctionne.
Lorsque la carte ou les moteurs sont en panne ou qu'il y a panne de courant il faut agir sur le débrouillement mécanique qui se trouve sur les mécanismes des moteurs. Tout cela doit être noté sur la notice.
@+
11 septembre 2021 à 09:47
forum consulter ce sujet Déverrouiller contacteur à clef sur le forum Électricité

Bonjour,
GL a bien répondu, si vous êtes en alimentation propane il faut remplacer les gicleurs actuels (pour gaz de ville) par le kit gicleurs gaz butane / propane (plus fin moins de débit) qui devraient êtres fournis avec cette cuisinière ou peut-être en option.
@+
26 juillet 2021 à 20:19
forum consulter ce sujet Branchement des câbles cuisinière Bosch sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
J'ai 4 lampes branchées avec un bouton poussoir chacune.
Votre description n'est pas très claire, si quatre inters pour la commande de ces lampes qui on peut supposer s'allument toutes ensemble, donc vérifier si ce sont des poussoirs ou des va et vient avec permutateurs ? Si poussoirs il doit y avoir un télérupteur (rechercher où il est situé).
Citation :
J'ai shunté les interrupteurs aussi et pas d'allumage.
Si ce sont des poussoirs le fait de les shunter met en péril la bobine du télérupteur qui se trouve sous tension permanente.
Il faut trouver ce télérupteur, prendre des photos avant de débrancher pour que l'on puisse voir si c'est un branchement dit trois fils ou quatre fils et ensuite on pourra vous donner la marche à suivre.
@+
26 juillet 2021 à 19:54
forum consulter ce sujet Lampes sur télérupteur ne s'allument plus sur le forum Électricité

Bonjour,
Je dirais la même chose que 1Insp (salut).
Le fait d'avoir mis une protection différentielle c'est bien mais ne protège pas la pompe des surintensités.
Je ne sais pas ce que c'est comme pompe mais avec une protection de 20 A il faut déjà que cette ligne soit en 2.5mm² ??? Dommage d'avoir enlevé le relais thermique ajustable à l'intensité de la pompe, si elle se bloque elle aura le temps de griller avant déclenchement du 20A.
@+
13 juillet 2021 à 17:49
forum consulter ce sujet Protection pompe de relevage sur le forum Électricité

Bonjour.
Pas besoin de changer les fils.
Citation :
Par exemple mon hypothèse est que coté gauche le fil blanc jaune est le fil retour qui va sur le 1 et l'autre fil jaune marron rouge sur le L qui est la phase ?

On peut supposer que c'est ainsi en admettant que le télérupteur soit commandé avec la phase aux poussoirs ce qui n'est pas sûr du tout à l'époque on réalisait plutôt des branchements dit trois fils avec neutre aux poussoirs (voir ici) voir divers schémas de toute façon vous pouvez remplacer votre poussoir vous n'avez que deux fils dans un sens comme dans l'autre cela fonctionnera.
@+
13 juillet 2021 à 17:31
forum consulter ce sujet Changement interrupteur bouton poussoir Arnould 1001 sur le forum Électricité

Bonjour,
Voir dans le boitier à fusibles, généralement situé à gauche du volant sous tableau de bord
https://imgvehicle.com/fr/citroen/ds4-i/fuse-box
04 juillet 2021 à 16:03
forum consulter ce sujet Alimentation pulseur d'air habitacle DS4 sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé dans la prise murale.
Il faudrait voir cette prise murale, peut-être que le poids du transfo avec les broches provoque un court-circuit à l'intérieur.
@+
04 juillet 2021 à 12:25
forum consulter ce sujet Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Cette fuite vient-elle d'un fil de terre débranché ou abimé ?
Un fil de terre non mais un autre conducteur c'est possible devant l'écran je ne vois rien. titter
Pour détecter un défaut d'isolement, une fuite de courant, il faut un contrôleur d'isolement appareil que tout le monde ne possède pas ; avec votre multimètre si en position ohmmètre si vous arrivez à détecter c'est que vraiment sur un gros défaut.
Avez-vous essayé de déconnecter la résistance ? En isolant et séparant bien les fils pour qu'ils ne touchent pas la carcasse ?
@+
04 juillet 2021 à 12:19
forum consulter ce sujet Appareil disjoncte sur certaines prises et pas sur d'autres sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous voulez dire que la prise où vous branchez cette lampe est commandée en va et vient ?
Si vous branchez un autre appareil dans cette prise que se passe t'il ?
S'il fonctionne c'est votre achat qui présente un problème.
@+
03 juillet 2021 à 18:11
forum consulter ce sujet Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte sur le forum Électricité

Citation :
Comment puis-je voir s'il s'agit d'un problème au niveau de la résistance du Frigo ?
Déjà en la déconnectant voir si cela cesse, et la faire contrôler avec un contrôleur d'isolement appareil spécifique que tout le monde ne possède pas.
Citation :
Peut-être une alim à découpage bas de gamme qui met le bazar aussi.
Si elle est raccordée à la terre oui, autrement non.
@+
03 juillet 2021 à 15:25
forum consulter ce sujet Différentiel qui disjoncte aléatoirement sur le forum Électricité

Bonjour,
Visiblement votre lave linge présente un défaut d'isolement* (*fuite de courant vers la terre), cette fuite peut être sur la résistance chauffante ?
Un peu de lecture Défaut d'isolement
@+
03 juillet 2021 à 12:10
forum consulter ce sujet Appareil disjoncte sur certaines prises et pas sur d'autres sur le forum Électricité

Bonjour.
En plus de ce qui a été dit, une piste à explorer, sur les frigos à dégivrage automatique la résistance de dégivrage est souvent en cause.
@+
03 juillet 2021 à 11:45
forum consulter ce sujet Différentiel qui disjoncte aléatoirement sur le forum Électricité

Bonjour,
Même avis que Martien.
Citation :
Si je branche mon lave linge sur une autre prise qui dépend d'un autre disjoncteur Merlin Gerin Déclic C16 20726 cela ne disjoncte pas.
Ce disjoncteur est-il derrière le différentiel ?
Est-ce que cette prise possède un pôle de terre ? Si oui cette terre est-elle bien connectée ?
02 juillet 2021 à 17:34
forum consulter ce sujet Appareil disjoncte sur certaines prises et pas sur d'autres sur le forum Électricité

Oui c'est plus compliqué, peut-être faire une recherche ou poser la question ici
https://www.commande-radio.com/5000m-systeme-de-controle-automatique-sans-fil-de-niveau-deau-pour-reservoir-deau-p-2366.html?zenid=8d7uvh5f03gp2rh9t01rtpcp50
@+
01 juillet 2021 à 18:46
forum consulter ce sujet Commande relais contact sec sans fil sur le forum Électricité

Bonjour.

Dommage que vous possédiez déjà un thermostat, pour faire votre commande il aurait été plus simple d'avoir directement un thermostat sans fil avec récepteur de ce type :

https://www.amazon.fr/Delta-Dore-6053002-Thermostat-dambiance/dp/B00I46Y9PO/ref=sr_1_5?dchild=1&hvadid=80264380896802&hvbmt=bp&hvdev=c&hvqmt=p&keywords=thermostat+delta+dore+sans+fil&qid=1625139319&sr=8-5
Ou un autre exemple : https://www.bricolagedirect.com/regulation-de-chauffage/3336-product-3551697430238.html?kk=a4c6224-17192625780-d8abc&utm_source=kelkoo
01 juillet 2021 à 13:41
forum consulter ce sujet Commande relais contact sec sans fil sur le forum Électricité

Qu'en pensez-vous ?
Les protections des conducteurs par rapport à leurs sections et longueurs sont bien, utilisez de préférence du câble ro2v, prévoir section 6mm² pour la ligne 32A du C E instantané, s'assurer d'une bonne prise de terre inférieure à 100 ohms normativement. Bonne suite dans vos travaux.
@+
28 juin 2021 à 15:48
forum consulter ce sujet Branchement après disjoncteur abonné sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
en installant une énergie avant le disjoncteur
Que voulez-vous dire par énergie avant disjoncteur ???

Mais comment ça se fait qu'il y a une surintensité sur le circuit même s'il n'existe aucune charge ?
S'il y a surintensité c'est que les conducteurs ou récepteurs se mettent en court-circuit quelque part, procédez par élimination en déconnectant partiellement.
@+
28 juin 2021 à 11:18
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute pour des raisons bizarre sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Dois-je seulement enlever le cache avec les deux vis situées en bas du disjoncteur abonné ?
Oui c'est autorisé c'est pas plombé.
Pas de risque si celui-ci est sur off ? Non mais faites quand même une VAT* avant (* Vérification Absence de Tension).
@+
28 juin 2021 à 11:08
forum consulter ce sujet Branchement après disjoncteur abonné sur le forum Électricité

Bonjour,
Votre tournevis testeur vous trouve la phase, mais si le neutre n'est pas présent une lampe ne fonctionne pas la lampe témoin suggérée par GL et CMT vous donnera de meilleurs résultats.
Vérifiez le serrage des vis au niveau des barrettes de pontage on ne sait jamais.
@+
25 mai 2021 à 17:37
forum consulter ce sujet Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine sur le forum Électricité

Bonjour.

Non cela ne pose pas de problème, cela restera toujours accessible en le déplaçant.
@+
25 mai 2021 à 17:29
forum consulter ce sujet Installer congélateur au dessus du regard de terre sur le forum Électricité

Bonjour,
la mise en route est effectuée en appuyant sur le bouton noir du contacteur
On ne parle pas du bouton du pressostat mais de celui du contacteur, si c'est le cas le raccordement est mal réalisé, sur quoi agit donc le pressostat ?
23 mai 2021 à 16:01
forum consulter ce sujet Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093 sur le forum Électricité

Bonjour GL,

Je voyais l’intérêt de ce commutateur pour simplifier les gestes de l'opérateur avec une mise en service de l'aspirateur automatique sans utilisation de pédale lorsque le broyeur est utilisé, en ce qui concerne sa résistance dans le temps ?? peut-être conserver votre idée de contacteur de puissance dont la bobine serait alimenté par ce dispositif.
Voir ce qu'en pense BioMain.
@+
23 mai 2021 à 15:42
forum consulter ce sujet Installation pédale pour aspirateur sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour votre besoin ceci pourrait convenir : Commutateur maitre esclave Kemo

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
commutateur maitre esclave

23 mai 2021 à 10:14
forum consulter ce sujet Installation pédale pour aspirateur sur le forum Électricité

Bonjour je reviens sur ce télérupteur Legrand réf: 49120 et le message posté en mars 2013.
Depuis quelques temps il a dû être modifié pour que la commande puisse être fonctionnelle avec phase ou neutre aux poussoirs. Je n'ai pas eu l'occasion de tester mais si on en croit le schéma dessus, mais il a besoin d'être alimenté avec une tension permanente a ses bornes N et L
voir doc.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
brancher télérupteur Legrand 49120

15 mai 2021 à 18:46
forum consulter ce sujet Problème branchement télérupteur Legrand 49120 sur le forum Électricité

Bonjour.
Je repose la question comment faites vous pour faire la mise en route ??
en principe le pressostat rend autonome le fonctionnement et n'est pas comme vous l'avez dit la sécurité de surpression je ne sais pas comment il est raccordé chez vous mais sur une installation ordinaire il sert à mettre en fonction le Boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 pour la fonction de la pompe lorsque la pression dans le réservoir est redescendue et coupe lorsque cela arrive à 3,5 bars selon le réglage de celui-ci.
Je vous invite à aller voir le blog du plombier pour comprendre le principe de fonctionnement d'un réservoir comme le votre sans vessie.
https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/puits-et-forages/ballon-de-surpresseur-sans-vessie-ni-membrane-simple-et-efficace.html
15 mai 2021 à 10:48
forum consulter ce sujet Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093 sur le forum Électricité

Bonjour,
la question est : comment se fait la mise en service de votre arrosage ?
en principe cette installation est composée d'un réservoir d'eau maintenue sous pression en permanence grâce à un pressostat et un contacteur télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui alimente la pompe.
L'arrosage se fait probablement par l'ouverture d'un robinet ou d'une vanne ?
C'est peut-être là qu'il faut agir à l'aide d'une électrovanne qui serrait commandée par une application domotique.
@+
14 mai 2021 à 10:51
forum consulter ce sujet Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093 sur le forum Électricité

Bonjour.

Voir : Interrupteur horaire programmable
Peut-être que cela peut le faire.
10 mai 2021 à 11:35
forum consulter ce sujet Programmateur qui accepte plusieurs marche arrêt de courte durée sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
mon disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas.
Citation :
et que je puisse le réarmer après quelques heures
Si c'est un disjoncteur dif 30mA et non un simple Inter dif, il faudrait savoir de quel calibre et si ce n'est pas un problème de surintensité ce qui justifie l'attente avant de pouvoir le réarmer.
@+
02 mai 2021 à 11:29
forum consulter ce sujet Disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas ? sur le forum Électricité

Bonjour.
En complément de la réponse de CMT mettez deux ID 63A de type A la différence est minime et cela reste plus évolutif.
@+
29 avril 2021 à 14:28
forum consulter ce sujet Calibrage TBGBT en remplacement d'un ancien sur le forum Électricité

Bonjour.
Tenir compte de la réponse de GL, si vos disjoncteurs sont bien bipolaires et que les conducteurs phase et neutre de chaque circuit passent bien par ces disjoncteurs.
@+
29 avril 2021 à 14:20
forum consulter ce sujet Disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas ? sur le forum Électricité

Juste une observation par rapport à la photo de l'inter.
Les fils sont dénudés trop longs, 5mm suffit, l'isolant doit arriver au ras des bornes, en face de la flèche il y a même un risque de contact direct avec le support de l'inter.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
inter

18 avril 2021 à 18:27
forum consulter ce sujet Vis longues Legrand pour boite encastrable série Chambord sur le forum Électricité

Bonjour,
La solution face à ce problème déjà rencontrée, couper la tête de l'ancienne vis, rallonger avec une nouvelle vis et sa tête à la longueur des besoins pour que cette soudure reste en dehors du filetage du boitier, en faisant ou en faisant faire par un plombier cette soudure en métal d'apport baguette enrobée (brox).
De mémoire le pas de vis est 3M 0.5 ou 3M 0.6.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
vis rallongee pour boitier bakelite

18 avril 2021 à 17:48
forum consulter ce sujet Vis longues Legrand pour boite encastrable série Chambord sur le forum Électricité

Bonjour,
Pour la suggestion de la prise de terre dans le câble d'alim c'est si le câble n'avait pas été passé, maintenant vous faites comme vous pouvez ou voulez, il faut juste que la valeur de votre nouvelle prise de terre soit inférieure à 100 ohms.
Étant donné que c'est pour une piscine il faut faire cela sérieusement.
@+
22 mars 2021 à 20:37
forum consulter ce sujet Matériel pour branchement tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour,
1) 40A
2) c
3&4) 63 type A (qui peut le plus peut le moins )
5) personnellement je mettrai l'alim en 3G10² en interconnectant les deux prises de terre pour abaisser la résistance et améliorer la valeur de la prise de terre.
@+
21 mars 2021 à 18:08
forum consulter ce sujet Matériel pour branchement tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour,
Allez voir la question 13932 peut-être un début de réponse.
@+
21 mars 2021 à 17:50
forum consulter ce sujet Problème allumage minuterie sur le forum Électricité