Bonjour Cellia 1984.

Les appareillages sont-ils des doubles va et vient ?
Si oui, vous regardez cette explication concernant le montage va et vient : va-et-vient.com

On voit alors que chaque va et vient est un inverseur unipolaire tout bête, il commute le commun vers l'une ou l'autre navette.
Vous remarquerez que sur la vidéo, le commun est marron et les navettes violet.

Chez vous sur l'appareillage initial :
- le commun est marron et les navettes sont en noir (va et vient de gauche)
- et le commun est bleu (on est très étonné de cette couleur réservée pour le neutre) et les navettes orange (va et vient de droite)

Sur l'appareillage Dooxie on voit très bien que LA est le commun, 1A et 2A les navettes et également LB est l'autre commun et 1B et 2B sont les navettes.

Maintenant que vous savez comment fonctionne un va et vient on vous laisse faire les branchements, mais circuit hors tension.

Nota : vous avez vu qu'il n'y a pas de sens particulier pour les navettes.
C'est pour cela que les conducteurs sont de la même couleur.
Cordialement.
10 juin 2024 à 21:11
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur Legrand Dooxie va et vient double sur le forum Électricité

Bonjour phagege.
Citation :
Je dois également installer le TM-610 pour mettre sur minuteur la lumière de mon salon.
Est-ce vraiment utile ? Un simple interrupteur suffit généralement. Inutile de compliquer. D'autant plus qu'il semble, sauf erreur, que les fonctions de base de l'électricité domestique ne sont pas bien acquises : "faut-il faire d'autres raccords ?"
Désolé de vous déconseiller la mise en oeuvre d'un tel appareillage.
Cordialement.



10 juin 2024 à 10:01
forum consulter ce sujet Brancher programmateur digital TM610 sur le forum Électricité

Publicité

Citation :
Actuellement, cela fonctionne correctement.
Tant mieux, même si, à distance, on ne comprend pas trop les origines des dysfonctionnements. Nous n'avons émis que des hypothèses, ce qui est le seul fonctionnement des échanges sur le forum.
Il serait intéressant pour vous de faire un schéma d'ensemble unifilaire et repéré, en sachant qui fait quoi et comment. Le relais thermique triphasé est certainement branché comme indiqué sur le schéma 2.
Cordialement.
08 juin 2024 à 14:11
forum consulter ce sujet Problème boitier de commande forage DSN51/12 sur le forum Électricité

Bonjour Joffrey B. Votre démarche a été logique, mais malgré cela, vous en êtes pour une carte neuve.
Souhaitons que le diagnostic soit bon, mais à 99 %, ce semble être le cas.
Maintenant, savoir ce qui se passe dans le moto-réducteur peut être intéressant. La surintensité est énorme, vu la courbe de déclenchement du DJ.
Soit le moteur a un problème, soit la partie mécanique est bloquée.
Ce type de dépannage en finesse et recherche méthodique n'est pas à la portée de n'importe qui. Un SAV de vendeur de chaudière à granulés aurait changé un ensemble conséquent sans se poser de question.
A suivre
Cordialement.
08 juin 2024 à 14:05
forum consulter ce sujet Chaudière à granulés Palazetti Tania dépannage carte électronique sur le forum Chauffage

Bonjour,
Il est difficile de résoudre le problème à distance, malgré de nombreux échanges.
On s'interroge sur l'action du relais thermique dont nous avons souligné les particularités de câblage en monophasé.
Votre dernière contribution montre que le boîtier DSN serait en cause, avec son déclencheur thermique. Peut-être faudrait-il que vous approfondissiez de ce côté là.
L'aide d'un électrotechnicien expérimenté serait peut-être nécessaire afin d'examiner l'alimentation de la pompe, depuis le boîtier DSN. Il répondrait peut-être à votre interrogation : "c'est les fils utilisés pour relier les bornes 95 et 96 de la protection thermique mais ça a toujours fonctionné comme ça", et ferait les mesures d'intensité au démarrage et en régime établi.
Si le thermique déclenche il y a forcément une raison lié aux intensités en jeu. Et on a des doutes sur son câblage qui ne peuvent être levés que sur place avec relevé des liaisons.

Que pensent les amis Bob et Martien à ce stade des discussions ?

Cordialement.
08 juin 2024 à 10:29
forum consulter ce sujet Problème boitier de commande forage DSN51/12 sur le forum Électricité

Bonjour Diego,
Merci pour votre retour, positif qui plus est.

Des mauvaises nouvelles ici : http://www.forum-electricite.com/fermeture-des-forums.html

Cordialement.
08 juin 2024 à 10:02
forum consulter ce sujet Problème moteur portail Came à 2 battants sur le forum Électricité

Bonjour Time29. Deux poteaux en inox façonnés sur mesure par un ferronnier local m'ont coûté 400 €.
J'ai fait percer en bas deux trous traversants perpendiculaires pour y insérer deux grosses tiges filetées de 12 ou 14 mm cadmiées (récupération de matériels de fixation d'antenne TV sur cheminée) pour assurer la rigidité.

Ils ont été insérés dans deux tubes PVC de 10 préalablement positionnés lors de la réalisation d'un escalier faible pente en jardin.

En pleine terre je ferais un trou de 40 cm sur 40 environ (comme pour une balançoire déjà décrite sur le forum il y a bien longtemps*), et pour la rigidité de l'ensemble, je mettrais quelques ferrailles, dont des piquets de récupération enfoncés dans le sol si celui-ci est meuble.
Enfin, les poteaux ne sont pas rigoureusement verticaux à quelques degrés près, vu l'élasticité des matériaux.
En charge, l'ensemble est rigoureusement d'aplomb.
Quelle densité de béton pour scellement balançoire
Cordialement.
08 juin 2024 à 09:58
forum consulter ce sujet Remplacer poteaux de notre fil à linge sur le forum Maçonnerie

Bonjour.

Après relecture des échanges et de la "data sheet".
Quelques remarques suite à l'interprétation des caractéristiques du composant.
Mais la préférence personnelle serait de faire la mesure directe.

Page 4 du document, sur le tableau Transfer Characteristics, il est spécifié : I FT entre 5 et 15 mA maximum.
Page 5 le graphe Figure 3. LED Forward Voltage vs. Forward Current est explicite.

La tension instantanée fil pilote / neutre présente différentes allures suivant la commande envisagée (taper tension fil pilote sur le net).
Par exemple, en consigne Eco, le tension est alternative sinusoïdale, en consigne arrêt la tension est redressée mono-alternance.
La mesure du courant nécessite alors une fonction I AC pour la consigne éco, (on trouve alors I efficace) et I DC pour la consigne arrêt, la valeur trouvée étant alors une valeur moyenne.
Dans tous les cas, et d'après le document, l'intensité du courant dans le fil pilote s'exprime en mA.

La mesure est donc possible. Il serait préférable d'avoir un convecteur à disposition, de simuler l'arrêt en reliant le fil pilote à la phase, et d'utiliser soit un multimètre fonction I AC petit calibre, soit une pince ampèremétrique pour courants de fuite (ce qu'on n'a pas - ici on utiliserait une CM 605 Multimetrix en réalisant un circuit série bobiné avec 10 passage pour augmenter la sensibilité).

Ce sujet est intéressant, ne serait-ce que pour la culture.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 juin 2024 à 09:37
forum consulter ce sujet Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur sur le forum Électricité

Bonjour Time29.
Juste un témoignage en passant.

Ici le problème a été définitivement résolu en faisant fabriquer des poteaux à linge en forme de té soudés et percés (4 lignes) en tube inox de 50 mm.
Puis scellement dans du béton.
Cordialement.
07 juin 2024 à 23:26
forum consulter ce sujet Remplacer poteaux de notre fil à linge sur le forum Maçonnerie

Merci Faity pour votre message.

Vous pratiquez une occupation que peu connaissent.
Il fut un temps les OM construisaient leur receiver ou émetteur au fer à souder.
Avant l'électronique intégrée.
Nostalgie qui n'intéresse pas grand monde, pour ne pas dire personne.
Cordialement.
07 juin 2024 à 23:18
forum consulter ce sujet Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA sur le forum Électricité

Citation :
Voilà pourquoi je sollicite un peu d’aide
En voici un peu :
https://www.se.com/fr/fr/work/support/local/reglementation/norme-nfc15-100/

Sur le forum vous en trouverez beaucoup d'autres en tapant des mots clés bien choisis sur le moteur de recherche en tête de ce forum. Par exemple : tableau de répartition ou tableau secondaire.
Vous pourrez aussi regarder les sujets apparentés.

Pour ce qui concerne la fonction de chaque appareillage, voir ce sujet hélas resté sans échanges il y a peu :
Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
Vous y verrez aussi un exemple de tableau secondaire.

On insiste régulièrement sur les couleurs des conducteurs à utiliser, surtout pour les circuits lumière où 5 ou 6 sont nécessaires.
Les règles de l'industriel se retrouvent dans le domestique qui est plus simple devant le peu de fonctions à réaliser.

Sachez qu'un disjoncteur en tête de ligne protège la ligne vis à vis des surintensités, et non le récepteur branché en sortie.
Chaque section doit être protégée en surintensité par un DJ de calibre maximum adapté et normalisé.

Souvent précisé sur le forum, on ne met pas d'ID de même calibre (30 mA) en cascade.afin de respecter la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
Il n'empêche qu'on vous conseille d'élaborer votre projet sur papier avant de passer à la réalisation.

Enfin, l'usage du mot ampérage est réservé aux techniciens de langue anglaise.
Le scientifique français, donc l'électricien, utilise intensité du courant.
Même restrictions pour voltage. Après tout, vous voulez progresser.

A suivre.
Cordialement.
Le forum vous a aidé, aidez le forum
07 juin 2024 à 23:00
forum consulter ce sujet Pose de 3 tableaux divisionnaires sur le forum Électricité

Bonjour Yaz.

Juste quelques remarques en passant.
Vous avez entrepris des travaux qui réclament d'autant plus de préparation qu'on est éloigné du métier, alors que la documentation ne manque pas.
Il ne suffit pas d'avoir entendu parler.

Il est impensable que quiconque fasse à votre place le travail personnel préalable indispensable.
A vous de ne pas bricoler, les réponses du forum à quelques questions basiques ponctuelles ne suffiront pas à ce que la rénovation soit de qualité.

Désolé d'être très dur, mais l'électricité est un métier qui s'apprend. Et on peut penser que vous improvisez.
Ce n'est pas la bonne méthode.
Citation :
faire du mieux possible...
Dans ce cas vous arrêtez tout et vous montez le projet sérieusement par écrit avec élaboration de schémas et de caractérisations des matériels et appareillages. Une aide par des proches très expérimentés, ou mieux, l'intervention d'un professionnel serait très sage, plutôt que de faire de l'électricité "au petit bonheur la chance" en improvisant, au détriment de la sécurité et des règles du métier.

On entrevoit une impasse technologique imminente. Sauf erreur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 juin 2024 à 16:31
forum consulter ce sujet Pose de 3 tableaux divisionnaires sur le forum Électricité

Citation :
Est-il quand même possible que ce soucis vienne d’un dysfonctionnement du groupe de sécurité ?
On ne sait pas. Voir cet essai :
Citation :
Et pendant la chauffe, on devrait voir un goutte à goutte vers la vidange, sans ouvrir aucun robinet.

Citation :
Un clapet qui ne s’ouvrirait pas à la pression de chauffe, mais quand même à l’ouverture manuelle ?
On n'a jamais rencontré ce problème, vu notre peu de recul. Par contre l'ami GC doit savoir.
Cordialement.
07 juin 2024 à 15:32
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic sur le forum Plomberie

Citation :
et de triacs "MOC3043"
Oui, sauf que la série MOC concerne des optocoupleurs.destinés à commander des triacs.
Citation :
soit le courant est inférieur à 20 mA
C'est plausible, mais on n'a pas trop de temps pour faire la mesure en local. On utiliserait alors une pince Multimetrix CM 605.
07 juin 2024 à 15:27
forum consulter ce sujet Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur sur le forum Électricité

Sur les postes de "dans le temps", sur le cadran en verre il était inscrit OC PO GO BE PU.
Ce pourrait être une question rouge du jeu des 1000 euros.
Votre problème est réglé.

Pas certain qu'il y en ait encore beaucoup sur les forums.
Voir ici : Fermeture Prochainement Des Forums
Les contributeurs réguliers préparent leur retraite.
07 juin 2024 à 15:16
forum consulter ce sujet Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA sur le forum Électricité

Re. Votre phrase initiale :
Citation :
Dans le DSN/51/12 il y a une contacteur de puissance et une protection thermique ainsi qu'une sonde de manque d'eau.
Le contacteur et la protection thermique semblent correctement dimensionnés car le système fonctionnait depuis plusieurs années.
Le contacteur de puissance tout comme le relais thermique sont tripolaires.
Quand ils alimentent un récepteur équilibré, le câblage est représenté en 1.
Quand ils alimentent une charge en monophasé, il faut que les intensités parcourant le relais thermique soient identiques, sinon, le relais thermique à bilames étant différentiel, au premier déséquilibre des intensités le relais thermique déclenche.
C'est pour cela que le câblage à mettre en œuvre est le 2.
Et le schéma joint à 12:05 nous interpelle.

Le problème est que le montage fonctionnait. Que s'est-il passé pour que ce ne soit plus le cas ?
Citation :
je trouve 16A sur une phase, 5A sur une autre et 1A sur une autre.
Ça se complique car à distance, et sans schéma vraiment détaillé, on ne voit pas bien où sont mesurés ces intensités.

La mesure d'une capacité se fait avec un appareil spécialisé appelé capacimètre, ou bien avec un multimètre comprenant la fonction capacimètre.

Un ohmmètre numérique fonctionne en produisant un courant constant. Ce courant est connu de l'électronique interne. Cette électronique interne mesure la tension aux bornes du composant et en déduit la résistance ohmique, qu'elle affiche.
Idéal pour les mesures de continuité des circuits, leur valeur ohmique, et guère plus.
Ici, on utilise souvent un multimètre analogique à l'ancienne.
Mais il faut être expérimenté.
Citation :
et si il faut pour la science je suis prêt à me prendre une décharge de condensateur
Pas besoin. Si un condensateur moteur est hors service, soit il est explosé et cela se voit (le moteur ne démarre pas bien évidemment), soit il ne fait plus sa valeur et le moteur ne démarre pas, il grogne, et une protection surintensité doit déclencher.

Vu d'ici, si un relais thermique tripolaire déclenche ce n'est pas un problème de calibrage, mais de déclenchement provoqué par les capteurs différentiels.
Citation :
je trouve 16A sur une phase, 5A sur une autre et 1A sur une autre.
Si j'additionne le tout ça me fait donc 22A valeur sur laquelle j'ai réglé le relais thermique.
Eh non. Pas d'addition. Chaque bilame du relais voit passer 16 A ou 5 A ou 1A. Si ces courants passent dans le relais thermique tripolaire, ce dernier déclenche au bout d'un certain temps..

On n'avance pas beaucoup. Le ballon qui se dégonfle est un autre problème.
A suivre.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
q 25529

07 juin 2024 à 15:09
forum consulter ce sujet Problème boitier de commande forage DSN51/12 sur le forum Électricité

Bonjour
2 remarques avantt d'approfondir un peu plus tard dans la journée.
L'ohmmètre ne convient pas.
Le relais thermique déclenche si les 3 courants ne sont pas de valeur identiques ; il est différentiel. Voyez où il est disposé électriquement. Un relais thermique tripolaire est normalement disposé en aval d'un disjoncteur moteur asynchrone triphasé. Ici, il y a ambiguïté. Mais il y a un câblage particulier du relais thermique s'il est utilisé en monophasé.En triphasé on ne fait pas la somme des courants.
On comprend que le problème n'est pas bien simple.
A suivre plus tard. On vous laisse réfléchir (Et nous aussi).
07 juin 2024 à 10:48
forum consulter ce sujet Problème boitier de commande forage DSN51/12 sur le forum Électricité

Bonjour Pierre.

A vrai dire on ne sait pas, car la grandeur de commande est une tension instantanée et non un courant.
Le courant peut être alternatif ou bidirectionnel et sa valeur, forcément petite ou très petite n'a aucune importance.
Maintenant, ce n'est pas bien difficile à mesurer.
Cordialement.
06 juin 2024 à 23:22
forum consulter ce sujet Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur sur le forum Électricité

Le ballast en votre possession est dimmable et convient pour 2 tubes de 58 W
Celui proposé chez Rexel semble compatible, on ne sait s'il est dimmable. Voir ce document : https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/DOCUMENT/3637/143112.pdf?ts=1714079100975
Le câblage est identique dans le principe, différent avec les borniers.

Avec les mots clés Quicktronic de luxe 2×55 W, on arrive au même produit en VPC.
Deux sites avec produits d'occasion, un autre en Pologne mais il faut demander la disponibilité par l'intermédiaire de l'interface Web.
Un autre en Angleterre pour des produits supposés neufs.
Chez Jeff Bezos, un produit non dimmable à 41,45 € ballast électronique - osram quicktronic qt p-dl - 2 x 55w - 220 à 240 volts - osram 390172

Le plus simple pour le moment serait d'aller chez un grossiste pour un achat comptant : Rexel, CGED, autres.
Mais à bien réfléchir, le remplacement du luminaire complet pourrait être une solution
Après 45 minutes, on en est là.
Cordialement.
05 juin 2024 à 22:29
forum consulter ce sujet Remplacer ballast Osram QuickTroni de luxe sur le forum Électricité

Bonjour Bench38.

Il faudrait voir comment sont branchés les tubes sur ce ballast électronique.
La photo 1 est tronquée, et peu éclairée.
Ensuite il faut chercher un modèle équivalent ; soit sur le net, soit chez un grossiste qui, à partir de ses catalogues, pourra vous fournir le bon modèle.
Après recherches, Rexel (Sonepar) devrait pouvoir vous fournir ce modèle https://www.sonepar.fr/catalog/fr-fr/products/bailey-ballast-electronique-quicktronic-fq-2x80-03637082556
Cordialement.
05 juin 2024 à 14:42
forum consulter ce sujet Remplacer ballast Osram QuickTroni de luxe sur le forum Électricité

Bonjour edc.
Cours d'élec.
Un disjoncteur magnétothermique comprend deux déclencheurs, un thermique pour les surcharges faibles et longues, et un magnétique pour les surintensités fortes et brèves. Il resterait à étudier les courbes de déclenchement, ainsi que les pouvoirs de coupure, liés notamment à l'encombrement des appareillages.

Un disjoncteur tétrapolaire peut comprendre 3 pôles protégés sur 4 (cas du disjoncteur de branchement), ou 4 pôles protégés.
Un disjoncteur bipolaire comprend 2 pôles protégés (2 modules), mais dans le domestique, les disjoncteurs phase/neutre (DPN) n'occupent qu'un module mais avec un seul pôle protégé.

Dans le cas d'un disjoncteur bipolaire à 2 pôles protégés, on peut l'utiliser comme on veut, une seule phase et le neutre, ou deux phases si la charge connectée le nécessite (et que le réseau soit triphasé ou non). On comprend aisément le fonctionnement habituel avec phase et neutre. Deux phases s'explique moins facilement, sauf si l'on a affaire à une distribution utilisant deux phases, ce qui est le cas dans certains pays, en Amérique du Nord notamment.
On pourra avoir quelques éclaircissements ici : Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
Citation :
Je ne comprends pas dans quelle situation cela peut-il avoir un intérêt ?
Voir le cas de la distribution 240 V au Québec avec 2 phases en opposition et avec le point milieu du transformateur à 120 V (le neutre). Il y a donc bien 2 phases à protéger avec un réseau biphasé (2 tensions en opposition de phase).
Citation :
Et qu'en est t-il du neutre et de la troisième phase ?
Il est des distributions domestiques où il n'y a que 2 phases, comme cela a été rappelé ci-dessus.

Si l'ami Martien passe par ici, il nous rappellera les types de distribution dans le pays où il réside.
C'est expliqué quelque part sur le forum, mais où ?
Citation :
car je ne trouve pas grand chose à ce sujet.
Dans quel cadre posez vous cette question ?
Connaissances du métier ? Formation initiale ?
En espérant avoir répondu à vos interrogations, et dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
05 juin 2024 à 14:27
forum consulter ce sujet Utiliser un disjoncteur bipolaire 400V sur le forum Électricité

Citation :
savez vous ce qu’il se fait de mieux aujourd’hui point de vue durabilité ?
Eh non. L'ami GC qui a beaucoup d'expérience dit qu'après 7 à 8 ans d’utilisation c'est du bonus. Ou alors c'est une question de chance, ce qui, pour un appareil technologique, ne devrait pas être un critère.
La tendance personnelle serait de prendre un modèle stéatite par habitude (comme celui en photo) avec thermostat électronique. Le modèle en service ici a eu son bloc de chauffe changé, suite à une dégradation du fourreau (au bout de 9 ans), Pour l'instant, les témoins en papier genre Sopalin sont secs. On en est à 12 ans d'utilisation.

Voir cette discussion et ouvrir les liens proposés pour des compléments :
Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
Cordialement.
05 juin 2024 à 10:31
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic sur le forum Plomberie

Citation :
Des traces oranges (rouille peut être) commencent à apparaître :/
Très mauvais signe.
Suivant l'âge du chauffe-eau, il est peut-être en fin de vie. Il faut voir d'où viennent les gouttes.
Ce ne peut être de la condensation.
04 juin 2024 à 22:03
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic sur le forum Plomberie

On trouve sans difficultés les caractéristiques d'une prise T2 sur le net.
Le lecteur de passage pourra se renseigner.
Finalement vous reliez juste phase et neutre sur la prise, ce qui limitera la puissance à environ 7 kW.
On peut supposer que vous n'utilisez pas les fonctions Proximity Pilot (PP) et le Control Pilot (CP)

Concernant le compteur, vu son calibre intensité il devrait convenir.
Néanmoins, vu la taille de l'objet, on a des doutes sur la capacité du contact interne à couper jusqu'à 63 A.

A noter qu'avec une borne de recharge dite intelligente (et communicante), la gestion de la charge est totale.
Cordialement.
04 juin 2024 à 21:12
forum consulter ce sujet Installation sous-compteur connecté sur le forum Électricité

Bonjour WB.
Citation :
J'ai un compteur dédié pour la borne
On voit un disjoncteur différentiel et un module inconnu à gauche.
Citation :
la consommation mensuelle/annuelle de ma borne de recharge
Il ne s'agit probablement pas d'une borne de recharge, mais une simple prise de courant dédiée. P <= 3,7 kW.
Citation :
Pensez-vous que cela puisse convenir ?
A priori oui, mais il vaudrait mieux ne pas programmer de seuil afin d'avoir la continuité du service. On ne sait pas si le compteur peut être remis à zéro.
Une vraie borne de recharge est complètement autonome et programmable, mais ce n'est pas le même prix ; et vu la puissance, un électricien agréé IRVE est requis pour son installation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 juin 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Installation sous-compteur connecté sur le forum Électricité

Bonjour Justin63.

Ce qu'on voit n'est guère engageant, et nous ne vous conseillons pas de mettre les mains dans le cambouis de ce tableau qui, s'il fonctionnait, n'a pas été pensé comme étant la superposition de 3 tableaux monophasés.
En 1980 les disjoncteurs bipolaires existaient déjà, et avoir réuni les neutres sur une seule barrette est un mauvais choix.
On aperçoit ce qui ressemble à un délesteur, obsolète s'il commande des chauffages par tout ou rien.
Les procédés de commande électronique, régulation et programmation ont évolué.

Peut-être faudra-t-il revoir les radiateurs de chauffage s'il y en a.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 juin 2024 à 15:37
forum consulter ce sujet Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs sur le forum Électricité

Pour paramétrer :

Il faudra désactiver la commande frontale s'il y en a une.
Régler le courant thermique (le courant nominal).
Régler les pentes d'accélération et de décélération.
Régler la fréquence à 50 Hz
Ce sera déjà bien.

Ensuite, l'ensemble variateur / moteur doit comporter les organes de commande et protection habituels avec arrêt d'urgence.

Néanmoins on s'inquiète du fait que l'appareil commandé demande à être sécurisé à 100 % comme avec l'alimentation triphasée d'origine.
Cela est de votre responsabilité, nous vous avons renseigné sur la partie variateur / moteur.
Cordialement.
04 juin 2024 à 15:25
forum consulter ce sujet Couplage moteur triphasé sans barrettes sur le forum Électricité

Bonjour Seb65.
Citation :
Côté câblage je ne peux pas le modifier...
Dans ce cas votre projet est mort-né.
En gros, le voyant témoin doit être branché en parallèle avec la lampe extérieure.

Ce peut être un petit voyant indépendant du mécanisme, à condition d'utiliser la liaison phase coupée / neutre vers la lampe extérieure.
Cordialement.
04 juin 2024 à 10:58
forum consulter ce sujet Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand sur le forum Électricité

Bonjour BM. Ce ne va pas être simple.

Tout d'abord il y a un télérupteur à 1 contact (à gauche) et un autre à 2 contacts (à droite) dont un seul est utilisé.
Ensuite les couleurs sont fantaisistes (donc montage bricolé).
Si l'on considère que la phase directe est en haut sur la borne 2, la phase coupée serait en bleu sur le télérupteur de gauche borne 1 (et donc reliée à la lampe).
Une phase directe supposée rouge est reliée à la bobine (borne A2), la borne A1 étant en bleu pour le télérupteur de gauche.
Pour le télérupteur de droite si le bleu est un autre la borne A1 y serait reliée. Toujours du bricolage.

Bref, c'est un peu beaucoup le bazar, et comme vous n'êtes pas du métier on ne vous voit pas mettre de l'ordre dans celui-ci.
L'avis personnel serait de mettre ce chantier disparate dans les mains d'un électricien expérimenté (avec quelques bonnes dizaines d'euros cela participerait à la valorisation de votre habitat). Il démonte tout en identifiant chaque conducteur et refait du neuf dans les règles.
Pour le choix d'un télérupteur silencieux il faut voir ce qu'offre le marché.

Citation :
les télérupteurs Legrand que j'ai achetés
Oui, mais lesquels ?

Citation :
J'arrive à faire fonctionner un seul poussoir en ajoutant un câble
Oui, mais on se réfère à un schéma de principe. Un câble, pourquoi pas, mais branché où ?
Votre schéma n'est pas bon. Voir ici : télérupteur.com
On aimerait vous aider, mais devant un écran qui montre un montage qui tient plus du mauvais bricolage et du fouillis, et sur lequel vous intervenez sans trop savoir comment il fonctionne, vous risquez l'impasse technologique.

Le bornier est visible ici : http://www.forum-electricite.com/changement-ancien-telerupteur-gerard-mang-48100.html

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 juin 2024 à 10:53
forum consulter ce sujet Problème télérupteur 3 poussoirs sur le forum Électricité

Citation :
j’ai pu serrer les écrous de quasi 1/4 de tour chacun.
Comme quoi ils étaient peu serrés. Il ne faut pas avoir peur de serrer fort avec la clef qui convient (pas de pince multiprise).
On serre en diagonale, comme tous les objets circulaires à vis multiples (roues d'automobile par exemple).
La vis de la terre n'y est pour rien, ce semble juste être un point bas.
Mais vous seul avez la vue directe.
04 juin 2024 à 10:14
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic sur le forum Plomberie

On ne sait si le groupe fonctionne bien. C'est une vérification à effectuer.
Déjà, on le décrasse régulièrement en ouvrant et fermant énergiquement le bouton de vidange rouge (serpillière en dessous vu les éclaboussures).
Et pendant la chauffe, on devrait voir un goutte à goutte vers la vidange, sans ouvrir aucun robinet.
Ce qui est bizarre est cet ensemble de gouttes en périphérie du joint, comme si on avait gonflé le chauffe-eau.


03 juin 2024 à 23:36
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic sur le forum Plomberie

Pour augmenter la pression, utiliser la vis de réglage tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

Sinon, un plombier serait à même de mesurer la pression en sortie de la vanne générale et voir si le réducteur est en cause ou non.
Devant l'écran on ne peut juste que suggérer.
Chez vous, avec une caisse à outils et un peu d'expérience ce serait plus simple.
Y a t-il de la pression chez les voisins ?
Votre réducteur est basique puisque limité à 4 bars. Et sans manomètre. Donc la pression est invérifiable.
03 juin 2024 à 23:31
forum consulter ce sujet Augmenter la pression d’eau sur le forum Plomberie

Bonjour.
Assurez vous que le groupe de sécurité est en état.
Durant la chauffe la pression interne augmente et c'est alors que le groupe s'ouvre en limitant la pression à 7 bars.
En attendant vous pouvez resserrer tous les écrous du corps de chauffe pour bien écraser le joint.
Essuyez bien les gouttes et observez, pendant et après la chauffe.
Cordialement.
03 juin 2024 à 21:36
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic sur le forum Plomberie

Citation :
Ainsi le variateur alimentera uniquement le moteur et la commande d'origine dur pont sera branchée sur les options de commande du variateur.
C'est bien comme cela qu'on l'entendait, même si ce n'a pas été écrit.
L'ensemble variateur + moteur est un tout. La sortie du variateur alimente les enroulements moteur connectés en triangle, et sans dispositif intermédiaire, ne serait-ce qu'un disjoncteur ou autre organe de coupure ou de commande.

La commande se fait donc au niveau des entrées du variateur toujours obligatoirement sous tension.
On pouvait penser que tout cela vous le saviez. Si ce n'était pas le cas, c'est fait.

On n'avait pas compris ce que signifiait "mais fonctionne normalement en passant par la commande d'origine du pont"
Expliquer par écrit un dysfonctionnement ou un branchement est difficile.
Votre montage est sur les bons rails semble-t-il.
Paramétrer le variateur peut ne pas être simple, sauf un initié le réalise.
Cordialement.
03 juin 2024 à 21:28
forum consulter ce sujet Couplage moteur triphasé sans barrettes sur le forum Électricité

Bonjour aleke1858.
Nous ne pouvons dépanner à distance.

Vérifiez la continuité de la liaison terre des constituants métalliques de la douche avec le bornier de terre du tableau de répartition.
Quant à la lumière, sans être sur place et faire le travail d'un électricien compétent, on ne pourra rien faire.
C'est à vous d’investiguer si vous êtes expérimenté et outillé.

Il est donc conseillé de faire intervenir un électricien qui, sur place, pourra effectuer les recherches indiquées plus haut.
Il serait bon de préciser si les tubes sont métalliques ou PER, voire multicouches.
Il faudrait quantifier ce que vous ressentez, entre secousse ou picotements.
En attendant, il vaut mieux utiliser le lavabo.
Cordialement.
03 juin 2024 à 17:48
forum consulter ce sujet Coup de jus mitigeur douche sur le forum Électricité

Bonjour M.

On suppose que le moteur entraine une pompe à huile.
On ne connait pas la séquence de commande de la pompe lors d'une montée et d'une descente.
Ce qui est certain est que le stator du moteur asynchrone triphasé doit être couplé en triangle, que les enroulements sont repérés avec une entrée et une sortie, ce qui implique le bon branchement en triangle (il y a des procédures pour effectuer ce repérage, la présence d'une alimentation triphasée étant nécessaire si possible, tout en étant du métier).
La variateur doit être alimenté en monophasé 230 V, et il fournit du 230 V triphasé entre phases.

S'il y a dysfonctionnement on ne peut savoir pourquoi à distance.
Citation :
mais fonctionne normalement en passant par la commande d'origine du pont ?
On comprend que la commande à l'origine consiste en une alimentation triphasée 400 V.

Désolé, mais n'étant pas sur place nous ne pouvons en faire plus. L'essentiel a été précisé.

Citation :
s'il s'agit d'une utilisation privée demander à un électrotechnicien de modifier voire concevoir une nouvelle commande intégrant le variateur.
Cette recommandation reste valable. Un électrotechnicien expérimenté pourrait vous aider. En trouver un sera difficile.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 juin 2024 à 14:25
forum consulter ce sujet Couplage moteur triphasé sans barrettes sur le forum Électricité

L'alimentation en photo 4 ne convient pas car elle délivre 5 volts.
Celle-ci ressemble à celle qu'il vous faudrait https://www.amazon.fr/TOP-CHARGEUR-Adaptateur-Chargeur-Tablette/dp/B079G64GKW/ref=sr_1_5?dib=eyJ2IjoiMSJ9.nyncU4OIE1uxXAB_Raopub4_vwdvvJ96h63b3Vc0EIar0FbAM0mxQJ5-gUnYjVdD48U1s1A29V7nQ6euuSv_v_Ce0hasmLhUVZCjUHCoudOQpN0WqbSUy0GQGkK4Py5vojZWWLq9GgVNwjKqjk8x4SZeM77MzVcc95AWoQUXumViXnBI1TrdiFgvw-xEIyqfZu4un5cc_zwlounQmG2Sth8S9CDE8eOu5jdjfhP_9ZDmNv6FKDpVR7EsaOMKKMUYBPJ4F1vJkhkBDvjzTBPC89f9kdE8AoHw3lYEni_s8Wc.nJQyQxl2QbWAYfDODrXkXvJ9maGJ7SmknM_sFE2mX8Y&dib_tag=se&keywords=alimentation+10v&qid=1717416126&sr=8-5
Assurez vous du diamètre extérieur de la fiche.

La bande des 11 m rappelle l'écoute d'émetteurs lointains à une époque que les moins de 50 ans etc.... Vous devriez vous intéresser si ce n'est fait, aux stations de nombres, qui restent assez mystérieuses. Voir Le Monde du 03 janvier 2024.
Cordialement.
03 juin 2024 à 14:12
forum consulter ce sujet Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA sur le forum Électricité

Bonjour Eternita.

On comprend qu'il y a deux interrupteurs différentiels 30 mA en cascade, ce qui ne se fait pas. La preuve, l'un ou l'autre des ID déclenche.
Il y a donc un défaut d'isolement sur l'appareil.
L'indication C4 est à expliciter.
Citation :
Ça ne ressemble pas à un problème de surtension
Il n'y a pas de surtensions sur une installation domestique, à part la foudre.
Et aucun élément du tableau de répartition ne peut déclencher, sauf présence d'un parasurtenseur.
Citation :
donc < 12 kVA possible).
Un ID ne déclenche pas en cas de surintensité.
Citation :
Le sujet a déjà été évoqué sur le forum, mais sans aller au bout.
Évoqué c'est certain, mais la résolution des pannes n'est pas du ressort du forum, l'absence de retour étant fréquente, malgré le temps passé par les contributeurs. Et qui regrettent ce fait. Les contributeurs (bénévoles) pensent alors qu'ils ont perdu leur temps.

Conclusion : revoir l'alimentation du tableau piscine qui semble ne pas être réalisée dans les règles, et analyser l'origine du défaut d'isolement sur le réchauffeur. Ce peut être l'élément chauffant, qu'on peut tester avec un testeur d'isolement qui opère sous au moins 500 V.
Cordialement.
03 juin 2024 à 10:18
forum consulter ce sujet Réchauffeur de piscine fait disjoncter l'installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour seb65,
Le voyant témoin doit être branché du côté "sortie", donc sur phase coupée et neutre.
Le montage qui convient est ici (Pour un circuit va-et-vient existant avec voyant témoin : réf. 0 676 85) :
Transformer va et vient en va et vient témoin
Sinon il faut faire le montage à phase distribuée comme sur le document.
Cordialement.

03 juin 2024 à 09:54
forum consulter ce sujet Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand sur le forum Électricité

Bon jour Justin63.

Vous pouvez regarder cette contribution où les conditions de déclenchement des appareillages en présence dans un tableau de répartition sont rappelées : Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
Rénover un tableau de répartition, triphasé qui plus est, est une opération difficile et qui risque de conduire à une impasse technologique si l'on est éloigné du métier et peu expérimenté.
La connaissance des appareillages est fondamentale, ainsi qu'une expérience certaine.
On vous laisse prendre les bonnes décisions.
Cordialement.

03 juin 2024 à 09:04
forum consulter ce sujet Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs sur le forum Électricité

Citation :
Donc l'appareil ne consomme que l'intensité dont elle a besoin ?
Oui. Si l'on ne branche pas l'alimentation sur un récepteur, elle délivre de la tension et pas de courant.
Regardez derrière l'appareil à quoi ressemble l'entrée tension, et la polarité (sans doute le moins à l'extérieur)
Citation :
Je vais les appeler.
Oui, à l'ouverture. Ainsi ils ne pourront rien vous reprocher en cas de panne de l'appareil.
Les paramètres sont donc la tension continue entre 9 et 15 volts, et un courant disponible entre 1 et 1,2 A environ. L'appareil consommera le courant nécessaire. Avec la polarité de la fiche (ronde ?) à vérifier.
Cordialement.
02 juin 2024 à 23:30
forum consulter ce sujet Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA sur le forum Électricité

Bonjour faity.
Citation :
Il s'agit du SCU-LAN10.

On ne sait ce que c'est, même en regardant le net. Une présentation de l'objet serait bienvenue.
Citation :
Est-ce qu'une sortie à 1.5 A serait compatible ?
Oui, sachant que l'appareil ne consomme que 0,8A.
Ce fournisseur ne pourrait-il pas vous procurer une alimentation ?
https://www.passion-radio.fr/accessoires-hf-yaesu/sculan10-1366.html
A suivre, avec des précisions.

02 juin 2024 à 21:38
forum consulter ce sujet Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA sur le forum Électricité

Bonjour Lulu. L'idée du réducteur de pression serait à exploiter, un coup de clé Allen dans le bons sens suffit (sans être plombier), sans toucher aux clarinettes.
S'il y a des voisins, vous pouvez leur demander s'ils ont suffisamment de pression dans leur habitat.
Si vous êtes locataire, parlez en au propriétaire.
Cordialement.
02 juin 2024 à 13:51
forum consulter ce sujet Augmenter la pression d’eau sur le forum Plomberie

Bonjour Lulu56,
En photo 4 on reconnait un réducteur de pression relativement basique. Il faudrait vérifier qu'il est bien situé juste après le robinet général lui-même en aval du compteur d'eau. La vanne d'arrêt semble être juste en dessous (poignée rouge).
"Pression de sortie réglable de 1 à 4 bars (Pré-réglée à 3 bar)"
On ne sait si la pression réseau justifie la présence de ce réducteur de pression, vu qu'il n'y a pas de manomètre.
Il faut régler la pression au maximum ; voir ici le dessin avec la procédure :
https://plomberie-online.fr/reducteur-de-pression/185-reducteur-de-pression-minipress-ff-12-15x21-itap.html
On rappelle régulièrement qu'un réducteur de pression doit être associé à un manomètre.
A la limite vous remplacez le réducteur par un flexible et vous verrez si le débit retrouve une valeur normale.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 juin 2024 à 10:48
forum consulter ce sujet Augmenter la pression d’eau sur le forum Plomberie

Bonjour Matthieu,
Une semaine après quelques échanges et vous avoir proposé en conséquence une piste de recherche, on aimerait savoir si l'hypothèse était bonne ou non, en espérant que vous soyez venu à bout des dysfonctionnements que vous avez décrits.
Cordialement.
02 juin 2024 à 10:16
forum consulter ce sujet Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal sur le forum Électricité

Bonjour xxdanzaxx,
Il vous avait été indiqué de vérifier le pressostat et la chambre de compression. L'hypothèse des relais était plausible et cela ne vous a pas coûté grand chose jusqu'ici, mais vous ne pouvez continuer à changer des éléments sans savoir s'ils sont en cause, que ce soit la bobine tachymètre (continuité), et les éléments précédemment cités.
Pour que l'eau chauffe, il faut que l'électronique sache qu'il y a de l'eau, au bon niveau, et que la pompe tourne.

Pas de lien à vous proposer, mais attendons d'autres avis.

La procédure méthodique de dépannage manque et il est dommage qu'aucun contributeur expérimenté ne l'ait fournie, ou au moins détaillée.
Le forum est un lieu de partage d'expérience, et sur ce problème, il y en a peu.

Essayez quand même de vérifier les points précités.

Cordialement.
01 juin 2024 à 17:32
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle ESF5512LGW Electrolux ne chauffe plus sur le forum Électroménager

Citation :
Hélas je ne trouve pas en 12 volts.
12 V continu. Nous non plus. En plus les calibres intensité risquent d'être trop grands. Sinon, vous mesurez U et I, surtout I car U = cte., vous évaluez le rapport cyclique moyen x/(x + y) et vous extrapolez sur 24 h.
Ou alors vous évaluez l'énergie maximum pour un fonctionnement sans arrêt et vous pondérez.

Pourquoi cette grandeur vous intéresse-t-elle ?
01 juin 2024 à 13:58
forum consulter ce sujet Wattmètre totalisateur mesurer la consommation de mon frigo sur le forum Électricité

Bonjour Diego1.
Citation :
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer...
Peut-être, si un contributeur de passage a eu la même mésaventure.
Le SAV de la marque pourrait peut-être vous guider.
Voyez aussi si ce ressort est disponible en pièce détachée. On n'y croit pas trop.
Reste les déchèteries et autres recycleries dans lesquelles on voit quelquefois des mécanismes dans des bennes.
Le moteur qui grogne sans tourner est un classique de la panne d'origine électrique.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
31 mai 2024 à 23:27
forum consulter ce sujet Problème moteur portail Came à 2 battants sur le forum Électricité

Bonjour Davidb24.
"C'est calculé pour" (Fernand Raynaud, années 50 60).
On voit que l'humain génial est passé par là. Aucune intelligence artificielle n'est capable d'une telle réalisation.
Seul hic, il fallait transmettre les deux photos simultanément.
Un tuyau plus petit aurait fait certainement l'affaire, moyennant quelque adaptation.
Bravo pour votre réalisation.
Cordialement.
31 mai 2024 à 23:15
forum consulter ce sujet Évacuation petit lavabo sur le forum Plomberie

Bonjour Franck747. Rien trouvé sur le net.
Il faudra faire un calcul approximatif, avec U, I, t. En faisant une observation sur une heure par exemple et en extrapolant.
Cordialement.
31 mai 2024 à 21:32
forum consulter ce sujet Wattmètre totalisateur mesurer la consommation de mon frigo sur le forum Électricité