FORUM OUTILLAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum outillage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 2 952 questions dans le forum outillage


Membre inscrit GL

GL
a posté 30 499 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Outillage

Re. Seule la photo 1 montre 3 DJ. Les autres n'apportent rien de plus.
Ce tableau de piscine ne peut être considéré comme un tableau secondaire car il ne présente pas de coupure d'urgence normalement assurée, la plupart du temps, par un interrupteur différentiel 30 mA à l'extrémité d'une ligne protégée en amont par un disjoncteur dans le tableau principal, et connecté directement sur les borniers phase neutre du tableau de répartition principal.

On ne voit pas de disjoncteur affecté à la pompe.

Une prise IP 66 ou IP 55 ne change pas grand chose dans une installation qui n'est pas correctement réalisée. La plexo est couramment utilisée.
Il faudra mettre la prise en hauteur néanmoins, et non à ras du sol.

Avoir plusieurs ID dans une installation domestique permet de ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.

Comparer votre installation aux tableaux en exemple vous permettra d'envisager ou non une rénovation que vous pourrez confier à un professionnel si vous êtes très éloigné du métier.

La section de la liaison dépend du calibre du disjoncteur à l'origine de la ligne et vice-versa.
Cordialement.
09 avril 2024 à 22:57
forum consulter ce sujet Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Vincent. Il va falloir être beaucoup plus précis et employer le vocabulaire exact.
Vous mentionnez un 500 mA. Ne serait-ce pas le disjoncteur différentiel de branchement, dont il n'est pas certain que ce soit le capteur différentiel qui déclenche ?
Citation :
installation électrique en triphasé 3x230v
Ce pourrait-être 3 × 400 V. On exprime toujours les tensions composées.
Citation :
Un de mes 30mA ne saute pas avec un testeur de différentiel.
On suppose qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA. On ne sait pas comment vous le testez, sauf si l'appareil que vous utilisez établit une liaison phase ou neutre terre.
Cet interrupteur différentiel 30 mA déclenche-t-il lors d'un appui sur le bouton test ?
Citation :
J'ai pourtant toujours 50v entre une des phases et le neutre
Si votre habitat fonctionne normalement, vos mesures demandent à être affinées.
Citation :
Avez vous une idée ?
Non car vos essais ou descriptions manquent de clarté. Il faut mieux définir les symptômes.
Citation :
Enedis l'a changé hier.
Le technicien n'a pas cherché à savoir si l'appareil était braiment en défaut, d'après ce que vous écrivez.
Citation :
Le 500mA est débranché
On ne comprend pas ce que vous faites. On ressent une certaine improvisation, ou un manque de méthode.

Cordialement.

09 avril 2024 à 15:47
forum consulter ce sujet Courant entre phase et neutre avec 500mA débranché sur le forum Électricité

Publicité

Re. On ne sait pas où se trouvent les éléments en photo.
Voir ici un exemple de tableaux, principal et secondaire Normes alimentation tableau secondaire
On ne sait s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA dans votre installation, toujours est-il que c'est un appareillage de sécurité indispensable.
On comprend que vous voulez poser une prise extérieure pour le robot, reste à savoir sur quelle ligne vous voulez la brancher.
En extérieur on met systématiquement des prises Plexo Legrand.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
09 avril 2024 à 14:06
forum consulter ce sujet Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Il y a un sens pour brancher phase directe (depuis la fiche) et phase coupée vers la lampe.
C'est un montage série avec les neutres direct et lampe sont communs.
Le schéma de branchement est téléchargeable ici : Schéma variateur Tibelec 572120
Il faut vous assurer que les plots de l'embase céramique pour la lampe à filament ne soient pas oxydés.
Cordialement.
08 avril 2024 à 21:33
forum consulter ce sujet Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120 sur le forum Électricité

Bonjour Farfut. Un tableau de piscine se traite comme un tableau secondaire, donc avec un interrupteur différentiel 30 mA en tête.
Une prise Plexo fait l'affaire.
La section du câble est fonction de la puissance nécessaire pour le fonctionnement de la piscine.
Regardez les exemples de tableaux secondaires sur le forum.
2,5 mm² autorise environ 3 700 W.
Cordialement.
08 avril 2024 à 21:15
forum consulter ce sujet Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
D'autres pistes ?
Pas trop. Il faudrait remonter en amont de la tension commutée par les relais, donc démonter la carte et observer les pistes du circuit imprimé. Il faut déjà bien être habitué à faire ce genre d'inspection.
Si le reste de l'automatisme fonctionne on peut supposer que l'alimentation de la carte est bonne.
Tout dépend de votre habileté à pratiquer ce genre de dépannage.
Composant grillé, on n'y croit pas trop.
Vérifiiez aussi la tension clignotant, si c'est 230 V ou basse tension, suivant ce qui est indiqué sur la carte.
Cordialement.
08 avril 2024 à 12:23
forum consulter ce sujet Problème électrique automatisme portail sur le forum Électricité

Citation :
Existe t'il un moyen de mettre la réponse en tant que résolue ?
Eh bien, c'est fait.
08 avril 2024 à 08:58
forum consulter ce sujet Motorisation portail électrique sur le forum Électricité

Bonjour Isab056.
L'élément qui déclenche est bien un interrupteur différentiel 30 mA. Il y a une différence d'encombrement entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur modulaire. Vous verrez les différences physiques sur le net.
L'ID possède, outre un maneton qui déclenche en cas de défaut, un bouton test qui permet de voir si l'ID est en état. Un DJ ne comporte qu'un maneton, et déclenche en cas de surintensité.
Le ballon ECS peut présenter un défaut d'isolement à la longue et ce problème est régulièrement traité sur le forum, comme ici : http://www.forum-plomberie.com/problème-chauffe-eau-fait-disjoncter.html

Un condensateur HS ne provoque pas de défaut d'isolement. Il équipe les moteurs asynchrones monophasés. Quand il est HS (il ne fait plus sa valeur ou il a explosé) le moteur ne tourne plus. C'est également un problème régulièrement traité, pour les circulateurs de chauffage central ou les pompes de piscine notamment.

Le compresseur est essentiellement un moteur. Compresseur défaillant ? La cause d'un défaut d'isolement n'est pas évidente.

Citation :
comment les diagnostiquer ?
C'est le travail d'un électricien compétent, expérimenté, méthodique.
A essayer éventuellement.
Vous pouvez essayer ici, afin de pouvoir faire intervenir un revendeur agréé : https://www.airwell.com/fr/assistance/

Cordialement
08 avril 2024 à 08:56
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Airwell fait disjoncter le disjoncteur différentiel sur le forum Chauffage

Bonjour invité du 7 avril 2024. Comme aucun participant n'est identifié avec un pseudo, votre question ne leur parviendra pas et vous n'aurez pas de réponse.
Voyez un mécanicien en machines agricoles.
Cordialement.
07 avril 2024 à 22:01
forum consulter ce sujet Câblage de bobine motoculteur Shibaura sur le forum Outillage

Bonjour vincy. Juste une remarque en passant.
Citation :
Nous vous informons que la porte d'entrée de notre immeuble a été changée.
Il semble que ce soit à l'installateur d'ajuster la porte pour que le système fonctionne bien s'il fonctionnait avant l'opération.
Il est facile de proposer un changement avec le seul argument qu'il n'y avait rien d'autre à faire.
Peut-être faudrait-il faire intervenir une (autre) société spécialisée.
Votre description ne permet pas de vous guider davantage ; il faudrait $être sur place et analyser ce qui ne va pas, problème induit par la nouvelle porte, ou défectuosité démontrée de la carte. Pour 2 000 €, on ne se précipite pas. Le maître mot est diagnostic.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 avril 2024 à 21:21
forum consulter ce sujet Gâche électrique ne verrouille pas après impulsion électrique sur le forum Électricité

Bonjour O...
Au moment de l'ouverture vous devez entendre le clic des relais, avec un petit décalage. Mais en premier ce devrait être le clic de l'alimentation de l'électro-aimant ; à vrai dire, c'est que que l'on suppose.
Vous pouvez contrôler la tension aux bornes de l'électro-aimant pendant les phases de fonctionnement.
La notice donne-t-elle une piste de recherche ?
On ne voit pas la relation avec le clignotant.
Y a-t-il des voyants sur la carte qui indiquent la présence tension ?
Si la carte est ancienne, les contacts des relais peuvent être dégradés. Un bricoleur averti peut les changer, sinon il faut changer la carte complète.
Au moment de la commande d'ouverture, vous pouvez tapoter les relais avec un manche de tournevis, juste afin de voir si les contacts se rétablissent, au cas où ils seraient dégradés.
Mais comme souvent spécifié sur le forum, on ne change un composant que si l'on est certain qu'il est défectueux.
On ne peut vous guider davantage pour le moment.
Cordialement.
07 avril 2024 à 21:01
forum consulter ce sujet Problème électrique automatisme portail sur le forum Électricité

Re. Ok. Vous saurez quoi faire si l'ID déclenche de nouveau. Mais si le chauffe-eau est en fin de vie (autour de 10 ans, mais il y a des exceptions), ce ne devrait pas tarder.
07 avril 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour Thomas. Le neutre pourrait être coupé, mais on ne voit pas pourquoi.
Utilisez plutôt une lampe témoin à incandescence.

Sinon, il faudra tester la continuité des conducteurs, la ligne étant débranchée à ses extrémités.
On utilise un ohmmètre en bouclant phase et neutre sur une extrémité, ce qui permet de manipuler simplement à l'autre extrémité.

Nota : revoyez le nom et l'emplacement des appareillages. Le compteur ne fait que compter.

Cordialement.
07 avril 2024 à 17:52
forum consulter ce sujet Motorisation portail électrique sur le forum Électricité

Bonjour Isab056. On suppose que vous évoquez un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur
Un disjoncteur et un interrupteur différentiel ont des fonctions différentes ; c'est pour cela que nous faisons attention à utiliser le bon vocabulaire.
Sauf erreur, il n'y a pas de disjoncteur différentiel chez vous, sauf le disjoncteur de branchement.
On ne sait pas quel organe de la PAC peut présenter un défaut d'isolement.
Compresseur fatigué n'a pas de signification. Un compresseur est entrainé par un moteur électrique. On ne sait si ce dernier peut être mis en cause, et comment.
Il en est de même pour condensateur défaillant.

Rappelons qu'un défaut d'isolement est un courant qui circule accidentellement de la phase ou du neutre vers la terre.
Citation :
Comment affiner le diagnostic
C'est bien difficile, il faut déterminer quels constituants peuvent être en défaut. Le type de réparation à effectuer sera fonction du diagnostic.

Vous ne précisez pas si la ligne d'alimentation de la PAC n'alimente que cette dernière, ce qui est souhaitable.On attend votre retour avec cette précision.

Peut-être faudra-t-il faire intervenir le SAV de la marque.
Cordialement.
07 avril 2024 à 09:49
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Airwell fait disjoncter le disjoncteur différentiel sur le forum Chauffage

Bonjour. Où en sont vos vérifications ?
07 avril 2024 à 09:11
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour Invité.
Citation :
Avez-vous des retours à me faire ?
Tout d'abord Stéphane n'a pas eu de réponse à sa question, ce qui montre que cette marque est peu connue, et qu'il vaut mieux l'éviter au profit de marques bien connues en France et pour lesquelles il y a un SAV facile à mettre en oeuvre.
Mais Stéphane réside peut-être outre Quiévrain ou encore plus au nord.
Citation :
Ils sont neufs dans l'emballage. Il me fait le lot à 400€
Tombés du camion, et sans facture ?

On connait le prix d'un radiateur vraiment performant de bonne taille. Pour 400 € on n'en trouve pas.

D'autre part, pour engager des échanges, il vaut mieux être identifié.
Cordialement.
06 avril 2024 à 23:20
forum consulter ce sujet Avis conseils chauffage Henrad sur le forum Plomberie

Bonjour Sanglimouth.
Citation :
Cela alimente trois disjoncteurs différentiels
Ne seraient-ce pas des interrupteurs différentiels 30 mA ?
Ensuite vous évoquez trois différentiels.
Afin que nous nous comprenions, il vaut mieux utiliser le bon vocabulaire.

Quel est le calibre maximum du disjoncteur de branchement ? C'est cette grandeur qui imposera la section.
L'important est de choisir la bonne section, que les conducteurs soient souples ou rigides. Mais on aime bien le HO7V-K souple avec embouts.
Cordialement.
06 avril 2024 à 20:18
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
Qu’entendez-vous par bornes Ferel nomades ?
Non solidaire du boîtier, donc une borne toute seule qu'on dispose comme on veut, sur un mur, dans une goulotte, dans une grande boîte. Vous tapez borne Ferrel* (eh oui, il y a deux R), et vous verrez des images.
Citation :
Ici, la barrette de terre est faite ainsi.
Ici = pas loin du PC, donc dans l'habitat personnel.
La barrette de terre est une pièce de liaison entre la câblette de terre 25 mm² en cuivre et le conducteur 16 mm vert jaune qui est relié au bornier de terre du tableau de répartition.
Vous tapez barrette de terre*, et vous verrez des images.
* Dans un moteur de recherche, pas forcément glouglou.
Cordialement.
06 avril 2024 à 19:14
forum consulter ce sujet Boîte de connexion avec écrous sur le forum Électricité

Bonjour Gum. Avant de débrancher quoi que ce soit, vous faites un repérage sérieux, avec des repères imperdables. Il y a un bornier avec des bornes type Ferel, bien pratiques quand il y a du monde à raccorder.
Ensuite, et c'est la première chose à faire, est d'approvisionner une grande boîte, même surdimensionnée, et voir si vous ne pouvez pas recycler le bornier ou un autre.
Bref, gros travail préparatoire.
Mais à vous relire, cela a été fait.
Et le bornier qui pourrait sembler double ne comprend peut-être que deux bornes Ferel nomades. On s'en sert quelquefois. Ici, la barrette de terre est faite ainsi.
Cordialement.
06 avril 2024 à 15:59
forum consulter ce sujet Boîte de connexion avec écrous sur le forum Électricité

Re. Il faut vous inquiéter de la pression en sortie de compteur d'eau. Un réducteur de pression, s'il y en a un, peut être mal réglé.
Citation :
Les autres robinets d'eau chaude ont-ils un débit normal et constant ?
On ne peut trop vous donner de pistes de recherche, on ne sait rien de votre installation, et vos réponses sont partielles.
Soit c'est au niveau du réseau jusqu'en sortie compteur, soit c'est votre installation en aval du robinet de coupure générale après compteur.
En cause possible : chauffe-eau électrique, s'il y en a un, et après on ne peut rien déduire.
Les voisins, s'il y en a, constatent-ils les mêmes problèmes ?
Cordialement.
06 avril 2024 à 15:47
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude sur le forum Plomberie

Re. Merci pour votre retour. Pouvez vous précisez la profondeur du conduit enterré, un coup de binette malencontreux étant toujours possible ?
Cordialement.
06 avril 2024 à 10:11
forum consulter ce sujet Câble périphérique dans gaine ICTA sur le forum Électricité

Bonjour. Une lampe se caractérise par sa technologie, filament ou led. Il faudrait donc apporter quelques précisions.
35 W pour une lampe led nous semble un peu grand, sauf si c'est la puissance équivalente à une lampe à filament.
Gu 5.3 est un culot ; cela ne renseigne en rien sur la nature de la lampe.

Une salle de bain peut s'éclairer avec un éclairage central ou des spots encastrés au plafond, et un autre localisé au dessus du lavabo.
Cordialement.

Les retours font partie du bon usage d'un forum.
06 avril 2024 à 09:46
forum consulter ce sujet Changement ampoule clignote sur le forum Électricité

Bonjour thiffon.
Citation :
donc on pourrait y brancher 3 fils
sauf que désormais il y a de l'électronique derrière. Elle se divise par 1 ou 2, mais pas par 3. Question de prix de revient et peut-être d'encombrement.

Cordialement.
05 avril 2024 à 22:16
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière à induction installation en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Quelqu'un aurait une solution pour que je puisse accéder à ma chasse d'eau ?
Avez vous demandé à votre entourage ? Si le bouton a été monté, on peut le démonter.
Citation :
Impossible de dévisser mon bouton poussoir.
Il faut dévisser l'embase, au mieux cela est possible, au pire, ça casse.
Cordialement.
05 avril 2024 à 21:42
forum consulter ce sujet Comment démonter un bouton poussoir de WC sans vis sur le forum Plomberie

Bonjour. Comment l'eau est-elle chauffée ? Les autres robinets d'eau chaude ont-ils un débit normal et constant ?
Citation :
puis j'ai une chute de pression.
Le phénomène est-il apparu subitement ? Ou est-ce ainsi depuis longtemps ?
Cordialement.
05 avril 2024 à 21:37
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour. Peut-être un modèle E27 à grosse vis, mais il semble manquer une partie.
Il serait certainement prudent de changer la douille.
Cordialement.
05 avril 2024 à 21:34
forum consulter ce sujet Douille ampoule inconnue sur le forum Électricité

Re. Vous avez mis en œuvre la bonne méthode, baisser tous les disjoncteurs, puis les remonter un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
L'élément pouvant présenter un défaut d'isolement dans un frigo est la résistance de dégivrage, qui est mise en service à certains moments, ce qui pourrait expliquer le déclenchement aléatoire de l'ID, mais dans bien des cas le déclenchement peut aussi être immédiat.
Assurez vous que la ligne d'alimentation du frigo est concernée, et qu'il n'y ait pas d'autres récepteurs* branchés sur la même ligne.
* Récepteurs eux mêmes reliés à la terre.
Vous débranchez le frigo quelques temps et observez s'il y a encore déclenchement de l'ID. Il aurait été préférable que le déclenchement soit immédiat mais on ne choisit pas.
Si l'origine du défaut est validée, on change la résistance de dégivrage. L'important est de faire le diagnostic.
Quand on peut, on monte un ID provisoire avec un DJ en cascade, et on branche la ligne frigo dessus.
Un électricien est apte à démonter cette résistance et la tester son isolement.

Cordialement.
05 avril 2024 à 08:56
forum consulter ce sujet Coupure de courant aléatoire sur le forum Électricité

Bonjour Malwenn. Ne serait-ce pas l'interrupteur différentiel 30 mA qui est situé à gauche sur la rangée du tableau qui déclenche ?
Si oui, il s'agit d'un défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre. Il faut alors déterminer quel circuit est en cause : frigo, cuisson, gaufrier, chauffe-eau etc.
On attend votre retour pour confirmation.
Citation :
Est-il possible que le disjoncteur général soit défectueux ?
Cela peut arriver, mais c'est très rare ; d'autant plus qu'il est probable que ce soit l'interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche. Sur le tableau on ne voit pas de disjoncteur général appelé disjoncteur de branchement. Normalement il n'est pas loin du compteur.
Cordialement.
04 avril 2024 à 22:18
forum consulter ce sujet Coupure de courant aléatoire sur le forum Électricité

Bonjour Fastene.
En admettant que vous trouviez une gâche qui fonctionne en basse tension, par exemple 12 volts continu, il faudrait un ensemble émetteur récepteur qui fonctionne aussi sous cette tension, et le problème devient complexe.
Attendons d'autres avis, si jamais un contributeur a une idée géniale.

La solution personnelle serait de repasser des câbles.
Peut-être n'étaient-ils pas bien protégés.
On utilise de la gaine TPC si il faut l'enterrer. Noyée dans le béton on peut utiliser de la gaine ICT annelée, tout en faisant des coudes de grand rayon.
Désolé de ne pas avoir fait avancer la résolution du problème.
Nous n'avons jamais eu cette demande sur le forum.

Avant de cliquer envoyer, le visiophone n'a t-il pas une sortie télécommandée sur relais ?
Il suffirait alors de trouver une gâche basse tension.

Cordialement.
03 avril 2024 à 23:52
forum consulter ce sujet Visiophone sans fil et gâche électrique sur pile sur le forum Électricité

Bonjour psychemonter. Vous n'avez pas fait de retour suite à la réponse à votre demande du 11 octobre 2021 à 15:37.

Pour ce qui concerne la question de ce jour, le minimum aurait été de préciser ce que vous appelez 2125.
Par exemple, amplificateur MCIntosh 2125 de la fin des années 1970.

Quant au scanner, on ne voit pas la relation avec l'amplificateur.
Il faudra des vu-mètres de caractéristiques rigoureusement identiques. Des pièces historiques rares.

En cherchant avec les mots clés SAV MCIntosh, on arrive ici :
http://www.docteurtubes.com/reparation-mcintosh
https://www.maplatine.com/fr/14_mc-intosh
https://www.artisansduson.fr/pre-amplificateurs/mc-intosh-c22-mk5
Et autres que vous trouverez aisément.

Cordialement

03 avril 2024 à 18:15
forum consulter ce sujet Recherche vu-mètres McIntosh sur le forum Hi-Fi Vidéo

Citation :
Si votre système est classique...
Hélas, ce n'est pas le cas, mais cela n'était pas précisé.
Espérons que votre électricien sache quoi faire.
03 avril 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF sur le forum Électricité

Bonjour M,
Citation :
ou bien est-ce que je me trompe ?
Non, mais la formulation pouvait paraître ambiguë.
Cordialement.
03 avril 2024 à 12:15
forum consulter ce sujet NFN463 triphasé où brancher le neutre ? sur le forum Électricité

Bonjour D.
Citation :
affichage sur l'écran en mode dd...
On ne sait pas de quel écran il s'agit, ni ce qu'est le mode dd.
Joindre la notice de branchement permettrait de tenter de vous guider. On ne connait pas particulièrement cette marque d'automatisme.

Dans tous les cas, i y a deux bornes à shunter sur la carte pour indiquer à l'automatisme qu'il n'y a pas d'obstacle.
Les photos jointes ne sont d'aucun secours, et il y en a deux identiques.

Si le portail coulisse à l'ouverture le moteur est en bon état. Il n'y a pas lieu de le changer, sauf si vous voulez faire des dépenses inutiles. La règle est qu'on ne change un constituant d'un système que si l'on est certain qu'il est en défaut et irréparable.

Il serait bon de faire intervenir un installateur expérimenté car sauf erreur, vous ne connaissez pas bien le système.

Vérifier puis changer les cellules au besoin demande une certaine expérience en électricité - électronique..
La plupart des cellules ont une sortie sur relais, mais il existe désormais des cellules numériques où un bus bifilaire transmet l'alimentation et l'information sous forme numérique et sans contact.

Si votre système est classique, la cellule réceptrice a une sortie classique sur contact. Si ce contact n'est pas fermé, l'automatisme estime qu'il y a un obstacle. Dans ce cas, on shunte l'entrée correspondante sur la carte.
Shunter signifie relier les bornes par un petit fil.
Cordialement.
03 avril 2024 à 10:47
forum consulter ce sujet Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF sur le forum Électricité

Bonjour C. Vous avez acheté un gadget qui n'est pas prévu pour fonctionner sous 5 V.
Si la tension d'alimentation requise est de 12 V, la prise USB qui délivre 5 V ne conviendra pas.
Ne perdez pas de temps avec cet objet en engageant des dépenses.
Le mA est une unité d'intensité du courant ; pour mesurer une tension on utilise la fonction voltmètre.
La tension est fournie par un générateur de tension, ce n'est pas un problème de câble.
Cordialement.
03 avril 2024 à 09:18
forum consulter ce sujet Problème bande alimentation LED sur le forum Électricité

Concernant votre application, cette vidéo montre comment un transformateur de four à micro-ondes peut être facilement transformé en transformateur de soudeuse par point pour batteries Ni MH. On enlève le bobinage THT, on bobine quelques spires de conducteur 2,5 mm² et le tour est joué : https://www.youtube.com/watch?v=vStYS6eoscU
Une batterie 12 V pour automobile ferait le même travail, et plus longtemps qu'une batterie de moto vu la capacité supérieure (en Ah).
Sur le net on voit aussi d'autres exemples.
Il faudrait en dire plus sur la carte, car à la limite, un courant alternatif suffit pour faire un point de soudure, sans diode ni condensateur, comme avec le système utilisant un transformateur à micro-ondes modifié.
Mots clés Spot Welder
Cordialement.

02 avril 2024 à 23:56
forum consulter ce sujet Alimenter carte alternatif vers continu sur le forum Électricité

Bonjour M. Après recherche rapide, on trouve ce renseignement : Disjoncteur 4P 6/10kA C-63A 4M NFN463
et aussi : Interrupteur différentiel 3P+N 63A 30mA type AC à bornes décalées CDC863F
Citation :
je n'ai pas de neutre sur le NFN463
Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce disjoncteur NFN463 comporte 4 pôles protégés.

Il faudrait préciser où est le problème.
Normalement l'interrupteur différentiel CDC863F se monte en amont d'une série de disjoncteurs qui alimentent des lignes.
Pour transformer le disjoncteur tétrapolaire NFN463 en disjoncteur différentiel 30 mA 63 A type AC on peut lui adjoindre un bloc différentiel Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type AC BDC863

Pour la compréhension, rajoutez la fonction de l'appareillage à sa référence, comme nous faisons ci-dessus.
Citation :
Cependant, je n'ai pas de neutre sur le NFN463
Voulez vous signifier que vous ne disposez pas du neutre dans la ligne à protéger, qui ne comporterait alors que trois phases ? Si c'est ainsi (mais rien ne le prouve), un disjoncteur tripolaire associé à un bloc différentiel tripolaire aurait mieux convenu.
En attente de précisions.
Cordialement.
02 avril 2024 à 23:31
forum consulter ce sujet NFN463 triphasé où brancher le neutre ? sur le forum Électricité

Re. Suivant ce que la carte consomme, c'est à dire pas grand chose certainement, une alimentation stabilisée de 12 V DC quelques watts devrait suffire, et non l'ensemble fusibles + transformateur + redresseur bi-alternance + condensateur assez volumineux.

Restons simple et dans les clous. Les clous = 12 V continu stable. Donc pas 16 à 20 volts (avec ondulation résiduelle possible, mais peut-être sans importance, on ne sait pas) suivant l'instant.

Mais la batterie d'origine pourrait convenir, ce qui serait bien plus simple (sauf qu'il faut la recharger).
D'ailleurs, l'est-elle dans la configuration initiale du montage ?
Cordialement.
02 avril 2024 à 16:38
forum consulter ce sujet Alimenter carte alternatif vers continu sur le forum Électricité

Re.
Citation :
C'est justement la raison pour laquelle j'ai posté dans votre forum : pour obtenir de l'aide à définir le défaut.
C'est parce que vous avez signalé la possibilité qu'il y ait une connexion cachée que nous vous orientons vers cette possibilité. Nous mêmes, les contributeurs, ne savons rien de cette éventualité et ne pouvons définir le défaut tel que vous le demandez.
Sauf qu'une connexion défectueuse avec résistance de contact aléatoire parcourue par du courant est le siège d'un dégagement calorifique pouvant être odorant et sonore (grésillements). Bien des incendies d'origine électrique commencent ainsi.
Citation :
...a été réalisé par des artisans professionnels, mais tout le monde peut faire des erreurs, non ?
Artisan professionnel n'a pas de signification relative aux compétences. On préfère plutôt professionnel expérimenté et bien formé.
N'importe qui peut devenir électricien sans formation, auto-entrepreneur à la qualification douteuse.

Il n'en n'est pas de même avec les professions de la coiffure où il faut être diplômé pour ouvrir un salon.

Pour ce qui concerne les "erreurs possibles", s'il y a connexion cachée, ce n'est pas une erreur fortuite (de toute façon intolérable), mais une faute professionnelle de première importance.

Maintenant, à vous de voir si des connexions cachées sont sur la ligne en cause, et si c'est le cas, il faut les mettre au jour si elles sont suspectées d'être la source de l'incident.

Pour l'usage de l'ohmmètre, il faut avoir accès aux extrémités de la ligne (donc raccordée nulle part), et faire un bon contact entre pointes de touche et le cuivre passé à l'abrasif (on peut utiliser une pince crocodile). S'agissant une mesure de continuité, on utilise le plus petit calibre.
Si l'on n'a pas de long conducteur pour rallonger un cordon de mesure, on peut boucler la ligne bifilaire sur elle-même et faire le mesurage à l'origine de la ligne.
Citation :
ça monte, redescend
Soit mauvais contact de chaque ligne avec les pointes de touche (voir ci-dessus), soit il y a une connexion douteuse pouvant être cachée.
Vous faites une mesure sur un fil extérieur de quelques mètres et en stock chez vous ; l'indication du multimètre doit être stable.

Cordialement.
02 avril 2024 à 15:31
forum consulter ce sujet Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute sur le forum Électricité

Bonjour Tom,
Citation :
La défaillance me semble par déduction venir du contacteur
Non, votre déduction n'est pas bonne d'après ce que vous écrivez. On incrimine plutôt la commande (issue d'un relais 175 Hz ou le contact C1 C2 du compteur électronique) que le contacteur lui même qui est un appareillage très robuste.
Voir la procédure de contrôle et dépannage ici : Branchement chauffe-eau avec commande HC / HP
De ce qu'on voit du tableau de répartition, il mériterait d'être rénové, avec installation d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Cordialement.
02 avril 2024 à 11:52
forum consulter ce sujet Panne contacteur jour nuit chauffe-eau Petercem sur le forum Électricité

Bonjour.

On espère que KM est revenu de vacances, toujours est-il qu'il n'a pas compris le fonctionnement du forum alors qu'un retour fait partie des bons usages.
Ce qu'on voit est un bipass pour l'adoucisseur ; il est en position où l'adoucisseur est hors circuit.
A droite de l'adoucisseur on voit une vanne dans le circuit de l'alimentation.
Est-ce la vanne en sortie de compteur ? Mystère !
Pas bien compliqué de voir si une vanne à bille est ouverte ou fermée.

02 avril 2024 à 11:04
forum consulter ce sujet Départ en vacances et fermeture d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour Brasic.
Citation :
Je suis un peu novice
Oui, on s'en est aperçu.
Votre descriptif fait penser à un transformateur ferromagnétique bien gros et bien lourd, mais la valeur 33 A ne nous dit rien.
20 Ah est une unité de capacité de batterie.
Le net précise que C5010 est un téléphone.
Que fait la carte ?
Avec tout cela on ne peut pas faire grand chose, juste vous répondre pour ne pas vous laisser tout seul sur le forum.
Cordialement.
02 avril 2024 à 09:38
forum consulter ce sujet Alimenter carte alternatif vers continu sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Une diode ?
Aucune idée, la photo ne permet pas de voir les détails. Il faudrait faire un gros plan.
Vous avez évoqué des diodes, on est parti la dessus sans savoir pourquoi il y en aurait. La diode de roue libre aurait été une possibilité, mais on abandonne l'idée.
02 avril 2024 à 09:29
forum consulter ce sujet Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant sur le forum Électricité

Bonjour CMT. Sans compter le temps ni l'éventuelle location d'un telluromètre, l'avantage pourrait être en faveur de la prise de terre secondaire.
On va laisser Madmax33 faire l'étude.
Cordialement.
01 avril 2024 à 21:20
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ? sur le forum Électricité

On ne sait si vous êtes bien équipé en photo, mais il faudrait arriver à prendre une photo nette et bien éclairée de l'intérieur du coffret, avec le convertisseur. Vu d'ici on ne voit pas de diodes. On se demande quand même quelle est leur fonction.

* Essayez de faire un branchement direct : le secteur 230 V sur l'entrée du convertisseur, le moteur directement relié au bornier de sortie du convertisseur sans le filtre, et aucune diode nulle part.

Malheureusement nous n'avons pas de vue d'ensemble du montage, pas même un schéma de principe.
La présence de diodes est inquiétante.
Le fait que vous mentionnez une diode en sortie du convertisseur, non seulement avec cathode reliée au +, et certainement l'anode reliée au - nous fait penser à une diode de roue libre (on comprend que vous ne compreniez pas). Si elle existe, et si elle est en court-circuit, le voyant serait éteint ou pas loin.
Mais dans ce cas on se demande comment se font l'inversion de sens de rotation du moteur et les procédures arrêt marche.

* Seulement quand vous aurez répondu à nos questions relatives à la photo et aux diodes.
Citation :
Un retour issu du moteur à sa mise en route ?
N'utilisez pas de mots ou expressions magiques. On connait le retour de flammes, le retour de manivelle, mais pas le retour issu du moteur.
Le mystère s'épaissit.

Cordialement.
01 avril 2024 à 21:08
forum consulter ce sujet Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant sur le forum Électricité

Bonjour,
Juste une remarque à caractère économique en passant.
La liaison entre les tableaux distants de 40 m peut s'affranchir de la présence d'un conducteur de terre. Il suffit de réaliser une prise de terre au voisinage du tableau secondaire.
Cordialement.
01 avril 2024 à 20:49
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ? sur le forum Électricité

Bonjour jldenimes,
Juste une remarque personnelle en passant.
Vous envisagez donc un montage très compliqué pour assurer une fonction simple qui fonctionne très bien en filaire, et qui peut être actionnée par un enfant de trois ans.
Parler dans le vide pour allumer la lumière est du domaine du gadget.
Citation :
Pouvez-vous me dire comment le brancher dans ce cas
Non, car cela nécessiterait une étude complète, et le sujet ne présente pas d'intérêt.
L'électronique sérieuse et fiable coûte bien plus que 11 €.

Cordialement.
01 avril 2024 à 20:44
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal sur le forum Électricité

Bonjour onesime,
Citation :
Mon multimètre Metrix
On en connait beaucoup, mais pas celui là.
Citation :
Y a-t-il une explication à cela ?
Pour le moment non, car entre un multimètre analogique et un numérique les principes de fonctionnement ne sont pas les mêmes.
Cordialement
01 avril 2024 à 20:28
forum consulter ce sujet Multimètre résultats erronés en mode voltmètre sur le forum Électricité

Re. N’oubliez pas de vous identifier.
Citation :
Je n'ai jamais vraiment entretenu mon chauffe-eau.
A vrai dire il n'y a pas grand chose à faire.

Il s'agit donc d'un défaut d'isolement classique.
Sur ce type de chauffe-eau le fourreau peut se mettre à fuir tellement il est dégradé.

Ici on vous propose de faire un diagnostic. Pour cela, il faut :
- déconnecter l'alimentation du chauffe-eau, donc déclencher le disjoncteur du circuit chauffe-eau
- enlever le capot et déconnecter les conducteurs d'alimentation de la résistance
- démonter la bride qui maintient la bougie stéatite
- sortir délicatement la bougie
- observer les éléments résistants qui ressemblent à des ressorts et voir s'il n'y en n'a pas un de coupé
- passer un chiffon jusqu'au fond du fourreau et voir s'il ne ressort pas humide.

Il suffit que l'eau sous pression pendant la chauffe passe à travers le fourreau et qu'une goutte touche la résistance pour déclencher l'interrupteur différentiel 30 mA.

Voir un fourreau dégradé ici : http://www.forum-plomberie.com/fuite-fourreau-resistance-chauffe-eau-électrique.html
Cordialement.
01 avril 2024 à 20:22
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour Martien.
Citation :
elle est tapie là la lumière !
Ca dépend, comme Fernand Raynaud se posait déjà la question en 1962 :
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i17172215/le-refrigerateur-sketch-de-fernand-raynaud-et-rene-caron
Citation :
D'habitude ce genre d'appareil se connecte du côté 230V
Oui, bien évidemment. Si le filtre est connecté en sortie du convertisseur, il ne sert à rien.
Sauf erreur, le filtre serait positionné en dessous du boîtier, à l'aplomb du bornier à 4 cages. Qui aurait fait ce branchement erroné ?

Néanmoins, si le "Undervoltage indicator" s'éteint, la tension de sortie s'écroule.

Les circonstances de l'apparition de la panne ne sont pas précisées. Pour le moment, le convertisseur Omron ne semble pas en pleine forme.
Il est possible que Gilles doive approvisionner le même modèle ou un équivalent. 230 V AC / 24 V DC
451,68 € chez RS (mais RS est cher), A comparer avec un volet neuf qui peut dépasser 2 000 €.

Avant tout il faut confirmer le diagnostic, ce qui sera probablement difficile pour Gilles.

Un automatisme contrôle peut-être le fonctionnement du convertisseur quand le volet vient en butée. Pas regardé dans data sheet. Il y a aussi des systèmes avec fins de course.

Peut-être faudrait-il voir avec le fournisseur du volet piscine.
Cordialement.
01 avril 2024 à 14:39
forum consulter ce sujet Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant sur le forum Électricité

Bonjour Souchy.
Citation :
mon chauffe-eau fait tout disjoncter mon tableau électrique.
Il y a une incertitude car "tout" n'est pas la bonne constatation.
On va donc supposer que le tableau de répartition comprend au moins un interrupteur différentiel 30 mA et des disjoncteurs modulaires qui protègent les circuits vis à vis des surintensités.
Et il se pourrait bien que ce soit un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche.

1. Avant d'"aller plus loin vous vérifiez et revenez sur le forum.
2. Le thermostat ne peut entrainer de défaut d'isolement. Est-ce un thermostat électromécanique ou électronique ?

3. Il faudrait savoir si le chauffe eau est de type blindé ou stéatite (dans le premier cas la résistance est immergée, dans le deuxième elle est démontable car insérée dans un fourreau.
4. Quel âge a le chauffe-eau ? Est-ce un premier prix ?

5. Est-ce un modèle vertical et de quelle capacité ?
6. Observez vous des traces d'humidité au voisinage de la résistance ?

A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
01 avril 2024 à 08:33
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique sur le forum Plomberie