Profil du membre lecreusois
			Actuellement
			2 963
			questions dans le
			forum outillage
		
	Membre inscrit lecreusois

a posté 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Une mention vous indique 380 V en triangle. Si c'est le cas, ce serait un moteur qui est prévu pour une tension réseau de 600 V en étoile et donc de 380 V (400) en triangle. Donc pour le faire fonctionner en marche normale, il vous faut avoir à disposition du 600/400 V, que l'on trouve souvent dans le milieu industriel, 600V en étoile et 400 V en triangle.
Comme c'est indiqué 380 V(400) en triangle, vous risquez d'avoir une très forte intensité de démarrage de quelques secondes en le faisant fonctionner en triangle 380 V. Cette intensité peut faire lâcher le relais thermique.
Comme c'est indiqué 380 V(400) en triangle, vous risquez d'avoir une très forte intensité de démarrage de quelques secondes en le faisant fonctionner en triangle 380 V. Cette intensité peut faire lâcher le relais thermique.
19 octobre 2025 à 11:46
 consulter ce sujet Moteur triphasé ne marche pas en triangle sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Moteur triphasé ne marche pas en triangle sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Dans mon post précédent je vous écrit que les combinés Coffrel et Urmet ne sont pas compatibles, surtout si vous mélanger les montages 2 fils et 5 fils.
A distance sans voir les boites et le câblage des combinés il m'est impossible de poursuivre plus en avant.
Arrêter de 'bricoler' l'installation, n'étant pas du métier, vous allez foutre tous les montages en défaut.
Pour info l'alimentation est en 12 v continu et 12 v Alternatif pour la gâche, tous ce commute au niveau de la platine de rue, ou de l'alimentation interphone.
Dans mon post précédent je vous écrit que les combinés Coffrel et Urmet ne sont pas compatibles, surtout si vous mélanger les montages 2 fils et 5 fils.
A distance sans voir les boites et le câblage des combinés il m'est impossible de poursuivre plus en avant.
Arrêter de 'bricoler' l'installation, n'étant pas du métier, vous allez foutre tous les montages en défaut.
Pour info l'alimentation est en 12 v continu et 12 v Alternatif pour la gâche, tous ce commute au niveau de la platine de rue, ou de l'alimentation interphone.
12 octobre 2025 à 23:53
 consulter ce sujet Panne interphone Cofrel identification du modèle et conseils ? sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Panne interphone Cofrel identification du modèle et conseils ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
1) Les marques Cofrel et Urmet sont rarement compatibles.
2) Les câblages 2 et 5 fils ne sont pas compatibles.
3) Les clés pour l'ouverture des serrures "Antivandales" sont détenues par l'installateur ou le syndic de l'immeuble.
Comme l'a écrit Bob, un embout "Torx creux" peut faire l'affaire.
4) Vérifiez si tous les interphones sont identiques (2 fils ou 5 fils) et de même référence.
De mon temps, lorsqu'on câblait un interphone, on suivait la gamme THOMSON, avec 5 paires.
La paire blanche torsadée avec un fil bleu clair, la paire bleu foncé avec son accompagnant bleu clair, la paire jaune avec son fil bleu clair, la paire marron avec son fil bleu clair, et enfin la paire noire avec son fil bleu clair.
Les branchements étaient les suivants : + Blanc, - Bleu clair du Blanc 1, Bleu clair du Bleu 2, et la paire jaune avec le fil jaune uniquement en T (appel gâche). Les autres paires étaient en réserve.
Si vous débutez dans le métier, je vous déconseille d'intervenir sur cette installation collective.
Voir avec le syndic de l'immeuble pour résoudre votre problème.
1) Les marques Cofrel et Urmet sont rarement compatibles.
2) Les câblages 2 et 5 fils ne sont pas compatibles.
3) Les clés pour l'ouverture des serrures "Antivandales" sont détenues par l'installateur ou le syndic de l'immeuble.
Comme l'a écrit Bob, un embout "Torx creux" peut faire l'affaire.
4) Vérifiez si tous les interphones sont identiques (2 fils ou 5 fils) et de même référence.
De mon temps, lorsqu'on câblait un interphone, on suivait la gamme THOMSON, avec 5 paires.
La paire blanche torsadée avec un fil bleu clair, la paire bleu foncé avec son accompagnant bleu clair, la paire jaune avec son fil bleu clair, la paire marron avec son fil bleu clair, et enfin la paire noire avec son fil bleu clair.
Les branchements étaient les suivants : + Blanc, - Bleu clair du Blanc 1, Bleu clair du Bleu 2, et la paire jaune avec le fil jaune uniquement en T (appel gâche). Les autres paires étaient en réserve.
Si vous débutez dans le métier, je vous déconseille d'intervenir sur cette installation collective.
Voir avec le syndic de l'immeuble pour résoudre votre problème.
11 octobre 2025 à 11:56
 consulter ce sujet Panne interphone Cofrel identification du modèle et conseils ? sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Panne interphone Cofrel identification du modèle et conseils ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans un 1ᵉʳ temps, coupez le courant.
Puis démontez les ampoules, les globes, bref tout ce qui est amovible facilement.
Une fois dégagé, on peut y voir plus clair ; des vis cachées, des clipsages, déconnecter les fils, repérer les etc...
Soyez soigneux, et bien repérer les ordres de démontage, (prendre des photos) sera utile pour le stockage ou éventuellement un remontage. Bon courage.
Dans un 1ᵉʳ temps, coupez le courant.
Puis démontez les ampoules, les globes, bref tout ce qui est amovible facilement.
Une fois dégagé, on peut y voir plus clair ; des vis cachées, des clipsages, déconnecter les fils, repérer les etc...
Soyez soigneux, et bien repérer les ordres de démontage, (prendre des photos) sera utile pour le stockage ou éventuellement un remontage. Bon courage.
04 octobre 2025 à 11:52
 consulter ce sujet Conseils démontage lustre années 50 sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Conseils démontage lustre années 50 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Une question toute bête.
Avez-vous un délesteur dans votre installation ?.
Ce délesteur pourrait couper les appareils énergivores.
Ce n'est qu'une supposition.
Comment faites vous pour remettre le courant.
Bien vérifier le serrage des connexions.
Une question toute bête.
Avez-vous un délesteur dans votre installation ?.
Ce délesteur pourrait couper les appareils énergivores.
Ce n'est qu'une supposition.
Comment faites vous pour remettre le courant.
Bien vérifier le serrage des connexions.
28 septembre 2025 à 17:35
 consulter ce sujet Problèmes installation électrique le courant s'arrête sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Problèmes installation électrique le courant s'arrête sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le DCL n'est obligatoire que dans le neuf (Une vrai M de). Si vous avez un lustre qui fait un peu de poids dépassant 2 Kg, vous aurez des difficultés pour le poser.
Nos technocrates n'ont pas pensé à ça.
En bref le dispositif DCL n'est pas obligatoire en rénovation.
Un bon crochet fixé dans une poutre, ou une autre fixation durable serait préférable.
Le DCL n'est obligatoire que dans le neuf (Une vrai M de). Si vous avez un lustre qui fait un peu de poids dépassant 2 Kg, vous aurez des difficultés pour le poser.
Nos technocrates n'ont pas pensé à ça.
En bref le dispositif DCL n'est pas obligatoire en rénovation.
Un bon crochet fixé dans une poutre, ou une autre fixation durable serait préférable.
21 septembre 2025 à 17:07
 consulter ce sujet Boîtier DCL trop grand sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Boîtier DCL trop grand sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre bobine qu' elle soit MT - MTX ou MN, se branche en AVAL, ces bobines fonctionnent avec le DG fermé. Votre bouton AU Provoque une tension ou un Manque de Tension. Ce qui fait chuter le DG.
Pour répondre à votre requête vous pouvez connecter 1 DJ 2A 30mA, ou 300mA le problème va être de s'approvisionner tel appareillage. En résumé la bobine ne fonctionnera que DG fermé, vous appuyez sur l'AU (contact NC) il provoque une ouverture de ligne, la bobine chute entraînant le DG.
Soit il y a un manque de tension a bobine chute et accompagne le DG.
J'ai vérifié mes 'anciennes notes' je ne retrouve pas de protection 2A (coupe-circuit, disjoncteur ) de bobine en Amont du DG.
Vous pouvez précisez quel montage (Atelier, Machine etc...) préconise l'utilisation d'une commande MX-MT -MTX.
Merci.
Votre bobine qu' elle soit MT - MTX ou MN, se branche en AVAL, ces bobines fonctionnent avec le DG fermé. Votre bouton AU Provoque une tension ou un Manque de Tension. Ce qui fait chuter le DG.
Pour répondre à votre requête vous pouvez connecter 1 DJ 2A 30mA, ou 300mA le problème va être de s'approvisionner tel appareillage. En résumé la bobine ne fonctionnera que DG fermé, vous appuyez sur l'AU (contact NC) il provoque une ouverture de ligne, la bobine chute entraînant le DG.
Soit il y a un manque de tension a bobine chute et accompagne le DG.
J'ai vérifié mes 'anciennes notes' je ne retrouve pas de protection 2A (coupe-circuit, disjoncteur ) de bobine en Amont du DG.
Vous pouvez précisez quel montage (Atelier, Machine etc...) préconise l'utilisation d'une commande MX-MT -MTX.
Merci.
16 septembre 2025 à 12:17
 consulter ce sujet Protection arrêt d'urgence sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Protection arrêt d'urgence sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre post m'interpelle, vous nous écrivez que vous brancher votre AU en amont du DG.
J'ai quelques années d'industriel, derrière moi nous avons toujours connecter le Disjoncteur 2A en AVAL du DG,
Quand on actionne l'AU, la bobine MX - MTX - MT est actionné ce qui provoque la coupure général de l'armoire, du coffret etc...
La remonté après contrôle du Disjoncteur Général remet toute en ordre.
Peut être 40 ans d'erreur, nous avons toujours connecté comme cela.
Votre post m'interpelle, vous nous écrivez que vous brancher votre AU en amont du DG.
J'ai quelques années d'industriel, derrière moi nous avons toujours connecter le Disjoncteur 2A en AVAL du DG,
Quand on actionne l'AU, la bobine MX - MTX - MT est actionné ce qui provoque la coupure général de l'armoire, du coffret etc...
La remonté après contrôle du Disjoncteur Général remet toute en ordre.
Peut être 40 ans d'erreur, nous avons toujours connecté comme cela.
15 septembre 2025 à 18:24
 consulter ce sujet Protection arrêt d'urgence sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Protection arrêt d'urgence sur le forum ÉlectricitéBonjour ce que vous appeler interrupteur est en fait un Permutateur (Appelé aussi 'Cage d'escalier), remplacé par le montage Télérupteur.
Dans un inter vous devez avoir 3 Fils, 1 un fil une phase, puis d' autres fils noir ou bleu, ces 2 fils vont sur le Permutateur 4 bornes vous branchez vos fils sur chacune des 2 bornes. il vous reste les deux noirs que vous branchez sur les 2 bornes restantes. Sur l'autre interrupteur vous devez avoir 3 fils 1 en retour lampe et deux autres fils en navettes.
J'attire votre attention sur le fait qu'il y a DEUX sortes de permutateurs a Bascule ou Rotatif Avec le permutateur à Bascule les navettes se connectent à 90°, sur le Permutateur Rotatif elles se connectent à 180°. Voir schéma 'Cage d'escalier 'sur le Net.
Image ajoutée par un modérateur du forum électricité.
Schéma du permutateur
Dans un inter vous devez avoir 3 Fils, 1 un fil une phase, puis d' autres fils noir ou bleu, ces 2 fils vont sur le Permutateur 4 bornes vous branchez vos fils sur chacune des 2 bornes. il vous reste les deux noirs que vous branchez sur les 2 bornes restantes. Sur l'autre interrupteur vous devez avoir 3 fils 1 en retour lampe et deux autres fils en navettes.
J'attire votre attention sur le fait qu'il y a DEUX sortes de permutateurs a Bascule ou Rotatif Avec le permutateur à Bascule les navettes se connectent à 90°, sur le Permutateur Rotatif elles se connectent à 180°. Voir schéma 'Cage d'escalier 'sur le Net.
Image ajoutée par un modérateur du forum électricité.
Schéma du permutateur
11 septembre 2025 à 12:28
 consulter ce sujet Problème branchement interrupteur va-et-vient. sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Problème branchement interrupteur va-et-vient. sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne voit que le branchement des 2 fils de Terre. A moins que les autres câbles soient cachés derrière que le fameux câble qui alimente quoi?
De toutes façon il n'est en aucun cas normalisé.
On n'emploie pas des conducteurs VERT/JAUNE pour exécuter une alimentation de tableau.
Après avoir mis hors tension, vous débrancher ce câble, en veillant bien que les 2 fils restants sont bien serres.
On ne voit que le branchement des 2 fils de Terre. A moins que les autres câbles soient cachés derrière que le fameux câble qui alimente quoi?
De toutes façon il n'est en aucun cas normalisé.
On n'emploie pas des conducteurs VERT/JAUNE pour exécuter une alimentation de tableau.
Après avoir mis hors tension, vous débrancher ce câble, en veillant bien que les 2 fils restants sont bien serres.
07 septembre 2025 à 11:42
 consulter ce sujet Branchement au disjoncteur principal sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Branchement au disjoncteur principal sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Il vous suffit de retirer le pont en Rouge reliez avec un Wago, l'autre fil Rouge au deux Blancs.
Par la suite vous pouvez déposer votre Double Allumage et le remplacer par une plaque.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Il vous suffit de retirer le pont en Rouge reliez avec un Wago, l'autre fil Rouge au deux Blancs.
Par la suite vous pouvez déposer votre Double Allumage et le remplacer par une plaque.
06 septembre 2025 à 17:04
 consulter ce sujet Supprimer double interrupteur qui commande prise sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Supprimer double interrupteur qui commande prise sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le plus simple si plus tard vous voulez remettre votre sonnette en service.
Vous débranchez les 2 fils au niveau de la sonnette, c'est tout.
Le plus simple si plus tard vous voulez remettre votre sonnette en service.
Vous débranchez les 2 fils au niveau de la sonnette, c'est tout.
04 septembre 2025 à 17:31
 consulter ce sujet Comment désactiver la sonnette de mon appartement ? sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Comment désactiver la sonnette de mon appartement ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
D'après votre description, il y a des ou une boîte qui est inaccessible, c'est ici que l'on se rend compte que toutes les connexions doivent accessibles.
Vous ne donnez pas beaucoup de précision sur le modèle des lampes (Incandescence - Halogène - Leds).
Si vous avez permutez vos télérupteurs et que rien ne change, les TL sont bons. Attention dans vos télérupteurs il y a peut être des montages 3 fils et 4 fils. On penserais que le retour de lampe et le retour bouton poussoir soient inversés.
La bobine du télérupteur se retrouverait en série avec le BP, à distance compliqué d'aller plus loin.
D'après votre description, il y a des ou une boîte qui est inaccessible, c'est ici que l'on se rend compte que toutes les connexions doivent accessibles.
Vous ne donnez pas beaucoup de précision sur le modèle des lampes (Incandescence - Halogène - Leds).
Si vous avez permutez vos télérupteurs et que rien ne change, les TL sont bons. Attention dans vos télérupteurs il y a peut être des montages 3 fils et 4 fils. On penserais que le retour de lampe et le retour bouton poussoir soient inversés.
La bobine du télérupteur se retrouverait en série avec le BP, à distance compliqué d'aller plus loin.
31 août 2025 à 11:42
 consulter ce sujet Problème télérupteurs lampe s'allume brièvement sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Problème télérupteurs lampe s'allume brièvement sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est un simple interrupteur bipolaire, en aucun cas une protection.
Vous pouvez raccorder les conducteurs par des Wagos dans une boîte de dérivation.
Vous écrivez qu'il y a 1 disjoncteur 16A, êtes vous certain que ce disjoncteur protège seulement votre chaudière à gaz.
Si ce n'est pas le cas il vous faut 1 Disjoncteur adapté à la puissance de votre chaudière 10A par exemple.
C'est un simple interrupteur bipolaire, en aucun cas une protection.
Vous pouvez raccorder les conducteurs par des Wagos dans une boîte de dérivation.
Vous écrivez qu'il y a 1 disjoncteur 16A, êtes vous certain que ce disjoncteur protège seulement votre chaudière à gaz.
Si ce n'est pas le cas il vous faut 1 Disjoncteur adapté à la puissance de votre chaudière 10A par exemple.
10 août 2025 à 18:22
 consulter ce sujet Remplacement vieux coupe-circuit ou est-ce un disjoncteur ? sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Remplacement vieux coupe-circuit ou est-ce un disjoncteur ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est exact toutes les pièces métalliques accessibles doivent être reliée à la liaison équipotentielle.
Ou je trouve que le Consuel fait un peu de zèle, les armatures placo sont cachés par le placo, les vis de fixations des plaques sont cachés par les bandes, donc inaccessibles, sans démontage.
Les huisseries métalliques OUI.
A moins que votre chantier ne soit pas entièrement terminé.
Plus de précisions seraient les bienvenues, personnellement c'est la première fois que je vois ce problème.
C'est exact toutes les pièces métalliques accessibles doivent être reliée à la liaison équipotentielle.
Ou je trouve que le Consuel fait un peu de zèle, les armatures placo sont cachés par le placo, les vis de fixations des plaques sont cachés par les bandes, donc inaccessibles, sans démontage.
Les huisseries métalliques OUI.
A moins que votre chantier ne soit pas entièrement terminé.
Plus de précisions seraient les bienvenues, personnellement c'est la première fois que je vois ce problème.
06 août 2025 à 18:59
 consulter ce sujet Liaison équipotentielle refus du Consuel  sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Liaison équipotentielle refus du Consuel  sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quand vous êtes débrayé, est-ce que le moteur tourne ?
Il se pourrait qu'il y est un "point dur" c'est une supposition.
Le relais à l'air de fonctionner vous écrivez que vous entendez un "Clac"
Quand vous êtes débrayé, est-ce que le moteur tourne ?
Il se pourrait qu'il y est un "point dur" c'est une supposition.
Le relais à l'air de fonctionner vous écrivez que vous entendez un "Clac"
31 juillet 2025 à 19:27
 consulter ce sujet Porte de Garage Sommer Vision ne bouge plus sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Porte de Garage Sommer Vision ne bouge plus sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous pouvez le mettre où vous le souhaitez, du moment qu'il soit direct.
Vous ne pouvez pas le connecter en aval d'un différentiel existant.
Il doit être directement relié à l'alimentation générale, de même pour le câble.
Vous ne devez rien avoir de branché sur cette alimentation autre que la prise Gren up.
Le disjoncteur a un encombrement de 2 modules, il doit être facile de le positionner dans votre tableau.
Vous pouvez le mettre où vous le souhaitez, du moment qu'il soit direct.
Vous ne pouvez pas le connecter en aval d'un différentiel existant.
Il doit être directement relié à l'alimentation générale, de même pour le câble.
Vous ne devez rien avoir de branché sur cette alimentation autre que la prise Gren up.
Le disjoncteur a un encombrement de 2 modules, il doit être facile de le positionner dans votre tableau.
28 juillet 2025 à 11:34
 consulter ce sujet Installation prise Green’Up prolongation câble R2V 6 mm² conforme ? sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Installation prise Green’Up prolongation câble R2V 6 mm² conforme ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous pouvez rallonger votre câble avec un câble de même section.
Raccordez dans une boîte plexo vos 6² avec des Wago 6². Il ne doit avoir que l'alimentation de la prise Green up sur ce câble.
Pour une parfaite étanchéité coulez vos connexions dans de la résine, ou de la colle chaude.
Les prises Green up acceptent le 6² en tête du disjoncteur.
Vous pouvez rallonger votre câble avec un câble de même section.
Raccordez dans une boîte plexo vos 6² avec des Wago 6². Il ne doit avoir que l'alimentation de la prise Green up sur ce câble.
Pour une parfaite étanchéité coulez vos connexions dans de la résine, ou de la colle chaude.
Les prises Green up acceptent le 6² en tête du disjoncteur.
26 juillet 2025 à 11:48
 consulter ce sujet Installation prise Green’Up prolongation câble R2V 6 mm² conforme ? sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Installation prise Green’Up prolongation câble R2V 6 mm² conforme ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Après recherche, composez "Schémas tube led avec ballast" vous allez trouver votre bonheur.
Cordialement.
Après recherche, composez "Schémas tube led avec ballast" vous allez trouver votre bonheur.
Cordialement.
24 juillet 2025 à 18:52
 consulter ce sujet Branchement ballast Osram QT FIT5 2x14-35/220-240 VS20 et 2 tubes LED sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Branchement ballast Osram QT FIT5 2x14-35/220-240 VS20 et 2 tubes LED sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les TUBES LEDS n'utilisent pas de BALLASTS, ils sont soi en 230V direct, soi en passant par une alimentation électronique 230AC -> 12 V CC.
On ne peut pas bien lire l'étiquette des tubes, merci de précisez ou d’envoyer une photo plus nette.
Les TUBES LEDS n'utilisent pas de BALLASTS, ils sont soi en 230V direct, soi en passant par une alimentation électronique 230AC -> 12 V CC.
On ne peut pas bien lire l'étiquette des tubes, merci de précisez ou d’envoyer une photo plus nette.
23 juillet 2025 à 17:05
 consulter ce sujet Branchement ballast Osram QT FIT5 2x14-35/220-240 VS20 et 2 tubes LED sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Branchement ballast Osram QT FIT5 2x14-35/220-240 VS20 et 2 tubes LED sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour que votre variateur fonctionne il lui faut 2 Caractéristiques : 1)
Votre variateur doit être de type dimmable. 2)
Vos ampoules Leds doivent également être de types dimmables.
Cordialement.
Pour que votre variateur fonctionne il lui faut 2 Caractéristiques : 1)
Votre variateur doit être de type dimmable. 2)
Vos ampoules Leds doivent également être de types dimmables.
Cordialement.
22 juillet 2025 à 09:30
 consulter ce sujet Utilisation interrupteur variateur Céliane With Netatmo Legrand sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Utilisation interrupteur variateur Céliane With Netatmo Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un ballast vous est inutile pour connecter vos tubes Led, il vous faut une alimentation électronique 230v/12V, pour pouvoir exécuter votre montage.
Les ballasts servent pour les tubes fluorescents pas pour les tubes Led.
Un ballast vous est inutile pour connecter vos tubes Led, il vous faut une alimentation électronique 230v/12V, pour pouvoir exécuter votre montage.
Les ballasts servent pour les tubes fluorescents pas pour les tubes Led.
21 juillet 2025 à 17:43
 consulter ce sujet Branchement ballast Osram QT FIT5 2x14-35/220-240 VS20 et 2 tubes LED sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Branchement ballast Osram QT FIT5 2x14-35/220-240 VS20 et 2 tubes LED sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tout d'abord, vous êtes sur de l'industriel, de plus section engin de levage.
Êtes vous habilité pour exécuter de tels modifications.
De plus vous allez intervenir sur un circuit de sécurité.
Regardez avec attention le cahier des charges.
Revenons à votre problème, le contact NF (sécurité) se connecte dans la chaine des organes de sécurité, soit les points sur votre schéma 11 - 12 étant l'arrêt d'urgence, vous câblez votre contact en série, borne 12, votre contact 12 -13 vers point 52.
Modifiez les N° sur le schéma.
Tout d'abord, vous êtes sur de l'industriel, de plus section engin de levage.
Êtes vous habilité pour exécuter de tels modifications.
De plus vous allez intervenir sur un circuit de sécurité.
Regardez avec attention le cahier des charges.
Revenons à votre problème, le contact NF (sécurité) se connecte dans la chaine des organes de sécurité, soit les points sur votre schéma 11 - 12 étant l'arrêt d'urgence, vous câblez votre contact en série, borne 12, votre contact 12 -13 vers point 52.
Modifiez les N° sur le schéma.
15 juillet 2025 à 18:43
 consulter ce sujet Branchement coupe-circuit sur pont roulant sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Branchement coupe-circuit sur pont roulant sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre projet est très louable, mais je ne pense pas pas que vous êtes sur le bon site.
Vous allez avoir de l'Industriel, du Tertiaire, de l'ERP (Établissement recevant du public).
Ce n'est plus du bricolage c'est une création.
Attendons d'autres avis.
Votre projet est très louable, mais je ne pense pas pas que vous êtes sur le bon site.
Vous allez avoir de l'Industriel, du Tertiaire, de l'ERP (Établissement recevant du public).
Ce n'est plus du bricolage c'est une création.
Attendons d'autres avis.
09 juillet 2025 à 17:46
 consulter ce sujet Section câble triphasé nouvelle installation sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Section câble triphasé nouvelle installation sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Comment faire ?
Vous branchez une Fiche 2P+T en bout de votre câble, si c'est un 3x2,5².
Vous vous connectez chez votre voisin, sur une prise 2P+T protégée par un disjoncteur Différentiel 30mA.
Attention à la longueur de votre câble.
Comment faire ?
Vous branchez une Fiche 2P+T en bout de votre câble, si c'est un 3x2,5².
Vous vous connectez chez votre voisin, sur une prise 2P+T protégée par un disjoncteur Différentiel 30mA.
Attention à la longueur de votre câble.
08 juillet 2025 à 18:43
 consulter ce sujet Alimentation d'un tableau électrique à l'aide d'une prise sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Alimentation d'un tableau électrique à l'aide d'une prise sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vues les photos d'abord celle en haut à gauche c'est bien l'embout de votre éclairage.
Celle à droite c'est une linolite à incandescence.
La photo en bas doit être le transformateur d'isolement de l'ex prise rasoir, vous pouvez le supprimer.
Au niveau de votre éclairage, les picots en plastique et le contact cuivre doivent être parfaitement solidaires du socle de la linolite. Votre réglette doit être de classe II, vous pouvez la fixer au dessus de votre évier, c'est une cuisine, moins de risque qu'une SdB. Vérifiez que son alimentation est bien protégé par un disjoncteur diff 30mA.
Vues les photos d'abord celle en haut à gauche c'est bien l'embout de votre éclairage.
Celle à droite c'est une linolite à incandescence.
La photo en bas doit être le transformateur d'isolement de l'ex prise rasoir, vous pouvez le supprimer.
Au niveau de votre éclairage, les picots en plastique et le contact cuivre doivent être parfaitement solidaires du socle de la linolite. Votre réglette doit être de classe II, vous pouvez la fixer au dessus de votre évier, c'est une cuisine, moins de risque qu'une SdB. Vérifiez que son alimentation est bien protégé par un disjoncteur diff 30mA.
07 juillet 2025 à 22:16
 consulter ce sujet Néon quel métal contact ? sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Néon quel métal contact ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Je ne comprend pas trop votre problème.
Pour les appareils définis, un câble 3Gx 2,5 avec une fiche étanche 2P+T pourrait suffire (suivant la distance).
Ce n'est pas ce que l'on appelle un gros câble.
Vous écrivez que vous avez une protection et un comptage personnel.
Je vous rappelle que votre voisin n'a pas le droit de vous revendre de l'énergie, seul EDF ou autres fournisseurs peuvent vous facturer votre consommation.
Je ne comprend pas trop votre problème.
Pour les appareils définis, un câble 3Gx 2,5 avec une fiche étanche 2P+T pourrait suffire (suivant la distance).
Ce n'est pas ce que l'on appelle un gros câble.
Vous écrivez que vous avez une protection et un comptage personnel.
Je vous rappelle que votre voisin n'a pas le droit de vous revendre de l'énergie, seul EDF ou autres fournisseurs peuvent vous facturer votre consommation.
07 juillet 2025 à 19:07
 consulter ce sujet Alimentation d'un tableau électrique à l'aide d'une prise sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Alimentation d'un tableau électrique à l'aide d'une prise sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je pense que Silo confond tube néon et tube linolites à incandescence.
La pièce doit être le contact de cuivre qui est incorporé aux embouts de la linolite, qui permet l’interruption du coutant lors d'un démontage.
Très difficile à trouver sans changer le modèle.
Je pense que Silo confond tube néon et tube linolites à incandescence.
La pièce doit être le contact de cuivre qui est incorporé aux embouts de la linolite, qui permet l’interruption du coutant lors d'un démontage.
Très difficile à trouver sans changer le modèle.
06 juillet 2025 à 11:35
 consulter ce sujet Néon quel métal contact ? sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Néon quel métal contact ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Effectivement votre tableau laisse à désirer. On croit voir un répartiteur PH + N en A, qui doit être alimenté par le DB ;  à vérifier. 
Dans le cas positif, vous connectez, Ph et Neutre sur votre Disjoncteur prise Greenup, vous n'oubliez pas le raccordement de la Terre.
Dès que possible refaites ou faites refaire votre tableau, le câblage est très fouillis.
Dans le cas positif, vous connectez, Ph et Neutre sur votre Disjoncteur prise Greenup, vous n'oubliez pas le raccordement de la Terre.
Dès que possible refaites ou faites refaire votre tableau, le câblage est très fouillis.
28 juin 2025 à 18:37
 consulter ce sujet Prise Greenup sur vieux tableau sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Prise Greenup sur vieux tableau sur le forum ÉlectricitéBonsoir OUF  Merci  CMT de votre complément d'information, çà ouvre les yeux (avec le masque) .
17 juin 2025 à 18:56
 consulter ce sujet Forcer un disjoncteur sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Forcer un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur les disjoncteurs la coupure se fait souvent en interne (intérieur du disjoncteur) ce que vous allez risquer et de détériorer votre appareillage et ou de provoquer un défaut de déclenchement en amont.
Si vous avez un cours-circuit rechercher la cause, si votre disjoncteur déclenche c'est qu'il y a 1 ou X défauts.
En résumé vous allez détruire votre disjoncteur.
Vous ne précisez pas si c'est un DJ différentiel ou non.
Sur les disjoncteurs la coupure se fait souvent en interne (intérieur du disjoncteur) ce que vous allez risquer et de détériorer votre appareillage et ou de provoquer un défaut de déclenchement en amont.
Si vous avez un cours-circuit rechercher la cause, si votre disjoncteur déclenche c'est qu'il y a 1 ou X défauts.
En résumé vous allez détruire votre disjoncteur.
Vous ne précisez pas si c'est un DJ différentiel ou non.
17 juin 2025 à 16:56
 consulter ce sujet Forcer un disjoncteur sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Forcer un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Je comprends mieux pourquoi votre propre fournisseur ne vous a pas laissé dans l'expectative. AU REVOIR.
08 juin 2025 à 17:47
 consulter ce sujet Panne poubelle électrique sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Panne poubelle électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous connaissez donc la cause de votre panne.
Moi pas ! Changez votre Carte, vérifiez quand même qu'elle ne soit pas plus chère qu'une poubelle neuve.
Cordialement.
Vous connaissez donc la cause de votre panne.
Moi pas ! Changez votre Carte, vérifiez quand même qu'elle ne soit pas plus chère qu'une poubelle neuve.
Cordialement.
07 juin 2025 à 22:35
 consulter ce sujet Panne poubelle électrique sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Panne poubelle électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Le boitier Noir sur la 1ère photo doit contenir les engrenages et cames pour Ouvert/fermé.
C'est de la petite mécanique plastique.
Le boitier Noir sur la 1ère photo doit contenir les engrenages et cames pour Ouvert/fermé.
C'est de la petite mécanique plastique.
07 juin 2025 à 18:18
 consulter ce sujet Panne poubelle électrique sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Panne poubelle électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Je ne sais quoi rajouter sur ce sujet.
Essayez avec du W40 aux charnières.
C'est peut-être de l'usure.
Je ne sais quoi rajouter sur ce sujet.
Essayez avec du W40 aux charnières.
C'est peut-être de l'usure.
06 juin 2025 à 18:34
 consulter ce sujet Panne poubelle électrique sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Panne poubelle électrique sur le forum ÉlectricitéIl faudrait vérifier les piles, ensuite regardez s'il il n'y a pas de poussière collée sur les mouvements.
Je possède également une poubelle de ce type, les piles et la poussière sont les pannes les plus courantes.
Je possède également une poubelle de ce type, les piles et la poussière sont les pannes les plus courantes.
06 juin 2025 à 11:37
 consulter ce sujet Panne poubelle électrique sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Panne poubelle électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Juste une question : votre poubelle est-elle alimentée par un réseau 230V avec un transformateur 6V ou par des piles ?
Cela est important pour aller plus loin.
Juste une question : votre poubelle est-elle alimentée par un réseau 230V avec un transformateur 6V ou par des piles ?
Cela est important pour aller plus loin.
05 juin 2025 à 17:51
 consulter ce sujet Panne poubelle électrique sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Panne poubelle électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Personnellement je scellerais les boîtes à fleur du carrelage.
Il faut que le support qui tiens l'appareillage plaque sur le carrelage.
Vous pouvez aussi sceller plus profond, le principal, c'est que le support reste plaqué au carrelage, dans ce cas utiliser des vis longues.
Excusez moi de cette réponse de Normand, c'est des solutions envisagées.
Personnellement je scellerais les boîtes à fleur du carrelage.
Il faut que le support qui tiens l'appareillage plaque sur le carrelage.
Vous pouvez aussi sceller plus profond, le principal, c'est que le support reste plaqué au carrelage, dans ce cas utiliser des vis longues.
Excusez moi de cette réponse de Normand, c'est des solutions envisagées.
04 juin 2025 à 17:32
 consulter ce sujet Enfoncement boîtes d'encastrement sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Enfoncement boîtes d'encastrement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez vos explications. Cependant, je tiens à faire une mise au point importante.
GL a écrit que j'ai suggéré un contact à fermeture, mais cela est inexact.
En réalité, l'AU fait partie des organes de sécurité et fonctionne à rupture de courant.
Par conséquent, il faut lire "contact à ouverture" (Manque de Tension).
En appuyant sur l'AU, vous ouvrez le circuit de la bobine qui, en se relâchant, fait basculer le disjoncteur du tableau.
Vous avez vos explications. Cependant, je tiens à faire une mise au point importante.
GL a écrit que j'ai suggéré un contact à fermeture, mais cela est inexact.
En réalité, l'AU fait partie des organes de sécurité et fonctionne à rupture de courant.
Par conséquent, il faut lire "contact à ouverture" (Manque de Tension).
En appuyant sur l'AU, vous ouvrez le circuit de la bobine qui, en se relâchant, fait basculer le disjoncteur du tableau.
04 juin 2025 à 09:20
 consulter ce sujet Coffret chantier avec arrêt d'urgence sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Coffret chantier avec arrêt d'urgence sur le forum ÉlectricitéBonjour.
GL a raison, on ne peut pas déclencher un disjoncteur par court-circuit, c'est dangereux.
Les coffrets Legrand Schneider fonctionnent avec une bobine (MT) Manque de tension qui est clipsée sur le disjoncteur principal. Le bouton AU, par son appui, coupe l'alimentation de la bobine, ce qui provoque la chute du disjoncteur. Il existe également le même montage avec une bobine MX.
Il est vrai que les marques sont beaucoup plus onéreuses que les autres coffrets GSB ou sur le Net, mais la sécurité n'a pas de prix.
Avez-vous pensé à la location d'un compteur de chantier ? Ce n'est pas trop cher et vous êtes certains du bon fonctionnement.
GL a raison, on ne peut pas déclencher un disjoncteur par court-circuit, c'est dangereux.
Les coffrets Legrand Schneider fonctionnent avec une bobine (MT) Manque de tension qui est clipsée sur le disjoncteur principal. Le bouton AU, par son appui, coupe l'alimentation de la bobine, ce qui provoque la chute du disjoncteur. Il existe également le même montage avec une bobine MX.
Il est vrai que les marques sont beaucoup plus onéreuses que les autres coffrets GSB ou sur le Net, mais la sécurité n'a pas de prix.
Avez-vous pensé à la location d'un compteur de chantier ? Ce n'est pas trop cher et vous êtes certains du bon fonctionnement.
03 juin 2025 à 12:06
 consulter ce sujet Coffret chantier avec arrêt d'urgence sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Coffret chantier avec arrêt d'urgence sur le forum ÉlectricitéBonsoir GL.
Vous avez votre réponse, avec documents.
Merci à BOB pour cette précision.
Les Marques De Dietrich, Friquet ...ont cette particularité.
Inutile de se défausser et de renvoyer la "patate chaude".
La technique sur le papier c'est bien, la technique sur les chantiers c'est du réel, du vécu. comme disait un hebdomadaire PAN sur le bec.
Vous avez votre réponse, avec documents.
Merci à BOB pour cette précision.
Les Marques De Dietrich, Friquet ...ont cette particularité.
Inutile de se défausser et de renvoyer la "patate chaude".
La technique sur le papier c'est bien, la technique sur les chantiers c'est du réel, du vécu. comme disait un hebdomadaire PAN sur le bec.
02 juin 2025 à 18:27
 consulter ce sujet Pourquoi une triplette donne un défaut lors de test sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Pourquoi une triplette donne un défaut lors de test sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suis entièrement d'accord avec Martien sur la position du neutre.
Il peut être à gauche ou à droite, mais en France, il est conventionnel qu'il soit à gauche.
Cependant, là où je réagis, c'est sur le post de GL qui écrit que la position du neutre (bleu) sur certaines chaudières à gaz est importante pour leur démarrage.
Il y a quelques années sur ce forum, j'ai suscité la colère de GL en mentionnant que ces connexions n'étaient pas normalisées. Dans sa réponse aujourd'hui, dans la condition 4, GL reconnaît que tel branchement est techniquement obligatoire pour allumer la chaudière à gaz.
Je suis entièrement d'accord avec Martien sur la position du neutre.
Il peut être à gauche ou à droite, mais en France, il est conventionnel qu'il soit à gauche.
Cependant, là où je réagis, c'est sur le post de GL qui écrit que la position du neutre (bleu) sur certaines chaudières à gaz est importante pour leur démarrage.
Il y a quelques années sur ce forum, j'ai suscité la colère de GL en mentionnant que ces connexions n'étaient pas normalisées. Dans sa réponse aujourd'hui, dans la condition 4, GL reconnaît que tel branchement est techniquement obligatoire pour allumer la chaudière à gaz.
02 juin 2025 à 11:59
 consulter ce sujet Pourquoi une triplette donne un défaut lors de test sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Pourquoi une triplette donne un défaut lors de test sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous référer sur le Net "Digicode S7000" Came (reprogrammer le digicode).
Vous référer sur le Net "Digicode S7000" Came (reprogrammer le digicode).
26 mai 2025 à 22:51
 consulter ce sujet Changement code digicode S7000 sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Changement code digicode S7000 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Martien a raison sur le montage.
Dans ce cas, vous devez supprimer le télérupteur existant. Vos boutons poussoirs doivent effectuer les deux fonctions.
Vérifiez s'il s'agit d'un câblage à 3 ou 4 fils sur le télérupteur existant.
Martien a raison sur le montage.
Dans ce cas, vous devez supprimer le télérupteur existant. Vos boutons poussoirs doivent effectuer les deux fonctions.
Vérifiez s'il s'agit d'un câblage à 3 ou 4 fils sur le télérupteur existant.
25 mai 2025 à 17:48
 consulter ce sujet Installer un variateur après un télérupteur  sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Installer un variateur après un télérupteur  sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour connecter la sortie du télérupteur 230V Ph +N, vous devez relier les bornes Ph et N de votre variateur, puis connecter la sortie du variateur aux leds.
Note : Si votre variateur n'est pas essentiel, vous pouvez installer un télévariateur piloté par radio commande dans votre tableau. Cela vous permettra de commander la variation de tous les endroits de votre cuisine.
Je vous confirme que le montage que je vous propose fonctionne parfaitement.
Pour connecter la sortie du télérupteur 230V Ph +N, vous devez relier les bornes Ph et N de votre variateur, puis connecter la sortie du variateur aux leds.
Note : Si votre variateur n'est pas essentiel, vous pouvez installer un télévariateur piloté par radio commande dans votre tableau. Cela vous permettra de commander la variation de tous les endroits de votre cuisine.
Je vous confirme que le montage que je vous propose fonctionne parfaitement.
24 mai 2025 à 18:18
 consulter ce sujet Installer un variateur après un télérupteur  sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Installer un variateur après un télérupteur  sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai étudié votre demande. Un interrupteur industriel rotatif (Scheinder) - 3 Positions (1 -0 - 2) doit vous convenir.
Le modèle supporte 16A il est esthétique, prix abordable.
Voir sur le Net.
C'est une idée.
J'ai étudié votre demande. Un interrupteur industriel rotatif (Scheinder) - 3 Positions (1 -0 - 2) doit vous convenir.
Le modèle supporte 16A il est esthétique, prix abordable.
Voir sur le Net.
C'est une idée.
19 mai 2025 à 11:57
 consulter ce sujet Branchement machine à laver et sèche-linge  sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Branchement machine à laver et sèche-linge  sur le forum ÉlectricitéBonjour. À moins de passer par des contacteurs et de monter une usine à gaz avec des contacts de verrouillage NO/NC, je ne vois pas où vous voulez en venir. De toute façon, il vous faudra deux prises 2P+T.
18 mai 2025 à 18:02
 consulter ce sujet Branchement machine à laver et sèche-linge  sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Branchement machine à laver et sèche-linge  sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un inter va et vient ne supporteras pas la puissance demandée par votre lave-linge ou de votre sèche-linge.
Pourquoi vous ne mettez pas une 2ème prise, (Attention pas de Multiprise), qui vous permettras de laisser vos appareils branchés, et d'utiliser à votre guise l'un ou l'autre.
Un inter va et vient ne supporteras pas la puissance demandée par votre lave-linge ou de votre sèche-linge.
Pourquoi vous ne mettez pas une 2ème prise, (Attention pas de Multiprise), qui vous permettras de laisser vos appareils branchés, et d'utiliser à votre guise l'un ou l'autre.
17 mai 2025 à 16:58
 consulter ce sujet Branchement machine à laver et sèche-linge  sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Branchement machine à laver et sèche-linge  sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Voir le site Urmet, vous devez trouver votre interphone.
Voir le site Urmet, vous devez trouver votre interphone.
16 mai 2025 à 18:02
 consulter ce sujet Cherche visiophone sans fil VDI sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Cherche visiophone sans fil VDI sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Une simple recherche sur le Net, vous avez accès au site KEY Automatisation tout SAV compris.
Un peu d'effort.
Merci.
Une simple recherche sur le Net, vous avez accès au site KEY Automatisation tout SAV compris.
Un peu d'effort.
Merci.
09 mai 2025 à 22:38
 consulter ce sujet Moteur motorisation de portail Key Automation sur le forum Électricité
 consulter ce sujet Moteur motorisation de portail Key Automation sur le forum Électricité


 