FORUM OUTILLAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum outillage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 2 953 questions dans le forum outillage


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 703 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Outillage

Bonjour.

Je rejoins Climtout, il aurait du voir la fuite avec l'azote poussé à 28B mini et recherche aux points stratégiques les dudgeons avec du "mille bulles".
Ensuite si il rapatrié le gaz dans l'UE il est possible d'entendre ce pshit.
Par contre oui, il aurait du encore une fois et voire autant de fois que nécessaire un test azote et tirage au vide.
03 juillet 2025 à 17:39
forum consulter ce sujet Avis suite à mise en service clim split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne sent et ne vois pas trop, mais éventuellement mettre un petit "sapin" en aspiration des filtres cela disparaitra, enfin je pense.
03 juillet 2025 à 17:33
forum consulter ce sujet Odeur étrange split Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,

Une température de soufflage de 10°C est correcte. Cependant, je ne comprends pas pourquoi vous avez retiré 1,3 kg de R32 et remis seulement 1 kg de gaz neuf. Les 300 grammes supplémentaires pourraient correspondre à un complément de charge, étant donné qu'il s'agit d'un système multi-unités. Toutes les unités intérieures sont-elles dans le même mode ? Je suppose que oui.

En conséquence, comme le temps de fonctionnement du compresseur diminue régulièrement, je serais favorable à l'installation d'une sonde décalée dans l'unité extérieure. Il faudra vérifier (hors tension) les valeurs ohmiques correspondantes du constructeur. À suivre.
02 juillet 2025 à 20:33
forum consulter ce sujet Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vitaclim, j'ai travaillé dans cette entreprise.
Ils sont à Baillargues.
02 juillet 2025 à 18:49
forum consulter ce sujet Température de sortie élevée sur split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Éventuellement appeler la plateforme Technibel.
Si vous envisagez de remplacer votre UE, je ne pense pas qu'il y ai une unité extérieure adaptable, qui soit compatible avec vos UI actuelles.
Il vas falloir envisager de tout remplacer UI et UE.
Avec le nouveau gaz R32, et peut être remplacer les tuyauteries, si possible ou nettoyage avec un produit adapté.
02 juillet 2025 à 18:39
forum consulter ce sujet Remplacement splits Technibel sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une clim murale pour tout climatiser pour tout climatiser, que des problèmes et au final que des mécontentements de la part des client, trop de déperditions, vous aurez tout au plus un rafraichissement mais pas une température homogène.
Pour la puissance de 5,2 kW vous êtes dans les clous pour la surface totale.
Faites comme voulez.
02 juillet 2025 à 18:30
forum consulter ce sujet Conseils emplacements monosplit appartement sur le forum Climatisation

Bonjour, OK.
01 juillet 2025 à 18:52
forum consulter ce sujet Panne PAC gainable Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour, ce n'est pas forcément le cas. Cela dépend également du type de gaz. Mais 21 ans, c'est déjà un bel âge.
01 juillet 2025 à 18:51
forum consulter ce sujet Température de sortie élevée sur split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Et il sert à quoi ce potentiomètre ?
Donc c'est un local commercial, OK, j'en faisait souvent dans des zones commerciales partout en France, mais pas aussi haut.
Ce qui est bizarre, est que vous dites que suite aux différents essais des pompes pas de problème, cette fuite ne se produit qu'au bout de 3/4h
question, avez vous une UI et une UE couplée, ou une UE pour toutes vos cassettes ?
01 juillet 2025 à 15:15
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il n'y a pas de Deshydrateur sur ce type de machine, éventuellement si problème d'acide sur le circuit on peut rajouter un double flux.
Citation :
J'ai déjà effectué une grosse mise au vide et rechargé avec un autre gaz
Eh.. vous voulez dire avec du gaz neuf et au poids, suivant l'étiquette apposée sur l'UE et recommandations constructeur et avez vous vérifier le poids de l'ancien gaz ?
les codes erreurs peuvent apparaitre après plusieurs tentative de fonctionnement, donc laisser en route et attendre, si vous coupez le courant et le remettez cela réinitialise l'installation.
01 juillet 2025 à 15:06
forum consulter ce sujet Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour, pas assez de delta T°C entre reprise et soufflage, vous deviez avoir environ 12°C en moins pour moi manque de gaz.
Et comme Dom-Aom couper la VMC la journée aux heures chaudes.
01 juillet 2025 à 14:53
forum consulter ce sujet Température de sortie élevée sur split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous voulez dire un clapet anti retour, si la longueur d'aspiration entre le flotteur et la pompe, ce n'est pas grave si grande longueur oui cela peut être nécessaire, suivant le type et marque de pompe, toutefois le moteur de la pompe fait office de "bouchon" ou clapet.
01 juillet 2025 à 14:48
forum consulter ce sujet Pompe Aspen Mini Acqua ne s'arrête jamais sur le forum Climatisation

Bonjour.

Souvent si problème de Com UE-UI carte mère de votre UE et peut être la carte Inverter, mais moins certain.
Si la carte Inverter lâche c'est souvent à cause du compresseur ou de ventilateur UE
Toshiba n'est pas une si mauvaise marque que ça.
01 juillet 2025 à 14:43
forum consulter ce sujet Panne UE Toshiba RAS-3M2 6U2AVG-E sur le forum Climatisation

Bonjour.

Nettoyer le filtre d'aspiration, vérifier si le bac d'eau condensée est plein.
01 juillet 2025 à 09:28
forum consulter ce sujet Clim mobile Supra Blizair 3100 tuyau d'évacuation chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Est-il plus probable que l'interrupteur à l'intérieur du flotteur soit resté "contacté" ou que la pompe ait pris un coup ?

Oui et très certainement, il se peut aussi que le flotteur soit resté bloqué "haut" c'est à dire que la pompe reste enclenchée tout le temps, prévoir un démontage du flotteur et un bon nettoyage, si rien y fait, prévoir remplacement(c'est du consommable). attention de ne pas mettre aussi la température trop basse 5/7 °C en dessous de la température extérieure, si trop de déshumidification la pompe ne suit plus.
01 juillet 2025 à 09:27
forum consulter ce sujet Pompe Aspen Mini Acqua ne s'arrête jamais sur le forum Climatisation

Bonjour, peut-être manque-t-il de gaz ou est-il sous-puissant ?
Prenez la température de reprise et de soufflage en demandant une ventilation à fond et une température la plus basse.
Attendez 10 à 15 minutes avant de prendre ces températures, merci.
30 juin 2025 à 18:30
forum consulter ce sujet Température de sortie élevée sur split sur le forum Climatisation

Bonjour, il n'y a pas de tension sur une sonde quelle qu'elle soit, seulement une valeur ohmique en fonction des données constructeur pour une température donnée.
30 juin 2025 à 18:08
forum consulter ce sujet Panne PAC gainable Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour, faire ce que climatisation vous indique sauf que moi je fais une demande de froid sur un et sur l'autre je mets en ventilation seule, si l'UI en ventilation seule produit du froid et pas l'autre, inversion probable des câbles de liaison.
30 juin 2025 à 18:05
forum consulter ce sujet Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il y a peut être des gens contents et tant mieux, mais en installation pure ça ne fonctionne pas comme ça, croyez en mon expérience de +de 25 ans d'installation, déjà effectuée et que des problèmes de satisfactions.
Faites comme vous voulez.
29 juin 2025 à 18:55
forum consulter ce sujet Avis devis climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'appareil n'est peut être tout simplement pas prévu pour travailler au delà d'une certaine température (?)
29 juin 2025 à 17:25
forum consulter ce sujet Climatiseur Mobile Valberg arrête de propulser de l'air froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une cassette installée à 7 m de haut ?? et vous climatisez quelque chose à cette hauteur ?
Vous mettez 2l d'eau ?
Le tuyau des condensats se jette dans une pompe placée au-dessus de l'unité, qui renvoie l'eau à 3m de hauteur en toiture.

Alors, les cassettes sont équipées d'une pompe interne qui peut pousser jusque 80cm maxi à partir du de bas de la cassette, ces condensats sont envoyés dans une deuxième pompe qui renvoi cette eau sur une toiture.
Il va falloir monter la haut, effectuer une vérification en procédant par élimination, du fonctionnement de la pompe interne, par démontage de la façade du bac de condensat, essai pompe puis de celle de la deuxième au dessus.
Opération longue et pas facile.
Le problème, c'est qu'à 5m de hauteur, il n'est pas évident d'attendre 4h pour constater la fuite." j'ai du mal à saisir ?
29 juin 2025 à 17:22
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, installation neuve ? ou récente ?
29 juin 2025 à 17:04
forum consulter ce sujet Panne Clim Gainable Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous êtes frigoriste ? avez-vous l'habilitation attestation d'aptitude ?
29 juin 2025 à 16:58
forum consulter ce sujet Ajout de gaz R32 pour installation climatiseur neuf sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce n'est pas grave, décoloration de l'aluminium par une chaleur un peu trop élevée lors de la fabrication, rien ne vous empêche de le signaler à votre fournisseur.
29 juin 2025 à 16:56
forum consulter ce sujet Gainable neuf tache brunâtre sur le forum Climatisation

Bonjour, voir avec la plateforme du constructeur ce qui est compatible avec votre matériel. N° de tel sur internet. Ou encore avec votre installateur.
26 juin 2025 à 18:54
forum consulter ce sujet Ajouter le wifi à la climatisation splits Fujitsu ASYG18LFCA sur le forum Climatisation

Bonjour, cela annonce un problème technique.
Rappeler votre installateur s'il y connait quelque chose (frigoriste).
26 juin 2025 à 18:52
forum consulter ce sujet Fonctions des voyants split Mitsubishi MSZ-AY42VGK sur le forum Climatisation

Bonjour,

En fait, vous devez avoir un bi-split avec deux unités intérieures (UI) et une unité extérieure (UE) en système Inverter.
Qui a effectué l'installation ? Qui a effectué la mise en service ?
Les vannes de service sur l'UE sont-elles bien ouvertes pour l'UI qui ne fonctionne pas ?
Peut-être y a-t-il un manque de gaz, l'électrovanne ne s'ouvre pas ou la commande ne se fait pas à cause d'un câble de liaison mal câblé. A suivre.
26 juin 2025 à 18:50
forum consulter ce sujet Un split qui ne fait pas de froid clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avez-vous la possibilité de prendre la température de reprise et de soufflage ?
26 juin 2025 à 09:15
forum consulter ce sujet Problème climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Enlèvement de filtres, démontage du capot de façade, appuyer avec force avec les doigts sur petite partie striées le long du votre UI le long du mur afin de déclipser celle-ci, pencher celle-ci du bas vers le haut la coincer avec un truc propre, carton, chiffons etc.... si les tubes sont dans le mur ça va être plus délicats.
Vous devriez avoir accès au moins au flotteur si pompe déportée.
Tout cela hors tension.
25 juin 2025 à 18:48
forum consulter ce sujet Problème split Daikin FTXA35A sur le forum Climatisation

Bonjour.

Plus d'eau en mode froid ? ben, si filtres propres, je suis sur plus de gaz dans votre appareil, d’où inondation car prise en glace sur l'échangeur.
25 juin 2025 à 18:42
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur Olympia Unico Easy sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est un plombier qui à effectué l'installation ?
Avez vous fait faire un bilan thermique, isolation exposition NSEO etc....
Si non aucune garantie de résultat.
25 juin 2025 à 18:39
forum consulter ce sujet Problème climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

En inverter les relevés de température sur les tuyauteries ne servent à rien. ce sont les températures de soufflage et de reprise qui sont intéressantes.
Et comme climatisation76 certainement une fuite et donc manque de gaz.
25 juin 2025 à 18:35
forum consulter ce sujet Gainable Daikin fonctionnement intermittent sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je confirme manque de gaz.
Appeler un frigoriste, car cela ce fait à la pesée, poids de gaz suivant recommandations constructeur et seul est habilité à manipuler les fluides frigorigène sinon c'est une arnaque.
25 juin 2025 à 18:31
forum consulter ce sujet Evacuation eau clim Mitsubishi MSZ-SF42VE3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ben oui ça ne marchera pas du tout et vous voulez payer 9000€ et surtout avec un plombier ce n'est absolument pas mais pas du tout son métier prenez un frigoriste et faite faire un bilan thermique par ce pro.
Sinon je pense que nous allons vous revoir souvent sur ce forum.
25 juin 2025 à 18:29
forum consulter ce sujet Avis devis climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Par ailleurs quel modèle de pompe de relevage conseillé vous pour déporter dans les combles ?
Pompe de relevage ? c'est pour les condensats ? si c'est pour le chauffage il n'y a pas de condensation en mode froid oui.
Sinon pompe Sauermann SI30 voir sur internet prix moyen 100€.
25 juin 2025 à 18:23
forum consulter ce sujet Conseils choix climatiseur hyper heating ou standard sur le forum Climatisation

Bonjour.
Produit chinois, ça va être compliqué, avez vous recherché sur internet.
Mais cela ressemble à "plus de gaz " dans l'installation.
25 juin 2025 à 18:08
forum consulter ce sujet Code erreur E0 climatisation Yuzu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si le mode 20 ne fonctionne pas utiliser le mode 12.
25 juin 2025 à 18:07
forum consulter ce sujet En mode climatisation gainable Daikin ne s'arrête jamais sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
Je souhaiterais démarrer le compresseur sans passer par la carte inverter afin de tester le reste de la climatisation.
Quelle idée !
Citation :
Y a-t-il un risque à procéder ainsi ?
Oui cramer le compresseur.
23 juin 2025 à 16:01
forum consulter ce sujet Démarrer compresseur sans carte inverter sur le forum Climatisation

Bonjour.

La encore cela pourrait venir d'une mise en service incomplète, je ne sais pas ce qu'il a été fait exactement lors de celle-ci mais souvent sur un multi split il faut effectuer un complément de charge, il faut suivre les recommandations constructeur.
Le problème pourrait venir de la.
Maintenant si cela est avéré par le contrôle par le retrait du gaz, pesé, réinjection et complément si besoin est.
23 juin 2025 à 08:58
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu sur le forum Climatisation

Bonjour.

"le coffret de commande des vannes " vous voulez dire quoi ?
Pour moi, le coffret en photo correspond à la commande de votre gainable qui régule le démarrage froid / chaud température donc toute la régulation de la PAC et rien d'autre.
Et si le groupe extérieur est en défaut il faudrait savoir quel défaut, avez vous vu un code défaut sur la commande filaire principale ?
Le système delta zone des volet est une régulation à part régulé par la commande de chaque pièce.
23 juin 2025 à 08:51
forum consulter ce sujet Soucis coffret électronique clim Mitsubishi Electric gainable sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cela manque de renseignements, exposition, volume, classification énergie etc.... il vous faudrait 2 voire 3 devis de différentes société.
Un bilan thermique st nécessaire, suite aux devis, prix global avec marque du matériel, nous pourrons vous donner notre avis.
23 juin 2025 à 08:40
forum consulter ce sujet Dimensionnement PAC air air réversible sur le forum Climatisation

Bonjour, il existe des tutoriels pour l'utilisation de votre commande, que vous pouvez trouver sur internet ou dans votre notice d'utilisation.
22 juin 2025 à 16:36
forum consulter ce sujet Minuteur climatisation Technibel SCDF minuteur sur le forum Climatisation

Bonjour, je ne vois aucun câblage sur les bornes de ce boitier, c'est normal ?
22 juin 2025 à 16:28
forum consulter ce sujet Soucis coffret électronique clim Mitsubishi Electric gainable sur le forum Climatisation

Bonjour.

Normalement, la sortie du condensat doit être de D 18mm.
Si elle n'est pas étanche, cela peut être dû à un problème avec le tube (cannelé, clair blindé) ou à la connexion.
Dans ce cas, il est possible de résoudre le problème en collant avec de la colle PVC ou en entourant de scotch.
Cependant, cela peut être difficile à réaliser.
Une autre solution serait d'utiliser un collier serflex de serrage adapté.
22 juin 2025 à 16:23
forum consulter ce sujet Raccordement condensats en gravitaire sur le forum Climatisation

Bonjour, en effet le code défaut A5 donnant une "erreur de température au niveau de l'échangeur UI" ce qui laissait présager une erreur de câblage entre les UI. bien vu de la part du technicien. Et tant mieux si problème résolu.
Ce problème aurait pu être corrigé lors de la mise en service si celle-ci avait été bien faite et en logique.
Lors de l'installation si les câbles avaient été bien repérés cela aurait minimiser l'erreur.
22 juin 2025 à 16:20
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pourriez-vous me fournir la référence complète des UI et UE s'il vous plaît ?

S'agit-il d'un multi split ? Si oui, est-ce que les UI fonctionnent toutes de la même manière ? Par exemple, est-ce qu'elles produisent toutes du froid ?

A-t-il été réalisé un complément de charge de fluide ?

Pour les consoles : elles sont comme des radiateurs en bas ; pour les muraux : ils sont en point haut, au-dessus d'une porte par exemple ; pour les gainables : ils se trouvent dans les combles ou un faux plafond avec des grilles de soufflage/reprise ; pour les plafonniers : ils sont accrochés au plafond.
21 juin 2025 à 10:31
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu sur le forum Climatisation

Bonjour.

On ne recharge pas une clim comme ça au pif. 99% de chance que ça fonctionne pas bien.
21 juin 2025 à 10:24
forum consulter ce sujet Climatiseur Dometic b2200 ne refroidit pas correctement sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le défaut ne peut provenir de la fuite d'air sur le réseau gaine.
Il se peut qu'il y ai un défaut débit d'air mais là c'est plus un problème technique moteur ventilation HS, filtre colmaté, qui peut entrainer d'autres défaut température trop basse échangeur niveau haut pompe etc....
Là vous auriez un problème de compresseur ou gaz ou sonde dans votre UE.
A suivre
20 juin 2025 à 10:24
forum consulter ce sujet Fuite clim gainable Mitsubishi au niveau de l'unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.

Lire la réponse question 10127 :
Déclipser unité intérieure Daikin de sa platine
19 juin 2025 à 17:46
forum consulter ce sujet Démontage capot split Daikin FTXS20DAVMW sur le forum Climatisation

Bonjour.

Celle que je vois ressemble plus à de la bande noir autocollante qui sert plus pour de l'isolation thermique de tubes frigo(?) ce type de bande autocollante est en aluminium.
Et oui, je pense que cela aurait pu être mis lors de l'installation, cela fait parti des choses qui évitent les fuites d'air qui sont perdues dans les combles pour rien. Peut être un oubli.
17 juin 2025 à 09:19
forum consulter ce sujet Fuite clim gainable Mitsubishi au niveau de l'unité intérieure sur le forum Climatisation