Bonjour.

La remise en pression du circuit de chauffage se fait en ouvrant les deux vannes de remplissage (repère C), la pression doit remonter.
Si vous vous avez une fuite d'eau sous le disconnecteur (à gauche du repère A) c'est qu'il est défectueux.

Il faudra faire intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
remplissage vaillant.png
27 septembre 2023 à 11:42
forum consulter ce sujet Augmenter pression chaudière Vaillant ATMO TEC Pro sur le forum Chauffage

Bonjour.

Une partie de la réponse et dans le post 20322.
Si vous avez une vanne mélangeuse sur votre circuit de chauffage il faut passer par un ballon tampon dont la capacité doit être comprise entre 30 et 50 litres par kW de puissance en sortie de poêle (soit 510 à 850 litres).
Votre installation doit aussi être équipée de toutes les sécurités obligatoires.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tampon vanne 3 voies

27 septembre 2023 à 11:31
forum consulter ce sujet Poêle bouilleur et système réseau chauffage sur le forum Chauffage

Publicité

Bonsoir.

Ce peut-être une version à condenseur type FCX, pouvez-vous regarder la plaque signalétique derrière la chaudière ?
Effectivement elle n'est pas équipée de régulation mais sont emplacement est prévu dans le tableau de la chaudière.

Dans l'idéal il faut mettre en place une régulation climatique en fonction de la température extérieure, avec sa sonde extérieure + une sonde d'ambiance : cela permet de garantir une vrai économie d'énergie et le bon vieillissement de la chaudière de la chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2023 à 19:12
forum consulter ce sujet Régulation sur chaudière Bosch tl30 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vous répondez à quelle question ?
Vous faites les manipulations sur la chaudière ou sur la sonde d'ambiance ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2023 à 18:55
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich Vivadens BIC gagnez 15% sur l'eau chaude sur le forum Chauffage

Bonsoir.

L'aspiration du fioul doit se faire côté robinet rouge, le fioul passe par le filtre dans le bocal puis dans la pompe fioul du brûleur, il est filtré par le filtre de la pompe et :
- Une partie par vers le gicleur quand le brûleur est en fonctionnement (présence de flamme),
- L'autre passe retourne à la citerne,

Si votre filtre dans le bocal s’encrasse anormalement, que le filtre de la pompe noirci et que le filtre du gicleur change lui aussi de couleur : c'est que vous avez de la boue et des micro algues dans le fond de votre citerne.
Il faut faire nettoyer cette citerne.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2023 à 18:29
forum consulter ce sujet Branchement filtre à fuel 2 conduites sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Vous pouvez le faire, juste pour tester, mais il ne faut pas qu'elle fonctionne longtemps.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2023 à 18:21
forum consulter ce sujet Test pompe Grundfos UPS 15 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Il sera impossible de faire tourner cette PAC en mono phasé alors qu'elle est prévue pour du tri phasé pour les raison suivantes :
- Le compresseur ne peut-être câblé de la sorte,
- La puissance électrique nécessaire en mono phasé ne sera pas disponible en monophasé ou l'abonnement sera trop cher,

Ce type de PAC était installé pour fonctionner avec des abonnement électriques type EJP, ces abonnements n'existe plus à la vente et les rares utilisateurs qui l'ont encore le perdront avec le remplacement de leurs compteurs avec un compteur LINKI.

De plus votre PAC fonctionne avec du R22 comme fluide frigorigène, fluide qui est obsolète, indisponible et interdit à l'utilisation. Ce fluide doit être vidangé de la PAC et récupéré par un professionnel ayant l'habilitation à la manipulation des fluides.

Maintenant avec les différentes aides pour l'amélioration des passoires thermiques vous devriez étudier le bouquet de travaux qui conviendrait aux besoins d'amélioration de votre logement.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2023 à 09:37
forum consulter ce sujet Faire fonctionner PAC CIAT TBB50 triphasé en monophasé sur le forum Chauffage

Bonjour.

Cette pièce qui fuie est un disconnecteur, c'est un dispositif anti pollution qui empêche l'eau de chauffage (eau polluée) de passer dans l'eau potable (eau de la ville) : il est obligatoire !!!
Ce qui n'est pas normal c'est de voir qu'il n'est pas raccordé à une vidange comme la soupape de sécurité chauffage.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2023 à 09:22
forum consulter ce sujet Utilité pièce sous chaudière Frisquet sur le forum Chauffage

Bonjour.

Le tableau de commande de la chaudière c'est le bandeau noir en haut de la chaudière (photo n°2).
On y trouve des interrupteurs, des aquastats et un thermomètre.

Concernant votre réglage de puissance de brûleur par rapport à la plage de puissance de la chaudière et vu la températures des fumées de 245°C : votre brûleur est en surpuissance, son gicleur est trop gros et/ou la pression de la pompe fioul est trop haute.

Votre chaudière surconsomme par rapport aux besoins de la chaudière !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 septembre 2023 à 11:18
forum consulter ce sujet Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre sortie de fumée, sur votre poêle, se fait comment : dessus ou derrière ?
Cette plaque se trouve au dessus du foyer ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2023 à 17:59
forum consulter ce sujet Oublié positionnement déflecteur poêle Godin sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,

En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part.
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse.
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.

Votre technicien a tout fait mais sans résultat, quelles sont les mesures qu'il a fait :
- Pression gaz (statique, dynamique, amont, aval) ?
- Tension d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre/Neutre) ?
- Valeur des courant de ionisation ?
- Son transformateur est-il bien un transformateur d'isolement ?
- Ce transformateur est-il bien branché ?
- Quelles sont les valeurs mesurés lors des analyses de combustion ?
- La novelle carte est-bien paramétrée par rapport à la chaudière et l'installation quelle alimente ?
- Votre système d'allumage (transfo, électrode) est-il bon ?
- Votre système de détection de flamme est-il bon ?

Merci de votre compréhension.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2023 à 11:33
forum consulter ce sujet Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC sur le forum Chauffage

Bonjour.

La marque LAHERA est une filiale de TERRIAL, vous devriez voir chez POINT P si ils sont toujours distributeur de cette marque !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2023 à 11:02
forum consulter ce sujet Tubage simple dans conduit Lahera sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2023 à 14:32
forum consulter ce sujet Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pourquoi vouloir rajouter un régulateur climatique externe alors que la chaudière a déjà cette régulation d'intégrée ?
Quels sont les différents circuits qu'elle alimente ?

Qui a fait le choix de mettre une VITOTRONIC 100 ?
Pourquoi remettre une VITOTRONIC 200 à la place alors qu'une sonde extérieure plus une sonde d'ambiance auraient suffit ?

N'étant pas sur place merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2023 à 10:06
forum consulter ce sujet Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A sur le forum Chauffage

Bonjour.

Lorsque l'on parle de sonde extérieure, on parle d'une sonde qui se trouve dehors et qui mesure la température qu'il fait dehors : toutes les chaudière condensation sont prévues pour et doivent en avoir une !!!

Quel type de tableau avez-vous sur votre chaudière ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 septembre 2023 à 17:00
forum consulter ce sujet Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A sur le forum Chauffage

Bonjour.

Quelle est la marque, le type et le numéro de votre brûleur fioul ?
Est-il équipé d'un réchauffeur ?
Quel est la marque et le modèle de son coffret de sécurité ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 septembre 2023 à 16:42
forum consulter ce sujet Fonctionnement brûleur en position automatique sur le forum Chauffage

Bonjour.

Quelle est la version de vos Emolife ?
Votre PAC est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ?
Vos circuits hydrauliques sont-ils bien équipés de vannes mélangeuse motorisées ?

Vous êtes sur deux circuits de chauffage type plancher chauffant, la base de fonctionnement et le minimum des accessoires de régulation sont : un ballon tampon suffisamment dimensionné, deux modules hydraulique avec vanne mélangeuses, deux sondes de départs, deux aquastats de sécurité à réarmement manuel.
Comme ce sont des circuits plancher chauffant il faut tenir compte de leurs inerties réciproques.
La gestion en fonction de la température ambiante est proscrite et les programmations horaires également : vous ne pourrez pas les piloter comme des circuits radiateurs à cause du temps de montée en température et de refroidissement de la dalle plancher.

Commencez par piloter le chauffage avec une loi d'eau PAC, une loi d'eau CC1 et une loi d'eau CC2 et équilibrez le réglage de votre installation pour avoir les bonnes températures dans les bonnes pièces et/ou zone de pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 septembre 2023 à 16:39
forum consulter ce sujet Connexion 2 Emolife simultanés pour PAC 2 réseaux distincts sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre brûleur fait-il tout son cycle de démarrage ?
Le moteur du ventilateur tourne-t-il ?
La pression de 1.5 Bars est celle du fioul ou du circuit de chauffage ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 septembre 2023 à 16:26
forum consulter ce sujet Chaudière Oertli ne se déclenche plus après entretien sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle auto-nettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation.

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Auto-nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation).

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.


Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
16 septembre 2023 à 11:53
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat démontage de l'ancien sur le forum Chauffage

Bonjour,

Un MLS150 n'est pas une chaudière mais un ballon ECS !!!

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre tableau de chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 septembre 2023 à 11:12
forum consulter ce sujet Fonctionnement brûleur en position automatique sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre unité intérieure de PAC ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre unité extérieure de PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Vous n'êtes hélas par le seul dans ce cas, en passant par un prestataire commercial (du groupe EDF) qui vend un produit (ensemble de PAC) mais qui ne l'installe pas lui même. Si l'on rajoute un installateur (partenaire d'IZY) qui lui réalise l'installation du matériel qui vous est vendu (sans savoir si cet installateur est bien formé sur cette marque et type de matériel) et si aucune station technique ou service technique de la marque n'est intervenu pour la mise en service de votre nouvelle installation : on ne peut que arrivé à ce résultat !!!

En amont de la proposition commercial d'IZY y a t-il eu une étude thermique de votre logement et/ou une étude technique par Mitsubishi validant cette solution technique ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 septembre 2023 à 12:01
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi Ecodan sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pourquoi vouloir gainer un conduit de cheminée en tube rigide alors que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de mettre une tubage inox double peau intérieure lisse.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 septembre 2023 à 11:40
forum consulter ce sujet Tubage rigide et conduit poêle à bois sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si vous avez bien remis le joint neuf avec le bon diamètre : c'est normal il faut qu'il prenne sa forme.
Maintenez la porte bien fermée, avec la chaleur et le temps il devrait se mettre en place.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 septembre 2023 à 11:36
forum consulter ce sujet Problème pour fermer porte après changement joint insert Philippe 600 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Même avec un chauffe-eau d'une capacité de 50 litres dont la puissance de la résistance est de 1200 watts votre idée ne peut pas fonctionner.
Ce chauffe-eau devant alimenté en permanence par un courant de 230 Volts d'une intensité de 5.22 Ampères pour permettre le fonctionnement de sa résistance alors que votre excédants ne représente qu'une variation de 0.15 à 4.34 Ampères (c'est trop court !!!!).
De plus vous ne pouvez pas assurer une protection anti-légionelle parce-que le chauffe-eau devrait être capable de monter à plus de 80°C, de maintenir cette température pour tuer les bactéries, de gérer de manière autonome et automatique cette fonction !!!

Ne jouez pas avec votre sécurité et votre santé pour gagner 3 francs six sous...

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 septembre 2023 à 18:44
forum consulter ce sujet Chaudière gaz à accumulation et ballon ECS électrique en amont sur le forum Chauffage

Bonjour.
Vous avez quoi sur les bornes 45, 46, 47 et 49 ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 septembre 2023 à 18:15
forum consulter ce sujet Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production sur le forum Chauffage

Bonjour.

Merci pour votre retour d'infos.

D'après la photo de votre tableau de chaudière vous êtes en mode "été" soit production d'ECS uniquement.

Si votre chaudière est bien sur "on" (bouton M/A sur I) et quelle ne démarre pas en mode "auto" c'est un problème sur votre module sanitaire "SVR" à droite dans le tableau.
Derrière se module (clipsé) il y a un aquastat non réglable à 80°C : vérifiez qu'il n'est pas HS !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 septembre 2023 à 18:08
forum consulter ce sujet Tableau de commande chaudière De Dietrich GT205 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Merci pour votre retour d'infos.

Votre tableau de chaudière est composé du tableau de base + un module de gestion ECS :
Quel est le problème rencontré ?
Pourquoi devez-vous remplacer ce tableau ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 septembre 2023 à 15:06
forum consulter ce sujet Tableau de commande chaudière De Dietrich GT205 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Le plateau ne serait à remplacer que si il était cassé.
Ce qui peut arriver mais qui reste très rare.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 septembre 2023 à 12:09
forum consulter ce sujet Problème pressostat chaudière Chappée LUNA 2.24 FF sur le forum Chauffage

Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.

Comme je vous le précisais, il existe bien un aquastat limiteur sanitaire sur ce modèle de chaudière.
Il est bien présent sur le schéma électrique de la chaudière (voir copie de la page 10 de la notice ci-jointe).

Attention cet aquastat limiteur sanitaire peut-être dans le tableau de ballon ECS !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
zh schema electrique

13 septembre 2023 à 11:37
forum consulter ce sujet Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre tableau de régulation de chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Sur ces génération de chaudière on choisissait la chaudière, le brûleur puis on avait le choix entre le tableau de régulation de base ou des régulations climatiques type SV MATIC ou DIEMATIC et les cartes d'extension selon les circuits à piloter : quelle est votre version ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 septembre 2023 à 11:14
forum consulter ce sujet Tableau de commande chaudière De Dietrich GT205 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Selon le schéma classique et basique de ce type de chaudière, dans la mesure ou votre ballon ECS est équipé d'une pompe de charge et que sa température est contrôlée par un aquastat 0 - 60°C : vous avez systématiquement un aquastat de maintien de température chaudière qui agis pendant toute la durée de recharge du ballon.
Le meilleur exemple est que pendant la production ECS, si vous placez l'aquastat de chauffage au mini, votre chaudière continue de monter en température lors quelle assure la production ECS.
Votre chaudière ne peut pas et ne doit pas réguler sa température avec l'aquastat de sécurité 110°C car comme son nom l'indique c'est une sécurité, sécurité ultime à réarmement manuel.
Lorsque ce dernier se déclenche il faut rechercher l'origine de la panne et vérifier que les deux aquastat de régulation font bien leur travail et coupent à la bonne température.

Trouver la plaque signalétique de chaudière et transmettez nous sa photo !!!

Le fait que le brûleur de cette chaudière ne soit pas celui d'origine de la chaudière, si sa puissance flamme n'est pas adaptée à la plage de puissance de la chaudière. Si cette dernière est supérieure votre chaudière peut monter trop rapidement en température (par inertie) ce qui déclencherai l'aquastat de sécurité de surchauffe.
A tout hasard auriez-vous a proximité de la chaudière des anciens gicleurs remplacés lors des différents entretiens : quelle est sa marque et son type ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 septembre 2023 à 19:59
forum consulter ce sujet Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus.
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présences et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Auto-nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 septembre 2023 à 15:18
forum consulter ce sujet Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A sur le forum Chauffage

Bonjour.

C'est la tige qui sert d'axe de charnière qu'il faut sortir (soit par le haut, soit par le bas) et vu la configuration de l'installation de cet insert vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer l'insert pour la démonter.

Maintenant comme cet insert est le chauffage principal de votre maison, vu son rendement, le prix du bois et la conformité de l'installation (sans compter le gain de place) vous devriez songer à remplacer cette cheminée en mettant un poêle à bois !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 septembre 2023 à 15:15
forum consulter ce sujet Comment retirer une porte d’insert ? sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type et le modèle de votre tableau de régulation de chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Vous nous parlez d'un "bouton du relais" qui ne réagit pas : où se trouve ce bouton *?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 septembre 2023 à 15:07
forum consulter ce sujet Panne chaudière Buderus Logano G124 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si votre détecteur de débit sanitaire ne capte pas le soutirage ECS il faut :
- Vérifier que votre débit au robinet est bien supérieure à 2.5 litres/minutes,
- Que sa membrane est bien en état (pas percée, pas dure),
- Que le filtre et le limitateur de débit sanitaire est bien propre,
- Que votre échangeur sanitaire n'est pas entartré ou emboué,

Comme vous avez une fuite sur le presse étoupe, remplacez le et profitez en pour commander une membrane neuve.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 septembre 2023 à 11:38
forum consulter ce sujet Problème pressostat chaudière Chappée LUNA 2.24 FF sur le forum Chauffage

Bonjour.

Le bouchon noir que vous indiquez est-il plein ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo zoomée sur ce bouchon ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 septembre 2023 à 11:08
forum consulter ce sujet Air chaud en dessous chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F 35 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vous avez désactivé la fonction "été/hiver" par quelle procédure ?
Votre régulation climatique est bien en mode "auto", sous contrôle de la température extérieure et de la sonde d'ambiance (si vous en avez une) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 septembre 2023 à 10:48
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière gaz De Dietrich Diematic 3 sur le forum Chauffage

Bonjour.

L'aquastat de maintient de la température du corps de chauffe de la chaudière, pendant la charge sanitaire (aquastat spécifique sanitaire) n'est pas visible ce qui est normal.
Il soit intégré dans le tableau de la chaudière (à 99%), soit dans le tableau du ballon (ce qui est plus rare).
Il n'est pas réglable par une tige surmontée d'un bouton et le capillaire et son bulbe vont dans le corps de chauffe de la chaudière.

Ouvrez la façade du tableau de la chaudière est il devrait se trouver là !!!

Avec le modèle, le type et le numéro de série de votre chaudière, selon son année il est possible de récupérer une notice permettant de le localiser.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 septembre 2023 à 10:41
forum consulter ce sujet Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si vous avez toujours l'aquastat de sécurité 110°C qui se déclenche ce n'est pas normal !!!

En production ECS, la demande de réchauffage est faite par un aquastat ECS qui mesure la température dans le ballon ECS. Cet aquastat est généralement réglable de 0 à 60°C.
Lorsqu'une demande de réchauffage du ballon est faite, le chauffage est temporairement arrêté (circulateur chauffage coupé) la chaudière monte en température à 80°C pour réchauffer le ballon ECS, sa température est contrôlée par un aquastat spécifique (dans le tableau de la chaudière) : il est non réglable en façade.

Si votre aquastat de sécurité 110°C se déclenche s'est que :
- Soit votre corps de chauffe de chaudière est mal purgé,
- Soit votre aquastat de maintient 80°C est défectueux (il coupe trop tard et trop haut en température),
- Soit votre puissance de flamme brûleur est trop haute par rapport à la plage de puissance de la chaudière (montée en température trop rapide et atteinte de la température de 110°C par inertie),

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2023 à 19:28
forum consulter ce sujet Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je pense que vous avez en place des chaudières ACLEA (désignation commerciale) mais de quel type et quel modèle ?
Elles sont installées sur quel type de raccordement pour l'évacuation des fumées (cheminée, VMC gaz, conduit shunt...) ?
Elles alimente quel type et quel taille de logement ?

Selon ces informations il est possible de connaitre les caractéristiques de chaque fonction de l'appareil (Production ESC, débit seuil, débit max....) ainsi que la justesse de la préconisation de cette chaudière par rapport aux besoins de l'installation.

Attention la normes que vous évoquez est applicable que sur des installations neuves, dont le type construction et de raccordement permet de mettre en place cette dernière : elle concerne uniquement les chaudière type condensation, ce qui n'est pas le cas de l'ACLEA.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2023 à 19:08
forum consulter ce sujet Nouvelle norme chauffe-eau est-elle cause de disfonctionnement ? sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre cuisinière devrait être installée et raccordée selon les préconisations d'installation et les conditions de garanties du constructeur.
Comme votre bouilleur se trouve dans le foyer de la cuisinière, lorsque celle-ci sera en chauffe il faudra que le bouilleur soit sous pression d'eau avec un groupe de sécurité sur l'alimentation en eau froide et un limiteur de sécurité thermostatique sur la distribution ECS limitant la température de distribution à 55°C.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2023 à 18:42
forum consulter ce sujet Installation cuisinière à bois bouilleur Super Thermo Magnum sur le forum Chauffage

Bonjour.

Normalement comme votre chaudière est une version "condensation" elle devrait être installée comme une chaudière dîtes étanche au niveau de son circuit de fumées et son air de combustion : est-ce bien le cas ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2023 à 18:24
forum consulter ce sujet Air chaud en dessous chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F 35 sur le forum Chauffage

Bonjour.

C'est normal, comme nous sommes en "été" votre régulation climatique avec sonde extérieure est encore en mode "été".
Le chauffage rebasculera en "marche" quand les températures extérieures redescendront.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2023 à 18:09
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière gaz De Dietrich Diematic 3 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Selon la version et l'année de votre chaudière il peut y avoir jusquà deux "pressostats".

Comme lors que vous remettez de la pression d'eau, à 0.8 Bars, dans le circuit de chauffage et que votre chaudière se remet ensuite à faire de l'ECS j'en déduit que vous parlez du pressostat de sécurité chauffage.
Attention une chaudière pour faire de l'ECS doit impérativement être maintenue à une pression, dans le circuit de chauffage, à 1.5 Bars. Si cette pression ne se maintient pas il faut rechercher l'origine de la perte de pression (fuite sur l'installation, purge automatique de l'air, soupape de sécurité, vase d'expansion...).

Pour la tige qui accroche un peu il faut simplement la graisser avec de la graisse silicone : cette opération doit être faite lors de l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2023 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème pressostat chaudière Chappée LUNA 2.24 FF sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si votre raisonnement est partiellement bon, votre calcul est faux !
Il faut tenir compte des caractéristiques de votre ballon :
- Puissance de la résistance (en watts),
- Temps de montée en température de votre ballon (souvent compris entre 6 et 8 heures),

Attention si vous n'avez pas assez de surplus en électricité et que la température du ballon stagne en dessous de 50°C vous risquez le développement de légionelles, vous devrez procéder à une désinfection thermique en montant la température du ballon à plus de 80°C (ce qu'un chauffe eau électrique ne sait pas faire) et d'activer le mode anti légionellose sur la régulation de votre chaudière pur ne pas infecter son ballon d'accumulation ECS.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2023 à 12:03
forum consulter ce sujet Chaudière gaz à accumulation et ballon ECS électrique en amont sur le forum Chauffage

Bonjour.

Un nettoyage complet s'impose et vraisemblablement le remplacement sur système de carburateur.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 septembre 2023 à 12:18
forum consulter ce sujet Dépannage feu électronique à pétrole sur le forum Chauffage

Bonjour.

L'idée peut-être bonne mais il faut d'abord vérifier :
- La puissance disponible fournie par votre installation photovoltaïque ?
- La durée maximum possible du surplus ?

Même avec un ballon de petite capacité il est impératif de maintenir une alimentation permanente, avec la puissance nécessaire à la résistance de ce ballon et une durée correspondante au temps de charge du ballon.
Il faut également que ce ballon soit maintenu à une bonne température pour éviter des problème de santé (légionelles) donc une température comprise entre 50 et 55°C et que cette température ne soit pas supérieure à 55°C pour éviter les risques de brûlures et la dégradation du système de production ECS de la chaudière.
Enfin le risque avec une chaudière avec une production ECS à accumulation c'est de perturber la charge du ballon par la chaudière et d'avoir des variations de température d'ECS à la distribution.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 septembre 2023 à 12:16
forum consulter ce sujet Chaudière gaz à accumulation et ballon ECS électrique en amont sur le forum Chauffage

Bonjour.

Lors de l'adaptation initiale au gaz Propane (G31) votre technicien initial a-t-il mis en place un diaphragme au niveau du bloc gaz de la chaudière ?
Les chaudières sont pré réglées au gaz naturel type G20 mais dans quelle région êtes-vous ? êtes-vous certain d'avoir du gaz naturel type G20 et pas du G25 ?

Ce qui est certain c'est que la procédure de transformation inverse (du G31 au G20 ou 25) est plus complexe que de passer du G20 au G31 surtout si elle n'a pas été faites selon la procédure et les préconisations du constructeur (sans kit de transformation...).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 septembre 2023 à 11:55
forum consulter ce sujet Code 51 chaudière Urbia Green sur le forum Chauffage

Bonjour.(

La photo de la plaque signalétique est celle de la chaudière, le tableau de régulation de votre chaudière (type TRIMATIC) doit avoir sa propre plaque : pouvez-vous nous la transmettre ?

Votre installateur, si il a réalisé personnellement ce type de montage, l-a-t-il fait sur ce même type de chaudière équipé du même type de tableau de régulation que le votre ?
Ce qui est surprenant c'est que vous nous avez précisé que le chauffagiste expert, celui qui vous a donné ces conseils, n'est plus dans cette société !!!

Il est important de connaitre le type exacte de votre tableau de chaudière afin de vous apporter la ou les solutions compatible et/ou adaptable à votre installation.
Personnellement et par expérience je pense que la mise en place de robinets thermostatiques avec des têtes thermostatiques programmables serait plus adaptée : je l'ai fait et ma consommation a baissée de 30%...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 septembre 2023 à 11:41
forum consulter ce sujet Thermostat Nest sur chaudière Viessmann VitoCell-Comferral sur le forum Chauffage

Bonjour.

Dans l'idéal il faudrait se tourner vers le service technique du fabricant mais pour cela il faut avant tout s'assurer :
- Que les préconisations d'installation sont bien respectées,
- Que les distances entre les émetteurs et les récepteurs sont libres et correctes,
- Que la mise en service de votre installation a bien été faite par une Station Technique agréée par ALDES ou par le service technique de la marque,
- Que toute la procédure de vente et d'installation, du fabricant en passant par le grossiste, l'installateur, le service technique, la mise en service et le retour d'infos au fabricant a bien permis de valider toutes les conditions de garanties : si vous appelez le service technique ALDES et qu'ils n'ont aucune infos sur votre nom, adresse, type de matériel, date de mise en service, problème rencontrés avec vos thermostats c'est que la procédure n'a pas été respectée !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 septembre 2023 à 11:27
forum consulter ce sujet Problème système de climatisation réversible Aldes T-One sur le forum Chauffage