Bonjour.
Suivre les instructions de notre invité, alors pour la V4V soit elle s'enclenche donc bascule en chauffage dans ce cas elle est alimentée, soit c'est en mode froid il faut essayer les deux modes.
Si elle ne bascule pas, soit c'est que la bobine soit le tiroir qui est HS, il faudra appeler absolument un frigoriste car il y a manipulation de fluide.
Suivre les instructions de notre invité, alors pour la V4V soit elle s'enclenche donc bascule en chauffage dans ce cas elle est alimentée, soit c'est en mode froid il faut essayer les deux modes.
Si elle ne bascule pas, soit c'est que la bobine soit le tiroir qui est HS, il faudra appeler absolument un frigoriste car il y a manipulation de fluide.
13 janvier 2018 à 12:19
consulter ce sujet Unité intérieure climatiseur split qui gèle sur le forum ClimatisationBonjour.
Je vous expliquerais la marche à suivre, mais une question pourquoi changer la volute de soufflage ?
Je vous expliquerais la marche à suivre, mais une question pourquoi changer la volute de soufflage ?
13 janvier 2018 à 12:14
consulter ce sujet Remplacer moto ventilateur mural LG Libero Mirror sur le forum ClimatisationBonjour.
Regarder avec une lampe à l’arrêt si la volute de soufflage ne serait pas sale voire très encrassée.
Ouvrir délicatement les volets, si c'est le cas toujours à l’arrêt démonter les volets, enlever les petites grilles de protection derrière les volets puis avec un pinceau, frotter dans le sens des ailettes et en aspirant en même temps, si vous avez un compresseur d'air vous pouvez éventuellement souffler sur la volute mais attention de ne pas toucher celle-ci avec le pistolet risque de casse et là il faudrait tout changer.
Si le bruit persiste je pencherai quand même pour le moteur qui se grippe (c'est de saison....).
Regarder avec une lampe à l’arrêt si la volute de soufflage ne serait pas sale voire très encrassée.
Ouvrir délicatement les volets, si c'est le cas toujours à l’arrêt démonter les volets, enlever les petites grilles de protection derrière les volets puis avec un pinceau, frotter dans le sens des ailettes et en aspirant en même temps, si vous avez un compresseur d'air vous pouvez éventuellement souffler sur la volute mais attention de ne pas toucher celle-ci avec le pistolet risque de casse et là il faudrait tout changer.
Si le bruit persiste je pencherai quand même pour le moteur qui se grippe (c'est de saison....).
13 janvier 2018 à 12:11
consulter ce sujet Mise à niveau PAC Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Moi je m'appelle PL, Notre invité a de très bonnes réflexions.
Mais c'est qui ? Un extraterrestre ? De plus il veut toujours avoir raison ?
Moi je m'appelle PL, Notre invité a de très bonnes réflexions.
Mais c'est qui ? Un extraterrestre ? De plus il veut toujours avoir raison ?
12 janvier 2018 à 18:26
consulter ce sujet Isolation extérieure et liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour. Ben là je cale. Si quelqu'un a une idée ???
En dernier recours peut-être que la carte UI fait des siennes ?
En dernier recours peut-être que la carte UI fait des siennes ?
12 janvier 2018 à 15:53
consulter ce sujet Climatiseur Hicon se met en route tout seul sur le forum ClimatisationBonjour.
Chez certains constructeurs, il existe un bouton de "secours" soit sous le capot cache filtres, soit en façade, accessible facilement.
Si vous trouvez, ce système permet de fonctionner en mode "auto" c'est à dire en chaud ou en froid en fonction de la température ambiante à 23°C.
Donc si cela fonctionne ce n'est pas la carte de votre UI.
Voir aussi si la commande émet bien les infos. Prendre un tel genre iPhone, mettre en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche de celle-ci si en écran photo vous voyez l'IR en violet la commande est OK.
Chez certains constructeurs, il existe un bouton de "secours" soit sous le capot cache filtres, soit en façade, accessible facilement.
Si vous trouvez, ce système permet de fonctionner en mode "auto" c'est à dire en chaud ou en froid en fonction de la température ambiante à 23°C.
Donc si cela fonctionne ce n'est pas la carte de votre UI.
Voir aussi si la commande émet bien les infos. Prendre un tel genre iPhone, mettre en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche de celle-ci si en écran photo vous voyez l'IR en violet la commande est OK.
12 janvier 2018 à 15:50
consulter ce sujet Code F8 clim Westpoint Eolia sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour résumer le technicien vous a un peu dit n'importe quoi, par principe si vous demandez du chaud il ne peut y avoir du froid ? Non ? Donc le problème est autre si ce n'est pas la V4V, comme vous le prétendez après vérification, mais reste en mode dégivrage ce qui n'est potentiellement pas possible car la ventilation stoppe.
Dans ce cas, je verrai plutôt la carte de votre UE qui serait HS, mais il est possible que ce soit autre chose comme les sondes, il y en a deux dans votre UI et 3 ou 4 dans votre UE il faudrait les contrôler.
Pour résumer le technicien vous a un peu dit n'importe quoi, par principe si vous demandez du chaud il ne peut y avoir du froid ? Non ? Donc le problème est autre si ce n'est pas la V4V, comme vous le prétendez après vérification, mais reste en mode dégivrage ce qui n'est potentiellement pas possible car la ventilation stoppe.
Dans ce cas, je verrai plutôt la carte de votre UE qui serait HS, mais il est possible que ce soit autre chose comme les sondes, il y en a deux dans votre UI et 3 ou 4 dans votre UE il faudrait les contrôler.
12 janvier 2018 à 15:38
consulter ce sujet Unité intérieure climatiseur split qui gèle sur le forum ClimatisationBonjour.
Je vous rassure si votre installation fonctionne correctement gardez là, c'est une bonne marque ayant pignon sur rue.
Par contre la définition du bruit derrière mon écran ne veut pas dire grand chose, ce bruit peut être n'importe quoi ? le moteur ?
Une carte UI un relais ou un composant électronique ? la turbine ? le volet d’ouverture de soufflage ? il va falloir de votre côté déterminer ce clic ?
Et oui il est valable de changer d’éventuelles pièces si une casse se présente.
Mais si vous voulez vraiment tout changer nous contacter de nouveau afin de vous diriger vers la même marque ou autres.
Je vous rassure si votre installation fonctionne correctement gardez là, c'est une bonne marque ayant pignon sur rue.
Par contre la définition du bruit derrière mon écran ne veut pas dire grand chose, ce bruit peut être n'importe quoi ? le moteur ?
Une carte UI un relais ou un composant électronique ? la turbine ? le volet d’ouverture de soufflage ? il va falloir de votre côté déterminer ce clic ?
Et oui il est valable de changer d’éventuelles pièces si une casse se présente.
Mais si vous voulez vraiment tout changer nous contacter de nouveau afin de vous diriger vers la même marque ou autres.
12 janvier 2018 à 15:30
consulter ce sujet Mise à niveau PAC Daikin sur le forum ClimatisationBonsoir.
Certainement un manque de gaz.
Appeler un technicien ayant pignon sur rue et détenant son attestation des fluides frigorigènes.
Sinon surement un charlatan.
Certainement un manque de gaz.
Appeler un technicien ayant pignon sur rue et détenant son attestation des fluides frigorigènes.
Sinon surement un charlatan.
11 janvier 2018 à 19:39
consulter ce sujet Climatiseur Split LG s'arrête au bout de 1 à 2 minutes sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faut savoir aussi que les Multi vont "partager la puissance" les constructeurs vont prendre en considération que tous les appareils ne vont pas fonctionner ensemble donc aléatoirement, de ce fait les conso labo et réelles ne sont forcement pas juste du tout et ne pas se focaliser là dessus, c'est à vous et en toute intelligence de voir comment la régulation peut se faire dans chaque pièce et bien sûr par personne, car chaque personne va réagir différemment.
Il faut aussi imposer une règle de fonctionnement = une température, une vitesse de ventilation, une fois tout ceci adapté et adopté, c'est une question d'habitude car ce système de chauffage n'a absolument rien à voir avec celui de nos grand parents.
Il faut savoir aussi que les Multi vont "partager la puissance" les constructeurs vont prendre en considération que tous les appareils ne vont pas fonctionner ensemble donc aléatoirement, de ce fait les conso labo et réelles ne sont forcement pas juste du tout et ne pas se focaliser là dessus, c'est à vous et en toute intelligence de voir comment la régulation peut se faire dans chaque pièce et bien sûr par personne, car chaque personne va réagir différemment.
Il faut aussi imposer une règle de fonctionnement = une température, une vitesse de ventilation, une fois tout ceci adapté et adopté, c'est une question d'habitude car ce système de chauffage n'a absolument rien à voir avec celui de nos grand parents.
11 janvier 2018 à 19:36
consulter ce sujet Régulation PAC air-air Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonsoir.
Je pencherais pour la carte de votre UI.
Éventuellement avez-vous changé les piles de la commande à distance ?
Je pencherais pour la carte de votre UI.
Éventuellement avez-vous changé les piles de la commande à distance ?
11 janvier 2018 à 19:22
consulter ce sujet Code F8 clim Westpoint Eolia sur le forum ClimatisationBonsoir.
Voir éventuellement la et les réponses de la question n°3517 :
Erreur F8 clim Westpoint Eolia modèle WSG-098.LE
Voir éventuellement la et les réponses de la question n°3517 :
Erreur F8 clim Westpoint Eolia modèle WSG-098.LE
10 janvier 2018 à 20:23
consulter ce sujet Code F8 clim Westpoint Eolia sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui, c'est vrai 1lnsp, mais je pense que leila28 a compris la procédure minimum à suivre, mais merci quand même il est certain qu'il faut employer les bons termes afin de ne pas se retrouver le bec dans l'eau.
Il y a un site pour les locataires et leurs droits XXXXX. gouv, je n'ai pas l'adresse exacte.
Oui, c'est vrai 1lnsp, mais je pense que leila28 a compris la procédure minimum à suivre, mais merci quand même il est certain qu'il faut employer les bons termes afin de ne pas se retrouver le bec dans l'eau.
Il y a un site pour les locataires et leurs droits XXXXX. gouv, je n'ai pas l'adresse exacte.
10 janvier 2018 à 18:10
consulter ce sujet Prise électrique détachée du mur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque, vous les avez peut-être dans vos documents livrés avec ?
A tout hasard, avez-vous essayé de la débrancher et la brancher à nouveau ?
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque, vous les avez peut-être dans vos documents livrés avec ?
A tout hasard, avez-vous essayé de la débrancher et la brancher à nouveau ?
10 janvier 2018 à 17:57
consulter ce sujet Code F8 clim Westpoint Eolia sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a un petit bouton au milieu au-dessus du capot ouvert c'est peut-être un bouton "reset" ou encore par le petit trou à côté de ce bouton.
Il y a un petit bouton au milieu au-dessus du capot ouvert c'est peut-être un bouton "reset" ou encore par le petit trou à côté de ce bouton.
10 janvier 2018 à 17:51
consulter ce sujet Climatiseur Hicon se met en route tout seul sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet, le propriétaire se doit de mettre en sécurité un logement aux normes, et croyez-moi je suis bien placé pour le savoir.
Après certains veulent gagner 3 sous chinois au détriment de la sécurité d’autrui.
Il ne faut pas avoir peur de votre propriétaire sous prétexte de vous virer, expulser etc.
Une lettre recommandée avec accusé de réception une "LAR" vous permettra de vous couvrir en cas de litige, et de part lui demander de remettre toute l'installation électrique aux normes.
Même si cela lui coûte 2 ou 3000€ sur l'année et étant donné qu'il les déduit des impôts pour travaux je ne vois pas en quoi cela le dérangerait.
En effet, le propriétaire se doit de mettre en sécurité un logement aux normes, et croyez-moi je suis bien placé pour le savoir.
Après certains veulent gagner 3 sous chinois au détriment de la sécurité d’autrui.
Il ne faut pas avoir peur de votre propriétaire sous prétexte de vous virer, expulser etc.
Une lettre recommandée avec accusé de réception une "LAR" vous permettra de vous couvrir en cas de litige, et de part lui demander de remettre toute l'installation électrique aux normes.
Même si cela lui coûte 2 ou 3000€ sur l'année et étant donné qu'il les déduit des impôts pour travaux je ne vois pas en quoi cela le dérangerait.
09 janvier 2018 à 18:38
consulter ce sujet Prise électrique détachée du mur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je dirais = laisser comme ça étant donné que que vous ne voulez rien changer.
Mais afin d'avoir plus d'infos, un plan de vos tableaux électriques et les puissances demandées en détail, des photos aussi.
Merci.
Je dirais = laisser comme ça étant donné que que vous ne voulez rien changer.
Mais afin d'avoir plus d'infos, un plan de vos tableaux électriques et les puissances demandées en détail, des photos aussi.
Merci.
09 janvier 2018 à 18:23
consulter ce sujet Passage triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Comme je l'ai dit :
Comme je l'ai dit :
Citation :
Il arrive que par inadvertance un doigt petit ou gros, appuie sur cette programmation.
09 janvier 2018 à 18:18
consulter ce sujet Climatiseur Hicon se met en route tout seul sur le forum ClimatisationBonjour.
Je m’interrogeais sur le système, en effet sur la 2ème photo ce sont bien des distributeurs de fluide donc je révise ma définition, non il ne sera pas possible de changer le système actuel, soit il faut tout casser et donc le plancher chauffant ou et ou refroidissant par un autre système adapté, soit réparer correctement ce qui actuellement en place et répartir sur des bonnes bases ou carrément passer à autre chose comme la PAC et les UI muraux ou gainable, changement radical on passe du sol aux murs ou combles.
A vous de voir.
Je m’interrogeais sur le système, en effet sur la 2ème photo ce sont bien des distributeurs de fluide donc je révise ma définition, non il ne sera pas possible de changer le système actuel, soit il faut tout casser et donc le plancher chauffant ou et ou refroidissant par un autre système adapté, soit réparer correctement ce qui actuellement en place et répartir sur des bonnes bases ou carrément passer à autre chose comme la PAC et les UI muraux ou gainable, changement radical on passe du sol aux murs ou combles.
A vous de voir.
09 janvier 2018 à 15:50
consulter ce sujet Transformation évolution PAC gaz/gaz sur le forum ClimatisationBonjour.
Sur la 1er photo il y "OFF TIMER 3:00" ce qui veut dire que la clim se coupe à 3 heures de l’après midi, il se peut qu'il y ait un "ON TIMER x : TIMER"
Donc si c'est bien le cas c'est à vous d’éliminer cette programmation.
En appuyant sur cancel, c'est possible, mais en vous dirigeant vers l'UI sinon celle-ci prendra en considération cette programmation même si vous coupez le courant ou enlevez les piles de la commande.
Sur la 1er photo il y "OFF TIMER 3:00" ce qui veut dire que la clim se coupe à 3 heures de l’après midi, il se peut qu'il y ait un "ON TIMER x : TIMER"
Donc si c'est bien le cas c'est à vous d’éliminer cette programmation.
En appuyant sur cancel, c'est possible, mais en vous dirigeant vers l'UI sinon celle-ci prendra en considération cette programmation même si vous coupez le courant ou enlevez les piles de la commande.
09 janvier 2018 à 15:40
consulter ce sujet Climatiseur Hicon se met en route tout seul sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui, éventuellement suivre l’idée de notre invité.
Il arrive que par inadvertance un doigt petit ou gros, appuie sur cette programmation.

Oui, éventuellement suivre l’idée de notre invité.
Il arrive que par inadvertance un doigt petit ou gros, appuie sur cette programmation.


08 janvier 2018 à 21:22
consulter ce sujet Climatiseur Hicon se met en route tout seul sur le forum ClimatisationBonjour.
Il existe aussi des cartouches de silicone (10€ env) de différentes couleurs qui sont mieux que la mousse qui finit par faire des grosses taches jaunes autour des sorties de mur.
La méthode est simple, si le trou est gros, effectuer un bourrage avec un ou plusieurs sacs plastiques puis par l’intérieur effectuer l'injection du silicone ou la mousse anti-feu, éventuellement le ravalement de façade, si les ouvriers ne sont pas trop idiots feront le reste pour l’extérieur. Voir aussi avec eux, pourquoi pas ?
Il existe aussi des cartouches de silicone (10€ env) de différentes couleurs qui sont mieux que la mousse qui finit par faire des grosses taches jaunes autour des sorties de mur.
La méthode est simple, si le trou est gros, effectuer un bourrage avec un ou plusieurs sacs plastiques puis par l’intérieur effectuer l'injection du silicone ou la mousse anti-feu, éventuellement le ravalement de façade, si les ouvriers ne sont pas trop idiots feront le reste pour l’extérieur. Voir aussi avec eux, pourquoi pas ?
08 janvier 2018 à 21:18
consulter ce sujet Isolation extérieure et liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas transformer un système existant par un autre. Des tubes seront toujours des tubes. L'eau étant déjà à la base un fluide caloporteur ?
Un système gaz/gaz existe par exemple une PAC UE avec du R410A et une UI avec du R134A une Altherma Daikin par exemple, ce qui permet d'augmenter les performances calorifiques ?
Donc pour vous il faudrait nous en dire plus telles que les références de vos ou de la machine actuelle.
Nous pourrions éventuellement suivant nos connaissances vous aider. Des photos peut-être ?
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas transformer un système existant par un autre. Des tubes seront toujours des tubes. L'eau étant déjà à la base un fluide caloporteur ?
Un système gaz/gaz existe par exemple une PAC UE avec du R410A et une UI avec du R134A une Altherma Daikin par exemple, ce qui permet d'augmenter les performances calorifiques ?
Donc pour vous il faudrait nous en dire plus telles que les références de vos ou de la machine actuelle.
Nous pourrions éventuellement suivant nos connaissances vous aider. Des photos peut-être ?
08 janvier 2018 à 21:10
consulter ce sujet Transformation évolution PAC gaz/gaz sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui c'est une possibilité, effectuer un contrôle des sondes sur toutes les UI.
Oui c'est une possibilité, effectuer un contrôle des sondes sur toutes les UI.
07 janvier 2018 à 14:15
consulter ce sujet Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température sur le forum ClimatisationBonjour.
Soit la carte UI soit le moteur de l'UI.
Ouvrir le cache filtres, enlever la protection électrique un capot noir ou gris sur la droite une vis cruciforme, et regarder s'il y une LED verte qui clignote.
Si non, UI peut être non alimentée et vérifier dans ce cas si bien 230 V entre 1 et 2 le 3 étant la com entre UI et UE.
Si oui je pencherai pour le moteur de ventilation HS.
Ah, la réf "BRC1E52A7" est la réf de la commande à fils mais non celle de la clim.
Et encore si les gaines sont en plastique ce qui est une grosse erreur de l'installateur et qui ne doit pas être du métier car cela est strictement interdit.
Soit la carte UI soit le moteur de l'UI.
Ouvrir le cache filtres, enlever la protection électrique un capot noir ou gris sur la droite une vis cruciforme, et regarder s'il y une LED verte qui clignote.
Si non, UI peut être non alimentée et vérifier dans ce cas si bien 230 V entre 1 et 2 le 3 étant la com entre UI et UE.
Si oui je pencherai pour le moteur de ventilation HS.
Ah, la réf "BRC1E52A7" est la réf de la commande à fils mais non celle de la clim.
Citation :Ça par contre j'ai jamais vu, trop chaud par manque de débit d'air, je veux bien, mais fondre ???
On s'est rendu compte que des gaines avaient tellement chauffé dans les combles qu'elles avaient fondues.
Et encore si les gaines sont en plastique ce qui est une grosse erreur de l'installateur et qui ne doit pas être du métier car cela est strictement interdit.
07 janvier 2018 à 14:13
consulter ce sujet PAC Daikin BRC1E52A7 code erreur C1 sur le forum ClimatisationBonjour.
L’évolution étant constante chez les constructeurs je ne saurais vous dire d'appeler éventuellement la plateforme afin de ne pas se tromper avec la compatibilité entre les anciennes réf et les nouvelles car je sais qu'à force de se plaindre de ces évolutions d'une année sur l'autre, les constructeurs se sont (un peu) adaptés à la demande des installateurs qui en avaient ras le bol de changer de matériel tous les ans sous prétexte de ces évolutions nécessaires certes, mais beaucoup trop rapide.
Il y a quand même une demande finale qui est : le client.
L’évolution étant constante chez les constructeurs je ne saurais vous dire d'appeler éventuellement la plateforme afin de ne pas se tromper avec la compatibilité entre les anciennes réf et les nouvelles car je sais qu'à force de se plaindre de ces évolutions d'une année sur l'autre, les constructeurs se sont (un peu) adaptés à la demande des installateurs qui en avaient ras le bol de changer de matériel tous les ans sous prétexte de ces évolutions nécessaires certes, mais beaucoup trop rapide.
Il y a quand même une demande finale qui est : le client.
07 janvier 2018 à 14:01
consulter ce sujet Compatibilité entre différentes marques UI - UE sur le forum ClimatisationBonjour.
Personnellement je ne vous conseille pas d'acheter ce genre d'appareil en occasion à moins d’être du métier et d'avoir démonté moi-même les appareils.
Mais normalement non, une marque n'est pas compatible avec une autre.
Personnellement je ne vous conseille pas d'acheter ce genre d'appareil en occasion à moins d’être du métier et d'avoir démonté moi-même les appareils.
Mais normalement non, une marque n'est pas compatible avec une autre.
07 janvier 2018 à 10:29
consulter ce sujet Compatibilité entre différentes marques UI - UE sur le forum ClimatisationBonjour.
Merci pour cette info, Ah l'expérience des gestes.

Je crois que le fait d'avoir travailler dans ce domaine vous a certainement beaucoup aidé.
Merci pour cette info, Ah l'expérience des gestes.


Je crois que le fait d'avoir travailler dans ce domaine vous a certainement beaucoup aidé.
06 janvier 2018 à 16:58
consulter ce sujet Remerciements dépannage climatisation Sanyo sur le forum ClimatisationBonjour.
S'il existe une chatière passer les tubes par celle-ci, sinon en effectuer une, l'installation est simple, il suffit de remplacer une tuile normale par cette chatière, mais comme expliqué par AAC il est fortement recommandé de passer par un pro.
Afin bien sûr d’éviter un accident parfois irréversible pour vous et vos proches. Bonne année.
S'il existe une chatière passer les tubes par celle-ci, sinon en effectuer une, l'installation est simple, il suffit de remplacer une tuile normale par cette chatière, mais comme expliqué par AAC il est fortement recommandé de passer par un pro.
Afin bien sûr d’éviter un accident parfois irréversible pour vous et vos proches. Bonne année.
06 janvier 2018 à 16:55
consulter ce sujet Sortie toiture tuile pour passage conduite frigorifique de clim sur le forum ClimatisationBonjour.
10°C d’écart c'est quand même impressionnant, soit votre maison est très très bien isolée et c'est tant mieux mais l'installateur n'a pris en compte cette donnée donc vous vous retrouvez avec une PAC surpuissante.
Vous ne donnez pas la réf complète de votre UE si c'est celle que j'ai vu sur internet RAS-4HVNC1E elle fait 10/11 kW de chaud, chaque UI fait 2+2+2 +3= 9 kW donc normalement on est dans les "clous" comme on dit, même avec une petite réserve qui permettra d'avoir un peu de surpuissance qui permettra aussi une économie d’énergie et perdurer le matériel.
Pour en venir peut-être à un paramétrage à effectuer sur les commandes.
Il y a aussi un problème d'inertie sur les UI qui ne sont pas forcément en service donc le chaud continue de passer par ces UI qui sont normalement en stop même avec la température atteinte.
10°C d’écart c'est quand même impressionnant, soit votre maison est très très bien isolée et c'est tant mieux mais l'installateur n'a pris en compte cette donnée donc vous vous retrouvez avec une PAC surpuissante.
Vous ne donnez pas la réf complète de votre UE si c'est celle que j'ai vu sur internet RAS-4HVNC1E elle fait 10/11 kW de chaud, chaque UI fait 2+2+2 +3= 9 kW donc normalement on est dans les "clous" comme on dit, même avec une petite réserve qui permettra d'avoir un peu de surpuissance qui permettra aussi une économie d’énergie et perdurer le matériel.
Pour en venir peut-être à un paramétrage à effectuer sur les commandes.
Il y a aussi un problème d'inertie sur les UI qui ne sont pas forcément en service donc le chaud continue de passer par ces UI qui sont normalement en stop même avec la température atteinte.
06 janvier 2018 à 16:45
consulter ce sujet Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température sur le forum ClimatisationBonjour.
Sur le Finder 2601 :
bleu = neutre sur A1
marron = phase enclenchement du relais sur A2
noir = phase ou fils d'alimentation de la lampe = 1
violet = phase ou fils d'alimentation de la lampe = sur 2.
Sur le Finder 2601 :
bleu = neutre sur A1
marron = phase enclenchement du relais sur A2
noir = phase ou fils d'alimentation de la lampe = 1
violet = phase ou fils d'alimentation de la lampe = sur 2.
04 janvier 2018 à 20:27
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En effet très spéciale comme demande, à moins de ramener une rallonge électrique je ne vois pas trop comment faire.
Vous êtes-vous renseigné avec des leds ou autres s'alimentant par une pile 9 V par exemple, certainement beaucoup moins dangereux pour vous et vos convives.
En effet très spéciale comme demande, à moins de ramener une rallonge électrique je ne vois pas trop comment faire.
Vous êtes-vous renseigné avec des leds ou autres s'alimentant par une pile 9 V par exemple, certainement beaucoup moins dangereux pour vous et vos convives.
04 janvier 2018 à 20:16
consulter ce sujet Branchement ampoule pour un costume sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce n’était pas forcément pour le code défaut mais voir s'il pouvait y avoir une approche, les définitions sont peut-être utiles.
Pour les codes défaut, sûrement qu'ils existent, même en tant que pro et ayant régulièrement contact avec ce fournisseur, ils n'ont rien à nous donner.
Je peux éventuellement essayer de nouveau.
Ce n’était pas forcément pour le code défaut mais voir s'il pouvait y avoir une approche, les définitions sont peut-être utiles.
Pour les codes défaut, sûrement qu'ils existent, même en tant que pro et ayant régulièrement contact avec ce fournisseur, ils n'ont rien à nous donner.
Je peux éventuellement essayer de nouveau.
04 janvier 2018 à 20:11
consulter ce sujet Climatisation NCP information code erreur H5 sur le forum ClimatisationBonjour.
La réf que vous nous donnez est l'embase.
Après il faut le bon relais. Il faut savoir quelle est la puissance qui passe par le contact du capteur.
230 V, 24 V ou 12 V pour prendre la bonne bobine du relais.
A partir de là il faut donc un neutre pour A1 et la bonne tension pour A2 ensuite avec un contact NO celui s'enclenchera lors de la demande du capteur pour un temps programmé dans le capteur.
Ce contact alimentera la tension demandée pour cette électrovanne.
Si c'est pour un arrosage ce système n'est pas forcément bien adapté.
La réf que vous nous donnez est l'embase.
Après il faut le bon relais. Il faut savoir quelle est la puissance qui passe par le contact du capteur.
230 V, 24 V ou 12 V pour prendre la bonne bobine du relais.
A partir de là il faut donc un neutre pour A1 et la bonne tension pour A2 ensuite avec un contact NO celui s'enclenchera lors de la demande du capteur pour un temps programmé dans le capteur.
Ce contact alimentera la tension demandée pour cette électrovanne.
Si c'est pour un arrosage ce système n'est pas forcément bien adapté.
04 janvier 2018 à 18:47
consulter ce sujet Branchement d’un relais Finder 95.05 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Très instructif, merci pour cette info.
Je ne connais pas du tout le prix de ce système et comment il fonctionne, d'une manière ou d'une autre il faut un appareil intérieur (UI) et un appareil extérieur (UE) et d'une puissance au moins équivalente à l'apport calorifique.
Une cassette ou un plafonnier dans votre cas pourrait convenir.
Très instructif, merci pour cette info.
Je ne connais pas du tout le prix de ce système et comment il fonctionne, d'une manière ou d'une autre il faut un appareil intérieur (UI) et un appareil extérieur (UE) et d'une puissance au moins équivalente à l'apport calorifique.
Une cassette ou un plafonnier dans votre cas pourrait convenir.
04 janvier 2018 à 17:17
consulter ce sujet Conseils climatisation salle serveurs / rigs sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez une commande à fils ? Si oui, y a t-il un défaut apparent sur celle-ci ?
Vous avez une commande à fils ? Si oui, y a t-il un défaut apparent sur celle-ci ?
Citation :Non, je ne crois pas, à part effectuer un test dans l'UE.
Peut-on mettre en route la pompe sans se servir du thermostat ? manuellement...
04 janvier 2018 à 15:34
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Manque de fluide ou la possibilité que l'UE pour une raison X reste constamment en fonctionnement.
Manque de fluide ou la possibilité que l'UE pour une raison X reste constamment en fonctionnement.
04 janvier 2018 à 13:28
consulter ce sujet Problème bruit climatiseur Technibel sur le forum ClimatisationBonjour.
Avec réf des machines cela pourrait éventuellement nous diriger.
Citation :Bonne question fonctionne-t-elle maintenant ?
surprise !! 13 degrés dans la maison ; pompe à chaleur ou thermostat en panne ??
Avec réf des machines cela pourrait éventuellement nous diriger.
03 janvier 2018 à 20:51
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Lire les sigles sur ces sacs, si vous trouvez un qui correspond à recyclage plastique, les mettre dans la poubelle adaptée.
Sinon une solution s'en servir comme sacs poubelles.
Si rien ne l'interdit.
Lire les sigles sur ces sacs, si vous trouvez un qui correspond à recyclage plastique, les mettre dans la poubelle adaptée.
Sinon une solution s'en servir comme sacs poubelles.
Si rien ne l'interdit.
03 janvier 2018 à 03:20
consulter ce sujet Peut-on recycler les emballages plastiques des pellets sur le forum Écologie HabitatBonjour.
Si vous avez 2.5 bars en sortie compteur, ce n'est pas normal, vous devriez avoir au moins le double, celui-ci est partiellement bouché, inadapté ou encore une pression d'eau insuffisante de la part du fournisseur.
Si vous avez 2.5 bars en sortie compteur, ce n'est pas normal, vous devriez avoir au moins le double, celui-ci est partiellement bouché, inadapté ou encore une pression d'eau insuffisante de la part du fournisseur.
03 janvier 2018 à 03:09
consulter ce sujet Problème de pression insuffisante sur le forum PlomberieBonjour.
Dans votre cas il faut être un peu ingénieux en étant plus dans le bricolage adapté, avec un bouton plusieurs positions qui serait le plus simple et moins cher, ou un système de relais plus cher, plus compliqué et aussi l'emplacement.
Dans votre cas il faut être un peu ingénieux en étant plus dans le bricolage adapté, avec un bouton plusieurs positions qui serait le plus simple et moins cher, ou un système de relais plus cher, plus compliqué et aussi l'emplacement.
03 janvier 2018 à 02:57
consulter ce sujet Recherche le nom module électrique type relais séquentielle sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui xavierb, avec un apport d'air froid extérieur, mais cela ne gère aucunement une température constante et l'H%, mais pourrait fonctionner qu'une partie de l'année.
Oui xavierb, avec un apport d'air froid extérieur, mais cela ne gère aucunement une température constante et l'H%, mais pourrait fonctionner qu'une partie de l'année.
03 janvier 2018 à 02:34
consulter ce sujet Conseils climatisation salle serveurs / rigs sur le forum ClimatisationBonjour.
Je crois, mais pas certain que c'est la "ionisation" qui normalement se programme avec votre commande à distance.
Je crois, mais pas certain que c'est la "ionisation" qui normalement se programme avec votre commande à distance.
02 janvier 2018 à 20:27
consulter ce sujet Informations symbole climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Ben oui, mais désolé c'est comme ça, il y a 25 ans EDF a instauré un système pour interdire n’importe qui et faire n'importe quoi afin que n'importe qui fasse n'importe quoi, donc, des sociétés seules sont habilitées à travailler sur le gaz de ville sachant tout de même que certain gaz et il y en a de plus en plus, sont : EXPLOSIFS et si votre intelligence est à peu près au niveau de la notre comme technicien qui essayons de promouvoir notre métier et d'avancer dans le bon sens, je pense que vous allez comprendre.
Et non seulement c'est une loi mais ce sont des directives européennes que même pour nous, sommes obligés de suivre et croyez moi elles sont très très contraignantes et coûtent très chères.
Et ce n'est pas fini vu que les prix des gaz frigorigènes vont à peu près doubler en 2018.
Bonjour les magouilles.
Car il faut dire aussi que même en informatique on nous cible bien pour payer un maximum.
Messieurs les égoïstes vous souhaitent une bonne et heureuse année.
Ben oui, mais désolé c'est comme ça, il y a 25 ans EDF a instauré un système pour interdire n’importe qui et faire n'importe quoi afin que n'importe qui fasse n'importe quoi, donc, des sociétés seules sont habilitées à travailler sur le gaz de ville sachant tout de même que certain gaz et il y en a de plus en plus, sont : EXPLOSIFS et si votre intelligence est à peu près au niveau de la notre comme technicien qui essayons de promouvoir notre métier et d'avancer dans le bon sens, je pense que vous allez comprendre.
Et non seulement c'est une loi mais ce sont des directives européennes que même pour nous, sommes obligés de suivre et croyez moi elles sont très très contraignantes et coûtent très chères.
Et ce n'est pas fini vu que les prix des gaz frigorigènes vont à peu près doubler en 2018.
Bonjour les magouilles.
Car il faut dire aussi que même en informatique on nous cible bien pour payer un maximum.
Messieurs les égoïstes vous souhaitent une bonne et heureuse année.
02 janvier 2018 à 19:24
consulter ce sujet Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG sur le forum ClimatisationBonjour. Oh que oui Dom....
02 janvier 2018 à 19:06
consulter ce sujet Problème clim réversibles Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Parfois j'ai l'impression que nous sommes là que pour donner des renseignements complètements logiques.
Et votre commande de télévision fonctionne comment ?
Je pense que vous savez lire ? et que la documentation de mise en service et de manipulation vous a été donnée lors de l'installation du professionnel, non ? oui ?
Bref à gauche la température de la pièce et à droite celle demandée. Merci.
Parfois j'ai l'impression que nous sommes là que pour donner des renseignements complètements logiques.
Et votre commande de télévision fonctionne comment ?
Je pense que vous savez lire ? et que la documentation de mise en service et de manipulation vous a été donnée lors de l'installation du professionnel, non ? oui ?
Bref à gauche la température de la pièce et à droite celle demandée. Merci.
02 janvier 2018 à 19:05
consulter ce sujet Informations symbole climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Il n'y a pas de miracle, s'il faut 12 kW minimum il faut 12 kW minimum.
Par contre je ne vois pas du tout ce que sont ces poutres réfrigérantes ?
Une explication et / ou une doc seraient un début de compréhension.
Merci.
Il n'y a pas de miracle, s'il faut 12 kW minimum il faut 12 kW minimum.
Par contre je ne vois pas du tout ce que sont ces poutres réfrigérantes ?
Une explication et / ou une doc seraient un début de compréhension.
Merci.
02 janvier 2018 à 15:57
consulter ce sujet Conseils climatisation salle serveurs / rigs sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous avez l'attestation d'aptitude elle est (pour l'instant) nominative et à vie.
Si vous avez l'attestation d'aptitude elle est (pour l'instant) nominative et à vie.
02 janvier 2018 à 10:53
consulter ce sujet Panne clim Airwell Dakota Trio 52 DCI sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous n'avez absolument pas le droit de manipuler un fluide sur un circuit frigo il faut détenir une attestation d'aptitude pour cela.
Est-ce que vous travaillez sur le gaz de ville ? non, je suppose et bien c'est pareil.
Vous n'avez absolument pas le droit de manipuler un fluide sur un circuit frigo il faut détenir une attestation d'aptitude pour cela.
Est-ce que vous travaillez sur le gaz de ville ? non, je suppose et bien c'est pareil.
02 janvier 2018 à 10:50
consulter ce sujet Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG sur le forum Climatisation