Bonjour.
Il faut une alimentation électrique pour l'UI notamment par la prise électrique, pas très élégant visuellement.
Vous pouvez éventuellement couper la prise et prolonger cette alimentation par des dominos avec un câble allant jusqu'au tableau électrique cette liaison sert pour le fonctionnement de votre UI et pour la commande du démarrage compresseur et la vanne d'inversion de cycle pour le chauffage.
Il faut aussi une alimentation électrique pour votre UE qui servira pour la puissance du compresseur.
Afin d’éviter plusieurs câbles vous pouvez alimenter votre UE avec un câble provenant de votre tableau électrique avec un 3G2.5² et un disjoncteur de protection 16 A courbe D, puis avec un 5G1.5² en suivant les tubes frigo alimenter votre UI et servir de liaison pour le démarrage chaud ou froid et l'inversion de cycle de la V4V.
Donc sur le 5G1.5² mettre le bleu et le marron sur le 230 V du 3G2.5² de votre UE L et N + terre et vous servir des fils restant sur les bornes restantes 1 et 2 par exemple.
Si incompréhension, nous envoyer les schémas des borniers UI et UE.
01 juillet 2017 à 17:29
forum consulter ce sujet Raccorder Clim Sharp AE X12PSR sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne comprends pas trop quand vous nous dites :
Citation :
qu'elles démarrent puis s'arrêtent puis redémarrent comme si ce n'était pas une inverter.
Il nous faudrait plus de renseignements, de détails, comme : elles démarrent, régulent 1 / 2 / 5 / 10 minutes etc. etc. Par exemple.
01 juillet 2017 à 12:39
forum consulter ce sujet Problème clim inverter Panasonic sur le forum Climatisation

Publicité

Re.
Il aurait fallu effectuer un système rond ou carré avec un chapeau dessus démontable.
C'est ce que nous faisons régulièrement en toiture.
Car pour en revenir, pour passer les tubes sans les plier ou les abîmer je sens que l'installateur ne pourra pas tout passer.
01 juillet 2017 à 12:31
forum consulter ce sujet Multisplit 4kW conseils liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation

Bonjour.
92 mm c'est trop juste, 4 tubes 30 mm = 120 mm, donc pour passer le reste 3 câbles 3 x 10 mm = 30 mm les deux condensats 2 x 10 mm = 20 mm, total mini 170 mm donc une sortie de 200 mm ou 250 serait convenable.
01 juillet 2017 à 09:18
forum consulter ce sujet Multisplit 4kW conseils liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je vous joins la doc de montage. Mais ne vous donnera rien pour le démontage de la carcasse de l'UI ou l'UE.
Alors pour l'UE je ne vous conseille pas de démonter les capots, plutôt nettoyer la batterie et la carcasse avec un petit jet d'eau et une brosse genre lavette à vaisselle dans le sens des ailettes.
Pour l'UI ouvrir le capot cachant les filtres, les enlever et les nettoyer à l'eau avec un peu de produit vaisselle, les laisser sécher ou les essuyer, avec un pulvérisateur mélange d'eau et un peu d'eau de javel avec port de lunettes, asperger la batterie, laisser agir 15 mn puis rincer à l'eau claire.
La remontée d'odeur n'est pas forcément due à une infection. Il faut vérifier si un siphon existe sur l’évacuation.
S’évacue-t-elle directement dehors ou dans un PVC ?
Notice installation climatisation Mitsubishi MSZ-FH25
01 juillet 2017 à 09:14
forum consulter ce sujet Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
UI = unité intérieure, UE = unité extérieure.
Il va falloir déterminer qui démarre quoi. Démarrer une seule UI et voir sur quelle UE celle-ci fonctionne.
Donc démarrer une UI attendre que l'UE concernée se mette en route, stopper cette UI puis, attendre que tout s'arrête puis passer à une autre UI. Ainsi de suite.
Faites un plan cela sera plus facile à comprendre.
01 juillet 2017 à 08:58
forum consulter ce sujet Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4 sur le forum Climatisation

Bonjour. Bien sûr que l'appareil peut être mis dans un faux plafond. Il suffit de mettre un support.
Je faisais cela tous les jours.
Citation :
Vous me dites que c'est possible de réparer le compresseur, mais à qui s'adresser ?
Les techniciens agréés ne proposent pas la réparation mais le remplacement du groupe
On peut très bien mettre un compresseur au R407C par contre il faut vraiment un pro car ce gaz est particulier mais très proche du R22.
Et oui en ce moment les sociétés n'ont pas trop le temps d'effectuer de genre de travail, mais le fait de changer le groupe complet ne vous coûtera pas forcement plus cher.
Ne pas hésiter à demander plusieurs devis
30 juin 2017 à 17:54
forum consulter ce sujet Panne climatiseur condensateur à eau Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ben voilà c'est plus clair. Il faut effectuer une recherche de code donc suivant les commandes universelles il faut suivre la procédure de réinitialisation.
Prendre la doc et suivre les instructions.
30 juin 2017 à 17:47
forum consulter ce sujet Comment réinitialiser télécommande R11CG/E sur le forum Climatisation

Bonjour.
U4 = erreur de com entre UI et UE.
Si j'ai bien compris vous avez une UE avec deux UI et idem pour l'autre.
Donc 1 UE qui fonctionne avec ses 2 UI.
Et 1 autre UE qui ne fonctionne pas avec ses deux UI. C'est bien ça ?
30 juin 2017 à 17:44
forum consulter ce sujet Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne pourrais que vous diriger vers Mitsubishi électrique qui vous dirigera vers un distributeur ou encore sur pièce clim.com
Vérifier quand même si les pièces sont d'origine.
29 juin 2017 à 20:15
forum consulter ce sujet Recherche carte groupe externe Mitsubishi MUH-A09WV sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne crois pas qu'il y ait besoin de réinitialiser une commande.
Changer les piles et si la commande ne fonctionne plus vérifier à l'aide d'un smartphone en mode photo si la led devient violette en appuyant sur n'importe quel bouton.
Si OK certainement le récepteur qui est HS.
Vérifier si le courant arrive bien sur votre UI.
Si vous avez un bouton de secours effectuer un test de fonctionnement.
29 juin 2017 à 20:09
forum consulter ce sujet Comment réinitialiser télécommande R11CG/E sur le forum Climatisation

Bonjour. En principe, mais il faut avoir un peu l'habitude de ce type d'installation.
29 juin 2017 à 18:34
forum consulter ce sujet Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC sur le forum Climatisation

Bonjour. Bien sûr que Airwell fabrique encore des condenseurs à eau. Les CAO par exemple.
Citation :
Je me demandais par ailleurs s'il n'était pas possible de réparer le compresseur HS tout simplement (tout en purgeant le R22 selon les normes actuelles, c'est-à-dire le récupérer dans un contenant spécifique, etc. et le remplacer par un nouveau fluide).
Oui c'est possible, par contre perte assez conséquente en puissance.
29 juin 2017 à 18:28
forum consulter ce sujet Panne climatiseur condensateur à eau Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous demandez quelque chose de très compliqué et là il va falloir appeler un spécialiste car pour ne pas abîmer votre plancher il faut le laisser travailler et c'est normal, qui d'après l'histoire peut supporter des siècles de températures variantes.
Et vous n'arriverez jamais à déshumidifier à 0% une pièce c'est quasiment impossible à moins d'habiter dans le grand nord et encore.
Et notre invité vous a expliqué qu'il vous faudra "d'un diagramme psychométrique pour connaitre le point de rosée".
Il existe peut-être des plantes dans votre région qui déshumidifiera impeccablement votre domaine. C'est beau et écolo.
Bref on ne peut plus faire grand chose pour vous. smilesmilesmile
28 juin 2017 à 19:15
forum consulter ce sujet Réglage déshumidification climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous voulez dire que votre UI (unité intérieure) se met en service ? en fonctionnement ?
C'est peut-être normal, suivant les constructeurs les données restent en mémoire lors de la remise sous tension de l'installation.
Essayer de mettre en stop votre installation et nous dire ce qui se passe.
28 juin 2017 à 19:02
forum consulter ce sujet Problème Split qui démarre tout seul sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les condensats sont de l'eau qui s’écoule le long de la batterie froide cette condensation est due à la différence de température entre l'air et cette batterie froide, cette eau il faut donc l’évacuer.
Si vous n'avez de panneau porte filtres amovible, enlever le ou les filtres, avec un arrosoir à bec fin comme pour arroser les fleurs verser l'eau entre la grille, si l'appareil est équipé d'une pompe l'eau va s’évacuer dehors, si bac de récupération l'alarme devrait s'enclencher à un moment donner vider le bac.
28 juin 2017 à 07:05
forum consulter ce sujet Clim mobile Pinguino FX160 ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Au fait il est strictement interdit de mettre en service une clim, c'est comme le gaz de ville ou l'électricité de ville, une direction du magasin doit vous donner une liste de professionnels habilités pour cette intervention. /
27 juin 2017 à 18:26
forum consulter ce sujet Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC sur le forum Climatisation

Bonjour.
Effectivement. Alors avez-vous 2 compresseurs ? Si oui on peut très bien fonctionner mais pas l'autre, problème de Airton.
Ils sont trop forts, vendent de la m... et tout le monde est content, en plus c'est très cher. Mais bon.
Je pense qu'il va falloir appeler un technicien afin d’évaluer les dégâts.
27 juin 2017 à 18:19
forum consulter ce sujet Panne climatisation Airton TAC 12 CHSA/H sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement oui, mais suivant l'installation cette valve peut se mettre côté UI, une question de pratique au cas où l'UE serait placée assez haute ou difficile d'accès.
27 juin 2017 à 16:19
forum consulter ce sujet Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ne pas hésiter à ouvrir le capot du dessus et regarder si la carte n'est pas brûlée, ou une odeur.
Hors tension, ouvrir aussi le capot de protection du câblage compresseur vérifier si pas de fils brûlés ?
27 juin 2017 à 16:17
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Carrera erreur 12 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cette définition est en effet pas facile à comprendre.
Vérifier à nouveau l'alimentation, un fil desserré, cramé etc.
27 juin 2017 à 07:19
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Carrera erreur 12 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Sécurité HP = l'unité extérieure est très encrassée provoquant une coupure de sécurité stoppant tout afin d’éviter la casse du compresseur, pièce maîtresse d'un groupe froid et pas la moins chère, éventuellement nettoyer la batterie de cette unité extérieure avec un arrosoir ou un léger jet d'eau.
Klicson. Stoppe l'installation car le plus généralement par un manque de gaz, le compresseur monte trop en température et donc cette sécurité se met en fonction.
Ce pourquoi le groupe une fois refroidi démarre à nouveau.
Ne pas insister pour le fonctionnement et tout arrêter. Sinon risque de casse du compresseur.
Je pencherai plutôt pour ce 2ème problème.
Donc voir avec une société qui devra vous faire un devis de recherche de fuites éventuelles et remise en service.
Vous pouvez toujours nous contacter pour d'autres conseils.
26 juin 2017 à 18:53
forum consulter ce sujet Climatiseur produit du froid puis devient un simple ventilateur sur le forum Climatisation

Bonjour.
N'ayant aucune doc sur votre matériel, vous serait-il possible de nous envoyer des photos ou tout ce que vous avez ?
26 juin 2017 à 18:37
forum consulter ce sujet Rafraîchisseur d'air King d'home RAF273E sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je n'ai pas du tout ce code erreur 12 ?
Si vous pouvez nous envoyer le listing des codes pannes de votre machine nous pourrons voir s'il n'y a pas une autre interprétation de ce code.
Merci.
P. S. : Toutefois si votre clim est une inverter je verrai bien soit un souci de carte inverter soit un compresseur HS ?
26 juin 2017 à 18:35
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Carrera erreur 12 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non surtout pas de dégrippant.
Ne pas hésiter à forcer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Parfois les vannes sont un peu trop serrées d'usine.
26 juin 2017 à 18:30
forum consulter ce sujet Problème ouverture vanne compresseur de climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il se peut que la clim soit vide de gaz d'origine, c'est assez rare mais ça arrive.
Il y a aussi suivant le métré de tube un complément de charge à effectuer, à voir aussi.
Nous donner le maximum d'infos de cette installation.
26 juin 2017 à 18:27
forum consulter ce sujet Panne climatisation Airton TAC 12 CHSA/H sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non pas spécialement beaucoup plus.
Mettre de l'eau sur la batterie et voir si l’évacuation des condensats s’évacue correctement.
Et la mettre en route peut-être ?
26 juin 2017 à 18:24
forum consulter ce sujet Clim mobile Pinguino FX160 ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le système déshumidification ne fonctionne que 20 minutes environ, sinon on risque de chuter trop bas en température et finir par geler au niveau de l’évaporateur.
Je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument déshumidifier à 100%, mais si vous voulez déshumidifier une pièce ce n'est pas une clim qu'il vous faut, c'est un déshumidificateur. Hiross fait ça.
Bien sûr avec le point de rosée on sait où on en est.
26 juin 2017 à 18:22
forum consulter ce sujet Réglage déshumidification climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faudrait essayer de déterminer d’où vient la fuite, il se peut qu'il y ait un petit tube d’évacuation derrière la clim et par inadvertance celui-ci est débouchonné, à vérifier.
26 juin 2017 à 18:15
forum consulter ce sujet Air conditioner mobile échappement eau sur le forum Climatisation

Bonjour. Il y a la doc, mais sur sites payants.
25 juin 2017 à 10:29
forum consulter ce sujet Problème climatiseur mobile Yack YM-09C1 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cela ne provient pas des filtres, c'est la volute de soufflage qui est encrassée d'un coté, il faut soit souffler avec un compresseur d'air sans toucher la volute au risque de la casser, soit avec un pinceau entre les grilles pas trop gros frotter dans le sens des ailettes longitudinalement sans produit à sec tout en aspirant afin d’éviter de mettre des poussières partout.
25 juin 2017 à 08:54
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAS 25WX8 problème soufflerie sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ou manque de gaz ?
Comme demandé par Dom-Aom vérifier l'état des leds dans l'UE et en façade de votre UI.
24 juin 2017 à 11:14
forum consulter ce sujet Problème clim Toshiba inverter RAS-137SAV-E3 sur le forum Climatisation

Bonjour. Ou klicson par manque de gaz.
24 juin 2017 à 11:11
forum consulter ce sujet Climatiseur produit du froid puis devient un simple ventilateur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si R410A valve en 3/8 à visser avec shredder, autres gaz 1/4 à visser avec shredder.
24 juin 2017 à 11:10
forum consulter ce sujet Diamètre valve de remplissage climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.
Refaire un essai.
Si impossibilité de trouver le code par le système "AUTO" de recherche c'est que cette télécommande n'est pas adaptée pour cette marque.
23 juin 2017 à 07:31
forum consulter ce sujet Programmer télécommande climatiseur Ariagel TE14C sur le forum Climatisation

Bonsoir.
D’après vos dires et symptômes = manque de gaz.
22 juin 2017 à 21:12
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton ne fonctionne pas en mode froid sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je ne connais pas. Demander à votre revendeur. Je suis certain qu'il sera sympa pour vous aider.
22 juin 2017 à 21:10
forum consulter ce sujet Panne erreur E7 Climatiseur Firstline 1200CP sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Sûrement un problème de contact de détection d'eau bloquée, démonter les capots de la machine afin d’accéder au bac d’évacuation et le nettoyer ou encore mettre de l'eau avec un peu de détergent comme de la javel, laisser agir 24h afin de débloquer le flotteur et refaire un essai ou enlever le bac d'eau condensat, à voir suivant les modèles.
22 juin 2017 à 21:08
forum consulter ce sujet Alarme trop plein d'eau climatiseur Bodner & Mann 35DI sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Bien dit par Dom-Aom.
En effet il est impossible de rallonger un tube d’évacuation air chaud d'une clim mobile, expliqué maintes fois sur ce forum, à vous aussi de parcourir le site.
Pour ce genre de matériel, Casse assurée, et vous nous rappellerez pour essayer de comprendre le problème.
22 juin 2017 à 21:02
forum consulter ce sujet Longueur tuyau air clim mobile Electrolux sur le forum Climatisation

Bonsoir.
N'ayant pas trop le temps d’étudier votre manade et dans le domaine du bricolage, il va être difficile de vous répondre.
Faites des essais comme à la bonne époque du début des fusées ou des voitures, et dites nous ce qu'il en est... sleepy biggrin biggrin
22 juin 2017 à 20:55
forum consulter ce sujet Cherche référence PAC eau-eau 1kW sur le forum Climatisation

Bonsoir.
A part quelques retombées étrangères en Europe effectivement le froid seul n’existe plus depuis 20 ans en France.
En Afrique et encore.
Mais ponctuellement et de plus en plus je me rends compte qu'il y a un afflux énorme venant des pays de l'Est avec leur MMM et qui pollue tout aussi bien la planète que les gens par leurs soi-disant VENTES MERVEILLEUSES, ils sont pires que les chinois, Grave Grave Grave.... huffyhuffy
22 juin 2017 à 19:08
forum consulter ce sujet Claquement à l'arrêt groupe extérieur climatiseur Honeywell sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je n'ai pas trop le temps d'effectuer des recherches, Mais...
En fait ce n'est pas compliqué, il y a un M/A on et off, une montée et une descente en température, un mode chaud (heat), cool = froid, une goutte d'eau = deshu (ne pas l'utiliser) et ventilation peut servir éventuellement en MACAO donc que soufflage air ambiant.
Faites demande de froid avec le bouton mode sigle "flocon de neige" une température que vous voulez 24/25°C (5 à 7°C en dessous de la température extérieure) histoire de confort, et normalement si pas de soucis frigo tout doit fonctionner.
22 juin 2017 à 18:57
forum consulter ce sujet Recherche notice télécommande clim Daikin ARC 433 A sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai bien compris mais cette clim est déjà une réversible.
Donc aucun besoin de faire quoi que ce soit.
Là où je ne comprends rien ou encore plus, je suis débile.
Il suffit de taper la réf sur internet car je pense que cette clim a été achetée sur un site.
Et c'est marqué en gros RÉVERSIBLE donc chaud et froid, que voulez-vous que je dise de plus. lollol
22 juin 2017 à 18:43
forum consulter ce sujet Clim non réversible Daikin type FTXS 35 K sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Lors de l'achat du prochain disjoncteur la courbe D au lieu de C est importante ?
Oui si la clim est une non inverter c'est à dire une tout ou rien.
Le 10A pour une clim de 3000 W (env) est trop juste (13 A) le 10 A peut tenir quelques temps mais entraîne la surchauffe du circuit, c'est sûrement ce qui vous est arrivé.
22 juin 2017 à 07:24
forum consulter ce sujet Charge électrique installation climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Défaut P1 = température élevée sur évaporateur de l'UI.
Alors la définition constructeur n'est pas évidente.
Je pense que cela voudrait dire un manque de gaz sur votre installation.
Nous donner la température de soufflage et de reprise lors du fonctionnement froid avec compresseur en fonctionnement.
22 juin 2017 à 07:18
forum consulter ce sujet Problème climatiseur inverter Carrera sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Les explications sont un peu succinctes, mais je verrai bien un manque de gaz.
Nous dire la température en reprise et en soufflage lors du fonctionnement froid.
21 juin 2017 à 21:52
forum consulter ce sujet Climatiseur Carrera unité intérieure s'arrête en froid puis redémarre sur le forum Climatisation

Bonjour. Comme Dom-Aom. En ce moment plutôt en rupture de stock. sweat
21 juin 2017 à 21:50
forum consulter ce sujet Choix marque de climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.
sdc 105 DI qui correspond à une référence d'un évapo (UI) est en 230V, par contre il doit être couplé avec un SDC 09 RTO (UE) en 230 V et non un FDRTO qui lui doit être en 380 V. Donc votre combinaison n'est pas possible.
Ah oui aussi, non seulement il faut effectuer la mise en service par un pro, mais votre installation est au R22 et il est strictement interdit de mettre en service une installation avec ce type de gaz.
Donc il va falloir passer à autre chose.
21 juin 2017 à 21:48
forum consulter ce sujet Montage climatisation Saunier Duval neuve sur le forum Climatisation

Bonjour.
E458 = erreur moteur ventilateur UE.
1) vérifier la connexion entre carte et UE enlever puis remettre le connecteur,
2) vérifier les fusibles UI et UE,
3) vérifier la puissance d'alimentation.
Si le technicien ne trouve rien je ne vois que la carte de votre UE avec le moteur, souvent les deux sont liés.
21 juin 2017 à 21:26
forum consulter ce sujet Panne E458 climatiseur Samsung AQV12AWA sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Il y a quelque chose de pas logique et normal dans ce que vous nous dites et votre installation, même une ancienne installation les prises en 2.5² sont protégées par des fusibles 16 A et l’éclairage en 1.5² par des fusibles 10A.
Idem pour les installations récentes par des disjoncteurs sauf que les câbles où les fils sont un peu plus modernes.
Citation :
Ce qui me laisse perplexe c'est comment une clim de 2770W/3380W peut supporter un ampérage de 10 A
Ben non ce n'est pas possible c'est 16 A mini et votre câble doit être en 1.5² à vérifier.
Si vous voulez plus de renseignements sur ce problème posez votre question sur le forum électricité, les gars sont supers et vous renseigneront aimablement.
21 juin 2017 à 21:08
forum consulter ce sujet Charge électrique installation climatiseur sur le forum Climatisation