Bonjour,
En effet il n'y a aucune incidence pour un dénivelé de 2 m que ce soit au-dessus comme en dessous, la technologie actuelle ne nécessite plus de mettre des crosses pièges à huile au-delà de 3 m.
Vous pouvez y aller.
11 avril 2021 à 07:54
forum consulter ce sujet Compresseur plus haut que condenseur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Sujet déjà traité maintes fois sur ce forum, en ayant préalablement enlever les volets et les grilles de protection devant la volute de soufflage, il y a sur la droite de la volute en regardant avec une lampe, une lamelle en moins.
Sur cette volute là avec soit une clé six pans assez longue ou un tournevis cruciforme, il y a une vis serrant l'axe du moteur, attention la desserrer, pas l'enlever sinon c'est une galère à remettre cette vis.
Ensuite vous pouvez enlever le moteur de son logement, une fois le moteur remis, et fixé, aligner manuellement la volute et serrer modérément cette vis, si trop serré risque d'écrouir l'axe et de plus pouvoir sortir de nouveau le moteur.
11 avril 2021 à 07:50
forum consulter ce sujet Changement moteur split Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Votre méthode avant de le remettre en service a été respectée et ce n'est pas parce-que vous avez entendu le compresseur qu'il fonctionnait correctement.
Il peut très bien faire du bruit et être cassé mécaniquement, ensuite lors de votre remise en service il a fini par ne plus accepter la tension de démarrage.
Soi-dit en passant pour casser un Scroll il faut déjà y aller.
11 avril 2021 à 07:40
forum consulter ce sujet PAC compresseur cassé au démarrage après transport ? sur le forum Climatisation

Bonjour, ce n'est pas bête, mais la réponse est non, car il y une Com entre UI et UE.
11 avril 2021 à 07:28
forum consulter ce sujet Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ? sur le forum Climatisation

Bonjour, expliqué maintes fois sur ce site, lire la question 2587 par exemple.
31 mars 2021 à 18:23
forum consulter ce sujet Démonter moteur turbine split Daikin FTXG35EV1BW sur le forum Climatisation

Bonjour,
Code JC 16 connais pas, code JC défaut : dysfonctionnement provoqué par le capteur BP basse pression.
A la place du technicien, et aurait dû réagir de ce côté, j'enlèverais le gaz afin de le peser et donc voir s'il y a un manque de gaz, je serais partant là-dessus, et donc sur une fuite.
31 mars 2021 à 18:21
forum consulter ce sujet Code JC16 PAC Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour,
Normalement, si vous avez un groupe extérieur d'une puissance de 2.5 il vous faut une UI de la même puissance, sinon non seulement ça ne fonctionnera pas, mais la machine détectera une erreur.
UE : RAS-2.5 HVNP1
UI : RP1-2.5 FSN5E
Commande filaire PC-ARFP1E.
31 mars 2021 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème gainable Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour, si vos UI sont en dessous des comble, et sauf si vous avez la possibilité d'aller vers le bas ou le côté, la pompe de relevage sera indispensable, et une par UI, et oui il est tout à fait possible de mettre le moteur d'aspiration dans les combles, généralement le câbler RJ entre le flotteur et le moteur est assez long pour y aller.
Par contre, c'est du consommable, et aux alentours de 100€ la pompe, elles peuvent tenir dix ans comme six mois.
13 mars 2021 à 18:09
forum consulter ce sujet Condensat remonté par les combles et hiver gel sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le matériel étant en constante évolution, l’idéal est d'appeler la plateforme Daikin afin qu'ils vous renseignent au mieux.
13 mars 2021 à 18:02
forum consulter ce sujet Changer unités intérieures en gainable sur le forum Climatisation

Bonjour,
On considère seulement un aller, ce qui veut dire que l'aller et le retour, sont ensembles.
Je dis un aller donc le petit tube et pour explication, si nous installons un système VRV par exemple, il y a un complément de charge à effectuer, le calcul se fait avec seulement les différentes tailles de petit tubes, ainsi que les métrés de chacun d'eux, ce pourquoi les frigoristes gardent cette façon de calculer pour tous types de matériel.
13 mars 2021 à 17:58
forum consulter ce sujet Longueur unités extérieures préchargées sur le forum Climatisation

Bonjour,
Aucun souci pour les 180°, mais il faut y aller d'un coup, y aller doucement et modérément, le ressort évitera le pliage des tubes surtout le 1/2.
13 mars 2021 à 17:52
forum consulter ce sujet Cintrage tuyau unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour,
Tiède ? Effectivement faites un essai avec une demande de température la plus haute, attendre 15/20 mn et prenez la température de soufflage.
13 mars 2021 à 17:50
forum consulter ce sujet Température sortie clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour, je confirme, aucun souci, c'est même le top, et pas cher.
13 mars 2021 à 17:47
forum consulter ce sujet Condensat d'un côté tuyau de gaz de l'autre ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je ne pense pas que le tube soit plié (1/4), ce doit être simplement l'isolant qui est un peu compressé comparé aux autres tubes, pour l'isolation, ça ne risque rien mais pour l'esthétisme il est possible de remettre un peu d'isolant sur les tubes.
13 mars 2021 à 17:45
forum consulter ce sujet Circulation fluide PAC Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour,
En complément des infos de AAC, une petite astuce, lors du tirage au vide, au bout de quelques minutes fermez les vannes mano, tout en laissant la pompe fonctionner, le bruit de celle-ci va changer.
Si à la fin du tirage au vide il se passe la même chose c'est qu'il y a un souci.
En effet une fois le tirage terminé, vannes fermées ou ouvertes le bruit de la pompe ne doit pas changer,
Il se peut aussi qu'il n'y ait rien avec le test azote et le mille bulles.
Perso je teste aussi mes manos c'est une habitude. Les tubes peuvent être mal serrés ou percés abimés.
Avoir toujours un jeu d'avance dans la voiture.
13 mars 2021 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème tirage au vide sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
Un indice : Le technicien en partant m'a dit : "Je vous l'ai étalonnée à 22°".
Il faudra lui demander ce qu'il a voulu dire par là.
Pour le reste il faut lui demander de rentrer dans un paramètre afin de stopper la température une fois celle-ci atteinte.
13 mars 2021 à 17:32
forum consulter ce sujet UI ne baisse pas d'intensité de soufflage sur le forum Climatisation

Bonjour,
C'est quoi le code panne ? Que se passe t'il exactement ?
Et on ne peut avoir une tension sur un bobinage non branché.
13 mars 2021 à 17:27
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi PUHZ-W85VHA2 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il contient des substances chimiques très très fines qui servent au détecteur approprié pour les recherches de fuites, donc s'il brûle par la chaleur du chalumeau, cela va créer des émanations de gaz toxique.
Ce pourquoi on utilise de l'azote U à 0% d'humidité.
13 mars 2021 à 17:24
forum consulter ce sujet Conseils soudure azote sur le forum Climatisation

Bonjour,
D'après internet, ce sont des raccords à visser, cette manipulation est très particulière, une chance sur deux de ne pas perdre le gaz, et si vous y parvenez risque de fuite probable au remontage, en gros une m....
Donc pour les démonter tout est basé sur le vissage très rapide ou le dévissage très rapide avec les outils ou l'habitude adaptée, à savoir qu'un technicien frigoriste ne s'aventurera jamais à toucher ce bidule, truc etc.
06 mars 2021 à 18:30
forum consulter ce sujet Démontage raccord rapide clim Qlima sur le forum Climatisation

Bonjour,
Sur internet, jamais que des galères, pas de garanties, ils sont là pour vendre et rien d'autre./ crycrycry
06 mars 2021 à 18:13
forum consulter ce sujet Conseil magasin en ligne sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ça sert à rien tous ces trucs, je me rends compte que sur ce site il y de plus en plus de réclamations et ça ne marche pas.
Quel est l'intérêt de contrôler à distance une clim alors qu'il y a des programmations simple à faire.
En gros pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
06 mars 2021 à 18:12
forum consulter ce sujet Problème connexion clim Daikin stylish sur le forum Climatisation

Bonjour,
Très certainement manque de gaz, on fonctionne en froid certes, et encore... il faudrait contrôler les températures de soufflage, en chaud la sonde de batteries ne détecte pas une température suffisante d'où le non démarrage de la soufflerie. Peu ou pas utilisé n'empêche en rien une fuite de gaz.
06 mars 2021 à 18:09
forum consulter ce sujet MonoSplit Toshiba Mirai ne fonctionne plus sans code erreur sur le forum Climatisation

Bonjour, et quelques cafés lollollollol
06 mars 2021 à 18:05
forum consulter ce sujet Comprendre nouvelle étiquette énergétique sur le forum Climatisation

Bonjour,
Sur une maison, pour être bref, on n'installe jamais une UE sur un mur car le problème comme le vôtre est très fréquent, sur un lit de sable et des dalles de jardin./.
Par contre il y a l'environnement, auquel on n'a pas pensé transmission de bruit vers le haut, vibration, etc.
Daikin n'est pas la marque la plus bruyante largement en tête par rapport à d'autres marques, Mitsubishi est très bien placé aussi, LG pas mal.
A mon avis, à part mettre des plots antivibratiles sous les pattes de fixation de votre UE, qui normalement, auraient dû être mis en place à l'installation il n'y aura pas grand chose à faire. Après il y a l'humain qui se focalise sur le problème.
06 mars 2021 à 18:03
forum consulter ce sujet Vibrations dans les splits sur le forum Climatisation

Bonjour, problème de com ou de paramétrage, plusieurs heures ça fait beaucoup !.
06 mars 2021 à 11:29
forum consulter ce sujet Ventilation air froid gainable Mitsubishi Airzone sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous dites oui à toutes les questions, en effet il est assez fréquent que l'on ne puisse pas respecter les données de mesure exactes des constructeurs, c'est un copier collé pour tous, il m'est arrivé de constater lors de certaines mises en service que tout n'était pas fait au pied de la lettre, quand c'est trop flagrant et pouvant engendrer un dysfonctionnement, je le signale au client, mais en prend la responsabilité.
06 mars 2021 à 11:27
forum consulter ce sujet Distances à respecter pour la pose du split sur le forum Climatisation

Bonjour, ah internet.... Il n'y a pas de garantie décennale, pour ce type d'installation, vous avez généralement, 5 ans pour le compresseur, et 2 ans pour les autres pièces, ensuite vous avez la garantie de l'installateur, qui lui doit vous fournir un CERFA (obligatoire, avec le N° de capacité) vous garantissant la bonne étanchéité du circuit frigo et la mise en service effectuée dans les règles de l'art, ce qui vous donne la garantie constructeur accompagné de la facture.
06 mars 2021 à 11:21
forum consulter ce sujet Problème garantie décennale clim et installateur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le compresseur va démarrer en tri alternatif, puis se mettre en tri continu afin de gérer la compression du fluide pour donner la puissance optimum pour les besoins demandés. Ça c'est la carte inverter.
L'autre carte "mère" gère le reste, sonde demandes, démarrage, etc.
Mais Dom est meilleur que moi en électronique.
27 février 2021 à 19:02
forum consulter ce sujet Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé sur le forum Climatisation

Bonjour,
Chez certains constructeurs, les réducteurs sont livrés avec, si ce n'est pas le cas dans le sens 1/2-3/8 allez chez un fournisseur froid ou encore lors de la mise en service de votre installation dites-le avant à la société afin qu'ils viennent avec la pièce de réduction nécessaire, ça vous coûtera moins cher.
27 février 2021 à 18:57
forum consulter ce sujet Diamètre raccord gaz différent unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour, pauvre petit pinguino, comme AAC.
27 février 2021 à 18:50
forum consulter ce sujet Clim mobile Delonghi Pinguino arrêté après trois minutes sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si c'est un site classé une demande oui, mais je n'ai jamais eu l'occasion d’être confronté à ce genre de demande.
Mais d'après votre lien, le CERFA est un document, qui est fourni par la société qui doit détenir un N° de capacité qui autorise cette société à acheter et manipuler les fluides frigorigène donc certifie que votre installation a bien été contrôlée par un technicien (qui lui aussi doit être habilité avec par un N° d'aptitude) et que votre installation est bien étanche ce qui veut dire pas de fuites sur votre circuit frigo. C'est tout.
Après si vous voulez mettre un cache, mais pas n'importe quoi car il faut une circulation d'air, pour camoufler votre UE, c'est votre choix.
27 février 2021 à 18:48
forum consulter ce sujet Démarches administratives pour la pose d'une climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous avez dû le forcer manuellement à l'ouverture, faire un essai stoppez l'UI, le volet doit se refermer suivant la position que vous nous décrivez, ensuite coupez le courant, attendre 2 minutes puis le remettre, normalement le volet devrait se repositionner. Si ce n'est pas le cas le positionner manuellement.
27 février 2021 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème volet climatiseur mural sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce n'est pas parce que le bobinage est bon que le compresseur, n'a rien il peut être bloqué mécaniquement, d'où la surintensité. Et une carte de puissance ça se teste afin de savoir si elle est HS.
27 février 2021 à 18:34
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le fait de disjoncter ne résoudra pas le problème, s'il y a un manque de gaz, le défaut reviendra, c'est normal, et d'ailleurs à force de faire cela vous risquez de cramer une carte.
Une sonde ça se contrôle, avec des valeurs ohmiques correspondantes à différentes température. C'est la base avant de changer la ou des sondes au hasard.
27 février 2021 à 18:30
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je crois me souvenir que ce contact est bien caché, alors il me semble qu'il est en bas à gauche derrière le panneau qu'il faut démonter.
27 février 2021 à 09:28
forum consulter ce sujet Erreur C7 sur unité intérieure Daikin CTXG50EV1BW sur le forum Climatisation

Bonjour, ce n'est pas trop grave, mais il faudrait quand même le refaire, il y a une méthode prendre une clé à molette, en effectuant plusieurs rotations en resserrant petit à petit avec la molette jusqu'à obtention du diamètre initial vous pourrez obtenir quelque chose de mieux.
Attention de ne pas refaire un coude après car il presque certain de le casser.
27 février 2021 à 09:25
forum consulter ce sujet Tube frigorigène pincé est-ce grave ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Peut être que la carte de l'UI concernée donne une mauvaise information de commande, mais il faudrait quand même contrôler la sonde de reprise.
27 février 2021 à 09:20
forum consulter ce sujet UI Stylish split Daikin qui ne respecte pas la consigne sur le forum Climatisation

Bonjour, soit un manque de puissance, soit un manque de gaz.
27 février 2021 à 09:16
forum consulter ce sujet Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver sur le forum Climatisation

Bonjour, si JIMA, prévoir remplacement.
20 février 2021 à 08:20
forum consulter ce sujet Code erreur H8 climatiseur AIRTON sur le forum Climatisation

Bonjour, perso, je n’ai jamais vu cette correction, normalement ça ne fonctionne pas en cas d’erreur de câblage.
Remettre le câblage dans le bon ordre.
20 février 2021 à 08:19
forum consulter ce sujet Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électrique sur le forum Climatisation

Bonjour, votre appareil est un mono Split, donc impossible de mettre une deuxième UI sur ce type de matériel.
20 février 2021 à 08:13
forum consulter ce sujet Installation 2ème split sur moteur sur le forum Climatisation

Bonjour, vous voulez tout enlever pourquoi déjà ? Destruction ? Déplacement ?
Bon, déjà expliqué maintes fois sur ce forum.
Fermer avec une clé six pans, les départs liquide, petites vannes sur votre UE, mettre en mode froid les UI, les démarrer.
Attendre 2 minutes après démarrage.
Fermer très rapidement les vannes gaz, grosses vannes sur votre UE, puis couper le courant immédiatement.
Normalement vous pouvez démonter.
20 février 2021 à 08:10
forum consulter ce sujet Rapatrier fluide dans UE Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
"En effet, lorsqu'il fonctionne en chauffage, mode automatique"
Que voulez-vous dire en mode chauffage et vitesse "AUTO" ou tout mode "AUTO" chauffage/froid, ce n'est absolument du tout la même chose.
"En mode froid, il fonctionne mais pas aussi fort qu'il devrait à mon goût."
C'est à dire nous donner des temps de soufflage.
"Une connaissance m'a parlé du "tiroir" de réversion qui pourrait éventuellement être bloqué."
Cela s'appelle une V4V dans le jargon frigoriste, ou vanne d'inversion de cycle. Mais avant d'en arriver là nous donner les renseignements de température de soufflage en mode froid et chaud avec une deux et trois clim fonctionnant successivement.
Pour l'instant je partirais sur un manque de gaz donc fuites éventuelles.
13 février 2021 à 16:25
forum consulter ce sujet Problème chauffe PAC Toshiba multi split sur le forum Climatisation

Bonjour,
Qui a fait l'étude, les calculs nécessaires pour cette installation ?
Cela s'appelle un bilan thermique, et donc choisi le matériel soi-disant adapté ?
13 février 2021 à 16:14
forum consulter ce sujet Surdimensionnement climatisation Bi-splits sur le forum Climatisation

Bonjour, ouah ou... Une photo peut-être de la bestiole.
Car depuis on est passé à autre chose mais pourquoi pas, nous pourrions trouver quelque chose de compatible !!??? smile
13 février 2021 à 16:09
forum consulter ce sujet Recherche thermostat filaire clim Daikin FVY 35 AV sur le forum Climatisation

Bonjour,
Essayez comme cela :
Commande infrarouge :
- Pour entrer dans la programmation (setting) maintenir le bouton "TEST" jusque l'affichage de la télécommande passe en mode "setting".
Choisir le code souhaité avec le bouton "UP" pour vous 12 choisir le sous code avec le bouton "UP" pour vous code 3.
Puis valider le paramètre par une impulsion sur réserve ou résolve.
Pour sortir du mode programmation, une impulsion sur le bouton "mode".
Faire un essai.
13 février 2021 à 16:06
forum consulter ce sujet Arrêt ventilation RXC35A/FTXC35A sur le forum Climatisation

Bonjour, un code panne apparait t'il ?
13 février 2021 à 11:14
forum consulter ce sujet Problème sur bisplit Midea sur le forum Climatisation

Bonjour, non. Ce ne sont pas les mêmes marques, et si admettons, que ce soit le même fabriquant les données "informatiques" ne correspondraient pas.
13 février 2021 à 11:12
forum consulter ce sujet Compatibilité entre LG et Panasonic sur le forum Climatisation

Bonjour.
La 1ère photo : la courbure à 180° ? Pourquoi ?
Le bruit de gaz peut être un manque de gaz, à contrôler.
06 février 2021 à 12:03
forum consulter ce sujet Bruit pompe à chaleur distance minimale UE et UI sur le forum Climatisation

Bonjour, deux codes défauts en même temps ?
U0 = Manque de réfrigérant.
A5 = Commande de haute pression en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraîchissement.
Ce n'est pas parce que la température de soufflage donne bien que la quantité de gaz est OK, de plus 55°C sur un tri split je trouve cela bien élevé. shocked
Je rejoins AAC certainement manque de gaz.
06 février 2021 à 11:57
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin sur le forum Climatisation