Bonjour et bonnes fêtes, du même avis que AAC.
27 décembre 2020 à 16:08
forum consulter ce sujet Code Erreur F3 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes, non ce n'est pas tout à fait exact tam, j'ai eu le cas sur un modèle Daikin où il a fallu récupérer le gaz pour démonter la volute cassée, on s'est bien fait avoir sur ce coup là , un ancien modèle Mitsu aussi.
A voir sur les consoles aussi, si on n'a pas assez de pratique, changer un moteur est galère.
26 décembre 2020 à 18:40
forum consulter ce sujet Silent bloc turbine clim Fujitsu sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour et bonnes fêtes, si il n'y a pas de petites ouvertures sur la commande IR il n'y a pas de sonde dans la commande IR,
Attention de ne pas avoir appuyé par inadvertance sur votre bouton des secours ON/OFF dans ce cas c'est lui qui prend la main.
26 décembre 2020 à 18:35
forum consulter ce sujet Unité intérieure LG ventile toutes les 3 minutes en mode chaud sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes, le clignotement correspond soit à un message d'erreur, soit en dégivrage.
L'échangeur se trouve à l'intérieur dans la console en façade derrière les filtres retirer la façade et vous la verrez mieux.
Pour les codes erreurs, il faut aller les chercher si besoin est, avec la commande IR.
26 décembre 2020 à 18:30
forum consulter ce sujet Clim Daikin clignote et s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes, ces appareils sont assez bruyants surtout en mode chauffage, à part essayer de contenir les vibrations par des plots et de l'isolation complémentaire dans la machine il va être difficile de faire autre chose.
Se retourner contre l'installateur qui a fait ce qu'il fallait pour l'installation ou le constructeur n'ira pas bien loin.
26 décembre 2020 à 18:24
forum consulter ce sujet Vibrations climatiseur Technibel newrêve wifi 10 sur le forum Climatisation

Bonsoir et bonnes fêtes, appelez R2D2 il va résoudre le problème directement.
25 décembre 2020 à 18:27
forum consulter ce sujet Conseils utilisation multisplit Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes, bof, cela ne change rien que ce soit avec n'importe quel appareil. smile
25 décembre 2020 à 18:23
forum consulter ce sujet Hauteur minimum d'un split mural sur le forum Climatisation

Bonsoir et bonnes fêtes.
Je n'ai pas grand chose pour les codes pannes de cette marque bas de gamme.
Éventuellement ouvrir votre UE et nous dire combien de fois clignotent les leds ABCD de celle-ci (?).
Sinon je verrais bien un manque de gaz ou encore une sonde défectueuse.
25 décembre 2020 à 18:21
forum consulter ce sujet Code erreur E6 climatiseur sur le forum Climatisation

Bonsoir et bonnes fêtes, merci du retour et tant mieux si ça fonctionne de nouveau. A surveiller quand même.
25 décembre 2020 à 18:15
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba Code Erreur 0104 sur le forum Climatisation

Bonsoir et bonnes fêtes, oui mais il y a peut-être possibilité de changer ce paramètre ?
25 décembre 2020 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi split qui ventile sur le forum Climatisation

Bonsoir et bonnes fêtes, si vous avez une commande filaire même pour une UI murale il est peut-être possible de rentrer dans les paramètres ?
25 décembre 2020 à 18:12
forum consulter ce sujet Clim Daikin cycles courts en chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes,
Si vous avez une PAC et que vous coupez la circulation d'eau, il y aura uN défaut débit d'eau ce qui engendrera une panne sur la PAC, normal.
25 décembre 2020 à 18:07
forum consulter ce sujet Impossibilité de remettre la PAC en service sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes.
Citation :
Cela pourrait-il venir du fonctionnement du ventilo qui sur petite vitesse ferait chauffer la résistance.
Quelles résistances ? Je ne pense pas que si vous avez une ou plusieurs UI qu'il y ait des résistances ?
Références des machines svp ?
25 décembre 2020 à 18:02
forum consulter ce sujet Clim Daikin clignote et s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour,
Et bonnes fêtes, c'est au R410A donc en inverter il n'y a pas de vanne by pass de réinjection gaz chaud, cela était sur les toits ou rien afin de compenser l'augmentation de puissance donc d'effectuer une réduction de puissance.
Il faudrait nous en dire plus comme demandé par lagass si le problème est depuis le début, il aurait fallu appeler immédiatement l'installateur afin de régler le problème, mais au bout de 6 ans bientôt 7, ça va être compliqué.
Y a t'il eu un complément de charge en gaz effectué lors de la mise en service ?
Comment a-t-elle été faite ?
Car pour l'instant je verrais bien un problème d'incondensables.
25 décembre 2020 à 11:37
forum consulter ce sujet Hitachi RAS-4HVRNM2 E problème mise en sécurité sur le forum Climatisation

Bonjour, et bonnes fêtes, vérifier si le courant part bien de votre tableau électrique, un fusible HS ? un disjoncteur coupé ?
25 décembre 2020 à 11:17
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung compresseur ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour, et bonnes fêtes, je partirais plus sur un manque de gaz.
25 décembre 2020 à 11:13
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC35WPC sur le forum Climatisation

Bonjour,
C'est à peu près, la même chose pour toutes les marques avec plus ou moins son lot de difficulté.
Il faut démonter la façade, démonter le boitier noir, partie électrique, complètement pour accès moteur démonter le moteur tout cela a déjà été expliqué maintes fois pour la procédure de démontage sur ce site.
Par contre, en plus, il faut démonter le bac condensat situé en dessous de l'échangeur si c'est possible donc non solidaire de toute l'armature, dans ce cas il faudra appeler un frigoriste pour "ravaler" le gaz et démonter l'échangeur, sinon, soit la volute sort facilement, soit il faut tirer doucement sur l'échangeur pour la sortir installation sous pression gaz, une fois tout démonté en profiter pour la laver avec un peu de produit vaisselle, et un conseil changer les deux supports caoutchouc.
Un technicien qui a l'habitude, 2h un non pro, 4h mini.
Bon courage et bonnes fêtes.
25 décembre 2020 à 11:11
forum consulter ce sujet Silent bloc turbine clim Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour, il est possible que cela soit normal, afin d'éviter la stratification de l'air et de donner les informations à la sonde de température la ventilation se met en route tous les X temps.
Par contre toutes les 3 mn c'est peut-être un peu gênant, se renseigner auprès de votre installateur s'il y a possibilité d'effectuer un réglage ?
25 décembre 2020 à 10:58
forum consulter ce sujet Unité intérieure LG ventile toutes les 3 minutes en mode chaud sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il m'est arrivé de nombreuses fois d'installer des muraux à 5/10 cm du sol à la demande du client pour une question de coût, et d'installation, ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne.
20 décembre 2020 à 11:21
forum consulter ce sujet Hauteur minimum d'un split mural sur le forum Climatisation

Bonjour,
L'air chaud monte, Montgolfier avait trouvé le truc, d'où les explications de Ianis.
Il faut aller dans les paramètres de la commande mode 10(20) code 2 mettre en 1 sonde télécommande + UI, 2 arrêt sonde télécommande, 3 sonde télécommande seule.
20 décembre 2020 à 10:28
forum consulter ce sujet Clim Daikin cycles courts en chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour,
La marque SVP.
Citation :
J'ai isolé le circuit pour la faire fonctionner en mode autonome
Vous avez fait quoi exactement, fermé des vannes, coupé la pompe de circulation d'eau ? etc.
20 décembre 2020 à 10:13
forum consulter ce sujet Impossibilité de remettre la PAC en service sur le forum Climatisation

Bonjour, code 01 04 pas de com entre UI et UE.

Si le signal série retour ne s'arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l'UI remplacer la carte inverter UE.
Si le signal s'arrête entre les bornes 2 et 3 de l'UI remplacer la carte électronique de l'UI.
Pour tester le signal :
Mettre le multimètre sur V dc le + sur borne 3 et - sur borne 2 état du signal normal variation entre 15 et 60 V dc si pas de variation de tension état du signal anormal.
19 décembre 2020 à 17:31
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba Code Erreur 0104 sur le forum Climatisation

Bonjour, parfois avec certaines marques comme Daikin, il y a la possibilité même avec une commande IR de stopper la ventilation une fois la température atteinte.
Se renseigner.
19 décembre 2020 à 17:14
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi split qui ventile sur le forum Climatisation

Bonjour,
En complément de AAC, d'origine tous les splits sont livrés avec le raccordement dans l'UI vers la gauche en regardant votre UI façade devant vous, on peut en effet le split est prévu pour tourner les tubes vers la droite 90° pour une solution de passage dans un mur pour accès direct extérieur, vers le bas 90°, et vers la droite 180°, avec cette dernière solution on peut mettre une moulure sur le côté et couder les tubes, encore une fois à 90° avec une cintreuse, pour la solution de rattraper un faux plafond ou plafond.
Voilà vous savez tout.
19 décembre 2020 à 17:11
forum consulter ce sujet Installation tuyaux split de la droite vers la gauche ? sur le forum Climatisation

Bonjour, Dégivrage ?
"L'unité extérieure est bruyante depuis quelques jours."
C'est récent donc ?
19 décembre 2020 à 17:03
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu unité extérieure bruyante sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ce qui voudrait dire que soit la clim est surpuissante, donc monte vite en température, et coupe car la sonde de votre UI détecte une température atteinte et démarre de nouveau car détecte une température basse, soit le trou de passage des tuyauteries si, va dans le mur et pas, voire mal bouché, et ce problème peut être lié à une mauvaise isolation.
Oui la sonde est dans votre UI effectivement où il y a les petites fentes ou trous.
Et il y a la possibilité de basculer la sonde sur la commande filaire. Les deux UI sont-elles dans la même pièce ?
Comment sont-elles disposées ?
19 décembre 2020 à 17:02
forum consulter ce sujet Clim Daikin cycles courts en chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour, Vous voulez sûrement parler de la carte inverter cela arrive chez tous les constructeurs.
12 décembre 2020 à 18:50
forum consulter ce sujet Rappel carte compresseur clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je reviens en vous informant qu'il n'y aucune communication entre l'airzone et le compresseur.
Le système airzone est un système indépendant fonctionnant pour une régulation de volets sur un gainable.
12 décembre 2020 à 18:48
forum consulter ce sujet Rappel carte compresseur clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, AAC,
Ça je le sais mais notre ami parle de diplôme ?
"Faut-il en plus de l'attestation d'aptitude, un diplôme de niveau IV ?"
Mais effectivement il faut l'attestation de niveau 1 sans compter qu'il faut aussi l'attestation de capacité pour l'entreprise.
12 décembre 2020 à 18:45
forum consulter ce sujet Conditions pour ouvrir une société dans la climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le groupe enfermé dans la cheminée (pourquoi avoir fait ça ?) le top pour que ça tombe en panne, et il est certain que si vous auriez mis votre UI à gauche de là où elle est positionnée, ça ne va pas beaucoup fonctionner aussi là où elle est, l'air ne circule pas dans la pièce elle stagne, et donc ce n'est pas une histoire de sonde.
12 décembre 2020 à 18:39
forum consulter ce sujet Sonde déportée sur module MSZ-AP35VGK sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il faut de bons yeux et une bonne lampe, il y a un passage prévu entre les ailettes de la volute à droite de votre UI, le plus fréquent c'est une vis six pans, mais il se peut que ce soit une vis cruciforme, attention de ne pas la dévisser complètement car pour la remettre c'est une galère.
12 décembre 2020 à 18:31
forum consulter ce sujet Dépose moteur clim DAIKIN unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour, UE ou UI ? De toute façon si que ce soit l'un ou l'autre, le moteur est souvent bon à remplacer.
12 décembre 2020 à 18:27
forum consulter ce sujet Clim Hiyasu Inverter bruit de ventilateur sur le forum Climatisation

Bonjour, E5 = erreur de com entre UI et UE. Le plus fréquent est la carte principale de votre UE qui est à remplacer.
12 décembre 2020 à 18:25
forum consulter ce sujet Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous mettez à 16°C et vous avez 19°C voire jusque 21°C, si j'ai bien compris ? Si la PAC est programmée sur 16 et que celle-ci continue de fonctionner donc de produire du chauffage, je verrais bien une sonde de reprise décalée, située dans votre UI en reprise d'air.
12 décembre 2020 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je n'ai pas de code pour 12 clignotements, ouvrir le panneau supérieur de votre UE et nous dire combien de fois clignote la led 301.
12 décembre 2020 à 18:15
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote sur le forum Climatisation

Bonjour,
Dégivrages fréquents, signe de manque de gaz.
En principe c'est environ toutes les 40/45 mn voire un peu plus souvent si les températures sont en dessous de -10/-15°C.
09 décembre 2020 à 21:14
forum consulter ce sujet Gainable Daikin se met souvent en dégivrage sur le forum Climatisation

Bonjour,
Attention les sorties ne doivent pas dépasser 30 cm maxi, sinon ça ne fonctionnera pas.
09 décembre 2020 à 21:08
forum consulter ce sujet Installation climatiseur sans unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour,
Fagor, ce n'était pas une marque de gazinière ?
Peut-être une erreur de câblage dans votre UE ?
09 décembre 2020 à 21:06
forum consulter ce sujet Splits ne démarrent que simultanément sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui effectivement, pour ce prix là j'en mettrais un fixe et moins cher.
09 décembre 2020 à 21:03
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile Trotec 2010 euros sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si c'est une pièce spéciale il faut la réclamer auprès de votre installateur ou de votre revendeur, et c'est la 1ère fois que je vois une évacuation par le dessous ?
Je crois que ce trou doit être bouché et aucunement au branchement de l'évacuation seulement en cas de débordement afin d'évacuer les éventuelles saletés en dépannage avec un seau en dessous.
En principe elle est sur le côté, regarder, boucher avec un bouchon noir, l'enlever et le mettre en dessous, faites un essai, l'évacuation donc s'effectue comme votre machine soit en point bas comme je le vois sur la photo sur internet, ou en point haut avec une pompe, parfois les deux, dans ce cas on repart avec un PVC diam 32 mm collé jusqu'au point bas d'évacuation.
09 décembre 2020 à 21:02
forum consulter ce sujet Raccord d'évacuation condensat D42 sur le forum Climatisation

Bonjour, peut-être que le trou de passage des tubes est mal ou pas bouché, ce qui influence la sonde chaud en été et froid en hiver, donc l'installation fonctionne tout le temps et anormalement. A vérifier.
09 décembre 2020 à 20:41
forum consulter ce sujet Climatisation Hitachi ne s'arrête pas à la valeur consigne sur le forum Climatisation

Bonjour,
Qui a fait le bilan, car 50W par M² c'est la moitié de ce qu'il faudrait. Car comme cela bonjour les consommations.
09 décembre 2020 à 20:04
forum consulter ce sujet Clim Elios klimea en hiver ne chauffe pas assez sur le forum Climatisation

Bonjour, pour le bruit des volets mettre en position fixe de votre choix, pas en Auto, pour les glouglou, rappeler votre installateur, ce n'est pas normal, manque de gaz, pliures sur les tubes etc.
09 décembre 2020 à 19:59
forum consulter ce sujet Multisplit MSZ-AP25VGK installé dans une chambre sur le forum Climatisation

Bonjour, c'est quoi un diplôme de type IV ? Inscription sur le registre du commerce etc... voir sur internet.
09 décembre 2020 à 19:57
forum consulter ce sujet Conditions pour ouvrir une société dans la climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour, entre compresseur et airzone ? Sans vouloir les défendre, je pense que le technicien a raconté n'importe quoi.
09 décembre 2020 à 19:54
forum consulter ce sujet Rappel carte compresseur clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, vous parlez de difficultés pour le dégivrage, signe de manque de gaz.
06 décembre 2020 à 11:23
forum consulter ce sujet Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28° sur le forum Climatisation

Bonjour, ma préférence irait pour Fujitsu.
06 décembre 2020 à 11:19
forum consulter ce sujet Conseils choix clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ayant déjà installé maintes fois cela devrait le faire, attention de laisser quelques cm entre le plafond et l'UI afin d'ouvrir la façade cache filtres correctement.
06 décembre 2020 à 11:17
forum consulter ce sujet Installation split au-dessus d'une bibliothèque d'angle sur le forum Climatisation

Bonjour, vous n'aviez pas ce problème avant ?
06 décembre 2020 à 11:13
forum consulter ce sujet Problème ventilation climatisation réversible Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour,
Laquelle ? La plus éloignée ? il faut vérifier la valeur des sondes de votre UI.
06 décembre 2020 à 11:10
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin 4MX80 sur le forum Climatisation