Bonjour,

Pour répondre à votre question de manière précise, pouvez-vous me transmettre un plan de votre logement ou nous donner le nombre de pièces constituant votre logement ?

Quelle est la constitution de votre logement :
- Année de construction ?
- Type de mur et type d'isolation de ces murs ?
- Hauteur sous plafonds ?
- Type, nombre, composition et nature des ouvrants (portes, fenêtre, volets...) ?
- Quel est le type de ventilation de votre logement (naturelle, VMC simple, VMC Hygro...) ?

Vous nous précisez n'avoir besoin que de deux radiateurs de 2000 w (soit 4000 w au total) avez-vous prévu un radiateur dans la salle de bains ?

Maintenant en partant du principe que vous avez une installation de chauffage qui fait 4000 w, il vous faudra trouver une chaudière réglable en puissance mini bien inférieure à 4000 w pour qu'elle puisse non seulement démarrer mais aussi moduler entre sa puissance mini et sa puissance maxi chauffage réglée sinon vous allez la tuer (elle démarrera, s'arrêtera, redémarrera, s'arrêtera sans cesse)...

Si aujourd'hui sur le marché des chaudières murales condensations vous trouvez des puissances de 24 à 25 Kw c'est parce que ces chaudières font le chauffage et l'eau chaude sanitaire mais leurs puissances mini réglables, en chauffage, descendent rarement en dessous de 5 à 6 Kw : vous seriez en surpuissance chauffage n'ayant que 4 Kw de radiateurs.

Vous pouvez trouver des chaudières condensation moins puissantes de 12 à 15 Kw dont les puissances minis peuvent descendre de 1.2 à 1.5 Kw. Chaudière qui ne font bien souvent que du chauffage !!!
Certaines peuvent proposer des ballons de production d'eau chaude intégrés ou posés à proximité mais leur volume est plus imposant :
- Avez-vous de la place pour mettre l'équivalent d'un frigo américain dans votre logement pour assurer le chauffage de votre logement et de l'eau chaude pour 3 personnes ?
- Pouvez-vous envisager de mettre en place un ballon d'eau chaude électrique horizontal ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juin 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Quelle puissance chaudière gaz pour chauffer 14m² sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si vos briques tiennent en place sans rien, ne mettez pas de mastic réfractaire cela facilitera la dilatation des différents éléments de différentes matières (brique, acier, fonte, verre...).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juin 2018 à 17:44
forum consulter ce sujet Remontage briques réfractaires d'un poêle Godin 3121A sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Si vous connaissez la référence de la pièces vous pourrez la trouver sur internet, sinon adressez-vous à un vendeur de pièces détachées comme RGS, DIFF, INTERPIECES ou chez un grossiste distributeur de cette marque comme CEDEO, BROSSETTE, MAILLARD de votre région.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juin 2018 à 17:39
forum consulter ce sujet Acheter une sonde TR pour chaudière Rotex sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pouvez-vous nous faire un retour à notre réponse du 01/06/2018.
Cordialement.
VETC.
21 juin 2018 à 18:33
forum consulter ce sujet Chauffe eau thermodynamique par rapport au cumulus gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,

Et merci de votre retour.
Le fait de mettre un ballon tampon n'a rien à voir avec le vase d'expansion ouvert ou fermé. Le ballon tampon sert à :
- Compenser le fait que votre chaudière est plus puissante que l'ensemble des radiateurs installés,
- Compenser la monté en température de votre chaudière en cas de diminution de la demande de chaleur de vos radiateurs lorsque votre chaudière aura encore du bois et quelle ne pourra être arrêtée instantanémen.

Le vase d'expansion sert lui à encaisser la dilatation normale (variation de pression entre une eau à 10°C et une eau à plus de 95°C. Cette variation étant beaucoup plus importante en amplitude sur une chaudière alimentée en combustible solide (bois). Deux cas se présentent :
- Surchauffe et surpression sur un circuit avec un vase à pression d'azote et circuit fermé. Si le vase est en état, RAS. Si le vase est HS, ouverture de la soupape de sécurité, vidange partielle ou complète du circuit de chauffage...
- Surchauffe sans surpression possible sur un circuit avec vase à l'air libre. Pas d'ouverture de soupape de sécurité, pas de vidange de l'installation, simplement une évacuation possible par le trop plein du vase d'expansion situé dans le grenier en partie haute.

Compte tenu de la durée de vie d'un vase d'expansion sous pression, de la nature des tuyaux de distribution de votre réseau chauffage et de l'absence d'étude de votre installation de chauffage, vous prenez moins de risque en utilisant un vase d'expansion à l'air libre !!!

Pour ce qui est des diamètres de raccordement et d'alimentation des radiateurs il faut savoir que plus on s'éloigne de la chaudière, plus on diminue les diamètres puisque on a moins de radiateurs. Exemples sur mon schéma :
- Section 2 : le diamètre permet d'alimenter le débit nécessaire à tous les radiateurs,
- Section 3 : le diamètre permet d'alimenter le débit nécessaire à tous les radiateurs sauf ceux du bas,
- Section 4 : le diamètre permet d'alimenter le débit nécessaire à tous les radiateurs sauf ceux du bas et du RDC,
- Section 5 : le diamètre permet d'alimenter le débit nécessaire à tous les radiateurs sauf ceux du bas, du RDC et de l'étage.

Ce type de montage est bien connu des chauffagistes et il permet de pré-équilibrer les débits de chaque radiateur. Viendront ensuite les coudes et tés de réglages au pied de chaque radiateur pour finaliser les températures ambiantes de chaque zone.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2018 à 18:30
forum consulter ce sujet Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois sur le forum Chauffage

Bonjour,

Et merci pour votre retour d'infos.
Pour commencer, votre ballon immergé étant un ballon inox annelé, si vous êtes sûr de ne plus l'utiliser, vous devez le remplir d'eau pour qu'il ne se déforme pas sous les contraintes de variations pressions et températures : vous pouvez pour cela le faire communiquer avec le réseau de chauffage et le remplir d'eau de chauffage (avantage : vous augmentez le volume de votre chaudière de 100 litres et vous réduirez les court-cycles de votre brûleur).

Vous devez déplacer la sonde de température du ballon d'eau chaude dans le doigt de gant du corps de chauffe de votre chaudière avec la sonde de l'aquastat de chauffage.

Comme vous le précisez, vous allez supprimer la commande de la pompe par votre thermostat d'ambiance et c'est très bien puisqu'une pompe électronique doit-être alimentée en permanence.
Votre nouvelle pompe, si elle est bien paramétrée, régulera son débit en fonction de la réaction des robinets thermostatiques mais il vous faut savoir que se débit se régule entre un maxi et un mini : la pompe ne s'arrête pas.
Votre chaudière étant à température constante (selon le réglage de son aquastat entre 60 et 80°C), même si vous n'avez plus de demande de chauffage vers vos radiateurs, le brûleur continuera de consommer du fioul pour maintenir inutilement une chaudière en température : Vous pourriez utiliser votre thermostat d'ambiance pour piloter le brûleur de votre chaudière puisqu'elle ne sera plus qu'une chaudière chauffage seul.

Maintenant ce ne sont que des adaptations pour prolonger l'usage de votre chaudière mais vous n'obtiendrez jamais les fonctions d'une chaudière nouvelle génération type condensation. A savoir :
- Modulation de puissance du brûleur,
- Modulation du débit vers les radiateurs,
- Modulation de la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure,
- Réduction de la consommation de fioul de 30 à 60 %.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2018 à 17:52
forum consulter ce sujet Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pourriez-vous nous transmettre les copies des tickets de combustion, votre chaudière est mal réglée et votre SAV semble ne pas connaître ce type de chaudière.

Les vibrations, détonations et bruits sourds sont des signes de mauvais réglages (voir de défauts d'entretien), si vous laissez votre chaudière dans cet état de fonctionnement vous risquez de graves détériorations (brûleur, tête de combustion, électrode, sonde de ionisation, corps de chauffe voire dans certains cas un retour de flamme dans le caisson étanche de votre chaudière).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2018 à 14:42
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation vibre en mode ballon sur le forum Chauffage

Bonjour à tous,

Pour une chaudière raccordée sur une cheminée (individuelle ou collective) voir sur une VMC gaz (individuelle ou collective) il ne peut pas y avoir de bouche de raccordement à débit variable.

Elle est soit raccordée par un tuyau de fumée rigide ou une gaine souple sur un té de purge (dans le cas d'une cheminée), soit par un tuyau de fumée rigide ou une gaine souple sur une bouche VMC gaz spéciale chaudière (dans le cas de VMC gaz).

En aucun cas cette bouche est à débit variable et elle ne peut avoir de réglage de débit (même manuel).
Pourriez-vous nous transmettre des photos de vos installations ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2018 à 14:33
forum consulter ce sujet Anomalie chaudière Elm Leblanc Egalis NGLS14-5H sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous recherchez le déflecteur en deux parties (repères 14 et 15) de votre notice.
Il se monte, dans le foyer de votre chaudière en haut à l'avant.

DE DIETRICH est-il encore en mesure de fournir cette pièce sachant que votre chaudière a presque 40 ans ?
Cette pièce était-elle déjà défectueuse avant la mise en place de votre brûleur à pellet ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2018 à 14:18
forum consulter ce sujet Recherche pièce détachée chaudière CF 210 De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je me permets d'insister, pouvez-vous me transmettre la copie des tickets de combustion :
- Maxi de la puissance brûleur,
- Mini de la puissance brûleur,

Vous décrivez une situation qui fait penser à un défaut de combustion, d'où l'intérêt de pouvoir vérifier ces dernières.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juin 2018 à 14:49
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation vibre en mode ballon sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre la copie des tickets de combustions réalisés lors de la dernière visite d'entretien de votre chaudière ?

C'est le premier point à vérifier ensuite, il faudra vérifier que l'échange entre le corps de chauffe et le ballon d'eau chaude sanitaire se fait bien.

Quelle est cette mystérieuse société de maintenance qui ne semble pas inspirée ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juin 2018 à 12:53
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation vibre en mode ballon sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Puissance de votre chaudière ?
- Puissance de l'ensemble des radiateurs ou surface habitable ?

Votre ballon d'eau chaude de chaudière est-il immergé dans le corps de chauffe ou séparé du corps de chauffe (dessus, dessous ou à côté de la chaudière) ?

La vanne 4 voies ayant une double fonction :
- Protéger le corps de chauffe de votre chaudière en limitant les retours froids,
- Moduler la température de départ vers les radiateurs.

Vous ne pouvez pas l'enlever et mettre votre chaudière en direct avec une pompe modulante sinon mettez bien de côté pour remplacer votre chaudière car vous allez la tuer.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juin 2018 à 12:44
forum consulter ce sujet Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2 sur le forum Chauffage

Bonjour Arletty,

Avant tout, votre installation de votre insert respecte-t-elle toutes les normes et toutes les préconisations suivantes :
- Quelle est la longueur des tuyaux isolés passant dans le grenier ?
- Ces derniers sont-ils vertical ou avec dévoiement ?
- Quel est le diamètre de sortie de votre poêle ?
- Quel est le diamètre intérieur de vos tuyaux de fumées ?
- Avez-vous mesuré le tirage de la cheminée lors de vos différents essais ?
- Avez-vous créé une amenée d'air neuf pour votre poêle ?

Votre cas est classique, si toutes les préconisations d'installation du constructeur sont respectées, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm au-dessus du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).

Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correcte et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.

Aujourd'hui, une simple VMC est prévue uniquement pour renouveler l'air de votre habitation. Pour amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle. Vous devez donc créer une entrée d’air neuf (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).

L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juin 2018 à 12:32
forum consulter ce sujet Installation insert odeur très désagréable sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Votre code de défaut d.1.2 est-il permanent ou est-il intermittent ?

Vous pompe à chaleur déclenche régulièrement en HP (Haute Pression), il faut trouver la raison !!!
(Je vous joins le tableau de la liste des défauts).

Pouvez-vous nous décrire plus précisément votre installation :
- Type de circuits de chauffage ?
- Surface habitable chauffée ?
- Type de production d'eau chaude ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
code défaut pompe à chaleur CIAT Aqualis

14 juin 2018 à 19:34
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur CIAT Aqualis 2 50 H sur le forum Chauffage

Bonjour à tous,

Attention, sur ce type de défaut avant de vous lancer sur le remplacement de la vannes gaz ou de la carte électronique de la chaudière il faut être vigilant.
En fonction du modèle et de l'année de votre chaudière vous trouverez des vannes gaz en 24 Volts et d'autres en 230 Volts donc par logique des cartes électroniques qui alimentent les vannes en 24 Volts et d'autres en 230 Volts.

En cas d'inversion vous aurez la chance soit de griller la vanne, soit de devoir remplacer les deux.
Au prix des pièces mieux vaut ne pas se planter dans votre diagnostic !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2018 à 18:24
forum consulter ce sujet Panne 133 sur Chappée luna 3 2.28 FF HTE sur le forum Chauffage

Bonjour,

Et merci pour votre retour d'informations.

Pour compléter mes réponses je vais reprendre point par point :
1er - Vider votre ballon d'eau chaude intégré à votre chaudière en laissant le réseau de chauffage en pression est une très mauvaise idée : le constructeur de votre chaudière précise bien qu'il faut remplir le ballon d'eau chaude avant de remplir la chaudière. Si vous videz votre ballon d'ECS en laissant la pression dans le chauffage vous ne respectez pas les préconisations du constructeur. De plus la pression d'utilisation de votre ballon inclus le fait qu'il se trouve dans le corps de chauffe de votre chaudière qui doit être elle-même à une pression de 1.5 à 2 Bars.
- Quelle est la nature du ballon ECS (acier émaillé, inox, inox annelé...) ?

2ème - Vous me dites que vous avez une soupape de décharge thermique qui fait rentrer de l'eau dans le ballon d'eau chaude mais où sort l'eau chaude en trop plein ? Il me parait difficile de faire rentrer de l'eau froide à 2 ou 3 bars de pression dans un ballon d'eau chaude à 6 Bars !!!

3ème - Le vase d'expansion à l'air libre, pour une installation fonctionnant au bois et une préconisation faite par tous les constructeurs. D'abord parce que le volume d'expansion est plus important que sur une installation classique (fioul, gaz, électrique) et que les écarts de pressions et températures, en cas de surchauffe, sont capable de changement trop rapide. Ensuite parce la durée de vie d'un vase d'expansion à l'air libre est plus longue (vase en inox et sans membrane) qu'un vase sous pression d'azote dont la durée de vie varie de 1 à 5 ans selon la qualité de l'eau, de sa capacité ou de sa pression de gonflage (la précision de son calcul, son réglage sont déterminant eux aussi pour ses conditions de vie).

4ème - Vous me parlez d'une soupape de décharge située sur la sortie d'eau chaude de votre ballon, n'est-ce pas plutôt un limiteur de température d'eau chaude à 55°C (obligatoire sur toute installation dont la température de stockage ECS peut dépasser 55°C) : votre ballon d'eau chaude étant immergé dans le corps de chauffe de la chaudière et ce même corps de chauffe ayant une température maxi de 90°C, la température de votre stockage ECS sera régulièrement supérieure à 55°C.
Si vous avez un doute, envoyez-nous des photos des différentes composant de votre installation.

5ème - Vous précisez que pour protéger le corps de chauffe de votre chaudière, vous avez commandé un LADDOMAT :
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon, quelle est sa capacité ?
- Dans les conditions d'utilisation du LADDOMAT les schémas de raccordement hydraulique intègrent systématiquement un ballon tampon incluant en majorité un vase d'expansion à l'air libre (il précise même son calcul). L'utilisation d'un vase fermé et possible mais avec un schéma spécifique plus contraignant.

6ème - La protection hors gel automatique décrite dans mon précédent message ne nécessite aucune surveillance à distance, elle permet simplement de pour vérifier que tous se passe bien et que l'automatisme à fait son travail. Elle permet aussi de pouvoir mettre en route à distance.
Si la distribution de l'électricité n'est pas fiable vous aurez le même problème avec les rubans traceurs !
Si le téléphone n'est pas fiable (fixe ou mobile il faut choisir l'opérateur et le réseau qui capte le mieux) mais une défaillance de téléphone n'empêche pas l'automatisation de la fonction de protection mais simplement le faite de ne pas pouvoir accéder au transmetteur téléphonique à distance.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2018 à 18:09
forum consulter ce sujet Question hivernage et position vase d'expansion sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre parfaitement à vos différentes questions, je me permets d'intervenir dans votre échange avec mon collège.

Premier point de votre demande : le vase d'expansion !!!
Vous êtes sur une chaudière Bois&Fioul et le fonctionnement d'une chaudière bois implique de respecter certaines normes ou conditions d'installation. Vous devez mettre en place toutes les sécurités pour protéger votre installation et votre chaudière afin d'éviter la surchauffe ne mode de fonctionnement Bois. En effet, la production de chaleur par le foyer bois ne pouvant être arrêtée de manière instantanée, si votre installation de chauffage n'est plus en demande de chaleur (températures ambiantes suffisantes) votre chaudière ayant encore du bois risque de monter rapidement en température et en pression.

Pour ce faire, vous devez :
- Mettre en place un vase d'expansion à l'air libre, vase d'expansion qui doit se situer au dessus du radiateur de plus haut de votre installation. Il assurera l'encaissement de la dilatation de l'eau du circuit de chauffage et la gestion de la surpression en cas de surchauffe puisque votre installation sera à l'air libre.
- Mettre en place une soupape automatique de refroidissement qui en cas de surchauffe refroidira votre chaudière en injectant de l'eau froide dans l'installation pour protéger le corps de chauffe de votre chaudière.
- Mettre en place une vanne thermostatique type VAR pour protéger le corps de chauffe de votre chaudière contre les retours froids en limitant le départ vers votre installation de chauffage tant que votre corps de chauffe n'est pas à température.
- Il est également possible de mettre en place un disposition de remplissage automatique qui maintiendra en permanence la pression de votre réseau de chauffage.

Deuxième point : la protection contre le gel !!!
- Vous pouvez toujours mettre de l'antigel dans votre installation, mais vous devez vous assurer que son dosage soit optimal (jamais de surdosage car les additifs antigel sont très corrosifs et les dégâts sont irréversibles : agissez avec précautions).
- Vous pouvez également mettre en place des rubans traceurs sur les zones à risques (il faudra bien les identifier : le ruban ne protège que la zone où il se trouve).
- L'autre solution est d'utiliser un thermostat d'ambiance programmable qui assura la protection hors gel de l'ensemble de l'habitation en maintenant une température ambiante (entre 5 et 8°C) dès que la température extérieure baisse et se maintient.

Avantage de cette dernière solution :
- Vous assurez la protection hors gel de l'ensemble de votre installation (maison, chaudière, ballon ECS),
- Vous pouvez vous passer d'antigel (pas complément à faire, pas de vérification, pas de dégradation),
- Vous pouvez mettre en place une fonction de surveillant et de commande à distance de votre installation (voir les conditions de compatibilité avec le thermostat d'ambiance) en y ajoutant un transmetteur téléphonique (interrogation et surveillance des températures à distance, mise en route de votre chauffage à distance pour arriver dans une maison à 20°C et avoir de l'eau chaude sanitaire pour prendre une bonne douche en arrivant).

Dans l'attente de votre retour d'information.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juin 2018 à 19:36
forum consulter ce sujet Question hivernage et position vase d'expansion sur le forum Chauffage

Bonjour,

Juste pour information, savez-vous si votre installation n'est pas embouée et si votre chaudière est bien équipée d'une sonde extérieure, d'une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) j'ai bien dit une sonde d'ambiance ?

C'est la sonde d'ambiance, sur une chaudière à condensation, qui optimise les phases de fonctionnement en mode condensation en agissant (selon l'écart de température ambiante) sur la modulation de la puissance du brûleur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juin 2018 à 16:49
forum consulter ce sujet Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC sur le forum Chauffage

Pièce jointe...
schema hydro chaudiere cantal.pdf
07 juin 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ne connaissant pas les puissances de chaque radiateur pour pouvoir calculer le débit d'eau qu'ils doivent recevoir individuellement,
Ne connaissant pas les longueurs et les cheminements entre chaque collecteur de chauffage ("clarinette"),
Ne connaissant pas les longueurs et les cheminements des liaisons entre chaque radiateur et les collecteurs de chauffage,
Ne pouvant faire un calcul des pertes de charges, des débits, du type de pompe chauffage,

Vous trouverez ci-joint, à titre indicatif, un plan explicatif des différents raccordements et des diamètres à utiliser.

Je vous rappelle également que de vouloir utiliser des tubes type multicouches sur ce type d'installation n'est pas le meilleur des choix compte-tenu de l'alimentation de votre installation par une chaudière bois, chaudière qui reste d'une puissance supérieure à la puissance des émetteurs installés (20 kW pour la chaudière et 14 kW pour les radiateurs) et la mise en place de robinets thermostatiques...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juin 2018 à 18:41
forum consulter ce sujet Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos. A la lecture de ces dernières, je vous confirme que votre chauffe-bain ne présente pas d'anomalies de fonctionnement. Pour comprendre et vérifier son fonctionnement il faut se reporter aux informations des tableaux des pages 23 à 25 de sa notice d'utilisation.
Votre chauffe-bains étant un modèle Opalia F14 E, il a donc une puissance utile de 23.7 KW.
Avec cette puissance 23.7 KW ,un delta T° de 30°C (norme de comparaison pour tous les appareils de production d'eau chaude qui signifie une capacité d'augmentation de la température d'eau froide maximum de 30°C) et son débit de 11.1 litres/minutes maximum vous obtenez ses caractéristiques de fonctionnements soit :
- Pour une température d'eau froide de 8°C à un débit de 11.1 Litres/minute vous obtiendrez de l'eau chaude à 38°C (8°C+ 30°C = 38°C) au delà avec un débit supérieur votre appareil n'est plus assez puissant,
- Pour une température d'eau froide de 8°C à un débit de 2.2 Litres/minute vous obtiendrez une eau chaude à 68°C : température théorique puisque c'est le débit minimum d'enclenchement de votre appareil.

Pour faire simple, vous devez vérifier que votre appareil est bien alimenté avec la bonne pression de gaz et restez dans les plages de débit d'eau pour avoir de l'eau chaude : plus vous diminuez le débit, plus l'eau sera chaude et plus vous augmentez le débit, plus l'eau sera tiède mais vous ne devez jamais dépasser les 11 Litres/minutes.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juin 2018 à 17:05
forum consulter ce sujet Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval sur le forum Plomberie

Bonjour,

Il est toujours possible de shunter provisoirement un interrupteur pour faire un test ou encore mieux, de le vérifier avec un multimètre.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juin 2018 à 12:25
forum consulter ce sujet Panne chaudière Saunier Thema Condens F25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question de baisse de pression il peut y avoir plusieurs raisons mais avant tout votre chaudière étant en mode été la raison de cette baisse de pression doit être infime :
- Soit votre vase d'expansion chauffage commence à fatiguer (membrane poreuse, valve non étanche, trop de regonflage) vous devez vous assurer que sa pression de gonflage à vide se situe entre 0.3 et 0.5 Bars et que celle-ci reste stable,
- Soit votre soupape chauffage est fuyarde (même une micro fuite) pour info la pression de votre installation peut chuter de 0.5 à 1 Bar en enlevant simplement la valeur de 1 à 2 verres d'eau (autant dire pas grand chose) tous dépendant de la pression de gonflage du vase d'expansion et de la pression de remplissage qui doit être de l'ordre de 1.5 Bars,
- Soit vous avez un purgeur automatique qui élimine d'air de votre circuit (plus vous rajouter de l'eau dans un circuit de chauffage et plus vous aurez d'air à purger : c'est le rôle du purgeur automatique),
- Soit vous avez des robinets de radiateurs qui suintent est laisse passer des petites gouttes d'eau qui s'évaporent sans que vous le voyez,
- Beaucoup plus rare, votre corps de chauffe peut-être fissuré.

Pour compléter notre diagnostic, pouvez-vous nous préciser :
- De quelle année est votre chaudière ?
- Quel est son numéro de série ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustion réalisés lors de l'entretien annuel de votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
codes défauts hte i

07 juin 2018 à 12:21
forum consulter ce sujet Problème chaudière gaz Perfinox 4100 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question :
- Avez-vous essayé, une fois que le brûleur de votre chauffe-eau est allumé, de réduire le débit d'eau chaude en fermant votre robinet d'eau chaude : que se passe-t-il ?
- Votre chauffe eau fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Votre chauffe eau alimente combien de point d'eau chaude, pouvez-vous nous les préciser ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
06 juin 2018 à 16:28
forum consulter ce sujet Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval sur le forum Plomberie

Bonjour,

Pour répondre à vos interrogations :
- La dureté de l'eau (TH) est importante et vous devez respecter les préconisations et conditions d'utilisation du constructeur de l'appareil (en l’occurrence votre chauffe-eau,
- Bien plus important, vous devez vous assurer de mettre en place des raccords diélectriques sur l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude de votre chauffe-eau,
- La mise en place d'un groupe de sécurité NF en inox sur l'entrée d'eau froide de votre appareil (inox pour éviter aux particules de calcaire de pouvoir s'accrocher sur le corps de le siège de votre groupe : moins de perte d'eau),
- De mettre en place en sortie de votre chauffe-eau, sur le départ d'eau chaude, un limiteur de température qui limitera votre température maximum à 55°C.

Le non respect de ces conditions de poses entraine non seulement un mauvais vieillissement de votre appareil mais aussi l'absence de prise en garantie.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juin 2018 à 16:10
forum consulter ce sujet Dureté de l'eau et corrosion sur le forum Plomberie

Bonjour.

Pour votre souci de claquement à l'ouverture et à la fermeture de l'électrovanne de votre lave-linge, vérifier que la pression d'alimentation de l'eau de votre logement est bien en dessous de 2.5 bars.
Cette pression est souvent notée comme étant la pression maximum d'utilisation du tuyau d'alimentation en eau fournie avec votre lave-linge ou lave-vaisselle.
Si votre pression d'alimentation d'eau est supérieure, mettez en place un réducteur de pression (réglé à la bonne pression) et pour plus de confort acoustique un anti coup de bélier.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juin 2018 à 15:55
forum consulter ce sujet Bruit après remplissage lave linge sur le forum Plomberie

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous décrire votre installation ou nous transmettre des photos de cette dernière ?
- De quelle température parlez-vous ?
- Quel est le type de circuit de chauffage de votre installation (radiateurs, plancher...) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 juin 2018 à 18:24
forum consulter ce sujet Notice PAC air/eau Mitsubishi modulo 60 Genius sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre chaudière :
- Marque, Modèle, Type, Numéro de série, Année ?
Ou,
- Nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 juin 2018 à 18:11
forum consulter ce sujet Fuite chaudière Renova Bulex Themakek F24 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez-vous changé uniquement la partie de la pièce en photos ou tout le détecteur de débit sanitaire ?
Avez-vous mesuré le débit d'eau que vous avez en ouvrant un robinet d'eau chaude, il est de combien ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juin 2018 à 15:46
forum consulter ce sujet Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI sur le forum Chauffage

Bonjour,

Afin de vous aider, pouvez-vous nous dire de date le dernier entretien de votre chaudière ?
Quel est le numéro de série et l'année de votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juin 2018 à 15:38
forum consulter ce sujet Défaut 10 chaudière Atlantic idra condens duo 4124 32 VR sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Je constate que vous êtes l'heureux propriétaire d'une installation géothermique avec un plancher chauffant en détente directe (plus communément appelé gaz/gaz). Je suppose que votre capteur horizontal extérieur occupe une grande partie de votre terrain. Vous découvrez ainsi les inconvénients de ce type d'installation :
- L'impossibilité d'utilisé une autre énergie sur ce type d'installation (tubes frigo non réutilisable),
- La perte de puissance progressive du capteur extérieure du à un appauvrissement des calories disponibles dans le sol,
- Le coût d'entretien et de dépannage très onéreux en cas d'intervention sur l'ensemble de votre circuit puisque c'est un circuit frigorifique de grande contenance et des obligations de contrôles liées à l'utilisation de fluides frigorigène,

Pour ce qui est de votre future production d'eau chaude, même si vous avez le gaz de disponible, pensez à faire faire des devis pour comparer le coût de chaque appareil (accumulateur gaz, accumulateur électrique, chauffe eau thermodynamique), le montant total des travaux et surtout les aides possibles (crédit d'impôts, primes à l'économie d'énergie, primes régionales ou départementales).

Une entreprise qualifiée RGE vous réalisera un ou plusieurs devis, en déduisant toutes ces aides possibles et vous aurez donc un prix net restant à votre charge.
Une fois ce montant connu, il vous restera à comparer la consommation et le coût de chaque énergie...

A titre d'exemple de comparaison, un simple chauffe-eau électrique de 300 litres et d'une puissance de 3500 watts mettant jusqu'à 8 heures et moins intéressant qu'un chauffe-eau thermodynamique de même capacité mais qui de part sa PAC (ayant un COP compris entre 3 et 4) consomme donc pour le même service 3 a 4 fois moins d'électricité.

Votre logement étant déjà tout électrique pour le chauffage, je suppose que vous avez des tarifs spéciaux voir un abonnement heures pleines / heures creuses voir l'EJP.

Votre raccordement et votre abonnement gaz et de quel type Propane (G31 en citerne) Gaz de ville (G20, G25).

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juin 2018 à 16:46
forum consulter ce sujet Chauffe eau thermodynamique par rapport au cumulus gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,

Après quelques recherches il s'avère que votre chaudière est fabriquée par une filiale du groupe Saint Gobain, auriez-vous par hasard un distributeur de matériel de chauffage comme CEDEO ou POINT P dans votre secteur : ils peuvent certainement vous aider dans vos recherches.
Si j'ai du nouveau je vous tiens au courant.
Pouvez-vous me préciser dans quelle région ou quel pays êtes-vous situé ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mai 2018 à 16:51
forum consulter ce sujet Recherche notice chaudière CTC DF.B 25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Effectivement, vous devez laisser en place les deux plaques dans votre insert. Elles servent à optimiser la transmission de la chaleur à l'air ambiant du logement et compte-tenu des températures de fumées (354°C en moyenne) à refroidir les fumées avant qu'elles ne passe dans le tubage inox.

Comme bon nombre d'utilisateur, vous n'êtes pas le seul à constater que votre tubage ne monte pas jusqu'en haut de votre conduit de cheminée (ce qui est une non-conformité d'installation) et que ce dernier doit être d'un seul morceau, homologué pour une utilisation combustible bois et correspondre aux températures maximum d'utilisation.

Sans oublier que si toutes les préconisations d'installation du constructeur sont respectées, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm au-dessus du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).

Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correcte et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.

Aujourd'hui si une simple VMC est prévue uniquement pour renouveler l'air de votre habitation. Pour amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle. Vous devez donc créer une entrée d’air neuf (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).

L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

31 mai 2018 à 16:24
forum consulter ce sujet A quoi servent les plaques en partie haute dans insert Brisach sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si la solution de mon collègue ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez toujours procéder au remplacement de la tête du purgeur de votre pompe référence 51675 en vidangeant votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mai 2018 à 15:58
forum consulter ce sujet Fuite purgeur dégazeur chaudière SD623 Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ayant déjà une pompe à chaleur pour votre chauffage, vous pouvez compléter votre démarche en restant dans les ENR en posant un ballon de production d'eau chaude Thermodynamique.
Si votre installation de PAC le permet vous pouvez même mettre cette dernière en relève sur le ballon Thermodynamique ou directement une production d'eau chaude sur votre PAC chauffage :
- Quelle est votre type de pompe à chaleur (BT, MT HT) ?
- Quels sont les types d'émetteurs de votre chauffage (radiateurs, plancher...) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mai 2018 à 18:43
forum consulter ce sujet Chauffe eau thermodynamique par rapport au cumulus gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous envoyer une photo de la plaque signalétique de votre chaudière.
Vous précisez que le chauffage n'est pas fini d'installer mais que reste-t-il à faire ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mai 2018 à 18:33
forum consulter ce sujet Recherche notice chaudière CTC DF.B 25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question, le défaut E 32 est un défaut de communication avec la carte principale.
Faites intervenir votre prestataire pour le diagnostic et le remplacement des pièces défectueuses !!!

Avec le devis de réparation et la facture des travaux vous pourrez prendre contact avec votre assurance (si vous avec la protection des dégâts électriques) pour une prise en charge.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mai 2018 à 17:53
forum consulter ce sujet Pas de gaz sans code erreur chaudière MiraComfort MX2 24CF sur le forum Chauffage

Bonjour,

Suite à la lecture de votre demande, je me permets d'intervenir pour avoir plus de précisions.
Vous êtes sur une chaudière à veilleuse intermittente :
- Celle-ci s'allume-t-elle ?
- La mise en sécurité se fait-elle après l'apparition de cette dernière ?

Avant de vous précipitez sur le remplacement de pièces vous devez vous assurer :
- Que l'alimentation électrique de votre chaudière est correcte (Phase à la Phase, Neutre au Neutre et pas de tension entre la Terre et le Neutre),
- Vérifier bien la continuité de la masse entre le tiroir du brûleur et le coffret de contrôle (encas de doute rajouter un fils de masse entre les deux),

Pour la référence de votre coffret, pouvez-vous nous transmettre une photo de celui-ci ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mai 2018 à 17:26
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Buderus Logano G124 brûleur 1 ERR sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ces fameuses plaques servent à limiter le tirage du conduit de votre cheminée. Elles permettent à votre insert de dissiper la chaleur dans votre logement et de ne pas trop consommer de bois.

Quelles sont les raisons évoquées par votre ramoneur pour qu'il vous dise d'en enlever une ?
Vous précisez que votre cheminée fonctionnerait mieux mais pourquoi ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mai 2018 à 17:08
forum consulter ce sujet A quoi servent les plaques en partie haute dans insert Brisach sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Tous d'abord merci pour votre franchise concernant l'entretien annuel de votre chaudière (pas fait depuis 2 ans).
Savez-vous qu'il est obligatoire au minimum une fois par an et qu'en cas de sinistre vous devez pouvoir présenter une Attestation d'entretien normée à votre assurance.

Pour ce qui est de votre panne il peut y avoir plusieurs raisons :
- Soit le répartiteur de pression qui est défectueux (membrane, déprimogène, presse étoupe, tubes bouchés...)
- Soit la vanne inverseuse (tubes bouchés, membrane, micro-switchs, clapets...)
- Soit la pompe (vitesse trop faible, filtre bouché...).

Pour un bon diagnostic faites appel à un spécialiste qui connait bien ce modèle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mai 2018 à 21:35
forum consulter ce sujet Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VCW F 240 SO 24 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Savez-vous si votre chaudière est bien alimentée électriquement ?
Le raccordement est-il normal (Phase à la Phase et Neutre au Neutre) ?

Je vois que vous avez-déjà remplacé le fusible, le circuit imprimé de commande et celui de régulation mais êtes-vous sûr des autres composants de votre chaudière (vanne gaz, ventilateur, transfo d'allumage, circulateur...) si un de ces composants et en court-circuit, il faut le remplacer avant de remettre un fusible ou une carte neuf sinon vous allez les grillés...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mai 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Panne chaudière Saunier Thema Condens F25 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Avant de pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous préciser si c'est votre résidence principale ou une résidence secondaire ?
Quel est votre système de chauffage et à quelle énergie fonctionne-il ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mai 2018 à 20:18
forum consulter ce sujet Chauffe eau thermodynamique par rapport au cumulus gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,

Et merci ce votre retour.
Pouvez-vous me préciser quelle est la marque et le type de votre pompe fioul ?
Savez-vous si le filtre de la pompe est neuf ou propre ?

Juste pour information, un gicleur fioul ne se nettoie pas il se change tous les ans. Pour son remplacement vous devez respecter les préconisations du fabricant du brûleur en restant la marque, le type, le débit, l'angle et le spectre de pulvérisation, vous pouvez passer le message à votre ami bricoleur...

Pour contrôler votre pompe fioul, vous devez la désolidariser du moteur du ventilateur et essayez de la faire tourner à la main : si cette dernière est dure elle sera à remplacer.
Juste pour info, savez-vous quel est le type de qualité de fioul que vous utilisez et de quelle marque ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mai 2018 à 11:45
forum consulter ce sujet Panne brûleur Autobel sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour vous répondre de manière simple, vous devez garder le diamètre de sortie de votre chaudière pour tous ce qui est de la panoplie hydraulique de raccordement de votre chaudière :
- Raccordement entre la chaudière et le ballon,
- Raccordement entre la chaudière et la distribution vers votre installation de chauffage incluant le ballon tampon,

"il devient difficile de vous aider puisque je ne connait toujours pas ni la nature (marque, type ou volume) de votre ballon tampon, je ne sais pas non plus si celui-ci intègre la production d'eau chaude sanitaire ou si elle est indépendante dans un ballon mixte (électrique et hydraulique). Si vous comptez utiliser votre vieux cumulus des années 90 vérifiez qu'il est dans un bon état, sinon passez sur un ballon tampon incluant la production d'eau chaude (capacité disponible variant de 700 à 1000 litres avec un volume de 150 à 200 litres d'eau chaude sanitaire)..."

Pour la distribution vers votre installation de chauffage, vous devez réduire le diamètre de la vanne 3 voies de 1 à 2 diamètre pour que celle-ci ai de l'autorité de réglage.

Pour la distribution vers les radiateurs, j'ai vu que votre chaudière se trouvera au sous-sol (pensez-bien à faire les ventilations de votre local) mais combien d'étage avez-vous ?

Comment et avec quel type de régulation pensez-vous piloter votre installation de chauffage qui doit :
- Avoir une priorité eau chaude sanitaire avec gestion de l’anti-légionellose + une sécurité sur la température de distribution de l'eau chaude inférieure à 55°C voir un bouclage ECS si les points de puisages sont trop éloignés,
- Une modulation de la température de départ en action sur le moteur de la vanne 3 voies,
- Une protection de la température de surchauffe pour le corps de chauffe de votre chaudière,
- Une protection contre le gel de l'ensemble de votre installation et de votre habitation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mai 2018 à 15:53
forum consulter ce sujet Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous dire ce que fait ou ne fait pas votre chaudière suite au remplacement de votre fusible :
- Votre alimentation électrique est-elle conforme (Phase sur la Phase, Neutre sur le Neutre) ?
- Une fois remplacé, vous avez remis la chaudière sous tension, le fusible a-t-il tenu ?
- Avez-vous un affichage sur le tableau de chaudière indiquant une demande d'eau chaude sanitaire ou de chauffage ?
- Avez-vous vérifié les fonctionnements des différents organes de votre chaudière (ventilateur, pompe, transfo, vanne inverseuse, moteur de vanne...) ?

Votre circuit imprimé est un circuit qui est alimenté en 230 Volts, il est équipé d'un transformateur servant à alimenter toutes les fonctions de votre chaudière et ce dans différentes tensions :
- Sont-elles bien disponibles ?

Si vous avez un doute, faite intervenir votre prestataire qui gère le Contrat d'entretien Annuel de votre chaudière, il est habilité à intervenir sur votre appareil.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mai 2018 à 11:54
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens erreur F76 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur ce que fait ou ne fait plus votre brûleur :
- Votre chaudière et votre brûleur sont-ils alimentés en 230 Volts ?
- Votre chaîne thermostatique est-elle fermée : votre brûleur est-il en demande ?
- Votre brûleur est-il équipé d'un réchauffeur de ligne ?

Dans l'attente de votre retour d'infos ?
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mai 2018 à 11:40
forum consulter ce sujet Plus de démarrage brûleur Vulcain 3SR sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avant de penser à un remplacement de votre brûleur et compte tenu de votre description du bruit, vous pouvez vérifier les points suivants :
- Que votre moteur de ventilateur n'est pas dur ou difficile à tourner à la main,
- Que votre volute de ventilateur ne frotte pas que son carter,
- Que votre pompe fioul n'a pas de point dur ou difficile à tourner à la main,
- Que votre accouplement plastique entre la pompe fioul et le moteur n'est pas usé ou cassé.

Pour faire ces vérifications vous devez désaccoupler tous ces éléments et remonter à l'identique.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 mai 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Panne brûleur Autobel sur le forum Chauffage

Bonjour,

Lors de votre entretien annuel vous avez systématiquement eu un contrôle de combustion, votre prestataire vous a laissé un ticket sortie de son analyseur :
- Pouvez-vous nous en transmettre une copie ?
- Votre local est-il équipé d'une ventilation basse pour amené de l'air neuf de l'extérieur ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 mai 2018 à 20:12
forum consulter ce sujet Chaudière AR Therm fioul et mauvaise odeur sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je suis surpris de constater que malgré toutes vos demandes, pour mieux vous venir en aider être précis dans notre diagnostic, pouvez-vous nous en dire plus :
- Vous intervenez en tant que "invité" mais êtes-vous ylamoureux de la demande 17046 ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quels sont le type d'émetteurs ou circuits alimentés par la chaudière (radiateurs, plancher...) ?

Je pars du principe que vous êtes ylamoureux et dans votre dernière réponse vous précisez que votre installation comporte : une sonde extérieure, un thermostat d'ambiance, une sonde de départ et une vanne 4 voies. Avec votre demande initiale, vous nous transmettez une photo d'écran du boitier de commande de votre chaudière (plus communément appeler BM) ce boitier se situe où dans votre installation :
- Sur le tableau de votre chaudière ?
- Sur le mur à proximité de votre chaudière ?
- Dans l'ambiance de votre logement ?

Vous nous précisez également avoir un thermostat d'ambiance :
- Quelle est sa marque, son modèle et son type ?
- Est-il filaire (raccordé avec un fils entre la chaudière et le thermostat) ou Radio sans fils (thermostat émetteur + récepteur sur chaudière) ?

Comme premier élément de réponse, je vous explique le principe de fonctionnement de votre régulation en mode veille (hors gel).
Lorsque vous êtes absent de manière prolongée (plus d'une semaine) vous laissez la régulation en mode veille :
- La chaudière ne fait plus d'eau chaude, elle est en veille sous le contrôle de la température extérieure,
- Si la température extérieure reste au dessus de 3°C il ne se passe rien,
- Si la température extérieure descend en dessous de 3°C, la régulation met d'abord en route la pompe de chauffage et surveille la température ambiance qui doit rester au dessus de 8°C,
- Si la température extérieure reste en dessous de 3°C et que la température ambiante chute en dessous de 8°C, la régulation remet en route le brûleur et la chaudière pour faire du chauffage et maintenir 8°C dans l'ambiance de votre habitation,
- Si la température ambiance reste au dessus de 8°C, le brûleur et la chaudière reste à l'arrêt,
- Dans la même logique si la température extérieure est supérieure à 3°C, la pompe de chauffage se coupe, le brûleur et la chaudière étant eux aussi à l'arrêt et la chaudière reste toujours en veille.

Pour obtenir ce type de fonctionnement il faut impérativement :
- Que le BM soit dans l'ambiance de votre habitation,
- Que la température de veille soit réglée sur 3°C,
- Que la température ambiante de veille soit réglée sur 8°C.

Toutes ces valeurs sont des valeurs réglées d'usine et qui, si elles sont modifiées peuvent soit :
- Augmenter votre consommation de fioul en mode veille,
- Rendre inefficace la protection Hors Gel de votre logement.

Dans l'attente de votre retour d'information.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 mai 2018 à 16:57
forum consulter ce sujet Problème régulation G8 chauffe trop la nuit sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si vous souhaitez une réponse précise à vos demandes, merci de bien vouloir répondre à nos questions. Vous êtes nos yeux sur cette installation. Sans réponse de votre part nous ne pourrons pas être précis dans notre diagnostic !!!

Simplement je peux vous dire que la pression dans votre installation de chauffage n'a rien à voir avec panne de votre brûleur (ces chaudières ne sont pas équipées de sécurité manque d'eau).

Nous ne savons pas si votre brûleur fonctionne et encore moins si votre chaudière est alimenté en 230 volts.
En tant qu'ancien mécano vous savez très bien que sans avoir le véhicule sous les yeux et sans avoir de réponse précise sur ce qu'il fait ou pas il est difficile de faire un diagnostic précis mais uniquement des hypothèses de pannes. C'est exactement la même chose pour votre chaudière alors merci de nous aider.

Dans l'attente de votre retour d'infos obligatoires.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.