Bonjour,

Nous n'avons pas reçu vos documents en pièces jointes, pouvez-vous nous les retransmettre, merci.
A quand date votre dernier entretien annuel de votre PAC et le dernier contrôle d'étanchéité de votre circuit frigorifique ?
Votre surface habitable est-elle supérieure à 300 m² ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 août 2018 à 11:00
forum consulter ce sujet Défaut D4.8 pompe à chaleur Ciat 70 HT sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière : il existe plus d'une vingtaine de modèle et selon votre problème les origines peuvent être complétement différents).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 août 2018 à 10:50
forum consulter ce sujet Chaudière Ariston genus ne ne s’arrête pas sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Si vous avez remplacer votre anode, avez-vous pris soin de démonter la sonde de température du ballon.

Vérifier qu'elle est bien remontée, bien raccordée électriquement, que les contacts électriques n'aient pas pris de l'eau...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 18:10
forum consulter ce sujet Signification AL TC et AL TD chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour être plus précis dans nos réponses, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série de votre PAC ?
- Votre défaut est-il permanent ou clignotant ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire (présence d'un ballon ECS) ?
- Qu'elle la puissance totale de votre installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant, piscine...) ?

Pour commencer, avez-vous vérifier la valeur de l'ensemble des sondes de température de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement/

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 17:48
forum consulter ce sujet Défaut D4.8 pompe à chaleur Ciat 70 HT sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour être plus précis dans notre aide, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'un clapet anti-thermosiphon ?
- Votre régulation a-t-elle était mise en service par une station technique agréée par la marque ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques, sont-ils ouvert en grands (voir, en fonction des régions et des températures ambiantes, les cartouches déposées) ?

Dans un premier temps, votre installation étant équipée d'une sonde extérieure et si votre régulation est bien paramétrée, il est impossible que le chauffage se mette en route (même si la température extérieure chute la nuit) : le mode de passage été/hiver empêche ce phénomène. Connaissez-vous la valeur de la température extérieure programmée dans votre régulation à la ligne "Température de passage été/hiver ?

Si votre chaudière est équipée d'un ballon d'accumulation d'eau chaude sanitaire, il se peut qu'en fin de remonter en température du ballon, après le temps de post-circulation, le corps de chauffe de votre chaudière se trouvant encore trop haut en température, la régulation remet en route la pompe de chauffage pour évacuer le trop plein de chaleur, puis elle s'arrête. Cela représente très peu de litres d'eau chaude qui se dissipe dans l'ensemble des radiateurs (raison pour laquelle ils doivent rester ouvert !!!).


Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 17:33
forum consulter ce sujet Recherche réglage régulateur rc 35 chaudière Buderus sur le forum Chauffage

Bonjour,

Nous sommes désolés mais nous n'avons ni la vocation, ni l'accès à ce type d'information.
Voyez plutôt auprès d'un revendeur de la marque.
Bon courage pour vos recherches.

Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 16:59
forum consulter ce sujet Remplacement carte électronique convecteur Carrera sur le forum Chauffage

Bonjour Thomas,

Pour répondre à votre question, votre chaudière (si elle a été posée par un pro) est obligatoirement équipée de vannes d'isolement sur le départ et le retour de chauffage.
Cela permet de vidanger les radiateurs en laissant la pression à 1 bar dans la chaudière et ainsi continuer à pouvoir faire de l'eau chaude en mode été.

Pouvez-vous nous préciser le modèle exact, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?

Le faite que certain radiateurs chauffe même en mode été n'as rien de normal :
- Soit votre installation est mal faite.
- Soit vous avez une pompe de chauffage trop puissante.
- Soit votre by-pass est défectueux.
- Soit votre vanne directionnelle n'est plus étanche.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 16:38
forum consulter ce sujet Vidange installation chauffage sur chaudière ECS et radiateurs sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pourquoi voulez-vous faire poser une chaudière d'occasion, sans garantie constructeur, sans aides financières ?

Une chaudière neuve, posée par un professionnel qualifié RGE vous permettrez d'avoir une chaudière neuve :
- Avec une garantie constructeur entre 2 et 5 ans,
- La sécurité et l'assurance de faire des économies d'énergies (30 à 50% sur votre facture annuelle de fioul),
- La possibilité d'avoir des aides financières (crédit d'impôts, primes CEE, aides de votre région, de votre département ou votre commune),

Faites faire des devis, il n'est pas certain que la chaudière d'occasion soit le meilleur choix !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 16:28
forum consulter ce sujet Avis chaudière fioul ROTEX Type A1 BO 20 Z sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour être plus précis dans notre réponse, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière.

Ce modèle n'est pas de toute première jeunesse (fabriquée dans les années 80), faites attention, les pièces détachées se font de plus en plus rare et les remplacer n'est pas forcement le meilleur placement financier.

Avez-vous déjà fait faire des devis pour simuler le coût de sont remplacement, des primes et aides financières possible, des économies sur votre facture annuel de gaz que vous pourriez faire (30 à 50%) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 16:18
forum consulter ce sujet Notice chaudière gaz De Dietrich S23A sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre de manière précise à votre demande, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière,
- Lors de la production d'eau chaude de votre chaudière, vos radiateurs chauffent-ils ?

Les chaudières FRISQUET ne sont pas équipées de débistat pour la commande de la production d'eau chaude, ne le cherchez plus !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Problème déclenchement chaudière Frisquet sur le forum Chauffage

Bonjour MOVI,

Les premières choses à vérifier sont :
- La qualité de l'eau : pas trop calcaire, dans quelle région êtes-vous ?
- Lors ce que vous ouvrez votre robinet d'eau chaude, le débit doit être inférieure à 10 litres par minute,
- La température d'eau chaude est-elle stable ?

Votre chaudière étant équipée d'un échangeur à plaques et d'un mini ballon de stockage vous devriez faire vérifier ces éléments,

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

13 août 2018 à 15:45
forum consulter ce sujet Probème débit eau chaude chaudière De Dietrich City 2.24/II GN sur le forum Chauffage

Bonjour,

L'ensemble des résultats des différentes mesures doivent figurer sur votre attestation d'entretien, ces différentes mesures font parties des obligations légales dans le cadre d'un entretien annuel sur les chaudières de 4 à 400 kW. Obligations depuis 1972 et remises à jour par l'arrêté du 15 Septembre 2009.

Votre chauffagiste doit appliquer ce décret, réaliser l'ensemble des opérations et des mesures décrites et vous fournir une attestation d'entretien annuelle sur un document normé.

Il nous est indispensable d'avoir toutes ces informations pour pouvoir être précis dans notre diagnostic afin de pouvoir vous guider dans la résolution de votre problème.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2018 à 11:20
forum consulter ce sujet Bruit chaudière gaz Chappée Edena 24kW sur le forum Chauffage

Bonjour,

Quel type de produit avez-vous exactement utilisé : EASY FOAM étant la marque ?
Êtes-vous sûr de ne pas avoir bouché le passage de l'air ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 19:04
forum consulter ce sujet Défaut E003 Hitachi Yutampo ballon thermodynamique sur le forum Plomberie

Bonjour,

Prenez votre joint est allez chez un distributeur de sanitaire type Cedeo, Brossette, Tereva...
C'est le diamètre et la longueur de votre joint qui sont importants, pas sa marque.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 18:56
forum consulter ce sujet Recherche joint filtre à eau à double cartouche Stere Filter sur le forum Plomberie

Bonjour,

Lorsque votre robinet d'eau chaude est ouvert, quel débit d'eau avez-vous ?
Si vous réduisez le débit en fermant le robinet, l'eau devient-elle plus chaude ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème de chauffe-eau Addax COB AD 11 sur le forum Plomberie

Bonjour à tous,

Si votre chaudière baisse en pression, il faut savoir qu'une baisse de pression de 0.5 à 1 bar correspond, sur une chaudière de ce type avec une installation classique, à une perte de volume d'eau entre 0.25 et 1 litre d'eau.
La première chose est de s'assurer que côté chauffage votre circuit est bien étanche, ensuite il vaut s'assurer que la chaudière est elle aussi bien étanche (corps de chauffe, raccords et joints, soupape de sécurité...).

Il peut simplement s'agir du vase d'expansion de votre chaudière qui est fatigué (membrane interne devenue poreuse et qui ne garde plus la pression d'azote) si c'est le cas remplacez-le.
La solution provisoire étant de le regonfler mais ne vous faites pas d'illusion, comme un pneu qui ne garde pas la pression, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire procéder à son remplacement.

A titre d'information c'est une opération courante d'entretien, sachant que sur une durée de vie de chaudière il sera à remplacer 2 à 3 fois.
Il est également conseillé de mettre en place une soupape de sécurité de chauffage neuve.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 18:15
forum consulter ce sujet Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pouvez-vous nous préciser l'année ou le numéro de série de votre chaudière ?
Il existe plusieurs versions de cette chaudière dont certaines ne sont pas prévues pour fonctionner au gaz Propane :
- Est-ce une version Progress (façade blanche et couvercle du tableau de commande noir) ou plus ancienne (couvercle du tableau noir plus coin droit et façade droite noir) ?
- Votre Chaudière est-elle depuis son origine sur votre installation, est-elle modifiée pour fonctionner au gaz Propane (nouveaux injecteurs, nouveau diaphragme, nouveau réglage de la progressivité...) ?
- Votre chaudière est une version cheminée, ventouse horizontale, ventouse verticale, mixte ?
- Votre chaudière est-elle en point bas de votre installation, est-elle équipée d'un filtre à boues et particules sur son retour ?

En ce qui concerne la disponibilité des pièces détachées, les deux versions du thermomètre sont toujours disponibles chez le fabricant sous les références S17007051 pour la version affichage vertical et S134421 pour la version affichage horizontal.

De quand date le dernier entretien annuel de votre chaudière, quelles sont les pressions de gaz mesurées, pouvez-vous nous transmettre la copie des tickets de combustion ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 15:48
forum consulter ce sujet Bruit chaudière gaz Chappée Edena 24kW sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Avez-vous fait des travaux de plomberie dernièrement ?
- Votre débit d'eau chaude, à chaque robinet, est-il compris entre 1 et 10 litres/minute ?
- Votre eau est-elle calcaire ?

Il existe plusieurs versions de cette chaudière (instantanée, max, duo...) et les composants intervenant dans le fonctionnement de la production d'eau chaude sont différents.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 juillet 2018 à 15:27
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Chappée initia 3 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance mais bien une sonde d'ambiance) peut-être installée avec des robinets thermostatiques. C'est même un élément essentiel lorsque l'on a une chaudière à condensation comme la vôtre.

Cette sonde d'ambiance travaille en complément de la sonde de température extérieure, elle analyse en permanence le comportement de la température ambiante de votre logement et permet un calcul plus juste de la température d'eau qui circule dans votre installation de manière à avoir toujours la bonne température au bon moment : la chaudière ne monte ni se maintient jamais inutilement en température s'il n'y en a pas besoin.

Pour revenir à ce départ qui est chaud par intermittence, votre installation est-elle équipée d'un clapet anti-thermosiphon ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juillet 2018 à 14:19
forum consulter ce sujet Chauffage en mode été sur chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le disconnecteur est la pièce en laiton (métal de couleur jaune) sur la photo suivante.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
disconnecteur chaudière Arca pixel B 25 F

13 juillet 2018 à 10:42
forum consulter ce sujet Chaudière Arca pixel B 25 F pas de pression sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci de votre retour d'infos sur ce forum.

Bonne continuation à vous et bonne vacances si ce n'est pas déjà fait.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juillet 2018 à 10:52
forum consulter ce sujet Comment régler mon circulateur WILO stratos PICO sur le forum Chauffage

Bonsoir,
Afin de mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude ?
- Quel est le modèle et le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 3 voies motorisée ?

Pour vous rassurer, le fait de remplacer le thermomètre de votre chaudière n'est pas l'origine de votre bruit, par contre pourquoi avez-vous été obligé de le remplacer :
- Votre corps de chauffe est-il bien purgé de son air ?
- Avez-vous vérifié la température maximum réelle de l'eau de votre corps de chauffe ?
- Votre chaudière passe-t-elle en surchauffe de temps en temps ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juillet 2018 à 22:29
forum consulter ce sujet Bruit chaudière gaz Chappée Edena 24kW sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Attention les numéros de bornes ne correspondent pas d'un appareil à l'autre.
Ces deux appareils ne sont pas de la même génération et ne sont pas forcément compatibles.
Avez-vous une vanne trois voies motorisée sur votre installation ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de vos deux sondes (face avant et arrière) ainsi que de votre régulateur (face avant et bornier de raccordement) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juillet 2018 à 19:57
forum consulter ce sujet Compatibilité thermostat d'ambiance Villagyr et thermogyr sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos, tenez-nous au courant.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juillet 2018 à 19:41
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser du fioul vieux de 5 ans sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour faire simple et vous éclairer sur vos différentes questions il faut prendre en compte trois paramètres pour choisir un circulateur (ou une pompe de chauffage) : le débit, la perte de charge du circuit, la hauteur manométrique de l'installation.
- Le débit : c'est la somme totale des débits de chaque radiateurs (sachant que la puissance maximale d'un radiateur dépend du débit et de la température maximum qu'il reçoit). Si le débit est trop faible, il ne fonctionne pas à la bonne puissance et il ne permet pas d'atteindre la température ambiante souhaitée.
- La perte de charge maximum du circuit : c'est la résistance maximum que devra vaincre le circulateur pour pouvoir assurer le débit dans la boucle la plus défavorisée (très souvent le radiateur le plus éloigné).
- La hauteur manométrique : C'est la différence de hauteur réelle entre le point le plus bas et celui le plus haut de votre installation.

Le débit et la hauteur manométrique d'un circulateur définis sont liés : plus vous avez de hauteur et moins vous aurez de débit de disponible. Inversement, moins vous avez de hauteur et plus vous avez de débit en sortie de votre pompe.

Selon ces dernières données, réglez votre circulateur en mode "Pression Différentielle Variable" puisque vous avez des radiateurs et des robinets thermostatiques puis ajustez la hauteur manométrique en fonction de la différence de hauteur de votre installation et enfin activez la fonction "Dynamic Adapt".

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juillet 2018 à 19:31
forum consulter ce sujet Comment régler mon circulateur WILO stratos PICO sur le forum Chauffage

Bonjour,

Oui, vous pouvez mais n'en mettez pas moins.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juillet 2018 à 20:15
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser du fioul vieux de 5 ans sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre installation est-elle équipée d'un clapet anti-thermosiphon, celui-ci est-il dans la bonne position ?

Maintenant, d'où viens le choix d'une chaudière de cette puissance :
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage ?
- Êtes-vous bien en présence d'un ballon d'eau chaude à couche (ou stratification) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 16:12
forum consulter ce sujet Chauffage en mode été sur chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Hélas non, n'étant pas sur votre région, je ne connais pas de laboratoire dans le Haut-Rhin.

Par contre, si vous avez une bonne assurance, faites une demande d'assistance juridique et cette dernière missionnera un Expert qui prendra en charge votre dossier, analysera la conformité de votre installation et réglera votre problème d'installation avec le professionnel responsable...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Installation insert odeur très désagréable sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à vos questions il me semble essentiel de comprendre votre démarche de vouloir piloter de manière indépendante : un circuit radiateur et deux circuits plancher chauffant...

Ce type d'installation nécessite de bien connaître et respecter les bases d'une installation hydraulique de chauffage avec toutes les normes de mise en place et de sécurité d'une installation comportant au moins un circuit de plancher chauffant.

De plus, une telle installation reste assez complexe à réaliser (même par des professionnels). Il faut, avant de se lancer dans l'aventure, produire un schéma hydraulique (comportant des différents composants), trouver une régulation capable de piloter (une chaudière, 4 pompes, 2 vannes 3 voies) et recevoir les informations de différentes sondes (1 extérieure, 1 chaudière, 2 ou 3 de départ et 2 ou 3 d'ambiance).

Vous semblez vouloir conserver votre chaudière actuelle mais avez-vous conscience que la plupart des chaudières de nouvelle génération (dîtes condensation) intègrent déjà une régulation climatique en fonction de la température extérieure, régulation qui sont également capable de piloter une installation composée d'un circuit radiateur ou plancher chauffant. En rajoutant des modules d'extension certaines peuvent piloter des installations de plus de 10 circuits (plancher ou radiateur).

Financièrement parlant il est certainement plus intéressant de remplacer la chaudière (ayant la régulation incluse) que de chercher à acheter une régulation capable de piloter votre installation (sans ballon tampon) avec tous ces accessoires et qui ne sera pas capable de piloter une future chaudière à condensation.

Pour être plus précis dans nos échanges pouvez-vous nous transmettre un schéma hydraulique de votre futur projet d'installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 15:52
forum consulter ce sujet Branchement triple circuit plancher chauffant + radiateurs sur le forum Chauffage

Bonjour,

Dans votre cas, votre thermostat d'ambiance est-il bien un thermostat d'ambiance ou est-il relié à une régulation en fonction de l'extérieur : en gros, avez-vous une sonde extérieure sur votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos pour finaliser notre réponse.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 15:25
forum consulter ce sujet Compatibilité thermostat d'ambiance Villagyr et thermogyr sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour être très franc, non... n'utiliser pas ce fioul seul, mélangez le avec du fioul récent car la nature des fiouls depuis une dizaine d'années est très différentes (normes anti-pollution oblige) ils contiennent moins de souffre et pour compenser (puisque le fioul servait à la lubrification des pièces mécaniques comme la pompe fioul de votre brûleur) ils sont additivés.

Le mélange fioul / additif ne restant pas homogène dans le temps (un peu comme de la vinaigrette ou l'huile et le vinaigre finissent par se séparer) il se passe le même phénomène dans votre cuve.

Ces nouveaux fiouls (ou bio-fioul) sont également composés d'huile végétale autour de 10% (toujours pour des questions d'environnement) ce qui n'arrange pas la stabilité du mélange (cf : la vinaigrette).
Il faut donc consommer le fioul, dans votre cuve, dans les 6 à 8 mois après sa livraison et faire le plein plus souvent.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 15:20
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser du fioul vieux de 5 ans sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre installation est ancienne, est-elle équipée de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs et avec vous une vanne à pression différentielle sur votre circuit ?
En fonction de ces informations nous pourrons voir les réglages possibles.
Par défaut, votre ancienne pompe étant à vitesse et pression fixe, régler la nouvelle avec les mêmes caractéristiques.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
08 juillet 2018 à 15:04
forum consulter ce sujet Comment régler mon circulateur WILO stratos PICO sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si l'eau coule par terre lorsque vous ouvrez les vannes de remplissage c'est que votre disconnecteur est défectueux (pièce en laiton d'où coule l'eau) :
- Soit vous arrivez à débloquer les clapets en tapant dessus,
- Soit vous devrez le remplacer.
Faites appel au prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 14:56
forum consulter ce sujet Chaudière Arca pixel B 25 F pas de pression sur le forum Chauffage

Bonjour,

Sérieusement gonfler un vase d'expansion à 1.2 bars (vide et à froid) puis vouloir remplir l'installation à 1.5 bars ne vous pose pas de problème (même de logique) !!!

Arrêtons de dire n'importe quoi aux utilisateurs de ce forum.
Comme disait un célèbre humoriste dans ce cas là : on devrait être autorisé à fermer sa .... à se taire.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juillet 2018 à 15:54
forum consulter ce sujet Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN sur le forum Chauffage

Bonjour,

Effectivement, si votre vase a été gonflé il y a deux mois et qu'il ne tient plus la pression, son remplacement s'impose avec une nouvelle soupape de sécurité de chauffage 3 bars.

Votre nouveau nouveau vase devra être réglé et sa pression devra se situer entre 0.3 (pour un logement de plain pied) et 0.5 bar (pour un logement à deux niveaux) sauf s'il comprend 3 niveaux ou il faudra monter à 0.8 bars.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 juillet 2018 à 16:28
forum consulter ce sujet Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez-vous trouver une solution efficace vous donnant pleine satisfaction ?

Pouvez-vous nous faire une liste de tous les composants constituant votre installation (marque, modèle, type, numéro de série, année) ou peut-être nous envoyer des photos de votre installation.

Oubliez, la sonde d'ensoleillement elle n'est disponible que pour des installations équipées de régulateurs ou automates gérant des installations de type chaufferie collectives !

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 juillet 2018 à 16:19
forum consulter ce sujet Réguler combiné solaire gaz plancher chauffant sur le forum Chauffage

Bonjour,

Afin de nous permettre de simplifier nos échanges, d'adapter notre langage et devant la complexité de votre futur installation, pouvez-vous nous préciser si vous êtes un particulier ou un professionnel ?

Pour commencer, en ayant trois circuit de chauffage (un circuit radiateurs et 2 circuits plancher chauffant) il nous faut savoir si vous souhaiter piloter les 3 individuellement ou les radiateurs d'un côté et les deux planchers en même temps. Sachant que les solutions de régulations diffèrent en fonction de votre choix !!!

Il vous faudra au minimum une régulation climatique en fonction de la température extérieure capable de gérer :
- Une chaudière à température constante,
- Un circuit de radiateurs (direct ou avec vanne mélangeuse, pompe, sonde départ, sonde d'ambiance),
- Un ou deux circuit(s) plancher (vanne mélangeuse, pompe, sonde de départ, sécurité de surchauffe, sonde d'ambiance),

Le découplage hydraulique de chaque circuit est obligatoire puisque vous aurez des circuits basse température et un circuit haute température.

Pouvez-vous nous décrire plus précisément votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 juillet 2018 à 16:11
forum consulter ce sujet Branchement triple circuit plancher chauffant + radiateurs sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour être plus précis dans nos réponses, pouvez-vous nous faire un plan de votre appartement ?

Si je comprends bien vous souhaitez remplacer l'ensemble des radiateurs par des appareils à inertie et vous souhaiteriez pouvoir avoir une régulation centrale (type thermostat d'ambiance) et une régulation pièces par pièces pour contrôler la température de chaque pièce individuellement.

Des solutions par voie radio existe.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juillet 2018 à 18:03
forum consulter ce sujet Nombre et emplacement radiateurs sur le forum Chauffage

Bonjour,

La pile sur la platine est uniquement faite pour que votre régulation garde sa mémoire en cas de coupure de courant. Si votre horloge fonctionne puis s'arrête au bout d'une heure : elle est HS...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juillet 2018 à 15:14
forum consulter ce sujet Horloge chaudière Saint Roch Couvin Goldline ne tourne plus sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le vase d'expansion de votre chaudière avait été regonflé, à quelle pression ?
Si votre vase a 15 ans, son remplacement n'est pas délirant : pensez également à faire remplacer la soupape de sécurité de chauffage 3 bars.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juillet 2018 à 15:11
forum consulter ce sujet Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous donner le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?

En premier lieu, si votre chaudière reste en ventilation et rien de plus, vous devriez vérifier si votre pressostat d'air bascule bien, que votre évacuation de fumée est bien étanche...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juillet 2018 à 15:05
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet gaz pas d'étincelles ni arrêt automatique sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Votre chaudière étant une chaudière à ventouse, pouvez-vous nous envoyer des photos de tout le cheminement de cette ventouse :
- Est-ce une ventouse verticale ou horizontale ?
- Quel est son diamètre 60/100 ou 80/125 ?

Lors de votre dernier entretien, quelles ont été les différentes opérations de contrôles réalisées, la vanne inverseuse, l'échangeur à plaques et le vase d'expansion sont-ils encore en état de fonctionner ?
Qui est le prestataire qui réalise votre entretien annuel, avez-vous un contrat d'entretien avec lui ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 juin 2018 à 12:42
forum consulter ce sujet Défaut E01 chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage

Bonjour,

Juste une question toute bête : avez-vous vérifié le vase d'expansion, sa pression de gonflage et la présence d'eau dans la partie réservée à l'azote ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 14:09
forum consulter ce sujet Fuite d'eau chaudière fioul Perge Opitherm sur le forum Chauffage

Bonjour,

Effectivement c'est la bonne solution, il faut simplement prévoir une purge automatique de l'air qui pourrait se trouver dans le haut de votre ballon.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 13:57
forum consulter ce sujet Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Les différents chauffagistes qui vous ont répondu ont-ils bien eu l'information que vous aviez une chaudière à combustible solide ?
Si vous voulez faites comme cela mais en réduisant les diamètres et en fonction des longueurs vous réduisez le volume d'eau contenu dans votre installation : ce volume d'eau est important compte tenu de la surpuissance de votre chaudière par rapport la puissance totale de vos radiateurs.

Le diamètre intérieur de départ (en bas de l'installation) doit correspondre au diamètre intérieur des raccordements (départ et retour) de votre chaudière.

Autres astuce, en utilisant des raccords pour tubes multicouches, étant systématiquement emboités à l'intérieur, vous réduisez à chaque fois le diamètre de passage. Il est important d'en tenir compte dans votre conception d'installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 13:53
forum consulter ce sujet Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le phénomène que vous constatez est-il :
- Permanent pendant toutes la durée de la production d'eau chaude ?
- Juste en fin de production d'eau chaude ?
- Vos radiateurs chauffent-ils ?

Votre installation est en mode été (production d'eau chaude seule) :
- Vos radiateurs sont-ils tous ouverts ou fermés ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 13:34
forum consulter ce sujet Chauffage en mode été sur chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière,
- Le type de raccordement des fumées (Ventouse, Cheminée, VMC gaz, conduit Shunt...),
- Le type de ventilation et renouvellement d'air de votre logement,
- La localisation de votre chaudière dans votre logement (cuisine, buanderie, chaufferie...).

Le code défaut ayant plusieurs origines possibles, merci de répondre à toutes les questions ou envoyez-nous des photos de votre installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 12:40
forum consulter ce sujet Défaut E01 chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage

Bonjour,

Effectivement, difficile de trouver cette notice en Français du fait que la marque est anglaise avec une application spéciale dans la batellerie.

Vous souhaitez trouver cette notice pour quelle raison :
- Une question technique ?
- Une question d'installation ?
- Autre... ?

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 12:14
forum consulter ce sujet Notice chaudière Kabola B12 Top 230 V sur le forum Chauffage

Bonjour,

Selon l'année de construction de votre chaudière il me parait difficile de trouver une pièce détachée neuve, sauf coup de chance chez un revendeur de la marque (ancien quincaillerie ou revendeur électroménager).

Vous pouvez également la faire ressouder ou refaire chez un chaudronnier ou forgeron.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 11:03
forum consulter ce sujet Paroi déformée foyer cuisinière fonte Rosières sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre capteur ou sonde est un bulbe déporté de tête thermostatique de radiateur.

Lorsque l'on pose une tête thermostatique sur un radiateur et que l'emplacement de ce dernier ne permet pas d'avoir des conditions de fonctionnement optimales pour une tête thermostatique, on utilise une tête thermostatique à bulbe déporté.

En effet le bulbe de la tête thermostatique prend en compte la température ambiante où il se trouve et pour avoir un fonctionnement normal (ouverture, fermeture, adaptation progressive du débit de l'eau dans le radiateur en fonction de la température détectée par le bulbe) cette dernière doit être située dans un environnement suffisamment ventilé (ni dans un coin, ni derrière un rideau, ni dans un habillage, ni sous une tablette, ni près d'une source froide ou chaude) dans ce cas on utilise un bulbe déporté.

Attention au démontage de ce dispositif, le petit tube capillaire qui se relie la sonde (ou bulbe) à la tête thermostatique est très fragile. Il ne doit ni être plié, ni coupé sinon votre ensemble de tête thermostatique est mort.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 10:56
forum consulter ce sujet Capteur ou Sonde ? sur le forum Chauffage