Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous confirmer les éléments suivants (par photos si possible) :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre module de partage ?
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance ?
- Votre thermostat d'ambiance sert-il bien pour contrôler la zone radiateur ?
Dans cette gamme de chaudière il existe plusieurs générations et j'ai besoin de m'assurer que le module HT est bien compatible avec la chaudière.
Pour facilité notre assistance avez-vous bien de votre côté la notice de la chaudière et du module de partage ?
Dans un premier temps je constate (grâce à vos explications) qu'il existe deux anomalies :
- La première : votre thermostat d'ambiance radio est raccordé sur la chaudière, ce qui n'est pas normal puisqu'il doit être raccordé dans le module de partage,
- La deuxième : votre boitier AVS77 est sur la chaudière (donc encore raccordé sur la chaudière) alors qu'il devrait être dans l'ambiance de la zone plancher et lui aussi raccordé sur le module de partage,
Rien d'anormal à ce que vous ayez des difficultés pour paramétrer et piloter cette installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous confirmer les éléments suivants (par photos si possible) :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre module de partage ?
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance ?
- Votre thermostat d'ambiance sert-il bien pour contrôler la zone radiateur ?
Dans cette gamme de chaudière il existe plusieurs générations et j'ai besoin de m'assurer que le module HT est bien compatible avec la chaudière.
Pour facilité notre assistance avez-vous bien de votre côté la notice de la chaudière et du module de partage ?
Dans un premier temps je constate (grâce à vos explications) qu'il existe deux anomalies :
- La première : votre thermostat d'ambiance radio est raccordé sur la chaudière, ce qui n'est pas normal puisqu'il doit être raccordé dans le module de partage,
- La deuxième : votre boitier AVS77 est sur la chaudière (donc encore raccordé sur la chaudière) alors qu'il devrait être dans l'ambiance de la zone plancher et lui aussi raccordé sur le module de partage,
Rien d'anormal à ce que vous ayez des difficultés pour paramétrer et piloter cette installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

13 novembre 2019 à 17:05
consulter ce sujet Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus :
- Vous emménagez dans cette maison en tant que locataire ou propriétaire ?
- Votre aquastat est réglé sur combien ?
- Le thermomètre de la chaudière fonctionne-t-il ?
- Qu'est-ce qu'il indique comme température ?
- Pouvez-vous nous transmettre une photo du circulateur de chauffage (qu'on ne voit pas sur la photo) et de la vanne mélangeuse 3 voies (à gauche au fond derrière sur la photo) ?
- Le ballon d'eau chaude à droite de votre chaudière et une version électrique uniquement ou mixte et réchauffé par la chaudière ?
- Les anciens occupants vous ont-ils donné des informations sur leur consommation et facture de fioul ?
- Quel le bilan du DPE de votre logement ?
Cette chaudière tient ces origines de l'après guerre, c'est une chaudière qui était conçue pour un fonctionnement au charbon. Même si elle est équipée d'un brûleur fioul ce dernier n'améliore pas son rendement global annuel : attention à la facture de fioul !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus :
- Vous emménagez dans cette maison en tant que locataire ou propriétaire ?
- Votre aquastat est réglé sur combien ?
- Le thermomètre de la chaudière fonctionne-t-il ?
- Qu'est-ce qu'il indique comme température ?
- Pouvez-vous nous transmettre une photo du circulateur de chauffage (qu'on ne voit pas sur la photo) et de la vanne mélangeuse 3 voies (à gauche au fond derrière sur la photo) ?
- Le ballon d'eau chaude à droite de votre chaudière et une version électrique uniquement ou mixte et réchauffé par la chaudière ?
- Les anciens occupants vous ont-ils donné des informations sur leur consommation et facture de fioul ?
- Quel le bilan du DPE de votre logement ?
Cette chaudière tient ces origines de l'après guerre, c'est une chaudière qui était conçue pour un fonctionnement au charbon. Même si elle est équipée d'un brûleur fioul ce dernier n'améliore pas son rendement global annuel : attention à la facture de fioul !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2019 à 20:53
consulter ce sujet Aquastat chaudière fioul Idéal Standard LB2 sur le forum ChauffageBonsoir,
La préconisation du constructeur DE DIETRICH, pour ce type de brûleur sur cette chaudière est
gicleur STEINEN 0.65/45° S.
En mettant à la place un gicleur DELAVAN 0.55/60° W vous modifier les éléments suivants :
- Votre débit est plus faible donc moins de puissance,
- Votre angle de pulvérisation est plus grand donc risque de noircissement de l'anneau de flamme, fioul imbrûlé derrière l'anneau, retard à l'allumage, combustion imparfaite,
- Votre spectre de pulvérisation du fioul n'étant pas le même vous risquez également d'avoir les mêmes soucis que le changement d'angle,
Quels sont les résultats de vos analyses de combustions :
- Smoke,
- CO²,
- O²,
- CO,
- Température de fumées brute,
- Température de fumées net,
- Température de l'air de combustion,
- Rendement de combustion,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La préconisation du constructeur DE DIETRICH, pour ce type de brûleur sur cette chaudière est
gicleur STEINEN 0.65/45° S.
En mettant à la place un gicleur DELAVAN 0.55/60° W vous modifier les éléments suivants :
- Votre débit est plus faible donc moins de puissance,
- Votre angle de pulvérisation est plus grand donc risque de noircissement de l'anneau de flamme, fioul imbrûlé derrière l'anneau, retard à l'allumage, combustion imparfaite,
- Votre spectre de pulvérisation du fioul n'étant pas le même vous risquez également d'avoir les mêmes soucis que le changement d'angle,
Quels sont les résultats de vos analyses de combustions :
- Smoke,
- CO²,
- O²,
- CO,
- Température de fumées brute,
- Température de fumées net,
- Température de l'air de combustion,
- Rendement de combustion,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2019 à 20:33
consulter ce sujet Goutte fioul sous gicleur GT 1100V sur le forum ChauffageBonsoir,
Avez-vous pu faire les différentes manipulations et test pour faire avancer votre problème ?
Concernant le moteur de la vanne inverseuse, il n'est pas utile de la remplacer. En plus les raisons invoquées par ce chauffagiste sont bidons "l'eau du cumulus qui se mélangerait avec l'eau du chauffage" il parle de quoi ? C'est une vanne inverseuse qui fait circuler l'eau chauffée dans le corps de chauffe de votre chaudière :
- Soit vers l'échangeur du ballon d'eau chaude sanitaire pour faire l'eau chaude,
- Soit vers le circuit des radiateurs pour faire du chauffage,
En aucun cas cette eau prisonnière dans le circuit de chauffage ne peut se mélanger avec l'eau chaude sanitaire stockée dans votre ballon d'eau chaude sanitaire sauf si votre échangeur était percé. Ce n'est pas le cas sinon la pression de votre circuit de chauffage monterait toute seule (sans pouvoir la maintenir à 1.5 Bars) :
- Vous auriez une fuite d'eau permanente du la soupape chauffage,
- Vous devriez fermer l'alimentation en eau froide de votre ballon d'eau chaude voir même couper votre compteur d'eau froide alimentant votre maison.
Votre chauffagiste raconte n'importe quoi, qui est-il ? Dans quelle région êtes-vous ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous pu faire les différentes manipulations et test pour faire avancer votre problème ?
Concernant le moteur de la vanne inverseuse, il n'est pas utile de la remplacer. En plus les raisons invoquées par ce chauffagiste sont bidons "l'eau du cumulus qui se mélangerait avec l'eau du chauffage" il parle de quoi ? C'est une vanne inverseuse qui fait circuler l'eau chauffée dans le corps de chauffe de votre chaudière :
- Soit vers l'échangeur du ballon d'eau chaude sanitaire pour faire l'eau chaude,
- Soit vers le circuit des radiateurs pour faire du chauffage,
En aucun cas cette eau prisonnière dans le circuit de chauffage ne peut se mélanger avec l'eau chaude sanitaire stockée dans votre ballon d'eau chaude sanitaire sauf si votre échangeur était percé. Ce n'est pas le cas sinon la pression de votre circuit de chauffage monterait toute seule (sans pouvoir la maintenir à 1.5 Bars) :
- Vous auriez une fuite d'eau permanente du la soupape chauffage,
- Vous devriez fermer l'alimentation en eau froide de votre ballon d'eau chaude voir même couper votre compteur d'eau froide alimentant votre maison.
Votre chauffagiste raconte n'importe quoi, qui est-il ? Dans quelle région êtes-vous ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2019 à 18:22
consulter ce sujet Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300 sur le forum ChauffageBonjour.
Pour répondre à vos questions, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance placée dans votre logement ?
- Votre circuit de chauffage est-il constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques ?
- Êtes-vous en possession de la notice de votre chaudière ?
Le code défaut E118 signifie une "Pression d'eau trop faible" dans le circuit de chauffage. Si votre vase d'expansion est vide, il faut :
- Soit le regonfler à une pression de 0.3 à 0.5 Bars à vide,
- Soit le remplacer s'il ne tient pas la pression : remplacez également la soupape chauffage,
Si votre vase d'expansion est bon, vous devez avoir un problème sur le capteur de pression du circuit de chauffage.
Le code défaut E151 signifie "Erreur interne carte chaudière", éteigniez votre chaudière pendant 5 minutes et remettez la en route : le défaut doit disparaître.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos questions, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance placée dans votre logement ?
- Votre circuit de chauffage est-il constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques ?
- Êtes-vous en possession de la notice de votre chaudière ?
Le code défaut E118 signifie une "Pression d'eau trop faible" dans le circuit de chauffage. Si votre vase d'expansion est vide, il faut :
- Soit le regonfler à une pression de 0.3 à 0.5 Bars à vide,
- Soit le remplacer s'il ne tient pas la pression : remplacez également la soupape chauffage,
Si votre vase d'expansion est bon, vous devez avoir un problème sur le capteur de pression du circuit de chauffage.
Le code défaut E151 signifie "Erreur interne carte chaudière", éteigniez votre chaudière pendant 5 minutes et remettez la en route : le défaut doit disparaître.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2019 à 17:57
consulter ce sujet Codes erreurs E151 et E118 chaudière Perfinox 4024 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la puissance de votre chaudière ?
- Pouvez-vous nous transmettre une photo de sa plaque signalétique ?
- Lors de l'entretien annuel le gicleur est-il remplacé ?
- Quel est la Marque, le type du gicleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la puissance de votre chaudière ?
- Pouvez-vous nous transmettre une photo de sa plaque signalétique ?
- Lors de l'entretien annuel le gicleur est-il remplacé ?
- Quel est la Marque, le type du gicleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2019 à 17:32
consulter ce sujet Goutte fioul sous gicleur GT 1100V sur le forum ChauffageBonjour,
Sans avoir vu vos collecteurs de plancher chauffant, sans connaitre leur marque, il est difficile d'affirmer un diagnostic.
Vous avez raisons sur le faite qu'il existe bien deux type de collecteur :
- Celui de départ (intégrant les réglages de débit et selon les fabricants, de série ou en option, les débitmètres) et toujours positionné en haut,
- Celui de retour (équipé de vanne de coupure pour arrêter le chauffage de la zone, selon les fabricants ce même collecteur peut-être équipé d'un clapet sur le retour de chaque boucles,
Sans avoir vu votre installation il est difficile de répondre de manière plus précise d'où ma demande de photos.
Par contre il sera important de vérifier les éléments suivant :
- Votre collecteur servant à la partie jour, situé dans le garage est-il le plus prés de la chaudière ?
- Ce même collecteur ne devrait pas être dans une partie non chauffée de la maison mais plutôt centré par rapport à la zone jour qu'il alimente :
- Votre deuxième collecteur servant à la partie nuit est-il beaucoup plus éloigné de la chaudière que le premier ? Existe-t-il des vannes d'équilibrages pour répartir le débit de la pompe de la chaudière entre les deux collecteurs ?
- La pompe chauffage de votre chaudière (pompe type classe A) est réglée paramétrée comment : débit variable (circuit chauffage type radiateur) ou débit constant (circuit chauffage type plancher chauffant),
- Votre installateur vous a-t-il fournir une étude thermique de votre logement et une étude de plancher chauffant définissant les longueurs de chaque boucles de plancher, les débits de chaque boucles, les valeurs de réglages à régler sur chaque circuit (vannes d'équilibrages dans le collecteur de départ) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sans avoir vu vos collecteurs de plancher chauffant, sans connaitre leur marque, il est difficile d'affirmer un diagnostic.
Vous avez raisons sur le faite qu'il existe bien deux type de collecteur :
- Celui de départ (intégrant les réglages de débit et selon les fabricants, de série ou en option, les débitmètres) et toujours positionné en haut,
- Celui de retour (équipé de vanne de coupure pour arrêter le chauffage de la zone, selon les fabricants ce même collecteur peut-être équipé d'un clapet sur le retour de chaque boucles,
Sans avoir vu votre installation il est difficile de répondre de manière plus précise d'où ma demande de photos.
Par contre il sera important de vérifier les éléments suivant :
- Votre collecteur servant à la partie jour, situé dans le garage est-il le plus prés de la chaudière ?
- Ce même collecteur ne devrait pas être dans une partie non chauffée de la maison mais plutôt centré par rapport à la zone jour qu'il alimente :
- Votre deuxième collecteur servant à la partie nuit est-il beaucoup plus éloigné de la chaudière que le premier ? Existe-t-il des vannes d'équilibrages pour répartir le débit de la pompe de la chaudière entre les deux collecteurs ?
- La pompe chauffage de votre chaudière (pompe type classe A) est réglée paramétrée comment : débit variable (circuit chauffage type radiateur) ou débit constant (circuit chauffage type plancher chauffant),
- Votre installateur vous a-t-il fournir une étude thermique de votre logement et une étude de plancher chauffant définissant les longueurs de chaque boucles de plancher, les débits de chaque boucles, les valeurs de réglages à régler sur chaque circuit (vannes d'équilibrages dans le collecteur de départ) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2019 à 16:08
consulter ce sujet Avis branchement plancher chauffant sur le forum ChauffageBonjour,
Le composant que vous indiquez sur votre photo est la bobine du bloc électrovannes de votre vanne gaz, cette bobine sert à mettre en route ou arrêter le brûleur principale de votre chaudière, sous réserve que votre veilleuse fonctionne et reste allumée correctement et que la sécurité sur votre dérivation (fils blancs torsadés) ne soit pas défectueuse :
- Si vous avez un faux contact est-il bien sur la bobine alimentée en 230 Volts ou pas ?
- Votre thermocouple n'étant pas une version d'origine mais une version adaptable vous risquez des extinctions de veilleuse par tension trop faible en sortie, est-ce le cas ?
- Votre veilleuse tient-elle correctement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le composant que vous indiquez sur votre photo est la bobine du bloc électrovannes de votre vanne gaz, cette bobine sert à mettre en route ou arrêter le brûleur principale de votre chaudière, sous réserve que votre veilleuse fonctionne et reste allumée correctement et que la sécurité sur votre dérivation (fils blancs torsadés) ne soit pas défectueuse :
- Si vous avez un faux contact est-il bien sur la bobine alimentée en 230 Volts ou pas ?
- Votre thermocouple n'étant pas une version d'origine mais une version adaptable vous risquez des extinctions de veilleuse par tension trop faible en sortie, est-ce le cas ?
- Votre veilleuse tient-elle correctement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2019 à 12:16
consulter ce sujet Quelle pièce est sur le bloc de chauffe sur la chaudière ? sur le forum ChauffageBonjours Messieurs les invités mystères.
Pour pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous préciser individuellement :
- Le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
La base de recherche d'une pièce détachée étant dans notre métier les références de la chaudière (modèle, type, année, numéro de série) qui permet de trouver une référence de pièces ou un équivalent de remplacement si plus de disponibilité, dans le pire des cas on peut continuer en recherchant avec le type de la pièce : attention une référence moteur ne veux pas dire qu'il se mettra en lieu et place dans votre chaudière...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous préciser individuellement :
- Le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
La base de recherche d'une pièce détachée étant dans notre métier les références de la chaudière (modèle, type, année, numéro de série) qui permet de trouver une référence de pièces ou un équivalent de remplacement si plus de disponibilité, dans le pire des cas on peut continuer en recherchant avec le type de la pièce : attention une référence moteur ne veux pas dire qu'il se mettra en lieu et place dans votre chaudière...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2019 à 11:58
consulter ce sujet Recherche extracteur Gaz chaudière Idéal Standard sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Cette chaudière vous l'avez eu neuve et elle est sur votre installation depuis 4 ans ou vous venez de la poser sur votre installation et vous la mettez en service sur cette nouvelle installation ?
- Quel est le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20,G25, G31...) ?
- Votre chaudière est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipé d'une sonde d'ambiance ?
Lorsque vous essayez de débloquer la programmation de manière temporaire et que vous voulez modifier la ligne 27, vous intervenez à quel niveau : Utilisateur, Installateur, Technicien, Usine...
Afin d'adapter notre langage, pouvez-vous nous dire si vous êtes un particulier, un installateur, un technicien SAV ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Cette chaudière vous l'avez eu neuve et elle est sur votre installation depuis 4 ans ou vous venez de la poser sur votre installation et vous la mettez en service sur cette nouvelle installation ?
- Quel est le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20,G25, G31...) ?
- Votre chaudière est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipé d'une sonde d'ambiance ?
Lorsque vous essayez de débloquer la programmation de manière temporaire et que vous voulez modifier la ligne 27, vous intervenez à quel niveau : Utilisateur, Installateur, Technicien, Usine...
Afin d'adapter notre langage, pouvez-vous nous dire si vous êtes un particulier, un installateur, un technicien SAV ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2019 à 11:44
consulter ce sujet Chaudière Chappée Platinum HTE sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Des photos du raccordement de vos collecteurs,
- Votre plancher est chauffé par une chaudière, une pompe à chaleur ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos de l'installation de cette dernière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Des photos du raccordement de vos collecteurs,
- Votre plancher est chauffé par une chaudière, une pompe à chaleur ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos de l'installation de cette dernière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2019 à 11:19
consulter ce sujet Avis branchement plancher chauffant sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'informations.
Sur vos photos (2 et 3) on aperçoit le siphon des condensats, sa couleur grise n'est pas normale :
- Soit il est bouché et plein de sédiments,
- Soit il n'a pas été nettoyé lors de votre dernier entretien.
Lors du remplacement des turbulateurs (pierres), il y a 4 mois, votre chauffagiste a-t-il bien ouvert le corps de chauffe (dessus et dessous) ? Le corps de chauffe a-t-il été rincé et débarrassé de tous les morceaux qui pouvaient boucher le siphon ? Les joints inférieur et supérieur ont-ils été remplacés ?
Au bout de plus de 8 interventions, votre chauffagiste aurait dû commencer par cela, si le siphon empêche les condensats de s'évacuer vers les eaux usées, ces mêmes condensats pourraient s'accumuler en partie basse du circuit de fumée de votre corps de chauffe de chaudière, ce qui expliquerait les explosions et les bruits d'eau que l'on entend dans votre vidéo.
Arrêtez votre chaudière puis en mettant une bassine (sous le bouchon blanc) et en le dévissant (vous aurez 1 à 2 litres qui peuvent couler puis plus rien), revissez le bouchon et remettez la chaudière en route : qu'est-ce que vous constatez ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'informations.
Sur vos photos (2 et 3) on aperçoit le siphon des condensats, sa couleur grise n'est pas normale :
- Soit il est bouché et plein de sédiments,
- Soit il n'a pas été nettoyé lors de votre dernier entretien.
Lors du remplacement des turbulateurs (pierres), il y a 4 mois, votre chauffagiste a-t-il bien ouvert le corps de chauffe (dessus et dessous) ? Le corps de chauffe a-t-il été rincé et débarrassé de tous les morceaux qui pouvaient boucher le siphon ? Les joints inférieur et supérieur ont-ils été remplacés ?
Au bout de plus de 8 interventions, votre chauffagiste aurait dû commencer par cela, si le siphon empêche les condensats de s'évacuer vers les eaux usées, ces mêmes condensats pourraient s'accumuler en partie basse du circuit de fumée de votre corps de chauffe de chaudière, ce qui expliquerait les explosions et les bruits d'eau que l'on entend dans votre vidéo.
Arrêtez votre chaudière puis en mettant une bassine (sous le bouchon blanc) et en le dévissant (vous aurez 1 à 2 litres qui peuvent couler puis plus rien), revissez le bouchon et remettez la chaudière en route : qu'est-ce que vous constatez ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 18:20
consulter ce sujet Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300 sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Juste pour information, afin d'apporter une réponse personnalisée à chaque question il est important de poser sa question individuellement. Je dis cela pour "invité" mystère masqué qui intervient dans notre échange avec guy85. Pensons aux autres utilisateurs de ce forum...
Pour guy85, le défaut qui intervient après l'initialisation de votre régulation est-il t.17 ou H00.17.
Il faut aller consulter la liste des défauts et des sous défauts pour préciser l'origine de votre blocage.
Je vous joins la procédure...
Pour notre invité "mystère" la description du fonctionnement de votre brûleur + une toux + une fumée indique un sérieux problème sur :
- L'alimentation en fioul du brûleur (pression et aspiration),
- Un défaut de réglage de combustion : faite une analyse de combustion,
- Un remplacement de gicleur par un autre qui ne correspond pas.
Dans l'attente de votre retour d'infos à tous les deux.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour d'infos.
Juste pour information, afin d'apporter une réponse personnalisée à chaque question il est important de poser sa question individuellement. Je dis cela pour "invité" mystère masqué qui intervient dans notre échange avec guy85. Pensons aux autres utilisateurs de ce forum...
Pour guy85, le défaut qui intervient après l'initialisation de votre régulation est-il t.17 ou H00.17.
Il faut aller consulter la liste des défauts et des sous défauts pour préciser l'origine de votre blocage.
Je vous joins la procédure...
Pour notre invité "mystère" la description du fonctionnement de votre brûleur + une toux + une fumée indique un sérieux problème sur :
- L'alimentation en fioul du brûleur (pression et aspiration),
- Un défaut de réglage de combustion : faite une analyse de combustion,
- Un remplacement de gicleur par un autre qui ne correspond pas.
Dans l'attente de votre retour d'infos à tous les deux.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2019 à 17:17
consulter ce sujet Panne chaudière Chappée Sempra Nova HTE 24 sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
La question est de savoir pourquoi la sonde extérieure, fournie avec la chaudière, n'est pas en place sur votre installation ?
En son absence une limite de la température de départ est effectivement fixée à 45°C.
Voyez avec votre installateur pour qu'il la mette en place avant que le froid ne s'installe !!!
Pouvez-vous me transmettre des photos de votre tableau de chaudière et de votre sonde d'ambiance ?
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
La question est de savoir pourquoi la sonde extérieure, fournie avec la chaudière, n'est pas en place sur votre installation ?
En son absence une limite de la température de départ est effectivement fixée à 45°C.
Voyez avec votre installateur pour qu'il la mette en place avant que le froid ne s'installe !!!
Pouvez-vous me transmettre des photos de votre tableau de chaudière et de votre sonde d'ambiance ?
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 16:31
consulter ce sujet Augmentation température départ chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs, de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs, de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 15:54
consulter ce sujet Commande régime de chauffe sonde d'ambiance T55 sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous avez fait faire les contrôles de :
- Pressions HP et BP du fluide frigo,
- Les capteurs de votre PAC,
- Le filtre du circuit d'eau,
- La batterie.
Je suppose que c'est par un pro ayant les autorisations et habilitations de manipulation des fluides frigorigènes :
- Pourquoi ce même pro n'arrive pas à éliminer les défauts ?
- Avez-vous essayé la procédure de la page 13 de la notice que vous nous avez joint ?
- Si le défaut persiste c'est que la cause du problème n'est pas éliminée !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez fait faire les contrôles de :
- Pressions HP et BP du fluide frigo,
- Les capteurs de votre PAC,
- Le filtre du circuit d'eau,
- La batterie.
Je suppose que c'est par un pro ayant les autorisations et habilitations de manipulation des fluides frigorigènes :
- Pourquoi ce même pro n'arrive pas à éliminer les défauts ?
- Avez-vous essayé la procédure de la page 13 de la notice que vous nous avez joint ?
- Si le défaut persiste c'est que la cause du problème n'est pas éliminée !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 15:45
consulter ce sujet Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog Junior sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à votre question pouvez-vous nous préciser :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre RC35 est-il bien dans l'ambiance de votre logement ?
Pour comprendre le fonctionnement le fonctionnement de ce que vous appelez "un délire d'ingénieur" il faut d'abord savoir que cette sonde d'ambiance (qui n'est pas un simple thermostat d'ambiance tout ou rien) est, lorsqu'elle est dans l'ambiance du logement et bien paramétrée, à la fois une sonde qui mesure l'évolution de la température ambiante de votre logement et qui permet à l'intelligence intégrée à votre régulation de chaudière de gérer les fonctions suivantes :
- Adaptation et modulation de la température de départ selon les variations de la température extérieure,
- Modulation et optimisation de la puissance du brûleur selon les besoins réels de l'installation,
- Optimisation et anticipation de la relance en mode confort ou de l'abaissement en mode réduit,
- Recherche permanente de fonctionnement en mode condensation.
Le tout pour maintenir votre confort (la bonne température au bon moment) et réduire votre facture d'énergie (favoriser les périodes de fonctionnements en phase condensation pour un meilleur rendement).
Pour obtenir ce type de fonctionnement il faut que votre RC35 soit paramétré selon votre installation, type d'émetteur, type de logement, région, température de base... : Est-ce bien le cas ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question pouvez-vous nous préciser :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre RC35 est-il bien dans l'ambiance de votre logement ?
Pour comprendre le fonctionnement le fonctionnement de ce que vous appelez "un délire d'ingénieur" il faut d'abord savoir que cette sonde d'ambiance (qui n'est pas un simple thermostat d'ambiance tout ou rien) est, lorsqu'elle est dans l'ambiance du logement et bien paramétrée, à la fois une sonde qui mesure l'évolution de la température ambiante de votre logement et qui permet à l'intelligence intégrée à votre régulation de chaudière de gérer les fonctions suivantes :
- Adaptation et modulation de la température de départ selon les variations de la température extérieure,
- Modulation et optimisation de la puissance du brûleur selon les besoins réels de l'installation,
- Optimisation et anticipation de la relance en mode confort ou de l'abaissement en mode réduit,
- Recherche permanente de fonctionnement en mode condensation.
Le tout pour maintenir votre confort (la bonne température au bon moment) et réduire votre facture d'énergie (favoriser les périodes de fonctionnements en phase condensation pour un meilleur rendement).
Pour obtenir ce type de fonctionnement il faut que votre RC35 soit paramétré selon votre installation, type d'émetteur, type de logement, région, température de base... : Est-ce bien le cas ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 15:30
consulter ce sujet Chaudière Buderus RC35 chauffe tout le temps sur le forum ChauffageBonjour,
Votre thermostat d'ambiance REV23 est un régulateur qui fonctionne en tout ou rien (on / off).
La seule solution serait de mettre en place une vanne mélangeuse à soupape SIEMENS type VXG (en réduisant cette vanne d'au moins 1 diamètre voire 2 par rapport à votre canalisation), de lui mettre un moteur thermique SIEMENS type STY219 et de le piloter avec votre REV23.
Maintenant, selon l'âge, le type, le modèle, l'année de votre chaudière, il faut savoir que toutes les nouvelles chaudières type condensation n'utilisent plus de vanne mélangeuse. Votre investissement et votre modification d'installation devra être défaite au moment de remplacer votre chaudière...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre thermostat d'ambiance REV23 est un régulateur qui fonctionne en tout ou rien (on / off).
La seule solution serait de mettre en place une vanne mélangeuse à soupape SIEMENS type VXG (en réduisant cette vanne d'au moins 1 diamètre voire 2 par rapport à votre canalisation), de lui mettre un moteur thermique SIEMENS type STY219 et de le piloter avec votre REV23.
Maintenant, selon l'âge, le type, le modèle, l'année de votre chaudière, il faut savoir que toutes les nouvelles chaudières type condensation n'utilisent plus de vanne mélangeuse. Votre investissement et votre modification d'installation devra être défaite au moment de remplacer votre chaudière...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 14:58
consulter ce sujet Contrôle vanne 3 voies de régulation sur le forum ChauffageBonjour,
Pouvez-vous nous transmettre une photo du coffret de contrôle de votre chaudière et du schéma de câblage qui se trouve au dos de ce coffret ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre une photo du coffret de contrôle de votre chaudière et du schéma de câblage qui se trouve au dos de ce coffret ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 13:00
consulter ce sujet Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW sur le forum ChauffageBonjour,
Dans votre recherche de notice pour votre chaudière, pouvez-vous nous préciser les différents éléments constituant votre installation car il existe plusieurs notices :
- Notice chaudière,
- Notice brûleur,
- Notice régulation,
- Notice kit EF.
Pouvez-vous nous expliquer ce que vous n'arrivez pas à régler ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre recherche de notice pour votre chaudière, pouvez-vous nous préciser les différents éléments constituant votre installation car il existe plusieurs notices :
- Notice chaudière,
- Notice brûleur,
- Notice régulation,
- Notice kit EF.
Pouvez-vous nous expliquer ce que vous n'arrivez pas à régler ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 12:58
consulter ce sujet Recherche notice chaudière fioul De Dietrich CFM 240 EF sur le forum ChauffageBonjour,
Dans votre cas, en ce qui concerne le fonctionnement de la PAC, vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser la commande à distance du fabricant de votre PAC. Ce dernier étant propre à la marque de votre PAC, à son modèle et à son type.
Vous avez pour projet de remplacer votre chaudière, la future chaudière gaz sera donc une chaudière condensation ! La chaudière fera-t-elle l'eau chaude sanitaire ou uniquement le chauffage en relève de votre PAC ?
Il faudra impérativement choisir une version dont la puissance maxi mais surtout mini, correspond aux besoins réels de votre installation et respecter quelques règles de base comme :
- Un découplage hydraulique de l'installation,
- Un volume tampon suffisant,
- La mise en place de sa sonde extérieure.
Le plus compliqué, puisque la PAC et la chaudière ne seront pas de la même marque, sera le système de régulation...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre cas, en ce qui concerne le fonctionnement de la PAC, vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser la commande à distance du fabricant de votre PAC. Ce dernier étant propre à la marque de votre PAC, à son modèle et à son type.
Vous avez pour projet de remplacer votre chaudière, la future chaudière gaz sera donc une chaudière condensation ! La chaudière fera-t-elle l'eau chaude sanitaire ou uniquement le chauffage en relève de votre PAC ?
Il faudra impérativement choisir une version dont la puissance maxi mais surtout mini, correspond aux besoins réels de votre installation et respecter quelques règles de base comme :
- Un découplage hydraulique de l'installation,
- Un volume tampon suffisant,
- La mise en place de sa sonde extérieure.
Le plus compliqué, puisque la PAC et la chaudière ne seront pas de la même marque, sera le système de régulation...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 12:51
consulter ce sujet Programmateur ou thermostat chaudière gaz en relève de PAC sur le forum ChauffageBonjour,
Vous recherchez une solution pour augmenter la température de départ, vers votre installation de chauffage, pour quelle raison ?
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous recherchez une solution pour augmenter la température de départ, vers votre installation de chauffage, pour quelle raison ?
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 12:34
consulter ce sujet Augmentation température départ chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Lors du désembouage de votre installation quel a été le type de désembouage réalisé :
- Mécanique avec une désemboueuse (utilisant de l'eau et de l'air sous pression) ?
- Mécanique et chimique avec une désemboueuse et un additif chimique (marque et type) ?
- Chimique avec un désembouant (marque et type) ?
Après votre désembouage votre installation a-t-elle été rincée ? Quelle était son PH ?
A la mise en place du X100 (neutralisateur et inhibiteur) quel était son dosage ? Quel était son PH ?
En règle générale il faut se méfier de la compatibilité des produits entre eux cela dépend de nombreux facteurs de votre installation comme la marque, le type, le dosage, le PH, la durée de vie du produit, le mélange des matériaux qui constituent l'installation. Aucun fabricant ne vous garantira l'utilisation de son produit sans une analyse préalable et un contrôle final.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lors du désembouage de votre installation quel a été le type de désembouage réalisé :
- Mécanique avec une désemboueuse (utilisant de l'eau et de l'air sous pression) ?
- Mécanique et chimique avec une désemboueuse et un additif chimique (marque et type) ?
- Chimique avec un désembouant (marque et type) ?
Après votre désembouage votre installation a-t-elle été rincée ? Quelle était son PH ?
A la mise en place du X100 (neutralisateur et inhibiteur) quel était son dosage ? Quel était son PH ?
En règle générale il faut se méfier de la compatibilité des produits entre eux cela dépend de nombreux facteurs de votre installation comme la marque, le type, le dosage, le PH, la durée de vie du produit, le mélange des matériaux qui constituent l'installation. Aucun fabricant ne vous garantira l'utilisation de son produit sans une analyse préalable et un contrôle final.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 12:25
consulter ce sujet Compatibilité différents traitements d'eau de chauffage entre eux sur le forum ChauffageBonjour,
Suite à vos expériences vous devez avoir un souci sur la chaîne thermostatique. En utilisant un multimètre, vérifier la continuité de cette chaîne (soit sous tension en mode voltmètre soit hors tension en mode ohmmètre) en partant du bornier de chaudière la phase doit être présente en entrée et sortie de :
- L'aquastat de surchauffe 110°C,
- L'aquastat de priorité sanitaire,
- L'aquastat de maintien chaudière en mode sanitaire,
- L'aquastat de régulation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Suite à vos expériences vous devez avoir un souci sur la chaîne thermostatique. En utilisant un multimètre, vérifier la continuité de cette chaîne (soit sous tension en mode voltmètre soit hors tension en mode ohmmètre) en partant du bornier de chaudière la phase doit être présente en entrée et sortie de :
- L'aquastat de surchauffe 110°C,
- L'aquastat de priorité sanitaire,
- L'aquastat de maintien chaudière en mode sanitaire,
- L'aquastat de régulation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 12:05
consulter ce sujet Câblage et réglage chaudière fioul Franco-Belge Atlantic optima GLS sur le forum ChauffageBonjour,
Suite à vos expériences vous devez avoir un souci sur la chaîne thermostatique. En utilisant un multimètre, vérifier la continuité de cette chaîne (soit sous tension en mode voltmètre soit hors tension en mode ohmmètre) en partant du bornier de chaudière la phase doit être présente en entrée et sortie de :
- l'aquastat de surchauffe 110°C,
- L'aquastat de priorité sanitaire,
- L'aquastat de maintien chaudière en mode sanitaire,
- L'aquastat de régulation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Suite à vos expériences vous devez avoir un souci sur la chaîne thermostatique. En utilisant un multimètre, vérifier la continuité de cette chaîne (soit sous tension en mode voltmètre soit hors tension en mode ohmmètre) en partant du bornier de chaudière la phase doit être présente en entrée et sortie de :
- l'aquastat de surchauffe 110°C,
- L'aquastat de priorité sanitaire,
- L'aquastat de maintien chaudière en mode sanitaire,
- L'aquastat de régulation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 12:04
consulter ce sujet Soupape de sécurité explosée chaudière Franco Belge continental sur le forum ChauffageBonjour,
Vous n'avez pas besoin de mettre de l'isolant au fond de votre pot de combustion mais sur votre porte de chaudière il manque en plus d'un isolant sur le pourtour du gueulard du brûleur, une tresse d'étanchéité sur le périmètre de votre isolant de porte beige.
Avez-vous vérifié que votre plaque moulée d'isolant beige a le même diamètre que votre foyer de chaudière ?
Votre pièce vient-elle directement de chez VIESSMANN ?
Aviez-vous transmis les numéros de série de la chaudière et du brûleur pour la commande ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous n'avez pas besoin de mettre de l'isolant au fond de votre pot de combustion mais sur votre porte de chaudière il manque en plus d'un isolant sur le pourtour du gueulard du brûleur, une tresse d'étanchéité sur le périmètre de votre isolant de porte beige.
Avez-vous vérifié que votre plaque moulée d'isolant beige a le même diamètre que votre foyer de chaudière ?
Votre pièce vient-elle directement de chez VIESSMANN ?
Aviez-vous transmis les numéros de série de la chaudière et du brûleur pour la commande ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 11:52
consulter ce sujet Suite à changement d'isolant sur chaudière Vitola 111 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre RDE100 est bien une version RF (radio fréquence) ?
- Vous avez combien de servomoteurs ?
- Ces servomoteurs sont montés sur quoi et ils pilotent quoi ?
- Vos servomoteurs ne sont-ils des versions RF ?
- Avez-vous un module récepteur, de quel type ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre RDE100 est bien une version RF (radio fréquence) ?
- Vous avez combien de servomoteurs ?
- Ces servomoteurs sont montés sur quoi et ils pilotent quoi ?
- Vos servomoteurs ne sont-ils des versions RF ?
- Avez-vous un module récepteur, de quel type ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 11:40
consulter ce sujet Thermostat Siemens RDE100 et servomoteur STA23 couplage sur le forum ChauffageBonjour,
Avant de répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Puissance de votre chaudière ?
- Surface habitable et hauteur sous plafond de votre logement ?
- Région de votre lieu d'habitation ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Combien de radiateurs avez-vous ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Puissance de votre chaudière ?
- Surface habitable et hauteur sous plafond de votre logement ?
- Région de votre lieu d'habitation ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Combien de radiateurs avez-vous ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 10:38
consulter ce sujet Chaudière gaz à condensation et thermostat Netatmo sur le forum ChauffageBonsoir,
Vos radiateurs sont-ils tous ouverts ?
Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
Les vannes sous votre chaudière sont-elles bien ouvertes ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vos radiateurs sont-ils tous ouverts ?
Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
Les vannes sous votre chaudière sont-elles bien ouvertes ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 novembre 2019 à 18:23
consulter ce sujet Pas de chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia sur le forum ChauffageBonsoir,
Lors de vos tentatives d'essais, vous dites avoir essayé le brûleur hors de la chaudière en alimentant en 230 Volts.
Cette alimentation vous l'avez faite avec la prise de la chaudière oui avec une autre alimentation.
Si c'est le cas deux choses font que votre brûleur ne démarrera jamais instantanément :
- 1 - Vous devez attendre au moins 3 minutes que votre réchauffeur fasse son travail et ferme son contact,
- 2 - En faisant ce type de câblage la chaine thermostatique n'est pas fermée donc pas d'ordre de démarrage,
- 3 - La cellule n'étant pas dans le noir, votre brûleur ne fonctionnera pas.
Remettez votre brûleur à sa place sur la chaudière, branchez-le avec sa fiche européenne 7 broches, attendez 3 minutes et vous devriez entendre un doux bruit réconfortant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lors de vos tentatives d'essais, vous dites avoir essayé le brûleur hors de la chaudière en alimentant en 230 Volts.
Cette alimentation vous l'avez faite avec la prise de la chaudière oui avec une autre alimentation.
Si c'est le cas deux choses font que votre brûleur ne démarrera jamais instantanément :
- 1 - Vous devez attendre au moins 3 minutes que votre réchauffeur fasse son travail et ferme son contact,
- 2 - En faisant ce type de câblage la chaine thermostatique n'est pas fermée donc pas d'ordre de démarrage,
- 3 - La cellule n'étant pas dans le noir, votre brûleur ne fonctionnera pas.
Remettez votre brûleur à sa place sur la chaudière, branchez-le avec sa fiche européenne 7 broches, attendez 3 minutes et vous devriez entendre un doux bruit réconfortant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 novembre 2019 à 18:16
consulter ce sujet Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route sur le forum ChauffageJe vous joins la notice qui concerne les préconisations DE DIETRICH pour l'entretien de votre chaudière.
Dans l'attente de de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Dans l'attente de de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 novembre 2019 à 17:59
consulter ce sujet Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300 sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour cette vidéo qui permet de mieux comprendre :
- Votre pression de chauffage descend-t-elle ?
- Êtes-vous obligé de remettre de l'eau dans votre installation de chauffage ?
- De quand date votre dernier entretien de chaudière ?
- La procédure d'entretien préconisée par DE DIETRICH est-elle bien respectée ?
Dans un premier temps, vérifiez que le siphon sous le corps de chauffe de la chaudière n'est pas bouché et que l'évacuation des condensats se fait bien.
Ensuite il faudra que votre chauffagiste ouvre le corps de chauffe en déposant préalablement le brûleur et qu'il dépose le dessus et le dessous pour remplacer les turbulateurs (ces derniers doivent être vérifiés à chaque entretien et remplacés tous les deux ans).
Merci pour cette vidéo qui permet de mieux comprendre :
- Votre pression de chauffage descend-t-elle ?
- Êtes-vous obligé de remettre de l'eau dans votre installation de chauffage ?
- De quand date votre dernier entretien de chaudière ?
- La procédure d'entretien préconisée par DE DIETRICH est-elle bien respectée ?
Dans un premier temps, vérifiez que le siphon sous le corps de chauffe de la chaudière n'est pas bouché et que l'évacuation des condensats se fait bien.
Ensuite il faudra que votre chauffagiste ouvre le corps de chauffe en déposant préalablement le brûleur et qu'il dépose le dessus et le dessous pour remplacer les turbulateurs (ces derniers doivent être vérifiés à chaque entretien et remplacés tous les deux ans).
09 novembre 2019 à 17:55
consulter ce sujet Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300 sur le forum ChauffageBonjour,
Sur ce modèle de chaudière, à partir du moment où vous avez des horaires réguliers de présence pour le chauffage confort, vous avez simplement à programmer les horaires réels où vous souhaitez maintenir la température de confort (ne programmer pas 7h30 pour avoir la température de confort à 8h00 mais uniquement 8h00 parce-que vous voulez la température de confort à 8h00).
Inutile d'avancer d'une demi-heure ou d'une heure, la chaudière est sous le contrôle de sa régulation et elle fera le nécessaire pour obtenir la bonne température ambiante au moment demandé.
Pour ce qui est de piloter cette chaudière à distance, il n'existe pas de solution de disponible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur ce modèle de chaudière, à partir du moment où vous avez des horaires réguliers de présence pour le chauffage confort, vous avez simplement à programmer les horaires réels où vous souhaitez maintenir la température de confort (ne programmer pas 7h30 pour avoir la température de confort à 8h00 mais uniquement 8h00 parce-que vous voulez la température de confort à 8h00).
Inutile d'avancer d'une demi-heure ou d'une heure, la chaudière est sous le contrôle de sa régulation et elle fera le nécessaire pour obtenir la bonne température ambiante au moment demandé.
Pour ce qui est de piloter cette chaudière à distance, il n'existe pas de solution de disponible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 novembre 2019 à 19:08
consulter ce sujet Interface Chappée AVS77 inopérant sur le forum ChauffageBonjour,
Pour être plus précis, pouvez-vous nous préciser le modèle de votre thermostat ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Pour être plus précis, pouvez-vous nous préciser le modèle de votre thermostat ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
08 novembre 2019 à 15:17
consulter ce sujet Recherche notice thermostat Equation sur le forum ChauffageBonjour,
Votre installation électrique est-elle câblée avec un fil pilote ?
Vos radiateurs ont-ils cette fonction de disponible ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation électrique est-elle câblée avec un fil pilote ?
Vos radiateurs ont-ils cette fonction de disponible ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 novembre 2019 à 15:13
consulter ce sujet Boîte de régulation radiateurs électriques Acova sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type, modèle, numéro de série de votre tableau de régulation ?
- Type, modèle, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 4 voies motorisée ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs, de plancher chauffant ?
Le thermostat d'ambiance connecter ne prend en charge que le fonctionnement du chauffage, selon la version de votre tableau de régulation il sera ou pas compatible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type, modèle, numéro de série de votre tableau de régulation ?
- Type, modèle, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 4 voies motorisée ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs, de plancher chauffant ?
Le thermostat d'ambiance connecter ne prend en charge que le fonctionnement du chauffage, selon la version de votre tableau de régulation il sera ou pas compatible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 novembre 2019 à 15:09
consulter ce sujet Installation thermostat Nest sur chaudière Buderus sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type, modèle, numéro de série de votre tableau de régulation ?
- Type, modèle, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 4 voies motorisée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type, modèle, numéro de série de votre tableau de régulation ?
- Type, modèle, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 4 voies motorisée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 novembre 2019 à 15:03
consulter ce sujet Chaudière fioul disjoncte uniquement en mode auto sur le forum ChauffageBonjour,
Un pot à boues décanteur magnétique, pour être efficace, se met toujours, sur une installation, sur le tuyau de retour de la chaudière (soit chez vous en diamètre 2"). Toute autre solution n'aurait pas d'intérêt.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Un pot à boues décanteur magnétique, pour être efficace, se met toujours, sur une installation, sur le tuyau de retour de la chaudière (soit chez vous en diamètre 2"). Toute autre solution n'aurait pas d'intérêt.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 novembre 2019 à 14:57
consulter ce sujet Séparateur de boues sur une branche du circuit de chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Pour pouvoir vous répondre il faudrait connaitre le type de câblage de votre thermostat, votre modèle ayant deux fonctions distinctes :
- Un bouton Marche / Arrêt,
- Un réglage et contrôle de la température ambiance,
Pouvez-vous nous transmettre une photo de son socle de câblage ou sa notice ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour pouvoir vous répondre il faudrait connaitre le type de câblage de votre thermostat, votre modèle ayant deux fonctions distinctes :
- Un bouton Marche / Arrêt,
- Un réglage et contrôle de la température ambiance,
Pouvez-vous nous transmettre une photo de son socle de câblage ou sa notice ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 novembre 2019 à 14:52
consulter ce sujet Quel thermostat pour plafond chauffant ? sur le forum ChauffageBonjour,
Le choix entre une chaudière micro accumulation ou à accumulation dépendant de la configuration de votre logement, du confort d'utilisation de l'eau chaude que vous souhaitez.
Dans les deux cas ces deux principes permettent de réduire le temps d'attente de l'arrivée de l'eau chaude à votre robinet.
Selon le volume d'eau que vous utiliserez en simultané une version peut être suffisante sauf si vous passez votre vie sous la douche ou à enchainer les bains. Dans les régions où l'eau est calcaire privilégiez une accumulation du primaire et pas d'eau chaude sanitaire.
Les versions avec ballon d'accumulation étant plus cher à l'achat comme à l'entretien.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le choix entre une chaudière micro accumulation ou à accumulation dépendant de la configuration de votre logement, du confort d'utilisation de l'eau chaude que vous souhaitez.
Dans les deux cas ces deux principes permettent de réduire le temps d'attente de l'arrivée de l'eau chaude à votre robinet.
Selon le volume d'eau que vous utiliserez en simultané une version peut être suffisante sauf si vous passez votre vie sous la douche ou à enchainer les bains. Dans les régions où l'eau est calcaire privilégiez une accumulation du primaire et pas d'eau chaude sanitaire.
Les versions avec ballon d'accumulation étant plus cher à l'achat comme à l'entretien.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 novembre 2019 à 14:46
consulter ce sujet Chaudière mini accumulation ou à ballon ? sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Vous mettez en cause la boite relais du brûleur de votre chaudière, comment en arriver à cette conclusion.
Dans le déroulement du fonctionnement de votre brûleur, une fois sa demande de mise en route vous devez avoir :
- Fermeture du contact du réchauffeur,
- Mise en route du moteur du ventilateur,
- Après le temps de pré-ventilation alimentation du transfo d'allumage et arc électrique,
- Ouverture de l'électrovanne fioul pour la pulvérisation,
- Si présence de flamme, détection par ionisation et maintien du fonctionnement.
Attention, votre brûleur étant une version flamme bleue il est impératif de bien respecter les polarités de l'alimentation électrique de votre chaudière (Phase et Neutre) et de n'avoir aucune tension entre le Neutre et la Terre : Merci de vérifier !
Il est dommage de constater que vous ne répondiez pas de manière précise aux différentes questions de mon post du 05/11/2019 sachant que la précision de ces réponses permettraient de bien finaliser le diagnostic et être sûr de remplacer une pièce réellement défectueuse et s'assurer que le problème ne se reproduira pas.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Vous mettez en cause la boite relais du brûleur de votre chaudière, comment en arriver à cette conclusion.
Dans le déroulement du fonctionnement de votre brûleur, une fois sa demande de mise en route vous devez avoir :
- Fermeture du contact du réchauffeur,
- Mise en route du moteur du ventilateur,
- Après le temps de pré-ventilation alimentation du transfo d'allumage et arc électrique,
- Ouverture de l'électrovanne fioul pour la pulvérisation,
- Si présence de flamme, détection par ionisation et maintien du fonctionnement.
Attention, votre brûleur étant une version flamme bleue il est impératif de bien respecter les polarités de l'alimentation électrique de votre chaudière (Phase et Neutre) et de n'avoir aucune tension entre le Neutre et la Terre : Merci de vérifier !
Il est dommage de constater que vous ne répondiez pas de manière précise aux différentes questions de mon post du 05/11/2019 sachant que la précision de ces réponses permettraient de bien finaliser le diagnostic et être sûr de remplacer une pièce réellement défectueuse et s'assurer que le problème ne se reproduira pas.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 novembre 2019 à 14:34
consulter ce sujet Chaudière Rotex A1BO 34-e Code E11 sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Comme je vous le précisais la sortie de votre tubage doit être équipée d'une plaque ventilée et votre tubage doit soit dépasser au dessus du niveau de cette plaque pour éviter que l'eau qui ruisselle sur cette plaque ne coule à l'intérieur du tubage soit être équipé d'une pièce de raccordement (doc. ci-jointe).
Votre pied de conduit doit également être équipé d'une grille de ventilation.
Ce type de raccordement permet d'assurer un étanchéité à l'eau et une aération de l'espace entre l'extérieur du tubage et le conduit maçonné.
En partie basse, lorsque vous enlevez la plaque de finition de votre plafond on devrait trouver, une plaque d'adaptation assurant un raccordement étanche du conduit et une isolation thermique et ignifugée (doc. jointe).
Pourquoi avez-vous du scotch alu à la liaison entre le tubage et le tuyau de fumée rigide ?
La simple vue de vos photos, plus vos explications, plus vos questionnements me confirment les anomalies et non conformités : êtes-vous vraiment sûr du pro qui a réalisé cette installation ?
Dans le doute demandez-lui ces attestations d'assurances, faites constater le résultat des travaux et prenez contact avec votre protection juridique pour qu'ils prennent le relai sur ce dossier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour d'infos.
Comme je vous le précisais la sortie de votre tubage doit être équipée d'une plaque ventilée et votre tubage doit soit dépasser au dessus du niveau de cette plaque pour éviter que l'eau qui ruisselle sur cette plaque ne coule à l'intérieur du tubage soit être équipé d'une pièce de raccordement (doc. ci-jointe).
Votre pied de conduit doit également être équipé d'une grille de ventilation.
Ce type de raccordement permet d'assurer un étanchéité à l'eau et une aération de l'espace entre l'extérieur du tubage et le conduit maçonné.
En partie basse, lorsque vous enlevez la plaque de finition de votre plafond on devrait trouver, une plaque d'adaptation assurant un raccordement étanche du conduit et une isolation thermique et ignifugée (doc. jointe).
Pourquoi avez-vous du scotch alu à la liaison entre le tubage et le tuyau de fumée rigide ?
La simple vue de vos photos, plus vos explications, plus vos questionnements me confirment les anomalies et non conformités : êtes-vous vraiment sûr du pro qui a réalisé cette installation ?
Dans le doute demandez-lui ces attestations d'assurances, faites constater le résultat des travaux et prenez contact avec votre protection juridique pour qu'ils prennent le relai sur ce dossier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 novembre 2019 à 12:54
consulter ce sujet Poêle sortie du flexible en toiture sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pourriez-vous nous transmettre des photos :
- Du cheminement intérieur du tubage et du conduit ?
- Du raccordement du tubage au tuyau de fumée ?
- Du raccordement au poêle ?
La référence en matière de conduit et de raccordement est le DTU 24.1. vous pouvez également trouver plein d'informations à l'adresse : https://www.poujoulat.fr/fr/energie-positive/reglementation/norme-nf-dtu-24-1-reglementation-des-conduits-de-fumee
Les règles de base pour la partie extérieure sont :
- La sortie du conduit de cheminée doit dépasser de 40 cm le faîtage principal du bâtiment ?
- La sortie ne doit présenter aucun obstacle dans un rayon de 8 mètres ?
Votre photo ne permet pas de pouvoir vérifier que ces règles sont bien respectées.
Concernant la mise en place du tubage, son raccordement et l'étanchéité entre l'extérieur du tubage et le conduit maçonné il existe bien des malfaçons (Voir DTU et document de mise en œuvre ci-joint) :
- Le tubage devrait dépasser de l'épaisseur minimum d'un collier (5 à 6 cm) le niveau du béton servant à boucher le vide entre l'extérieur du tubage et le conduit maçonné,
- Une plaque d'adaptation ou un solin intégrant une ventilation (haute) devrait être en place plutôt que un bouchage au béton,
- Une grille de ventilation devrait être mise en place en pied de conduit maçonné,
- Le tubage doit être équipé d'un chapeau chinois en sortie et/ou d'un té de purge en pied de conduit pour limiter les ruissellements d'eau dans le tubage en les collectant au pied du tubage et évacuer l'eau vers les eaux usées.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pourriez-vous nous transmettre des photos :
- Du cheminement intérieur du tubage et du conduit ?
- Du raccordement du tubage au tuyau de fumée ?
- Du raccordement au poêle ?
La référence en matière de conduit et de raccordement est le DTU 24.1. vous pouvez également trouver plein d'informations à l'adresse : https://www.poujoulat.fr/fr/energie-positive/reglementation/norme-nf-dtu-24-1-reglementation-des-conduits-de-fumee
Les règles de base pour la partie extérieure sont :
- La sortie du conduit de cheminée doit dépasser de 40 cm le faîtage principal du bâtiment ?
- La sortie ne doit présenter aucun obstacle dans un rayon de 8 mètres ?
Votre photo ne permet pas de pouvoir vérifier que ces règles sont bien respectées.
Concernant la mise en place du tubage, son raccordement et l'étanchéité entre l'extérieur du tubage et le conduit maçonné il existe bien des malfaçons (Voir DTU et document de mise en œuvre ci-joint) :
- Le tubage devrait dépasser de l'épaisseur minimum d'un collier (5 à 6 cm) le niveau du béton servant à boucher le vide entre l'extérieur du tubage et le conduit maçonné,
- Une plaque d'adaptation ou un solin intégrant une ventilation (haute) devrait être en place plutôt que un bouchage au béton,
- Une grille de ventilation devrait être mise en place en pied de conduit maçonné,
- Le tubage doit être équipé d'un chapeau chinois en sortie et/ou d'un té de purge en pied de conduit pour limiter les ruissellements d'eau dans le tubage en les collectant au pied du tubage et évacuer l'eau vers les eaux usées.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 novembre 2019 à 15:44
consulter ce sujet Poêle sortie du flexible en toiture sur le forum ChauffageBonjour.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat ?
- Votre circuit de chauffage est bien constitué de 3 radiateurs uniquement ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets simples ou de robinets thermostatiques ?
Si deux des radiateurs sur trois chauffent normalement ce n'est pas un problème de chaudière (il n'y a qu'un seul jeu de vannes sous la chaudière pour alimenter l'ensemble des radiateurs).
Vérifiez que le robinet de votre robinet de votre radiateur de chambre est bien ouvert, que le clapet n'est pas bloqué ou que, comme le précise mon collègue nono59, que votre radiateur est bien purgé.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat ?
- Votre circuit de chauffage est bien constitué de 3 radiateurs uniquement ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets simples ou de robinets thermostatiques ?
Si deux des radiateurs sur trois chauffent normalement ce n'est pas un problème de chaudière (il n'y a qu'un seul jeu de vannes sous la chaudière pour alimenter l'ensemble des radiateurs).
Vérifiez que le robinet de votre robinet de votre radiateur de chambre est bien ouvert, que le clapet n'est pas bloqué ou que, comme le précise mon collègue nono59, que votre radiateur est bien purgé.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 novembre 2019 à 12:05
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich PMC-M 20/28MI chauffage ne fonctionne plus sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type de brûleur équipant votre chaudière (fioul, gaz) ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Puissance de votre chaudière ?
- Votre brûleur se met-il en sécurité ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type de brûleur équipant votre chaudière (fioul, gaz) ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Puissance de votre chaudière ?
- Votre brûleur se met-il en sécurité ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 novembre 2019 à 11:50
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich GT/GTM 1105 V sur le forum ChauffageBonjour.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type de votre tableau de régulation ?
- Modèle, type de votre panneau de commande ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type de votre tableau de régulation ?
- Modèle, type de votre panneau de commande ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 novembre 2019 à 11:38
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich code défaut AL DT sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre code défaut correspond bien à un souci de reconnaissance du type de la chaudière par votre régulation VITOTRONIC 200.
Votre chaudière fonctionne en mode dégradé, elle régule sa température (eau chaude sanitaire et chauffage) en fonction du réglage de l'aquastat de chaudière (normalement 75°C s'il n'a pas été baissé).
Si votre prestataire SAV est bien agréé VIESSMANN il doit avoir un numéro de ligne direct pour joindre le service d'assistance technique VIESSMANN et pouvoir avancer rapidement pour vous apporter une solution : c'est à lui de prendre contact avec eux.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre code défaut correspond bien à un souci de reconnaissance du type de la chaudière par votre régulation VITOTRONIC 200.
Votre chaudière fonctionne en mode dégradé, elle régule sa température (eau chaude sanitaire et chauffage) en fonction du réglage de l'aquastat de chaudière (normalement 75°C s'il n'a pas été baissé).
Si votre prestataire SAV est bien agréé VIESSMANN il doit avoir un numéro de ligne direct pour joindre le service d'assistance technique VIESSMANN et pouvoir avancer rapidement pour vous apporter une solution : c'est à lui de prendre contact avec eux.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 novembre 2019 à 19:36
consulter ce sujet Affichage régulation chaudière Viessmann écran bloqué sur le forum ChauffageBonsoir.
Sur votre installation c'est L'AVS77 qui est la sonde d'ambiance et c'est lui qui régule la température d'eau qui circule dans les radiateurs et la modulation de puissance du brûleur pour obtenir cette température.
Votre AVS77 doit être paramétré "AMBON" sur 1 et vous devez avoir la température ambiante réelle d'affichée sur l'écran (pas la température de la chaudière).
Attention le choix de l'emplacement de l'AVS77 est important, il doit être plutôt centrale par rapport à votre logement, loin d'une source de chaleur (radiateur, cheminée, four, réfrigérateur...), loin des zones froides (porte d'entrée, mur extérieur, cage d'escalier...).
La température ambiante où il se trouve étant la température qui servira à contrôler l'ensemble du chauffage de la maison, dans la même logique, on ne le met pas dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le salon ou dans toutes pièces où il y aurait des apports gratuits de chaleur (soleil, cheminée, appareils de cuisson, regroupement de personnes...)
Dans votre cas, le fait de l'avoir dans la salle à manger est un mauvais choix.
Pouvez-vous me faire un plan de votre logement avec le nom des pièces et l'orientation pour que je vous aide à trouver un meilleur emplacement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur votre installation c'est L'AVS77 qui est la sonde d'ambiance et c'est lui qui régule la température d'eau qui circule dans les radiateurs et la modulation de puissance du brûleur pour obtenir cette température.
Votre AVS77 doit être paramétré "AMBON" sur 1 et vous devez avoir la température ambiante réelle d'affichée sur l'écran (pas la température de la chaudière).
Attention le choix de l'emplacement de l'AVS77 est important, il doit être plutôt centrale par rapport à votre logement, loin d'une source de chaleur (radiateur, cheminée, four, réfrigérateur...), loin des zones froides (porte d'entrée, mur extérieur, cage d'escalier...).
La température ambiante où il se trouve étant la température qui servira à contrôler l'ensemble du chauffage de la maison, dans la même logique, on ne le met pas dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le salon ou dans toutes pièces où il y aurait des apports gratuits de chaleur (soleil, cheminée, appareils de cuisson, regroupement de personnes...)
Dans votre cas, le fait de l'avoir dans la salle à manger est un mauvais choix.
Pouvez-vous me faire un plan de votre logement avec le nom des pièces et l'orientation pour que je vous aide à trouver un meilleur emplacement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 18:29
consulter ce sujet Interface Chappée AVS77 inopérant sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous avez un doute sur votre prestataire, s'il n'est pas agréé ou référencé sur le site VIESSMANN comme Station Technique : faites appel au SAV constructeur.
Une bande noire qui défile indique l'initialisation de la régulation, si cette procédure est interminable il faut vérifier que la clef de codage correspond bien à votre chaudière, que les connexions et connecteurs sont bien en place.
Le voyant de dérangement est lequel, avez-vous un code de défaut ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez un doute sur votre prestataire, s'il n'est pas agréé ou référencé sur le site VIESSMANN comme Station Technique : faites appel au SAV constructeur.
Une bande noire qui défile indique l'initialisation de la régulation, si cette procédure est interminable il faut vérifier que la clef de codage correspond bien à votre chaudière, que les connexions et connecteurs sont bien en place.
Le voyant de dérangement est lequel, avez-vous un code de défaut ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 16:45
consulter ce sujet Affichage régulation chaudière Viessmann écran bloqué sur le forum ChauffageBonjour,
En règle générale les régulations de chauffage sont équipées de compteurs horaires de fonctionnement.
Selon les versions il peut y avoir un ou deux compteurs servant à comptabiliser les fonctionnements en 1ère Allure et en 2ème allure du brûleur.
Lors de l'entretien annuel de votre chaudière, ils doivent être consultés, consignés et mis à zéro. En dehors de servir à vérifier les consommations de fioul ils permettent également à faire des diagnostics en cas de fuites des citernes fioul.
Ces compteurs doivent être mis à zéro. Si cette opération n'est jamais faite le compteur peut une fois arrivé au maximum (souvent 9999 pour 4 chiffres d'affichages) bloquer certaines fonctions de la régulation ou faire apparaitre des défauts difficiles à identifier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En règle générale les régulations de chauffage sont équipées de compteurs horaires de fonctionnement.
Selon les versions il peut y avoir un ou deux compteurs servant à comptabiliser les fonctionnements en 1ère Allure et en 2ème allure du brûleur.
Lors de l'entretien annuel de votre chaudière, ils doivent être consultés, consignés et mis à zéro. En dehors de servir à vérifier les consommations de fioul ils permettent également à faire des diagnostics en cas de fuites des citernes fioul.
Ces compteurs doivent être mis à zéro. Si cette opération n'est jamais faite le compteur peut une fois arrivé au maximum (souvent 9999 pour 4 chiffres d'affichages) bloquer certaines fonctions de la régulation ou faire apparaitre des défauts difficiles à identifier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.