Profil du membre VETC
Actuellement
2 964
questions dans le
forum outillage
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.
Pouvez-vous nous dire sur quel type d'installation fonctionne ce régulateur. En voyant le schéma de câblage de ce dernier on constate :
- Une alimentation électrique 230 Volts en N et L,
- Un contact inverseur en Q2, Q3 avec un commun en Q1,
- Un pont de Veston symbolisé par le triangle,
- Une sonde B1 et B2 sachant que historiquement chez SIEMENS (anciennement Landis & Gyr) la sonde B2 est la sonde de départ on pourrait en déduire que la sonde B1 serait une sonde extérieure.
Le potentiomètre serait alors le réglage de la courbe de chauffe. Merci de nous confirmer le type d'installation pilotée et/ou de nous transmettre des photos.
Dans l'attente de votre retour d'infos
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pouvez-vous nous dire sur quel type d'installation fonctionne ce régulateur. En voyant le schéma de câblage de ce dernier on constate :
- Une alimentation électrique 230 Volts en N et L,
- Un contact inverseur en Q2, Q3 avec un commun en Q1,
- Un pont de Veston symbolisé par le triangle,
- Une sonde B1 et B2 sachant que historiquement chez SIEMENS (anciennement Landis & Gyr) la sonde B2 est la sonde de départ on pourrait en déduire que la sonde B1 serait une sonde extérieure.
Le potentiomètre serait alors le réglage de la courbe de chauffe. Merci de nous confirmer le type d'installation pilotée et/ou de nous transmettre des photos.
Dans l'attente de votre retour d'infos
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 14:53
consulter ce sujet Cherche documentation régulation Landis et Gyr RSA 22 sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre défaut correspond une sonde en court-circuit s'est la sonde qu'il faut vérifier et vraisemblablement remplacer. Une mauvaise connexion indique un autre défaut...
Vous nous précisez que vous avez eu des reflux de CO pour quelle raisons et comment l'avez-vous constaté ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre défaut correspond une sonde en court-circuit s'est la sonde qu'il faut vérifier et vraisemblablement remplacer. Une mauvaise connexion indique un autre défaut...
Vous nous précisez que vous avez eu des reflux de CO pour quelle raisons et comment l'avez-vous constaté ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 14:33
consulter ce sujet Problème thermistance départ chauffage court-circuitée chaudière Centora sur le forum ChauffageBonjour,
Sur cette chaudière, si vous raccordez un thermostat d'ambiance sur les bornes 1 et 2 vous ne pouvez piloter que le circulateur, jamais le brûleur.
Cette chaudière maintient toujours son corps de chauffe à un minimum de 50°C pour deux raisons :
- La première c'est que cette chaudière n'étant pas une version très basse température elle protège son corps de chauffe du point de rosée en restant toujours au dessus de 50°C (risque de détérioration par corrosion, perçage, fente et fuite d'eau),
- La deuxième c'est que votre chaudière possède un ballon d'eau chaude sanitaire qui est noyé dans son corps de chauffe. La chaudière devant être maintenue à 50°C minimum pour protéger son corps de chauffe vous avez systématique un stockage d'eau chaude sanitaire qui avoisine les 50°C est qui est disponible dès que vous mettez en route votre chaudière pour l'hiver.
Dans votre cas, j'utiliserai le ballon d'eau chaude électrique l'été et l'hiver j'utiliserai la chaudière en coupant le ballon électrique.
Si une fois tout recâbler votre brûleur ne redémarre pas, vérifier que la sécurité de surchauffe 110°C n'est pas déclenchée, vous pouvez le réarmer en dévissant le capuchon noir et en appuyant au centre avec un petit tournevis.
Ensuite, remettez en place votre thermostat d'ambiance en le câblant sur les bornes 1 et 2 comme vous l'aviez fait sur la première photo.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur cette chaudière, si vous raccordez un thermostat d'ambiance sur les bornes 1 et 2 vous ne pouvez piloter que le circulateur, jamais le brûleur.
Cette chaudière maintient toujours son corps de chauffe à un minimum de 50°C pour deux raisons :
- La première c'est que cette chaudière n'étant pas une version très basse température elle protège son corps de chauffe du point de rosée en restant toujours au dessus de 50°C (risque de détérioration par corrosion, perçage, fente et fuite d'eau),
- La deuxième c'est que votre chaudière possède un ballon d'eau chaude sanitaire qui est noyé dans son corps de chauffe. La chaudière devant être maintenue à 50°C minimum pour protéger son corps de chauffe vous avez systématique un stockage d'eau chaude sanitaire qui avoisine les 50°C est qui est disponible dès que vous mettez en route votre chaudière pour l'hiver.
Dans votre cas, j'utiliserai le ballon d'eau chaude électrique l'été et l'hiver j'utiliserai la chaudière en coupant le ballon électrique.
Si une fois tout recâbler votre brûleur ne redémarre pas, vérifier que la sécurité de surchauffe 110°C n'est pas déclenchée, vous pouvez le réarmer en dévissant le capuchon noir et en appuyant au centre avec un petit tournevis.
Ensuite, remettez en place votre thermostat d'ambiance en le câblant sur les bornes 1 et 2 comme vous l'aviez fait sur la première photo.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 14:25
consulter ce sujet Soupape de sécurité explosée chaudière Franco Belge continental sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre brûleur se met-il en sécurité ?
- De quand date le dernier entretien réalisé par un prestataire agréé ?
Le code de défaut "brûleur ERR" apparait soit en cas de mise en sécurité du brûleur soit en cas de consigne de température non atteinte (chaudière, ECS, chauffage...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre brûleur se met-il en sécurité ?
- De quand date le dernier entretien réalisé par un prestataire agréé ?
Le code de défaut "brûleur ERR" apparait soit en cas de mise en sécurité du brûleur soit en cas de consigne de température non atteinte (chaudière, ECS, chauffage...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 14:01
consulter ce sujet Problème régulation chaudière Buderus sur le forum ChauffageBonjour.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Année et numéro de série de votre chaudière (il existe 3 versions) et les cartes diffèrent ?
- Diagnostic et raison du remplacement de votre carte électronique ?
- Votre interface est-elle compatible ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Année et numéro de série de votre chaudière (il existe 3 versions) et les cartes diffèrent ?
- Diagnostic et raison du remplacement de votre carte électronique ?
- Votre interface est-elle compatible ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 13:46
consulter ce sujet Panne eau chaude sanitaire chaudière Isomax C28E2 Saunier Duval sur le forum ChauffageBonjours à tous,
Dans vos mésaventures avez-vous pensé à vérifier l'alimentation électrique de vos brûleurs et de vos chaudières (base d'un diagnostic) :
- Tension Phase / Neutre,
- Tension Neutre / Terre,
- Pas d'inversion Phase /Neutre.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans vos mésaventures avez-vous pensé à vérifier l'alimentation électrique de vos brûleurs et de vos chaudières (base d'un diagnostic) :
- Tension Phase / Neutre,
- Tension Neutre / Terre,
- Pas d'inversion Phase /Neutre.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 12:02
consulter ce sujet Problème brûleur Weishaupt voyant rouge scintillant sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Ce qui vous est arrivé est normal et vous avez eu de la chance. Votre chaudière dans son fonctionnement normal (brûleur raccordé sur les bornes 4 et 5) et chaîne thermostatique active (aquastat réglable de chauffage + aquastat de sécurité) pilote le fonctionnement du brûleur selon la consigne de température demandée sur l'aquastat de chauffage (50 à 90°C) en cas de défaillance l'aquastat de surchauffe à réarmement (110°C) coupe le brûleur de manière définitive.
En débranchant le brûleur des bornes 4 et 5 et en le raccordant avec la pompe de circulation de chauffage, sur les bornes 7 et 8, vous avez modifier le fonctionnement de votre chaudière. Le brûleur n'était plus sous le contrôle de l'aquastat de chauffage ni de l'aquastat de surchauffe. Le brûleur était en fonctionnement continu seul le thermostat d'ambiance pouvait l'arrêter.
Rien d'anormal à ce que votre chaudière monte en température, en pression et en vapeur et que la soupape de sécurité explose : Vous avez pris de gros risques !!!
Votre chaudière étant une version deux services (chauffage + eau chaude sanitaire) avec un ballon immergé, elle maintient obligatoirement son corps de chauffe à une température minimum de 50°C donc rien d'anormal à ce que le brûleur se remette en route régulièrement en été.
En hiver, la remise en route est plus fréquente puisque son corps de chauffe se trouve refroidi par la circulation vers les radiateurs.
Lorsque vous raccordez un thermostat d'ambiance sur ce type de chaudière vous ne pouvez piloter que le circulateur du chauffage et jamais le brûleur.
Si votre installation a été faite dans les règles de l'art, vous devez avoir une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies et après votre circulateur un clapet anti thermosiphon, pour la partie chauffage, et un mitigeur thermostatique de sécurité (en sortie de ballon d'eau chaude) limitant la température de distribution d'eau chaude à 55°C maximum.
Recâblez votre chaudière comme à l'origine, laissez le thermostat d'ambiance en 1 et 2 et remettez en route. Il vous reste à croiser les doigts que le corps de chauffe de votre chaudière n'ait pas souffert de ces expériences.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Ce qui vous est arrivé est normal et vous avez eu de la chance. Votre chaudière dans son fonctionnement normal (brûleur raccordé sur les bornes 4 et 5) et chaîne thermostatique active (aquastat réglable de chauffage + aquastat de sécurité) pilote le fonctionnement du brûleur selon la consigne de température demandée sur l'aquastat de chauffage (50 à 90°C) en cas de défaillance l'aquastat de surchauffe à réarmement (110°C) coupe le brûleur de manière définitive.
En débranchant le brûleur des bornes 4 et 5 et en le raccordant avec la pompe de circulation de chauffage, sur les bornes 7 et 8, vous avez modifier le fonctionnement de votre chaudière. Le brûleur n'était plus sous le contrôle de l'aquastat de chauffage ni de l'aquastat de surchauffe. Le brûleur était en fonctionnement continu seul le thermostat d'ambiance pouvait l'arrêter.
Rien d'anormal à ce que votre chaudière monte en température, en pression et en vapeur et que la soupape de sécurité explose : Vous avez pris de gros risques !!!
Votre chaudière étant une version deux services (chauffage + eau chaude sanitaire) avec un ballon immergé, elle maintient obligatoirement son corps de chauffe à une température minimum de 50°C donc rien d'anormal à ce que le brûleur se remette en route régulièrement en été.
En hiver, la remise en route est plus fréquente puisque son corps de chauffe se trouve refroidi par la circulation vers les radiateurs.
Lorsque vous raccordez un thermostat d'ambiance sur ce type de chaudière vous ne pouvez piloter que le circulateur du chauffage et jamais le brûleur.
Si votre installation a été faite dans les règles de l'art, vous devez avoir une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies et après votre circulateur un clapet anti thermosiphon, pour la partie chauffage, et un mitigeur thermostatique de sécurité (en sortie de ballon d'eau chaude) limitant la température de distribution d'eau chaude à 55°C maximum.
Recâblez votre chaudière comme à l'origine, laissez le thermostat d'ambiance en 1 et 2 et remettez en route. Il vous reste à croiser les doigts que le corps de chauffe de votre chaudière n'ait pas souffert de ces expériences.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 11:51
consulter ce sujet Soupape de sécurité explosée chaudière Franco Belge continental sur le forum ChauffageBonjour,
Une fois la saison d'hiver commencée quand vous avez mis en route le chauffage vous pouvez laisser votre veilleuse comme cela votre appareil sera toujours en veille et toujours prêt.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Une fois la saison d'hiver commencée quand vous avez mis en route le chauffage vous pouvez laisser votre veilleuse comme cela votre appareil sera toujours en veille et toujours prêt.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 10:56
consulter ce sujet Veilleuse chauffage à gaz naturel Delonghi sur le forum ChauffageBonjour.
Si votre chaudière s'est vidée, que la soupape de sécurité à explosée et que vous avez retrouvé de la vapeur dans la cave c'est que votre chaudière est montée trop haute en température (plus de 100°C) que l'eau est passée en phase vapeur.
Maintenant il faut savoir que votre chaudière est équipée d'un aquastat de surchauffe (110°C) qui doit couper l'alimentation de la chaudière si l'aquastat de réglage de la température de chauffage (50 à 90°C) ne fait pas son travail.
Pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement de votre chaudière où vous avez mis en place votre thermostat d'ambiance ainsi qu'une photo de la plaque signalétique de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, ne remettez pas en route votre chaudière.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière s'est vidée, que la soupape de sécurité à explosée et que vous avez retrouvé de la vapeur dans la cave c'est que votre chaudière est montée trop haute en température (plus de 100°C) que l'eau est passée en phase vapeur.
Maintenant il faut savoir que votre chaudière est équipée d'un aquastat de surchauffe (110°C) qui doit couper l'alimentation de la chaudière si l'aquastat de réglage de la température de chauffage (50 à 90°C) ne fait pas son travail.
Pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement de votre chaudière où vous avez mis en place votre thermostat d'ambiance ainsi qu'une photo de la plaque signalétique de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, ne remettez pas en route votre chaudière.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 novembre 2019 à 12:40
consulter ce sujet Soupape de sécurité explosée chaudière Franco Belge continental sur le forum ChauffageBonjour,
Je pense que vous voulez parler d'une chaudière PMC mais quelle version S ou X ?
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ou d'un système de régulation ?
- Votre installation est constituée de combien de radiateurs ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets simples ou thermostatiques ?
- Lorsque vous dites que vous fermez les radiateurs, vous en fermez combien ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je pense que vous voulez parler d'une chaudière PMC mais quelle version S ou X ?
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ou d'un système de régulation ?
- Votre installation est constituée de combien de radiateurs ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets simples ou thermostatiques ?
- Lorsque vous dites que vous fermez les radiateurs, vous en fermez combien ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 novembre 2019 à 12:27
consulter ce sujet Problème fonctionnement chaudière PCM 24/28 MI plus sur le forum ChauffageBonjour.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre nouvelle chaudière est-elle positionnée au même endroit que l'autre ?
- Votre installation d'alimentation fioul est-elle identique à l'ancienne chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot filtre sur l'aspiration fioul ?
- Combien de tubes arrivent sur ce pot filtre ?
- Votre ancien brûleur, sur l'ancienne chaudière, est-il à la même hauteur par rapport au sol ou plus bas ?
- Votre chaudière a-t-elle été mise en service par une station technique agréée ou par le constructeur ?
Les différents soucis rencontrés, depuis la pose de cette chaudière, sont-ils toujours les mêmes (mise en sécurité défaut E11) ou avez-vous eu d'autres types de défauts ?
Vos soucis de mise en sécurité sont-ils plus importants depuis le premier entretien annuel de votre chaudière ou pas ?
Je pense qu'avant de vouloir chercher quelle est la ou les pièce(s) à remplacer il est important de pouvoir faire le tour de l'environnement où fonctionne votre chaudière et de vérifier ses constantes. A savoir :
- Ventilation du local,
- Marque, type et caractéristiques du gicleur (exemple DANFOSS 0.60/60°S),
- Pression de pulvérisation du fioul,
- Pression d'aspiration du fioul,
- Valeurs des réglages d'air (primaire, secondaire, recyclage...),
- Résultats des analyses de combustion (tickets).
Avez-vous des fiches d'interventions, des tickets de combustion ou autres documents qui permettent de faire un premier point malgré la distance ?
Dans quelle région êtes-vous ?
Avez-vous la notice de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre nouvelle chaudière est-elle positionnée au même endroit que l'autre ?
- Votre installation d'alimentation fioul est-elle identique à l'ancienne chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot filtre sur l'aspiration fioul ?
- Combien de tubes arrivent sur ce pot filtre ?
- Votre ancien brûleur, sur l'ancienne chaudière, est-il à la même hauteur par rapport au sol ou plus bas ?
- Votre chaudière a-t-elle été mise en service par une station technique agréée ou par le constructeur ?
Les différents soucis rencontrés, depuis la pose de cette chaudière, sont-ils toujours les mêmes (mise en sécurité défaut E11) ou avez-vous eu d'autres types de défauts ?
Vos soucis de mise en sécurité sont-ils plus importants depuis le premier entretien annuel de votre chaudière ou pas ?
Je pense qu'avant de vouloir chercher quelle est la ou les pièce(s) à remplacer il est important de pouvoir faire le tour de l'environnement où fonctionne votre chaudière et de vérifier ses constantes. A savoir :
- Ventilation du local,
- Marque, type et caractéristiques du gicleur (exemple DANFOSS 0.60/60°S),
- Pression de pulvérisation du fioul,
- Pression d'aspiration du fioul,
- Valeurs des réglages d'air (primaire, secondaire, recyclage...),
- Résultats des analyses de combustion (tickets).
Avez-vous des fiches d'interventions, des tickets de combustion ou autres documents qui permettent de faire un premier point malgré la distance ?
Dans quelle région êtes-vous ?
Avez-vous la notice de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 novembre 2019 à 11:55
consulter ce sujet Chaudière Rotex A1BO 34-e Code E11 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à vos différentes questions je vous joins le schéma électrique de votre chaudière.
Pour ce qui concerne le tubage et le raccordement de la chaudière, la règle est simple et trois choses doivent être respectées :
- Le diamètre du tubage doit être supérieur ou égale au diamètre de sortie des fumées de votre chaudière. Vous êtes en diamètre de sortie 139mm vous devez mettre en place un tubage inox en 141mm. Ce tubage doit être en un seul morceau et conserver son diamètre sur toute la hauteur.
- Un té de purge est obligatoire en partie basse (té + entonnoir), il doit être visitable et raccordé au eaux usées.
- En sortie de cheminée le vide entre le tubage et le conduit doit être bouché en conservant des aérateurs qui empêche l'eau de rentrer mais l'air de circuler et vous devez mettre en place une grille de ventilation au pied du conduit.
Attention : vous devez impérativement vérifier que votre sortie de cheminée est aux normes, elle doit dépasser de 40cm le faîtage principale de votre maison et ne présenter aucun obstacle dans un rayon de 8 mètres.
- Le rendement annuel de cette chaudière n'est que de 83%. Ce rendement tient compte de sa date de fabrication, de sa conception, de son absence de régulation est de son brûleur qui doit être réglé à la puissance nominale.
Dans votre cas, vous lancez dans la mise en conformité de votre installation, mettre en place un tubage inox (même double paroi lisse à l'intérieur) cela représente des gros frais tout en sachant que le tubage ne sera pas utilisable dans le cas d'un remplacement de chaudière...
Si vous deviez remplacer cette chaudière que choisir ? Il faut d'abord étudier vos besoins et la conception de votre installation, pouvez-vous nous en dire plus :
- Votre région de résidence ?
- L'altitude de votre résidence ?
- L'année de construction de votre logement ?
- La surface habitable de votre logement ?
- Le type de radiateurs de votre logement (fonte, acier, fonte d'aluminium) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Le nombre de personnes sous votre toit ?
- Votre chaudière actuelle assure-t-elle la production de l'eau chaude sanitaire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
schema electrique ideal standard 2101 c.png
Pour répondre à vos différentes questions je vous joins le schéma électrique de votre chaudière.
Pour ce qui concerne le tubage et le raccordement de la chaudière, la règle est simple et trois choses doivent être respectées :
- Le diamètre du tubage doit être supérieur ou égale au diamètre de sortie des fumées de votre chaudière. Vous êtes en diamètre de sortie 139mm vous devez mettre en place un tubage inox en 141mm. Ce tubage doit être en un seul morceau et conserver son diamètre sur toute la hauteur.
- Un té de purge est obligatoire en partie basse (té + entonnoir), il doit être visitable et raccordé au eaux usées.
- En sortie de cheminée le vide entre le tubage et le conduit doit être bouché en conservant des aérateurs qui empêche l'eau de rentrer mais l'air de circuler et vous devez mettre en place une grille de ventilation au pied du conduit.
Attention : vous devez impérativement vérifier que votre sortie de cheminée est aux normes, elle doit dépasser de 40cm le faîtage principale de votre maison et ne présenter aucun obstacle dans un rayon de 8 mètres.
- Le rendement annuel de cette chaudière n'est que de 83%. Ce rendement tient compte de sa date de fabrication, de sa conception, de son absence de régulation est de son brûleur qui doit être réglé à la puissance nominale.
Dans votre cas, vous lancez dans la mise en conformité de votre installation, mettre en place un tubage inox (même double paroi lisse à l'intérieur) cela représente des gros frais tout en sachant que le tubage ne sera pas utilisable dans le cas d'un remplacement de chaudière...
Si vous deviez remplacer cette chaudière que choisir ? Il faut d'abord étudier vos besoins et la conception de votre installation, pouvez-vous nous en dire plus :
- Votre région de résidence ?
- L'altitude de votre résidence ?
- L'année de construction de votre logement ?
- La surface habitable de votre logement ?
- Le type de radiateurs de votre logement (fonte, acier, fonte d'aluminium) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Le nombre de personnes sous votre toit ?
- Votre chaudière actuelle assure-t-elle la production de l'eau chaude sanitaire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
schema electrique ideal standard 2101 c.png
04 novembre 2019 à 19:08
consulter ce sujet Recherche documentation chaudière Idéal Standard sur le forum ChauffageBonjour,
Le débit d'eau chaude lorsque vous ouvrez un robinet n'a rien à voir avec votre défaut E07. Si ce débit est trop faible par rapport à l'eau froide (sur une même robinetterie) et que vous constatez ce phénomène sur toutes les robinetteries s'est que votre échangeur sanitaire est en entartré.
Pour revenir au défaut E07, si vous ouvrez tous les radiateurs en grand avez-vous le même problème ?
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Nombre de radiateurs dans votre logement ?
- Nombre de radiateur équipés de robinets thermostatiques ?
- La puissance de la chaudière est-elle réglée en fonction des besoins de votre installation ?
- Quelle est la surface ou le volume à chauffer de votre logement ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le débit d'eau chaude lorsque vous ouvrez un robinet n'a rien à voir avec votre défaut E07. Si ce débit est trop faible par rapport à l'eau froide (sur une même robinetterie) et que vous constatez ce phénomène sur toutes les robinetteries s'est que votre échangeur sanitaire est en entartré.
Pour revenir au défaut E07, si vous ouvrez tous les radiateurs en grand avez-vous le même problème ?
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Nombre de radiateurs dans votre logement ?
- Nombre de radiateur équipés de robinets thermostatiques ?
- La puissance de la chaudière est-elle réglée en fonction des besoins de votre installation ?
- Quelle est la surface ou le volume à chauffer de votre logement ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2019 à 18:05
consulter ce sujet Erreur E07 chaudière Chaffoteaux & Maury Aludra Delta sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type de chaudière chauffage seul ou mixte ?
- Type de régulation en place, TH1010, TA2, TAH2, RVP41100, RVP41102... ?
- Vous nous parlez de det25 et det102/a à quelle schéma électrique faite vous référence ?
Comme je le précisais dans mon précédent post la contrainte de ces chaudières bi-énergies, en plus de l’absence de pièces, c'est de ne pas pouvoir prolonger leur fonctionnement par la complexité de leurs câblages.
Dans le cadre du thermostat d'ambiance d'origine, il avait la particularité d'être à deux étages, de pouvoir couper le fonctionnement du brûleur fioul et d'avoir des voyants d'information pour indiquer la période de EJP, le fonctionnement en électrique (1/3 de la puissance de la chaudière) et le fonctionnement en fioul (3/3 soit la puissance totale de la chaudière). Il n'existe aujourd'hui aucun équivalent pour son remplacement.
En fonction du type d'installation ile faut d'abord vérifier que le restant de la régulation est bien en état de fonctionnement et de vérifier la faisabilité d'une modification de câblage.
Étant en possession de ce type de chaudière, prenez le temps d'étudier le remplacement de votre chaudière par une version condensation fioul et/ou d'y greffer une chaudière électrique en triphasé ou une PAC en triphasé.
C'est souvent dans la précipitation que l'on prend les plus mauvaises décisions.
Vous y gagnerez en économie d'énergie et en confort.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type de chaudière chauffage seul ou mixte ?
- Type de régulation en place, TH1010, TA2, TAH2, RVP41100, RVP41102... ?
- Vous nous parlez de det25 et det102/a à quelle schéma électrique faite vous référence ?
Comme je le précisais dans mon précédent post la contrainte de ces chaudières bi-énergies, en plus de l’absence de pièces, c'est de ne pas pouvoir prolonger leur fonctionnement par la complexité de leurs câblages.
Dans le cadre du thermostat d'ambiance d'origine, il avait la particularité d'être à deux étages, de pouvoir couper le fonctionnement du brûleur fioul et d'avoir des voyants d'information pour indiquer la période de EJP, le fonctionnement en électrique (1/3 de la puissance de la chaudière) et le fonctionnement en fioul (3/3 soit la puissance totale de la chaudière). Il n'existe aujourd'hui aucun équivalent pour son remplacement.
En fonction du type d'installation ile faut d'abord vérifier que le restant de la régulation est bien en état de fonctionnement et de vérifier la faisabilité d'une modification de câblage.
Étant en possession de ce type de chaudière, prenez le temps d'étudier le remplacement de votre chaudière par une version condensation fioul et/ou d'y greffer une chaudière électrique en triphasé ou une PAC en triphasé.
C'est souvent dans la précipitation que l'on prend les plus mauvaises décisions.
Vous y gagnerez en économie d'énergie et en confort.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2019 à 17:40
consulter ce sujet Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI sur le forum ChauffageBonjour,
Le filtre nettoyé par le technique est certainement celui qui est situé derrière la pompe, il n'y a que celui là sur le circuit chauffage.
Une fois cette opération réalisée, avez-vous toujours ce défaut E07 qui revient ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le filtre nettoyé par le technique est certainement celui qui est situé derrière la pompe, il n'y a que celui là sur le circuit chauffage.
Une fois cette opération réalisée, avez-vous toujours ce défaut E07 qui revient ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2019 à 12:18
consulter ce sujet Erreur E07 chaudière Chaffoteaux & Maury Aludra Delta sur le forum ChauffageBonjour,
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2019 à 12:12
consulter ce sujet Problème de répartition de chaleur dans les radiateurs sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous cherchez une bonne chaudière avec un bon service après-vente plus une garantie de 10 ans c'est possible.
Vérifiez si vous avez dans votre région une partenaire du réseau AXENERGIE à l'adresse www.axenergie.eu
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous cherchez une bonne chaudière avec un bon service après-vente plus une garantie de 10 ans c'est possible.
Vérifiez si vous avez dans votre région une partenaire du réseau AXENERGIE à l'adresse www.axenergie.eu
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2019 à 12:09
consulter ce sujet Choix chaudière à condensation fiable sur le forum ChauffageBonjour,
Les notices de cette chaudière de 1990 (29 ans) sont volumineuses et difficiles à trouver en format numérique. Vous nous demandez :
- Le schéma électrique,
- La notice d'installation,
- La notice d'utilisation,
- La notice du brûleur (ou pas).
Si vous avez une question particulière ne serait-il pas plus simple de nous la poser ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Les notices de cette chaudière de 1990 (29 ans) sont volumineuses et difficiles à trouver en format numérique. Vous nous demandez :
- Le schéma électrique,
- La notice d'installation,
- La notice d'utilisation,
- La notice du brûleur (ou pas).
Si vous avez une question particulière ne serait-il pas plus simple de nous la poser ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2019 à 11:44
consulter ce sujet Recherche documentation chaudière Idéal Standard sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à votre question, sachant que ce type de circulateur sont très souvent intégrés aux appareils (chaudière gaz, chaudière fioul...) pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Puissance totale des besoins de votre installation ou surface de votre logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question, sachant que ce type de circulateur sont très souvent intégrés aux appareils (chaudière gaz, chaudière fioul...) pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Puissance totale des besoins de votre installation ou surface de votre logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2019 à 11:33
consulter ce sujet Remplacer un circulateur CP53 sur le forum ChauffageBonjour,
Concernant votre code erreur F02, que dit votre notice de chaudière ?
Pouvez-vous nous la transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Concernant votre code erreur F02, que dit votre notice de chaudière ?
Pouvez-vous nous la transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2019 à 11:23
consulter ce sujet Problème code erreur F02 chaudière Acquatherm Deaf 24A sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quelle est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Votre chaudière est elle bien équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat) ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatique ?
Vous rencontrez des mises en défaut régulier de votre chaudière :
- Quels sont ces défauts ?
- Pouvez-vous nous transmettre la liste (E..., E... ) et nous expliquer ce que vous constatez ?
Votre prestataire vous a indiqué que "l'échangeur thermique" était HS de quelle pièce parle-t-il :
- De l'échangeur à plaques en inox ?
- Du corps de chauffe ?
- Quel est ce mystérieux prestataire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quelle est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Votre chaudière est elle bien équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat) ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatique ?
Vous rencontrez des mises en défaut régulier de votre chaudière :
- Quels sont ces défauts ?
- Pouvez-vous nous transmettre la liste (E..., E... ) et nous expliquer ce que vous constatez ?
Votre prestataire vous a indiqué que "l'échangeur thermique" était HS de quelle pièce parle-t-il :
- De l'échangeur à plaques en inox ?
- Du corps de chauffe ?
- Quel est ce mystérieux prestataire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2019 à 11:06
consulter ce sujet Problème maintenance chaudière Chappée platinum HTE sur le forum ChauffageBonjour.
Dans le cadre de votre contrat d'entretien, même si votre chaudière est sous garantie, cette société doit intervenir (relisez les conditions de votre contrat) la garantie de votre chaudière est une garantie constructeur (pièces détachées uniquement sauf si votre chaudière a fait l'objet d'une mise en service par une station technique agréée vous auriez une garantie de main-d’œuvre d'un an) la main-d’œuvre et le déplacement doivent être pris en charge dans le cadre de votre contrat.
Résiliez votre contrat et précisez nous le nom de cette société qui ne respecte pas ses engagements !!!
Votre chaudière affiche-t-elle un défaut ?
Votre chaudière est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ?
Avez-vous une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans le cadre de votre contrat d'entretien, même si votre chaudière est sous garantie, cette société doit intervenir (relisez les conditions de votre contrat) la garantie de votre chaudière est une garantie constructeur (pièces détachées uniquement sauf si votre chaudière a fait l'objet d'une mise en service par une station technique agréée vous auriez une garantie de main-d’œuvre d'un an) la main-d’œuvre et le déplacement doivent être pris en charge dans le cadre de votre contrat.
Résiliez votre contrat et précisez nous le nom de cette société qui ne respecte pas ses engagements !!!
Votre chaudière affiche-t-elle un défaut ?
Votre chaudière est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ?
Avez-vous une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2019 à 17:21
consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Chappée Sempra Nova 32 kW sur le forum ChauffageBonjour.
Si vous souhaitez rester sur une chaudière gaz au sol, comme votre ancienne pourquoi ne pas aller chez un fabricant Français comme CHAPPEE ou ATLANTIC.
- CHAPPEE modèle ODIA HTE 24 ou KLISTA HTE 24,
- ATLANTIC modèle EFFINOX 24 ou PERFINOX 24.
L'important étant d'avoir une chaudière dont la puissance chauffage est adaptée aux besoins de votre installation, que sa modulation de puissance soit la plus étendue possible est sa puissance mini la plus basse possible.
Dans le cadre de ce type de chaudière à condensation elles doivent être impérativement équipées de leurs sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous souhaitez rester sur une chaudière gaz au sol, comme votre ancienne pourquoi ne pas aller chez un fabricant Français comme CHAPPEE ou ATLANTIC.
- CHAPPEE modèle ODIA HTE 24 ou KLISTA HTE 24,
- ATLANTIC modèle EFFINOX 24 ou PERFINOX 24.
L'important étant d'avoir une chaudière dont la puissance chauffage est adaptée aux besoins de votre installation, que sa modulation de puissance soit la plus étendue possible est sa puissance mini la plus basse possible.
Dans le cadre de ce type de chaudière à condensation elles doivent être impérativement équipées de leurs sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2019 à 17:09
consulter ce sujet Choix chaudière à condensation fiable sur le forum ChauffageBonjour.
Dans le calcul d'un circuit de chauffage, on commence par définir la puissance des émetteurs en fonction des volumes à chauffer et des températures ambiantes voulues.
Ensuite pour alimenter les radiateurs on calcule le réseau (diamètres, longueurs, coudes...) pour assurer le débit nécessaire de chaque émetteurs.
Pour obtenir la bonne puissance d'un radiateur on doit être capable de faire circuler le bon débit à la bonne température et ce dans chaque radiateur.
Le delta P d'un radiateur s'est sa perte de charge à son débit maximum (ou sa puissance maximum) cette perte de charge s'ajoute dans la boucle de chauffage.
Si j'avais qu'un seul radiateur j'aurais à additionner les pertes de charges (ou delta P) de la boucle complète soit : la chaudière, les vannes, les tubes, les coudes, les réductions, les raccords, le robinet, le coude de réglage, le radiateur et la canalisation de retour.
Je choisis ensuite le circulateur en fonction du débit totale et de sa perte de charge et je le règle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans le calcul d'un circuit de chauffage, on commence par définir la puissance des émetteurs en fonction des volumes à chauffer et des températures ambiantes voulues.
Ensuite pour alimenter les radiateurs on calcule le réseau (diamètres, longueurs, coudes...) pour assurer le débit nécessaire de chaque émetteurs.
Pour obtenir la bonne puissance d'un radiateur on doit être capable de faire circuler le bon débit à la bonne température et ce dans chaque radiateur.
Le delta P d'un radiateur s'est sa perte de charge à son débit maximum (ou sa puissance maximum) cette perte de charge s'ajoute dans la boucle de chauffage.
Si j'avais qu'un seul radiateur j'aurais à additionner les pertes de charges (ou delta P) de la boucle complète soit : la chaudière, les vannes, les tubes, les coudes, les réductions, les raccords, le robinet, le coude de réglage, le radiateur et la canalisation de retour.
Je choisis ensuite le circulateur en fonction du débit totale et de sa perte de charge et je le règle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2019 à 16:41
consulter ce sujet Chauffage central calcul circuit sur le forum ChauffageBonjour,
Pour vous répondre, pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement électrique de votre chaudière ?
Attention votre ancien thermostat avait une horloge alimentée en 230 Volts (bornes 4 et 5 sur sa photo) la commande de marche ou arrêt du chauffage se faisant avec les deux fils noir (bornes 2 et 3), ce contact de commande est un contact sec (sans potentiel ou courant)
Pour raccorder le nouveau il faut savoir si, sur le bornier de la chaudière, l'ancien thermostat (ou les fils noir) pilotait la pompe chauffage (tension de 230 Volts) ou la chaudière sur son circuit basse tension ???
En fonction de vos constatations il faudra ou pas conserver le shunt orange sur le bornier du RDS110.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous répondre, pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement électrique de votre chaudière ?
Attention votre ancien thermostat avait une horloge alimentée en 230 Volts (bornes 4 et 5 sur sa photo) la commande de marche ou arrêt du chauffage se faisant avec les deux fils noir (bornes 2 et 3), ce contact de commande est un contact sec (sans potentiel ou courant)
Pour raccorder le nouveau il faut savoir si, sur le bornier de la chaudière, l'ancien thermostat (ou les fils noir) pilotait la pompe chauffage (tension de 230 Volts) ou la chaudière sur son circuit basse tension ???
En fonction de vos constatations il faudra ou pas conserver le shunt orange sur le bornier du RDS110.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2019 à 16:13
consulter ce sujet Remplacement thermostat Theben RAM 782 par Siemens RDS 110 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière assure-t-elle l'eau chaude sanitaire ?
- Votre circuit de chauffage est-il constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinetS thermostatiques ?
- Votre régulation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Il est important de bien savoir connaitre les fonctions assurées par votre RVL 41.10 actuel ainsi que ses différentes options. Choisir de remplacer ce type de régulation ne doit pas se faire à la légère car en investissant dans ce type de régulateur il faut avoir conscience que lorsque vous remplacerez votre chaudière cette dernière sera déjà équipée de sa propre régulation : régulation spécifique à sa marque et/ou son modèle.
Avez-vous déjà étudié ce projet, avec le crédit d'impôt, les différentes aides financières et les économies d'énergies garanties, il est souvent plus intéressant de remplacer la chaudière que de continuer à investir dans une installation énergivore.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière assure-t-elle l'eau chaude sanitaire ?
- Votre circuit de chauffage est-il constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinetS thermostatiques ?
- Votre régulation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Il est important de bien savoir connaitre les fonctions assurées par votre RVL 41.10 actuel ainsi que ses différentes options. Choisir de remplacer ce type de régulation ne doit pas se faire à la légère car en investissant dans ce type de régulateur il faut avoir conscience que lorsque vous remplacerez votre chaudière cette dernière sera déjà équipée de sa propre régulation : régulation spécifique à sa marque et/ou son modèle.
Avez-vous déjà étudié ce projet, avec le crédit d'impôt, les différentes aides financières et les économies d'énergies garanties, il est souvent plus intéressant de remplacer la chaudière que de continuer à investir dans une installation énergivore.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2019 à 15:48
consulter ce sujet Remplacer régulateur Landis & Gyr fin de vie sur le forum ChauffageBonjour,
Où voyez-vous un composant manquant et où se trouve la trace de cramé sur votre carte ?
L'emplacement R25 est super propre, non ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Où voyez-vous un composant manquant et où se trouve la trace de cramé sur votre carte ?
L'emplacement R25 est super propre, non ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2019 à 15:02
consulter ce sujet Panne D1.2 PAC Atlantic Ciat identification de composant sur le forum ChauffageBonjour,
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière :
- Façade de la chaudière,
- Tableau de commande de la chaudière,
- Brûleur fioul de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière :
- Façade de la chaudière,
- Tableau de commande de la chaudière,
- Brûleur fioul de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2019 à 14:45
consulter ce sujet Recherche documentation chaudière Idéal Standard sur le forum ChauffageBonjour,
Le raccordement de cette plinthe électrique est très simple :
Soit vous raccordez l'alimentation phase et le neutre du côté gauche : vous dévissez le raccord beige, vous séparez le fil rouge et le fil noir, vous raccordez la phase avec le fil rouge et le neutre avec le fil noir.
Soit vous raccordez l'alimentation phase et neutre du côté droit : vous dévissez le raccord beige, vous séparez le fil rouge et le fil noir, vous raccordez la phase avec le fil noir et le neutre avec le fil rouge.
Soit vous raccordez d'un côté la phase et de l'autre le neutre : vous devez dévissez les deux raccords beige, enlevez le fil rouge, raccordez la phase avec le fil noir de droite et le neutre avec le fil noir de gauche.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le raccordement de cette plinthe électrique est très simple :
Soit vous raccordez l'alimentation phase et le neutre du côté gauche : vous dévissez le raccord beige, vous séparez le fil rouge et le fil noir, vous raccordez la phase avec le fil rouge et le neutre avec le fil noir.
Soit vous raccordez l'alimentation phase et neutre du côté droit : vous dévissez le raccord beige, vous séparez le fil rouge et le fil noir, vous raccordez la phase avec le fil noir et le neutre avec le fil rouge.
Soit vous raccordez d'un côté la phase et de l'autre le neutre : vous devez dévissez les deux raccords beige, enlevez le fil rouge, raccordez la phase avec le fil noir de droite et le neutre avec le fil noir de gauche.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2019 à 15:59
consulter ce sujet Branchement d'une plinthe électrique sur le forum ChauffageBonsoir,
On est bien d'accord que vous n'avez qu'un seul BM et que quand il est dans l'ambiance (raccordé avec un câble téléphonique blindé) vous avez un affichage furtif de la température ?
Lorsque vous maintenez le petit volet qui permet d'accéder aux fonctions de paramétrage ou lorsque vous le bougez est ce que s'est mieux ?
Pourriez-vous relire votre dernier post, il me manque des réponses sur ce qui se passe ou le comportement des températures et les compléter.
Ces réponses sont importante pour comprendre et vérifier le fonctionnement du moteur de la vanne, de la vanne 3 voies et du positionnement de son secteur :
- Quand la régulation demande du chauffage(ou plus de chauffage), elle demande l'ouverture de la vanne (flèche vers le haut sur l'écran) le moteur doit se déplacer vers le 10, la vanne doit aussi se déplacer vers le 10, la température de départ doit augmenter,
- Quand la régulation ne demande plus de chauffage (ou moins de chauffage), elle demande la fermeture de la vanne (flèche vers le bas sur l'écran) le moteur doit se déplacer vers le 0, la vanne doit aussi se déplacer vers le 0, la température de départ doit diminuer,
Une mauvaise position du secteur de la vanne et/ou une erreur de montage et d'accouplement de la vanne et du moteur produit l'effet inverse et la difficulté dans votre cas c'est de savoir (à distance) si les opérations de remontage ne sont pas à l'origine d'une inversion ou d'une mauvaise position initiale du secteur de vanne.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
On est bien d'accord que vous n'avez qu'un seul BM et que quand il est dans l'ambiance (raccordé avec un câble téléphonique blindé) vous avez un affichage furtif de la température ?
Lorsque vous maintenez le petit volet qui permet d'accéder aux fonctions de paramétrage ou lorsque vous le bougez est ce que s'est mieux ?
Pourriez-vous relire votre dernier post, il me manque des réponses sur ce qui se passe ou le comportement des températures et les compléter.
Ces réponses sont importante pour comprendre et vérifier le fonctionnement du moteur de la vanne, de la vanne 3 voies et du positionnement de son secteur :
- Quand la régulation demande du chauffage(ou plus de chauffage), elle demande l'ouverture de la vanne (flèche vers le haut sur l'écran) le moteur doit se déplacer vers le 10, la vanne doit aussi se déplacer vers le 10, la température de départ doit augmenter,
- Quand la régulation ne demande plus de chauffage (ou moins de chauffage), elle demande la fermeture de la vanne (flèche vers le bas sur l'écran) le moteur doit se déplacer vers le 0, la vanne doit aussi se déplacer vers le 0, la température de départ doit diminuer,
Une mauvaise position du secteur de la vanne et/ou une erreur de montage et d'accouplement de la vanne et du moteur produit l'effet inverse et la difficulté dans votre cas c'est de savoir (à distance) si les opérations de remontage ne sont pas à l'origine d'une inversion ou d'une mauvaise position initiale du secteur de vanne.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
30 octobre 2019 à 19:15
consulter ce sujet Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée sur le forum ChauffageOups...
La pièce jointe...
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
La pièce jointe...
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
30 octobre 2019 à 18:24
consulter ce sujet Thermostat chaudière Idéal Standard gazina 2 GTA 7 n sur le forum ChauffageBonjour,
Comment vous dire... mais pense que vous le savez déjà, ce que vous cherchez est quasi impossible à trouver, cette chaudière à plus de 49 ans !!!
Je vous transmets un éclaté des pièces détachées pour que vous puissiez nous dire ce que vous recherchez mais êtes-vous sûr de votre diagnostic ?
Après de si bons et loyaux services, pour des raisons de sécurité et d'économies d'énergies ne serait-il pas temps de la laisser partir en retraite. Les pièces détachées n'étant pour la majorité plus disponibles (sauf pour l'ensemble veilleuse) vous risquez d'être privé de chauffage avec comme seule solution le remplacement d'urgence de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comment vous dire... mais pense que vous le savez déjà, ce que vous cherchez est quasi impossible à trouver, cette chaudière à plus de 49 ans !!!
Je vous transmets un éclaté des pièces détachées pour que vous puissiez nous dire ce que vous recherchez mais êtes-vous sûr de votre diagnostic ?
Après de si bons et loyaux services, pour des raisons de sécurité et d'économies d'énergies ne serait-il pas temps de la laisser partir en retraite. Les pièces détachées n'étant pour la majorité plus disponibles (sauf pour l'ensemble veilleuse) vous risquez d'être privé de chauffage avec comme seule solution le remplacement d'urgence de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2019 à 18:22
consulter ce sujet Thermostat chaudière Idéal Standard gazina 2 GTA 7 n sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- L'ensemble des sondes sont bien en place (extérieure, sanitaire, chaudière, départ...) ?
- L'ensemble des circulateurs sont bien raccordés (sanitaire, chauffage...) ?
- La vanne mélangeuse est bien en place et le secteur dans la bonne position ?
- Les tests de sorties de régulation ont-ils été réalisés ?
- Votre régulation est-elle paramétrée selon votre installation ?
Votre chaudière n'étant pas une version très basse température ou même condensation, elle doit maintenir son corps de chauffe à une température minimum définie par le constructeur.
En mettant en place votre régulation Control Box vous devez impérativement mettre votre aquastat de chaudière sur "Maximum" puisque s'est la régulation qui pilote et contrôle la température du corps de chauffe de votre chaudière selon les besoins de l'installation.
Si vous laissez votre aquastat sur mini, la régulation ne pouvant gérer la température de la chaudière, vous risquez d'avoir des difficultés pour :
- Faire l'eau chaude sanitaire (blocage dans ce mode et pas de chauffage).
- Chauffer votre logement et atteindre les températures de consignes demandées.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- L'ensemble des sondes sont bien en place (extérieure, sanitaire, chaudière, départ...) ?
- L'ensemble des circulateurs sont bien raccordés (sanitaire, chauffage...) ?
- La vanne mélangeuse est bien en place et le secteur dans la bonne position ?
- Les tests de sorties de régulation ont-ils été réalisés ?
- Votre régulation est-elle paramétrée selon votre installation ?
Votre chaudière n'étant pas une version très basse température ou même condensation, elle doit maintenir son corps de chauffe à une température minimum définie par le constructeur.
En mettant en place votre régulation Control Box vous devez impérativement mettre votre aquastat de chaudière sur "Maximum" puisque s'est la régulation qui pilote et contrôle la température du corps de chauffe de votre chaudière selon les besoins de l'installation.
Si vous laissez votre aquastat sur mini, la régulation ne pouvant gérer la température de la chaudière, vous risquez d'avoir des difficultés pour :
- Faire l'eau chaude sanitaire (blocage dans ce mode et pas de chauffage).
- Chauffer votre logement et atteindre les températures de consignes demandées.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2019 à 17:20
consulter ce sujet Brûleur pas coupé par thermostat chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre 30mA déclenche au moment où vous remettez sous tension votre PAC c'est que vous avez un court-circuit sur votre PAC.
Faites une recherche de panne en isolant (débranchant) un à un les différents composants alimentés en 230 Volts puis à chaque fois remettez le courant.
Au hasard commencez par le circulateur sur lequel vous avez refait le joint...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre 30mA déclenche au moment où vous remettez sous tension votre PAC c'est que vous avez un court-circuit sur votre PAC.
Faites une recherche de panne en isolant (débranchant) un à un les différents composants alimentés en 230 Volts puis à chaque fois remettez le courant.
Au hasard commencez par le circulateur sur lequel vous avez refait le joint...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2019 à 12:26
consulter ce sujet Mise en route PAC disjoncteur 30mA disjoncte sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Vos photos parlent d'elles-même :
- Sur la première on voit clairement que l'anneau de flamme (ou déflecteur) a pris un gros coup de chaud : certainement un mauvais gicleur et un mauvais réglage mais un bon brossage et il repart.
- Sur la deuxième on distingue bien que le gicleur n'est pas de toute première jeunesse et que les électrodes sont plutôt en fin de vie : prévoyez de remplacer les deux.
- Sur la troisième RAS.
Pour les informations concernant le gicleur, soit vous trouverez des anciennes boites avec des anciens gicleurs qui trainent dans l'entourage de votre chaudière (c'est souvent le cas...) soit en déposant l'anneau de flamme vous trouverez les informations gravées sur chaque face de l'empreinte hexagonal de 16mm servant à dévisser le gicleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Vos photos parlent d'elles-même :
- Sur la première on voit clairement que l'anneau de flamme (ou déflecteur) a pris un gros coup de chaud : certainement un mauvais gicleur et un mauvais réglage mais un bon brossage et il repart.
- Sur la deuxième on distingue bien que le gicleur n'est pas de toute première jeunesse et que les électrodes sont plutôt en fin de vie : prévoyez de remplacer les deux.
- Sur la troisième RAS.
Pour les informations concernant le gicleur, soit vous trouverez des anciennes boites avec des anciens gicleurs qui trainent dans l'entourage de votre chaudière (c'est souvent le cas...) soit en déposant l'anneau de flamme vous trouverez les informations gravées sur chaque face de l'empreinte hexagonal de 16mm servant à dévisser le gicleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2019 à 12:18
consulter ce sujet Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann sur le forum ChauffageBonjour,
Ce n'est pas tout à fait ça, vous vous référez à l'éclaté des pièces de la chaudière alors que le kit sanitaire ne figure pas dessus.
Moi je vous parle des aquastats qui sont sur le kit sanitaire (votre première photo) :
- Celui de gauche à mettre sur 50/55°C,
- Celui de droite à mettre sur 80/85°C.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce n'est pas tout à fait ça, vous vous référez à l'éclaté des pièces de la chaudière alors que le kit sanitaire ne figure pas dessus.
Moi je vous parle des aquastats qui sont sur le kit sanitaire (votre première photo) :
- Celui de gauche à mettre sur 50/55°C,
- Celui de droite à mettre sur 80/85°C.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2019 à 11:59
consulter ce sujet Régulation chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2019 à 11:46
consulter ce sujet Problème radiateur chaudière Viessmann Vitodens 111 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à votre question pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de ballon d'eau chaude de votre chaudière (immergé, intégré, séparé, échangeur à plaques ou tubulaire) ?
- Type de tableau de régulation (basique, mécanique, électronique, climatique...) ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
Ensuite selon de le type de PAC (BT, MT, HT) il faut vérifier que votre PAC est bien capable de faire de l'eau chaude sanitaire.
Les températures maximum de sortie d'une PAC étant beaucoup plus basse (comparaison avec une chaudière qui monte à 85 - 90°C) de l'ordre de 55°C pour les plus performantes. Cette température étant trop basse pour assurer la montée en température d'un ballon d'eau chaude et le maintient à une température correcte de 50 à 60°C.
Dans la logique de fonctionnement d'une installation de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire est toujours prioritaire (ce qui veux dire que dans votre cas la PAC ne fait, à ce moment là, que de l'eau chaude sans faire de chauffage) il est donc important d'avoir une production d'eau chaude rapide et efficace pour ne pas priver trop longtemps votre logement de chauffage.
Selon les cas il est plus intéressant de séparer les deux fonctions :
- Une PAC bien adaptée (ou une chaudière) uniquement pour le chauffage,
- Une production d'eau chaude indépendante assurée par un ballon électrique, un ballon thermodynamique, qui peuvent recevoir le renfort d'une chaudière ou d'une résistance,
Il n'y a aucun intérêt à vouloir doubler le stockage et la production d'ECS.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de ballon d'eau chaude de votre chaudière (immergé, intégré, séparé, échangeur à plaques ou tubulaire) ?
- Type de tableau de régulation (basique, mécanique, électronique, climatique...) ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
Ensuite selon de le type de PAC (BT, MT, HT) il faut vérifier que votre PAC est bien capable de faire de l'eau chaude sanitaire.
Les températures maximum de sortie d'une PAC étant beaucoup plus basse (comparaison avec une chaudière qui monte à 85 - 90°C) de l'ordre de 55°C pour les plus performantes. Cette température étant trop basse pour assurer la montée en température d'un ballon d'eau chaude et le maintient à une température correcte de 50 à 60°C.
Dans la logique de fonctionnement d'une installation de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire est toujours prioritaire (ce qui veux dire que dans votre cas la PAC ne fait, à ce moment là, que de l'eau chaude sans faire de chauffage) il est donc important d'avoir une production d'eau chaude rapide et efficace pour ne pas priver trop longtemps votre logement de chauffage.
Selon les cas il est plus intéressant de séparer les deux fonctions :
- Une PAC bien adaptée (ou une chaudière) uniquement pour le chauffage,
- Une production d'eau chaude indépendante assurée par un ballon électrique, un ballon thermodynamique, qui peuvent recevoir le renfort d'une chaudière ou d'une résistance,
Il n'y a aucun intérêt à vouloir doubler le stockage et la production d'ECS.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2019 à 11:31
consulter ce sujet Couplage PAC à chaudière fioul sur le forum ChauffageBonjour,
Cette méthode ne s'applique qu'à certains modèles de chaudière, pouvez-vous nous transmettre le type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière pour que nous puissions vous répondre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette méthode ne s'applique qu'à certains modèles de chaudière, pouvez-vous nous transmettre le type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière pour que nous puissions vous répondre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 octobre 2019 à 15:35
consulter ce sujet Supprimer ECS chaudière fioul Schaffer sur le forum ChauffageBonjour,
Votre raisonnement est bon. Autant il est interdit de réduire le diamètre d'une sortie d'appareil pour se raccorder sur un conduit vertical plus petit (exemple : sortie de poêle en 153 et tubage du conduit en 125) autant l'inverse est possible (exemple : sortie de poêle en 139 et tubage du conduit en 180).
Ce qu'il faut retenir c'est qu'au minimum le diamètre de sortie de l'appareil doit être respecté sur toute la longueur, de la buse de l'appareil à la sortie en tête de cheminée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
Votre raisonnement est bon. Autant il est interdit de réduire le diamètre d'une sortie d'appareil pour se raccorder sur un conduit vertical plus petit (exemple : sortie de poêle en 153 et tubage du conduit en 125) autant l'inverse est possible (exemple : sortie de poêle en 139 et tubage du conduit en 180).
Ce qu'il faut retenir c'est qu'au minimum le diamètre de sortie de l'appareil doit être respecté sur toute la longueur, de la buse de l'appareil à la sortie en tête de cheminée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
29 octobre 2019 à 10:20
consulter ce sujet Peut-on mettre 2 réducteurs sur tubage poêle à bois sur le forum ChauffageBonjour,
Pour finaliser ce phénomène de défaut E61 il faut s'assurer que vous n'ayez aucun problème sur l'aspiration du fioul (prise d'air ou embouage de la citerne et des canalisations).
Dans un premier temps, déconnectez les flexibles de votre brûleur du pot filtre et mettez dans un bidon de 20 litres de fioul (ou de gasoil), laissez tourner 2 ou 3 jours, le défaut E61 revient-il ?
Ensuite pouvez-vous mesurer la dépression à l'aspiration du fioul avec un vacuomètre : quelle est sa valeur ?
Concernant votre alimentation de fioul :
- Où se situe votre citerne par rapport à la chaudière ?
- Quelle est la différence de hauteur entre l'axe de la pompe du brûleur et la crépine d'aspiration de votre fioul dans la citerne ?
- Quel âge à votre citerne ?
- De quand date son dernier nettoyage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour finaliser ce phénomène de défaut E61 il faut s'assurer que vous n'ayez aucun problème sur l'aspiration du fioul (prise d'air ou embouage de la citerne et des canalisations).
Dans un premier temps, déconnectez les flexibles de votre brûleur du pot filtre et mettez dans un bidon de 20 litres de fioul (ou de gasoil), laissez tourner 2 ou 3 jours, le défaut E61 revient-il ?
Ensuite pouvez-vous mesurer la dépression à l'aspiration du fioul avec un vacuomètre : quelle est sa valeur ?
Concernant votre alimentation de fioul :
- Où se situe votre citerne par rapport à la chaudière ?
- Quelle est la différence de hauteur entre l'axe de la pompe du brûleur et la crépine d'aspiration de votre fioul dans la citerne ?
- Quel âge à votre citerne ?
- De quand date son dernier nettoyage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 octobre 2019 à 18:03
consulter ce sujet Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ? sur le forum ChauffageBonjour,
Pouvez-vous me transmettre des photos de votre installation :
- Raccordement hydraulique de votre chaudière,
- Thermostat d'ambiance.
Si votre thermostat d'ambiance coupe bien votre circulateur de chauffage il n'y a aucune raison que le chauffage continu (sauf problème de raccordement hydraulique) mais que la chaudière se maintienne à température ça c'est normal.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous me transmettre des photos de votre installation :
- Raccordement hydraulique de votre chaudière,
- Thermostat d'ambiance.
Si votre thermostat d'ambiance coupe bien votre circulateur de chauffage il n'y a aucune raison que le chauffage continu (sauf problème de raccordement hydraulique) mais que la chaudière se maintienne à température ça c'est normal.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 octobre 2019 à 17:35
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich GT120 sur le forum ChauffageBonjour,
Votre souci vient de la mise en service de votre chaudière, faites intervenir votre installateur ou le prestataire qui entretient votre chaudière lui seul à les codes d'accès pour déverrouiller cette fonction.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre souci vient de la mise en service de votre chaudière, faites intervenir votre installateur ou le prestataire qui entretient votre chaudière lui seul à les codes d'accès pour déverrouiller cette fonction.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 octobre 2019 à 17:04
consulter ce sujet Boitier Chappée Luna Platinum verrouillé sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour de photos.
Si vos radiateurs continuent de chauffer alors que votre VITOTROL 200 ne demande plus de chauffage puisque la consigne de température ambiante est atteinte :
- Le brûleur de la chaudière s'arrête,
- La pompe de circulation de chauffage s'arrête après une temporisation.
C'est que vous avez une circulation qui se fait par thermosiphon dans votre installation. Vu le diamètre des canalisations acier sur votre photo rien d'anormal à ce phénomène naturel : votre installateur aurait dû le voir et mettre en place un clapet "Anti thermosiphon" sur le départ chauffage de votre installation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour de photos.
Si vos radiateurs continuent de chauffer alors que votre VITOTROL 200 ne demande plus de chauffage puisque la consigne de température ambiante est atteinte :
- Le brûleur de la chaudière s'arrête,
- La pompe de circulation de chauffage s'arrête après une temporisation.
C'est que vous avez une circulation qui se fait par thermosiphon dans votre installation. Vu le diamètre des canalisations acier sur votre photo rien d'anormal à ce phénomène naturel : votre installateur aurait dû le voir et mettre en place un clapet "Anti thermosiphon" sur le départ chauffage de votre installation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 octobre 2019 à 17:00
consulter ce sujet Chaudière Viessmann 222 problème pompe circulation radiateurs sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à vos différentes questions je vais reprendre dans l'ordre vos demandes.
Votre chaudière condensation alimente deux circuits de chauffage qui chez DE DIETRICH sont invariablement dénommés circuit A, B et C. Vous avez donc sur votre installation :
- Un premier circuit direct (circuit A) constitué de radiateurs,
- Un deuxième circuit mélangé (circuit B) constitué d'un plancher chauffant.
Votre chaudière est équipée de sa sonde extérieure et apparemment d'une sonde d'ambiance que vous appelez thermostat d'ambiance. Pouvez-vous nous transmettre une photo ou les références de cette sonde pour être sûr de bien parler de la bonne chose.
Un thermostat d'ambiance transmet un ordre de fonctionnement (marche/arrêt) à un système de chauffage (selon ses programmes et ses consignes de températures) une sonde d'ambiance communique en permanence avec la régulation de la chaudière, elle sert à la fois de commande à distance et informe en temps réel de l'évolution de la température ambiante pour moduler la puissance du brûleur de la chaudière, adapter la température de départ de votre installation et optimiser les temps de fonctionnement.
Dans le cadre d'un thermostat d'ambiance connecté, même si leurs fabricants et vendeurs prétendent qu'ils sont compatibles avec tous les systèmes de chauffage, ils oublient de préciser qu'ils ne peuvent pas fournir les codes d'accès OPEN THERM des chaudières condensation et autres...
Mettre ce type de thermostat à la place d'une sonde d'ambiance est impossible, dans la mesure où votre chaudière est équipée de sa propre intelligence de gestion de votre installation de chauffage il faut utiliser les accessoires de la marques : ils sont les seuls à garantir une fonctionnement optimum.
Votre souci de fonctionnement de chauffage semble très clair et le fait que votre installateur ne s'en sorte pas et inquiétant dans la mesure où cela fait plus de 20 ans que ce type de produit existe sur le marché.
Si vous avez une sonde d'ambiance, raccordée sur le bornier de raccordement de votre chaudière sur le circuit A (circuit des radiateurs de l'étage) que cette sonde pilote donc le chauffage de l'étage en mesurant la température ambiante au RDC, dans le séjour et avec les apports de chaleurs gratuits comment voulez-vous que ça marche :
- Soit cette sonde reste au RDC et il faut la câbler sur le circuit B et la paramétrer pour gérer le plancher chauffant,
- Soit vous voulez que cette sonde gère le circuit de chauffage de l'étage et il faut alors la déplacer dans l'ambiance du circuit de radiateur à l'étage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos différentes questions je vais reprendre dans l'ordre vos demandes.
Votre chaudière condensation alimente deux circuits de chauffage qui chez DE DIETRICH sont invariablement dénommés circuit A, B et C. Vous avez donc sur votre installation :
- Un premier circuit direct (circuit A) constitué de radiateurs,
- Un deuxième circuit mélangé (circuit B) constitué d'un plancher chauffant.
Votre chaudière est équipée de sa sonde extérieure et apparemment d'une sonde d'ambiance que vous appelez thermostat d'ambiance. Pouvez-vous nous transmettre une photo ou les références de cette sonde pour être sûr de bien parler de la bonne chose.
Un thermostat d'ambiance transmet un ordre de fonctionnement (marche/arrêt) à un système de chauffage (selon ses programmes et ses consignes de températures) une sonde d'ambiance communique en permanence avec la régulation de la chaudière, elle sert à la fois de commande à distance et informe en temps réel de l'évolution de la température ambiante pour moduler la puissance du brûleur de la chaudière, adapter la température de départ de votre installation et optimiser les temps de fonctionnement.
Dans le cadre d'un thermostat d'ambiance connecté, même si leurs fabricants et vendeurs prétendent qu'ils sont compatibles avec tous les systèmes de chauffage, ils oublient de préciser qu'ils ne peuvent pas fournir les codes d'accès OPEN THERM des chaudières condensation et autres...
Mettre ce type de thermostat à la place d'une sonde d'ambiance est impossible, dans la mesure où votre chaudière est équipée de sa propre intelligence de gestion de votre installation de chauffage il faut utiliser les accessoires de la marques : ils sont les seuls à garantir une fonctionnement optimum.
Votre souci de fonctionnement de chauffage semble très clair et le fait que votre installateur ne s'en sorte pas et inquiétant dans la mesure où cela fait plus de 20 ans que ce type de produit existe sur le marché.
Si vous avez une sonde d'ambiance, raccordée sur le bornier de raccordement de votre chaudière sur le circuit A (circuit des radiateurs de l'étage) que cette sonde pilote donc le chauffage de l'étage en mesurant la température ambiante au RDC, dans le séjour et avec les apports de chaleurs gratuits comment voulez-vous que ça marche :
- Soit cette sonde reste au RDC et il faut la câbler sur le circuit B et la paramétrer pour gérer le plancher chauffant,
- Soit vous voulez que cette sonde gère le circuit de chauffage de l'étage et il faut alors la déplacer dans l'ambiance du circuit de radiateur à l'étage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 octobre 2019 à 16:42
consulter ce sujet Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre de manière précise à vos différentes questions, je vais les reprendre dans l'ordre.
Votre installation est constituée d'une chaudière condensation raccordée à deux circuits de chauffage, un circuit direct et un circuit mélangé. Chez DE DIETRICH le circuit direct est le circuit A (sur votre installation le circuit radiateurs avec la température de départ la plus élevée) et le circuit mélangé (équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée) est le circuit B (sur votre installation le circuit plancher chauffant avec la température de départ la moins élevée).
Votre installation est équipée d'une sonde extérieure (qui permet à la chaudière de calculer les deux températures de départ des circuits radiateurs et plancher) et d'une sonde d'ambiance qui contrôle la variation de la température ambiante. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette sonde d'ambiance :
- Où est-elle située dans votre logement ? Si c'est dans le séjour : mauvaise idée !!!
- Où est-elle raccordée sur votre bornier de chaudière, circuit A ?
- Sa fonction de sonde d'ambiance est-elle activée ?
- Son influence comme sonde d'ambiance est-elle paramétrée ?
- Est-elle uniquement paramétrée pour piloter le circuit A, le circuit B ou les deux ?
Votre choix de vouloir mettre un thermostat d'ambiance connecté et une très mauvaise idée, un thermostat d'ambiance et une sonde d'ambiance n'ont ni les mêmes fonctions ni la même technologie pour dialoguer avec la régulation de votre chaudière :
- Le thermostat envoi une information tout ou rien (marche/arrêt) à un appareil de chauffage,
- Une sonde d'ambiance dialogue en permanence avec la régulation pour lui transmettre en temps réel des informations, des ordres qui permettent un affinage du pilotage de la chaudière (modulation de température de départ, modulation de la puissance du brûleur, optimisation des temps de fonctionnement selon les programmations horaires).
Les thermostats d'ambiance connectés ne sont pas compatible avec les régulations des chaudières condensation, il faut impérativement utiliser les accessoires du constructeur.
Les fabricants et/ou vendeur de ce type de produits affirment que leurs appareils sont compatibles avec tous les systèmes de chauffage, ils oublient de préciser que les accès de communication OPEN THERM des chaudières nécessitent un codage et un paramétrage que seul les constructeurs de chaudière connaissent. Sans ces informations pas de pilotage possible.
Il y a des incohérences sur votre installation qu'il faut déjà corriger, la sonde d'ambiance qui est au RDC (circuit plancher) est raccordée sur le circuit A (circuit direct radiateurs) de votre régulation de chaudière, elle pilote le circuit radiateur (circuit B) de l'étage en tenant compte de la température du RDC (circuit A) sachant que la mesure de cette température se fait dans le séjour : votre installateur est sérieux, il doit retourner en formation !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre de manière précise à vos différentes questions, je vais les reprendre dans l'ordre.
Votre installation est constituée d'une chaudière condensation raccordée à deux circuits de chauffage, un circuit direct et un circuit mélangé. Chez DE DIETRICH le circuit direct est le circuit A (sur votre installation le circuit radiateurs avec la température de départ la plus élevée) et le circuit mélangé (équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée) est le circuit B (sur votre installation le circuit plancher chauffant avec la température de départ la moins élevée).
Votre installation est équipée d'une sonde extérieure (qui permet à la chaudière de calculer les deux températures de départ des circuits radiateurs et plancher) et d'une sonde d'ambiance qui contrôle la variation de la température ambiante. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette sonde d'ambiance :
- Où est-elle située dans votre logement ? Si c'est dans le séjour : mauvaise idée !!!
- Où est-elle raccordée sur votre bornier de chaudière, circuit A ?
- Sa fonction de sonde d'ambiance est-elle activée ?
- Son influence comme sonde d'ambiance est-elle paramétrée ?
- Est-elle uniquement paramétrée pour piloter le circuit A, le circuit B ou les deux ?
Votre choix de vouloir mettre un thermostat d'ambiance connecté et une très mauvaise idée, un thermostat d'ambiance et une sonde d'ambiance n'ont ni les mêmes fonctions ni la même technologie pour dialoguer avec la régulation de votre chaudière :
- Le thermostat envoi une information tout ou rien (marche/arrêt) à un appareil de chauffage,
- Une sonde d'ambiance dialogue en permanence avec la régulation pour lui transmettre en temps réel des informations, des ordres qui permettent un affinage du pilotage de la chaudière (modulation de température de départ, modulation de la puissance du brûleur, optimisation des temps de fonctionnement selon les programmations horaires).
Les thermostats d'ambiance connectés ne sont pas compatible avec les régulations des chaudières condensation, il faut impérativement utiliser les accessoires du constructeur.
Les fabricants et/ou vendeur de ce type de produits affirment que leurs appareils sont compatibles avec tous les systèmes de chauffage, ils oublient de préciser que les accès de communication OPEN THERM des chaudières nécessitent un codage et un paramétrage que seul les constructeurs de chaudière connaissent. Sans ces informations pas de pilotage possible.
Il y a des incohérences sur votre installation qu'il faut déjà corriger, la sonde d'ambiance qui est au RDC (circuit plancher) est raccordée sur le circuit A (circuit direct radiateurs) de votre régulation de chaudière, elle pilote le circuit radiateur (circuit B) de l'étage en tenant compte de la température du RDC (circuit A) sachant que la mesure de cette température se fait dans le séjour : votre installateur est sérieux, il doit retourner en formation !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 octobre 2019 à 14:29
consulter ce sujet Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour essayer de répondre à votre demande, pouvez-vous nous préciser la marque et le modèle de vos radiateurs ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour essayer de répondre à votre demande, pouvez-vous nous préciser la marque et le modèle de vos radiateurs ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 octobre 2019 à 11:39
consulter ce sujet Chauffages électriques bip sonore de mise en chauffe sur le forum ChauffageBonjour,
Concernant la fiabilité de cette référence de pièces, même si nous ne sommes pas à l’abri d'un défaut de série, il faut avant tout comprendre que ce peut-être l'usage que l'on en fait qui pourrait être à l'origine de son problème de longévité.
Ce type de vannes comme composants électriques ou électroniques doit fonctionner dans des conditions biens précises : alimentation électrique (tension, fréquence), pression du gaz, température, nombre de cycle de marche/arrêt/modulation...
Pour faire simple, si dans le cadre d'une mise en service de la chaudière ou d'un remplacement de cette vanne gaz :
- L'adaptation des puissances de fonctionnements à l'installation existante,
- L'adaptation de la combustion au type d'évacuation des fumées,
- Le contrôle, réglage et l'analyse de l'hygiène de combustion au différentes puissances,
- L'entretien annuel selon procédure du constructeur incluant l'analyse de combustion,
- La mesure des différents fluides (tensions, pressions, ionisations...).
Ne sont pas faites, reprises, vérifiés et contrôlés, votre vanne gaz n'étant pas réglée uniquement pour votre modèle de chaudière, elle doit être adaptée et réglée pour pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions. Il y va de la durée de vie globale de votre chaudière, de votre consommation de gaz voir de votre sécurité.
A titre d'information ce modèle de vanne est présent chez des nombreux fabricants et équipe des chaudière dont les puissances varient de 1.5 kWs à plus de 100 kWs. Vous pensez bien que SIEMENS qui fabrique ces vannes gaz ne peut pas les régler individuellement pour chaque chaudière...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Concernant la fiabilité de cette référence de pièces, même si nous ne sommes pas à l’abri d'un défaut de série, il faut avant tout comprendre que ce peut-être l'usage que l'on en fait qui pourrait être à l'origine de son problème de longévité.
Ce type de vannes comme composants électriques ou électroniques doit fonctionner dans des conditions biens précises : alimentation électrique (tension, fréquence), pression du gaz, température, nombre de cycle de marche/arrêt/modulation...
Pour faire simple, si dans le cadre d'une mise en service de la chaudière ou d'un remplacement de cette vanne gaz :
- L'adaptation des puissances de fonctionnements à l'installation existante,
- L'adaptation de la combustion au type d'évacuation des fumées,
- Le contrôle, réglage et l'analyse de l'hygiène de combustion au différentes puissances,
- L'entretien annuel selon procédure du constructeur incluant l'analyse de combustion,
- La mesure des différents fluides (tensions, pressions, ionisations...).
Ne sont pas faites, reprises, vérifiés et contrôlés, votre vanne gaz n'étant pas réglée uniquement pour votre modèle de chaudière, elle doit être adaptée et réglée pour pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions. Il y va de la durée de vie globale de votre chaudière, de votre consommation de gaz voir de votre sécurité.
A titre d'information ce modèle de vanne est présent chez des nombreux fabricants et équipe des chaudière dont les puissances varient de 1.5 kWs à plus de 100 kWs. Vous pensez bien que SIEMENS qui fabrique ces vannes gaz ne peut pas les régler individuellement pour chaque chaudière...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 octobre 2019 à 18:03
consulter ce sujet Panne chaudière Geminox THRi 2-13C erreur 133 sur le forum ChauffageBonjour,
Après consultation des schémas il n'existe pas de solution pour descendre la température mini chaudière en dessous de 50°C. Cette température est fixée par le fabricant pour protéger le corps de chauffe du point de rosée (température ou la vapeur d'eau contenue dans les fumées se condense pour se transformer en eau de condensation : eau qui est extrêmement corrosive) et qui percerait le corps de chauffe en fonte.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Après consultation des schémas il n'existe pas de solution pour descendre la température mini chaudière en dessous de 50°C. Cette température est fixée par le fabricant pour protéger le corps de chauffe du point de rosée (température ou la vapeur d'eau contenue dans les fumées se condense pour se transformer en eau de condensation : eau qui est extrêmement corrosive) et qui percerait le corps de chauffe en fonte.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 octobre 2019 à 17:35
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich GT120 sur le forum ChauffageBonjour,
Afin de vous mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre entretien annuel est-il réalisé par un professionnel agréé par le fabricant ?
- Quelle est la marque et le type du gicleur qui est sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de vous mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre entretien annuel est-il réalisé par un professionnel agréé par le fabricant ?
- Quelle est la marque et le type du gicleur qui est sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 octobre 2019 à 17:26
consulter ce sujet Problème chaudière Chappée Bora BI 24 pleine de suie sur le forum Chauffage






