a posté 13 732 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Certainement la carte inverter HS.
Certainement la carte inverter HS.
24 octobre 2021 à 11:23

Bonjour,
Tuyaux pincés, manque de charge, trop de longueur de tube ?
Tuyaux pincés, manque de charge, trop de longueur de tube ?
24 octobre 2021 à 11:22

Bonjour,
Apparemment les fichiers sont incomplets, d'où ce code erreur. 1600€ la carte vous auriez une clim neuve pour ce prix ?
La Ste recommandée par le constructeur se doit maintenant à un résultat, un travail dans les règles de l'art, si on vous change la carte avec une installation de l'ancienne EEPROM il est certain que le problème ne sera pas résolu, se renseigner de la procédure, auprès du constructeur, surtout ne pas les lâcher.
Apparemment les fichiers sont incomplets, d'où ce code erreur. 1600€ la carte vous auriez une clim neuve pour ce prix ?
La Ste recommandée par le constructeur se doit maintenant à un résultat, un travail dans les règles de l'art, si on vous change la carte avec une installation de l'ancienne EEPROM il est certain que le problème ne sera pas résolu, se renseigner de la procédure, auprès du constructeur, surtout ne pas les lâcher.
24 octobre 2021 à 11:14

Bonjour,
Oui 60x45 devrait convenir.
Oui 60x45 devrait convenir.
24 octobre 2021 à 11:03

Bonjour,
Vous avez dû programmer un horaire, lire la notice afin d'éliminer ce problème.
Vous avez dû programmer un horaire, lire la notice afin d'éliminer ce problème.
24 octobre 2021 à 11:02

Bonjour,
Souvent dans un doigt de gant soit sur la tuyauterie soit sur l'échangeur, il faut suivre la tuyauterie entrée d'eau de votre UI il ne doit pas y avoir de km.
Souvent dans un doigt de gant soit sur la tuyauterie soit sur l'échangeur, il faut suivre la tuyauterie entrée d'eau de votre UI il ne doit pas y avoir de km.
24 octobre 2021 à 10:59

Bonjour,
Oui, il suffit de respecter comme toutes installations les métrés entre UI et UE. Tout est noté dans dans la notice d'installation.
Oui, il suffit de respecter comme toutes installations les métrés entre UI et UE. Tout est noté dans dans la notice d'installation.
24 octobre 2021 à 10:56

Bonjour,
Prendre les pressions, avec les types de machines actuelles comme je vous l'ai dit ne veut rien dire du tout, cela ne donne qu'une indication, pour être certain, il faut retirer le gaz le peser et si le poids est OK suivant les préconisations constructeur réintroduction.
Votre frigoriste a-t-il contrôlé les valeurs des sondes cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement.
Votre régulation demande une température d'eau qui est fournie par votre UI qui à son tour pour une question d'échange thermique de puissance, va donner un ordre de fonctionnement de votre UI, ce qui pourrait dire que votre eau est arrivée à la température mais ce qui pourrait être faux, donc je verrai bien un souci sur votre UI pompe ce circulation, embouage, sonde.
Prendre les pressions, avec les types de machines actuelles comme je vous l'ai dit ne veut rien dire du tout, cela ne donne qu'une indication, pour être certain, il faut retirer le gaz le peser et si le poids est OK suivant les préconisations constructeur réintroduction.
Votre frigoriste a-t-il contrôlé les valeurs des sondes cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement.
Votre régulation demande une température d'eau qui est fournie par votre UI qui à son tour pour une question d'échange thermique de puissance, va donner un ordre de fonctionnement de votre UI, ce qui pourrait dire que votre eau est arrivée à la température mais ce qui pourrait être faux, donc je verrai bien un souci sur votre UI pompe ce circulation, embouage, sonde.
16 octobre 2021 à 16:01

Bonjour,
Comme expliqué plus haut je pense que vous avez un problème de sonde, notamment celle de la batterie de votre UI, ou celle de la température extérieure de votre UE. A vérifier.
Comme expliqué plus haut je pense que vous avez un problème de sonde, notamment celle de la batterie de votre UI, ou celle de la température extérieure de votre UE. A vérifier.
16 octobre 2021 à 15:07

Bonjour,
Oui si vous n'avez aucun code erreur vous aurez un bip long sur chaque code en suivant.
Oui si vous n'avez aucun code erreur vous aurez un bip long sur chaque code en suivant.
16 octobre 2021 à 15:02

Bonjour,
Avez-vous lu mes réponses ?
Avez-vous lu mes réponses ?
16 octobre 2021 à 15:01

Bonjour,
"Je confirme que lorsqu’une des deux unités fonctionne, la seconde est quand même chaude."
Fonctionnement normal si la 2ème n'est pas en demande purement technique histoire de quantité de fluide.
"Je confirme que lorsqu’une des deux unités fonctionne, la seconde est quand même chaude."
Fonctionnement normal si la 2ème n'est pas en demande purement technique histoire de quantité de fluide.
16 octobre 2021 à 14:59

Bonjour,
Je verrais bien un compresseur HS, bloqué mécaniquement. C'est quoi les réf de vos unités ?
Car une clim de 6 ans en tout ou rien ??? Donc je ne vois pas quel condo vous auriez pu remplacer si c'est un inverter.
Je verrais bien un compresseur HS, bloqué mécaniquement. C'est quoi les réf de vos unités ?
Car une clim de 6 ans en tout ou rien ??? Donc je ne vois pas quel condo vous auriez pu remplacer si c'est un inverter.
16 octobre 2021 à 14:54

Bonjour,
Effectivement je ne vois pas trop ce que cela veut dire, sur une boucle d'eau avec un désurchauffeur éventuellement, ou encore de jolis mots pour attirer une clientèle.
Au mieux récupération de chaleur de l'air ambiant des pièces ?
Effectivement je ne vois pas trop ce que cela veut dire, sur une boucle d'eau avec un désurchauffeur éventuellement, ou encore de jolis mots pour attirer une clientèle.
Au mieux récupération de chaleur de l'air ambiant des pièces ?
16 octobre 2021 à 11:42

Bonjour.
"Pressions de gaz contrôlées, tout est OK." Comment vous avez procédé ?
Si seulement avec les manos cela ne veut absolument rien dire du tout.
C'est une installation récente ?
Le problème peut être varié, sonde, pompe, régulation électronique etc.
Il va falloir effectuer des procédures différentes afin d'éliminer au fur et à mesure les causes probables.
"Pressions de gaz contrôlées, tout est OK." Comment vous avez procédé ?
Si seulement avec les manos cela ne veut absolument rien dire du tout.
C'est une installation récente ?
Le problème peut être varié, sonde, pompe, régulation électronique etc.
Il va falloir effectuer des procédures différentes afin d'éliminer au fur et à mesure les causes probables.
16 octobre 2021 à 11:38

Bonjour.
Aucun souci, la seule et unique recommandation est de bien respecter les métrés, totales c'est à dire l'addition des 4 UI entre UI et UE on compte seulement un aller, et les métrés maxi et mini entre chaque UI et UE.
Tout est dans la notice d'installation.
A savoir que souvent sur un multi il faut rajouter un poids X de gaz suivant suivant ces métrés, faire appel à un pro pour la mise en service pour cette intervention qui requière une habilitation, et aussi pour la garantie constructeur.
Aucun souci, la seule et unique recommandation est de bien respecter les métrés, totales c'est à dire l'addition des 4 UI entre UI et UE on compte seulement un aller, et les métrés maxi et mini entre chaque UI et UE.
Tout est dans la notice d'installation.
A savoir que souvent sur un multi il faut rajouter un poids X de gaz suivant suivant ces métrés, faire appel à un pro pour la mise en service pour cette intervention qui requière une habilitation, et aussi pour la garantie constructeur.
16 octobre 2021 à 11:29

Bonjour.
C'est une commande IR simple et en effet il faut reprogrammer tous les jours pour une seule voire deux programmations suivant les constructeurs.
Pour ce que vous demandez, il vous faudra mettre une commande filaire, ou encore une commande Wifi.
Voir avec votre installateur, ou constructeur.
C'est une commande IR simple et en effet il faut reprogrammer tous les jours pour une seule voire deux programmations suivant les constructeurs.
Pour ce que vous demandez, il vous faudra mettre une commande filaire, ou encore une commande Wifi.
Voir avec votre installateur, ou constructeur.
16 octobre 2021 à 11:23

Bonjour,
En principe d'usine et pour tous les constructeurs la sonde est en reprise du gainable, pour palier à ce problème déjà pour économiser de l'énergie et donc sur la facture regarder si la reprise d'air sur le gainable est gainée avec la grille de reprise d'air, si ce n'est pas le cas rappeler votre installateur afin de résoudre cet inconvénient car il en sera de même en mode froid.
Il y a aussi certainement la possibilité par une manipulation sur la commande de basculer la sonde sur la commande via des codes d'accès, voir avec votre installateur.
En principe d'usine et pour tous les constructeurs la sonde est en reprise du gainable, pour palier à ce problème déjà pour économiser de l'énergie et donc sur la facture regarder si la reprise d'air sur le gainable est gainée avec la grille de reprise d'air, si ce n'est pas le cas rappeler votre installateur afin de résoudre cet inconvénient car il en sera de même en mode froid.
Il y a aussi certainement la possibilité par une manipulation sur la commande de basculer la sonde sur la commande via des codes d'accès, voir avec votre installateur.
16 octobre 2021 à 11:19

Bonjour,
Qu'entendez-vous par "Le seul bémol est la différence de température indiquée par l'application Melcloud de Mitsubishi et la température réelle de la pièce : 2 à 5 degrés d'écart."
La sonde de reprise d'air ne peut que vous retransmettre la température qu'elle prend, celle d'un volume donc il doit y avoir autre chose.
Soit vous prenez votre température au mauvais endroit, soit votre UI est mal positionnée, trop haute par exemple.
C'est une clim de confort une précision de + ou - 1°C est considéré comme de la haute précision.
Prenez plusieurs relevés de température à différents endroits de la pièce et faites une moyenne ex : 4 mesures différentes additionnées puis divisées par 4 vous donneront la moyenne de la pièce.
Et comme conseillé au-dessus si appareil sous garantie ne rien démonter.
Voir aussi si au niveau du passage des tuyauteries derrière votre UI si le trou de passage est bien bouché car si de l'air froid passe cet air va influencer la sonde de reprise d'air, très souvent les installateurs ne le font pas par négligence.
Qu'entendez-vous par "Le seul bémol est la différence de température indiquée par l'application Melcloud de Mitsubishi et la température réelle de la pièce : 2 à 5 degrés d'écart."
La sonde de reprise d'air ne peut que vous retransmettre la température qu'elle prend, celle d'un volume donc il doit y avoir autre chose.
Soit vous prenez votre température au mauvais endroit, soit votre UI est mal positionnée, trop haute par exemple.
C'est une clim de confort une précision de + ou - 1°C est considéré comme de la haute précision.
Prenez plusieurs relevés de température à différents endroits de la pièce et faites une moyenne ex : 4 mesures différentes additionnées puis divisées par 4 vous donneront la moyenne de la pièce.
Et comme conseillé au-dessus si appareil sous garantie ne rien démonter.
Voir aussi si au niveau du passage des tuyauteries derrière votre UI si le trou de passage est bien bouché car si de l'air froid passe cet air va influencer la sonde de reprise d'air, très souvent les installateurs ne le font pas par négligence.
16 octobre 2021 à 11:10

Bonjour.
Vous pouvez trouvez ce que vous cherchez sur internet, il suffit de s’inscrire gratuitement sur certains sites.
Vous pouvez trouvez ce que vous cherchez sur internet, il suffit de s’inscrire gratuitement sur certains sites.
16 octobre 2021 à 10:53

Bonjour.
Vous avez peut-être débranché la Com en UI et UE ? d'où l'enlèvement de l'affichage erreur, code erreur 370 = erreur unité extérieure.
Donc rebrancher la fiche que vous avez débranchée sachant qu'il faut éviter de faire cela sous tension risquant de provoquer des dégâts irréversibles sur les cartes électroniques, aller sur votre UE ouvrir le capot, il y a deux leds la N°2 (verte) et la N° 1 (rouge), nous communiquer le nombre de clignotement de chaque led.
Vous avez peut-être débranché la Com en UI et UE ? d'où l'enlèvement de l'affichage erreur, code erreur 370 = erreur unité extérieure.
Donc rebrancher la fiche que vous avez débranchée sachant qu'il faut éviter de faire cela sous tension risquant de provoquer des dégâts irréversibles sur les cartes électroniques, aller sur votre UE ouvrir le capot, il y a deux leds la N°2 (verte) et la N° 1 (rouge), nous communiquer le nombre de clignotement de chaque led.
16 octobre 2021 à 10:48

Bonjour.
Directement chez Airton, j'espère que la patience est une de vos vertus.
Directement chez Airton, j'espère que la patience est une de vos vertus.
16 octobre 2021 à 10:33

Bonjour, 17° c'est très bien pour le vin, la température de confort est 5/7°c en dessous par rapport à la température extérieure.
C'est un mono split ou bi-split ?
Mais le problème serait plus un manque de gaz.
A faire contrôler, si ce n'est pas cela problème électrique ou électronique
C'est un mono split ou bi-split ?
Mais le problème serait plus un manque de gaz.
A faire contrôler, si ce n'est pas cela problème électrique ou électronique
16 octobre 2021 à 10:31

Bonjour, j'ai essayé de vous répondre, mais je n'ai pas du comprendre du tout le sens de votre question.
Qui lâchera en 1er ? L'inverter ou le moteur ?
les deux ? surement
Qui lâchera en 1er ? L'inverter ou le moteur ?
les deux ? surement
14 septembre 2021 à 16:01

Bonjour, bien compris, cette marque étant de bonne voire très bonne renommée sur le marché actuel, il y a un peut être un souci purement frigorifique. Si vous avez fait effectué l'installation et la mise en service par un pro, je conseillerai simplement de le contacter et de vérifier celle-ci.
Attention:
ce n'est pas simplement mettre les manos, dire que la pression est bonne, cela ne veut rien dire du tout.
Il se peut aussi que cette installation soit sous sous puissante ? A vérifier aussi.
Donc votre histoire est à suivre.
Attention:
ce n'est pas simplement mettre les manos, dire que la pression est bonne, cela ne veut rien dire du tout.
Il se peut aussi que cette installation soit sous sous puissante ? A vérifier aussi.
Donc votre histoire est à suivre.
14 septembre 2021 à 15:56

Bonjour.
Si vous avez l'intention de conserver votre emplacement de tranquillité extérieur, et bien il risque de ne plus l'être sans compter que ce sera vraiment affreux.
De plus à savoir si les cotes de votre UE permettent l'installation dans ce renfoncement ?
Si vous avez l'intention de conserver votre emplacement de tranquillité extérieur, et bien il risque de ne plus l'être sans compter que ce sera vraiment affreux.
De plus à savoir si les cotes de votre UE permettent l'installation dans ce renfoncement ?
14 septembre 2021 à 11:44

Bonjour.
Avez-vous ouvert le capot de façade, la réf est peut être à l'intérieur ? ou derrière la machine ?
Avez-vous ouvert le capot de façade, la réf est peut être à l'intérieur ? ou derrière la machine ?
14 septembre 2021 à 11:40

Bonjour, il y a une puissance mimi et maxi, car il y a un COP qui est diffèrent suivant les constructeurs et le type de gaz, ce que vous devez lire est la puissance électrique nominale qui donc est X par 6ce COP = puissance électrique nominale x COP = puissance électrique + puissance frigorifique ex : 2000 W x 4 = 8000 W de puissance chaud ou froid.
14 septembre 2021 à 11:33

Bonjour,
Et bien tam, dites à toutes ces personnes qui sont prêts à acheter ces appareils, qu'ils font une grosse bêtise.
Qu'ils donnent cet argent pour une bonne cause, cela aura plus d'impact.
Je ne me gène absolument pas quand je vais à Casto ou autres GS. De plus j'argumente et défends mon métier.
Et bien tam, dites à toutes ces personnes qui sont prêts à acheter ces appareils, qu'ils font une grosse bêtise.
Qu'ils donnent cet argent pour une bonne cause, cela aura plus d'impact.
Je ne me gène absolument pas quand je vais à Casto ou autres GS. De plus j'argumente et défends mon métier.
10 septembre 2021 à 17:24

Bonjour,
Même résultat que AAC ; toutefois vous pouvez si vous êtes assez délicat d'enlever les volets de soufflage de prendre un pinceau assez plat frotter dans le sens longitudinal le volute sans mettre en service la clim, tout en utilisant un aspirateur.
Une fois terminé mettre en service en soufflage seul à fond avec un grand chiffon devant afin d’éviter les projections de poussière.
Même résultat que AAC ; toutefois vous pouvez si vous êtes assez délicat d'enlever les volets de soufflage de prendre un pinceau assez plat frotter dans le sens longitudinal le volute sans mettre en service la clim, tout en utilisant un aspirateur.
Une fois terminé mettre en service en soufflage seul à fond avec un grand chiffon devant afin d’éviter les projections de poussière.
10 septembre 2021 à 17:16

Re, j'ai peut-être trouvé sur internet ?
Une question : avez-vous amené du 230 V en L1= neutre et L2 Phase, sur le schéma que j'ai trouvé on ne branche pas le Y du thermostat vers l'indoor (unité intérieure) en trouvant votre Thermostat, derrière celui-ci en le retournant, il y a un petit panneau en haut à gauche, il y a un bouton qui faut mettre vers le haut pour "gaz ou pétrole", vers le bas "électrique pour pompe à chaleur" mettre vers le bas attention effectuer cette manipulation hors tension.
Remettre le courant et faire un essai.
Une question : avez-vous amené du 230 V en L1= neutre et L2 Phase, sur le schéma que j'ai trouvé on ne branche pas le Y du thermostat vers l'indoor (unité intérieure) en trouvant votre Thermostat, derrière celui-ci en le retournant, il y a un petit panneau en haut à gauche, il y a un bouton qui faut mettre vers le haut pour "gaz ou pétrole", vers le bas "électrique pour pompe à chaleur" mettre vers le bas attention effectuer cette manipulation hors tension.
Remettre le courant et faire un essai.
07 septembre 2021 à 14:15

Bonjour.
Ne connaissant pas cette marque de matériel, vous serait-il possible de nous fournir un schéma électrique de vos unités intérieures et extérieures, ainsi que celui de votre commande.
Bridge = shunt je suppose ? car en France c'est un appareil dentaire.
Ne connaissant pas cette marque de matériel, vous serait-il possible de nous fournir un schéma électrique de vos unités intérieures et extérieures, ainsi que celui de votre commande.
Bridge = shunt je suppose ? car en France c'est un appareil dentaire.

07 septembre 2021 à 13:42

Bonjour,
Le comportement et le travail de votre clim sont tout à fait normal, d'abord on déshumidifie ensuite on fait du froid avec une régulation de température.
1: on déshumidifie.
2: une fois le taux d'Hu% (ce qui "mange " environ 20/25% de votre puissance frigo) atteint on fait du froid.
3: si vous vous amusez toutes les 20 minutes de fonctionnement en deshu ça il est certain que vous allez avoir très froid.
4: cela est valable pour n'importe marque de clim celle que vous avez comme Daikin par exemple est qui est une très bonne marque soi-dit en passant, est une clim de confort, 5/7°C par rapport à la température extérieure en mode froid et taux d'humidité régulée sur 50/60%.
5: si vous voulez une Hu% plus basse ce n'est pas une clim qu'il vous faut c'est un appareil qui s'appelle un déshumidificateur.
6: si vous voulez travailler correctement une règle simple, fermer les fenêtres, les portes de la pièces à climatiser, mettre une température régulière 23/24°C et tout fonctionnera correctement.
Le comportement et le travail de votre clim sont tout à fait normal, d'abord on déshumidifie ensuite on fait du froid avec une régulation de température.
1: on déshumidifie.
2: une fois le taux d'Hu% (ce qui "mange " environ 20/25% de votre puissance frigo) atteint on fait du froid.
3: si vous vous amusez toutes les 20 minutes de fonctionnement en deshu ça il est certain que vous allez avoir très froid.
4: cela est valable pour n'importe marque de clim celle que vous avez comme Daikin par exemple est qui est une très bonne marque soi-dit en passant, est une clim de confort, 5/7°C par rapport à la température extérieure en mode froid et taux d'humidité régulée sur 50/60%.
5: si vous voulez une Hu% plus basse ce n'est pas une clim qu'il vous faut c'est un appareil qui s'appelle un déshumidificateur.
6: si vous voulez travailler correctement une règle simple, fermer les fenêtres, les portes de la pièces à climatiser, mettre une température régulière 23/24°C et tout fonctionnera correctement.
07 septembre 2021 à 13:36

Bonjour,
Apparemment vous faites la charge de gaz au pif, j'ai, j'ai pas, je sais pas ... et de l'air dans une installation frigorifique et bien si c'est dramatique : ennemi N°1 du frigoriste.
Et ce n'est pas parce que certaines personnes ont déjà effectué une ou deux installations que l'on est frigoriste.
Et je ne crois pas que les liaisons soient préchargées elles sont tirées au vide mais pas de gaz dedans.
C'est quoi votre marque de clim et modèle ?
Apparemment vous faites la charge de gaz au pif, j'ai, j'ai pas, je sais pas ... et de l'air dans une installation frigorifique et bien si c'est dramatique : ennemi N°1 du frigoriste.
Et ce n'est pas parce que certaines personnes ont déjà effectué une ou deux installations que l'on est frigoriste.
Et je ne crois pas que les liaisons soient préchargées elles sont tirées au vide mais pas de gaz dedans.
C'est quoi votre marque de clim et modèle ?
07 septembre 2021 à 13:22

Bonjour, il se peut qu'une UI soit en défaut d'isolement.
05 septembre 2021 à 18:06

Bonjour,
C'est quoi une UH ?
Un compresseur tout ou rien fournit sa puissance totale dés le début de son démarrage qui va être plus gourmand en électricité (4x son I).
Un inverter démarrera doucement sans augmentation d'ampérage de 0 jusque son I max si tourne à fond, en courant continu puis en courant alternatif puis en courant continu pour sa régulation de puissance en fonction des besoins, et de température demandée.
Par contre si votre UI est adaptée pour un inverter il ne sera pas possible de mettre un tout ou rien.
Il faut mettre la même UE voir si trop ancien le remplacement complet de votre installation.
C'est quoi une UH ?
Un compresseur tout ou rien fournit sa puissance totale dés le début de son démarrage qui va être plus gourmand en électricité (4x son I).
Un inverter démarrera doucement sans augmentation d'ampérage de 0 jusque son I max si tourne à fond, en courant continu puis en courant alternatif puis en courant continu pour sa régulation de puissance en fonction des besoins, et de température demandée.
Par contre si votre UI est adaptée pour un inverter il ne sera pas possible de mettre un tout ou rien.
Il faut mettre la même UE voir si trop ancien le remplacement complet de votre installation.
05 septembre 2021 à 18:02

Bonjour,
Oui en règle générale les roulements sont sertis dans le moteur, en bout de volute et en support moteur il y a des caoutchoucs.
Il est préconisé de remplacer seulement le moteur.
Oui en règle générale les roulements sont sertis dans le moteur, en bout de volute et en support moteur il y a des caoutchoucs.
Il est préconisé de remplacer seulement le moteur.
05 septembre 2021 à 17:53

Bonjour,
A moins d'appeler Mr bricolo, je ne vois que cela.
Tout est électronique et géré comme si c'était un ordinateur.
Si vous êtes informaticien, et que vous trouvez la ou les solutions, nous seront ravis de partager avec vous vos résultats.
A moins d'appeler Mr bricolo, je ne vois que cela.
Tout est électronique et géré comme si c'était un ordinateur.
Si vous êtes informaticien, et que vous trouvez la ou les solutions, nous seront ravis de partager avec vous vos résultats.
05 septembre 2021 à 16:09

Bonjour,
Ce que vous avez fait est strictement interdit et passible d'une amende allant jusque 15000€.
Bref 11°C en mode froid c'est trop haut et 54°c en mode chaud surtout avec les températures positives en ce moment c'est trop bas pour moi, manque de gaz.
Ce que vous avez fait est strictement interdit et passible d'une amende allant jusque 15000€.
Bref 11°C en mode froid c'est trop haut et 54°c en mode chaud surtout avec les températures positives en ce moment c'est trop bas pour moi, manque de gaz.
05 septembre 2021 à 16:04

Bonjour, bizarre, j'ai envoyé une réponse plus rien ?
05 septembre 2021 à 15:56

Bonjour.
Soit votre UE est plein de saloperies, feuilles, insectes divers.
Bien nettoyer votre UE. Ainsi que le filtre intérieur.
Soit votre UE est plein de saloperies, feuilles, insectes divers.
Bien nettoyer votre UE. Ainsi que le filtre intérieur.
05 septembre 2021 à 15:53

Bonjour.
Si les ventilos sont HS il faut remplacer les ventilos et la carte mère, si la carte mère a lâché c'est qu'il y a une raison, soit compresseur soit le ou les ventilos.
Et donc remplacer les deux dans les deux cas. Tous les constructeurs c'est la même chose.
Si les ventilos sont HS il faut remplacer les ventilos et la carte mère, si la carte mère a lâché c'est qu'il y a une raison, soit compresseur soit le ou les ventilos.
Et donc remplacer les deux dans les deux cas. Tous les constructeurs c'est la même chose.
05 septembre 2021 à 15:48

Bonjour,
"Vide fait, remis la bonne quantité de gaz, tout roule ou presque :)"
Pour commencer, êtes-vous habilité pour la manipulation du gaz ? et pourquoi avez-vous procédé à cette intervention ?
Si vous êtes réglé sur le mode auto en vitesse de ventilation, si vraiment tout est OK pour le gaz, il est fort possible qu'une sonde soit HS, si je me rappelle il y a trois sondes une sur la commande, une de reprise et une batterie qui sert soit en mode chaud pour la température de démarrage de la ventilation, soit en mode froid en cas de givrage batterie.
L'analyse s'effectuant avec la combinaison de ces différentes sondes si une ne fonctionne pas, ou pas normalement, elle ne donnera pas la bonne info pour la vitesse de ventilation.
"Vide fait, remis la bonne quantité de gaz, tout roule ou presque :)"
Pour commencer, êtes-vous habilité pour la manipulation du gaz ? et pourquoi avez-vous procédé à cette intervention ?
Si vous êtes réglé sur le mode auto en vitesse de ventilation, si vraiment tout est OK pour le gaz, il est fort possible qu'une sonde soit HS, si je me rappelle il y a trois sondes une sur la commande, une de reprise et une batterie qui sert soit en mode chaud pour la température de démarrage de la ventilation, soit en mode froid en cas de givrage batterie.
L'analyse s'effectuant avec la combinaison de ces différentes sondes si une ne fonctionne pas, ou pas normalement, elle ne donnera pas la bonne info pour la vitesse de ventilation.
02 septembre 2021 à 17:31

Bonjour,
1ère question pas de problème particulier, sauf pas de soudure dans tous ce qui pourrais être enfermés en profiter pour passer la liaison électrique entre UE et les UI, et surtout bien repérer les passages pour une vis quoique ce soit dans la zone de passage, un percement de tube est si vite arrivé.
RDC effectuer un rainurage puis passer les tubes et liaison électrique.
Au fait vous avez pensé aux condensats ?
1ère question pas de problème particulier, sauf pas de soudure dans tous ce qui pourrais être enfermés en profiter pour passer la liaison électrique entre UE et les UI, et surtout bien repérer les passages pour une vis quoique ce soit dans la zone de passage, un percement de tube est si vite arrivé.
RDC effectuer un rainurage puis passer les tubes et liaison électrique.
Au fait vous avez pensé aux condensats ?
01 septembre 2021 à 16:02

Bonjour, si un différentiel tombe problème de défaut d'isolement, soit compresseur, ventilateur, les électrovannes, V4V.
01 septembre 2021 à 15:55

Bonjour.
Je vois que sur la commande Daikin vous êtes rentré dans les règles ??
Je vois que sur la commande Daikin vous êtes rentré dans les règles ??
06 août 2021 à 00:52

Bonjour.
Non bien sur on ne recharge jamais une ou re du gaz comme les voitures par exemple ce qui est du vol de la part de ces gens qui font cela.
Manque de gaz ou encore l'électrovanne du circuit concerne sui je fonctionne plus. ?
Non bien sur on ne recharge jamais une ou re du gaz comme les voitures par exemple ce qui est du vol de la part de ces gens qui font cela.
Manque de gaz ou encore l'électrovanne du circuit concerne sui je fonctionne plus. ?
06 août 2021 à 00:31

Bonjour.
Comment savez vous que le gaz est OK ?
Comment savez vous que le gaz est OK ?
06 août 2021 à 00:26

Pour Thomas29 sur la plateforme Daikin avec la réf de votre UI
Pour coco 6810, si votre UI est équipé d’un réglage horizontal et vertical vous faites ce que vous voulez, pour le confort chaque personne a son propre concept du confort, mais pour moi il est évident que si l’air froid ou chaud, évite ces petits désagréments de courant d’air si celui- est dirigé sur vous.
Pour coco 6810, si votre UI est équipé d’un réglage horizontal et vertical vous faites ce que vous voulez, pour le confort chaque personne a son propre concept du confort, mais pour moi il est évident que si l’air froid ou chaud, évite ces petits désagréments de courant d’air si celui- est dirigé sur vous.
06 août 2021 à 00:22

Bonjour.
Si le compresseur n’existe plus, je serais étonné quand même, il est très possible de remplacer celui-ci par un produit de remplacement simplement par une modification de tubes dans votre UE.
Se rapprocher d’un bon frigoriste.
Si le compresseur n’existe plus, je serais étonné quand même, il est très possible de remplacer celui-ci par un produit de remplacement simplement par une modification de tubes dans votre UE.
Se rapprocher d’un bon frigoriste.
06 août 2021 à 00:12