Bonjour.
Faites un essai faite tourner en mode froid à fond température la plus basse et vitesse la plus rapide sur une seule UI la plus éloignée de votre UE les autres sur stop attendre 15 minutes puis prendre la température de soufflage, la laisser en route puis démarrer la deux prendre les deux température ainsi de suite 3 et 4.
Toutes les UI en services, si les températures de soufflage sont au dessus de 10/12°c manque de gaz.
Par contre, il faut savoir que vous n’aurez jamais, la température au dixième de degré près car ce n’est qu’une clim de confort pas une salle informatique, on travaille sur un volume une température ambiante à la reprise d’air de vos UI.
Faites un essai faite tourner en mode froid à fond température la plus basse et vitesse la plus rapide sur une seule UI la plus éloignée de votre UE les autres sur stop attendre 15 minutes puis prendre la température de soufflage, la laisser en route puis démarrer la deux prendre les deux température ainsi de suite 3 et 4.
Toutes les UI en services, si les températures de soufflage sont au dessus de 10/12°c manque de gaz.
Par contre, il faut savoir que vous n’aurez jamais, la température au dixième de degré près car ce n’est qu’une clim de confort pas une salle informatique, on travaille sur un volume une température ambiante à la reprise d’air de vos UI.
06 août 2021 à 00:08

Bonjour.
En effet on ne peut savoir si la quantité de gaz est bonne si on ne la pèse pas, si le poids récupéré ne correspond pas aux préconisations constructeur, il y a fuite et dans ce cas il faut réparer.
Puis remettre en service par un vrai frigoriste.
En effet on ne peut savoir si la quantité de gaz est bonne si on ne la pèse pas, si le poids récupéré ne correspond pas aux préconisations constructeur, il y a fuite et dans ce cas il faut réparer.
Puis remettre en service par un vrai frigoriste.
05 août 2021 à 23:57

Bonjour.
Pour les volets l’explication été donnée. Pour les petites grilles, il faut tirer dessus ça se déclipse.
Pour les volets l’explication été donnée. Pour les petites grilles, il faut tirer dessus ça se déclipse.
05 août 2021 à 23:52

Bonjour.
J'autorise Patrice administrateur du forum climatisation à vous communiquer mon adresse mail afin que nous puissions communiquer.
J'autorise Patrice administrateur du forum climatisation à vous communiquer mon adresse mail afin que nous puissions communiquer.
17 juillet 2021 à 15:08

Bonjour,
Bon réflexe AAC, j'ai eu aussi ce cas je n'y avais pas pensé.
Bon réflexe AAC, j'ai eu aussi ce cas je n'y avais pas pensé.
17 juillet 2021 à 12:11

Bonjour,
Vous avez payé environ 3X le prix normal, pourquoi vous ne nous ne vous avez pas demandé conseil avant ? récupe gaz 1H tirage au vide 1H injection gaz qui était dans la machine 20mn forfait 250€ environ.
Sur paris: 45€ de déplacement, normal.
3h x 58€ de l'heure pour technicien frigoriste.
Coût de l'opération 219€ HT aller 250€.
Pour le CERFA ce n'est qu'un papier obligatoire certes mais pour moi gratuit admettons 10€ car le carnet effectivement on l'achète.
De plus, le Diag par principe si vous acceptez le devis, celui-ci n'est pas compté.
Donc pour vous 132 + 620,90 = 752.90 c'est presque le prix de la moitié de la clim, largement. Là ça pique.
1kg de R410A je le vends 79€ le kg là il vous le comptait à 200€.
Normalement sur le CERFA vous devez avoir le poids de gaz récupéré et réintroduit, ça aussi c'est une écriture obligatoire sur le CERFA.
J'espère aussi que ce monsieur a utilisé une bouteille de transfert et non une bouteille de récupération, s'il a fait ça votre gaz est surement pollué, dans ce dernier cas le risque est que dans le futur casse compresseur, fuite de gaz etc.
Vous avez payé environ 3X le prix normal, pourquoi vous ne nous ne vous avez pas demandé conseil avant ? récupe gaz 1H tirage au vide 1H injection gaz qui était dans la machine 20mn forfait 250€ environ.
Sur paris: 45€ de déplacement, normal.
3h x 58€ de l'heure pour technicien frigoriste.
Coût de l'opération 219€ HT aller 250€.
Pour le CERFA ce n'est qu'un papier obligatoire certes mais pour moi gratuit admettons 10€ car le carnet effectivement on l'achète.
De plus, le Diag par principe si vous acceptez le devis, celui-ci n'est pas compté.
Donc pour vous 132 + 620,90 = 752.90 c'est presque le prix de la moitié de la clim, largement. Là ça pique.
1kg de R410A je le vends 79€ le kg là il vous le comptait à 200€.
Normalement sur le CERFA vous devez avoir le poids de gaz récupéré et réintroduit, ça aussi c'est une écriture obligatoire sur le CERFA.
J'espère aussi que ce monsieur a utilisé une bouteille de transfert et non une bouteille de récupération, s'il a fait ça votre gaz est surement pollué, dans ce dernier cas le risque est que dans le futur casse compresseur, fuite de gaz etc.
17 juillet 2021 à 12:08

Bonjour,
En principe non les machines ayant évolué, électroniquement et donc en une autre génération.
Toutefois appelez la plateforme Daikin tel sur internet ils vous renseigneront plus justement.
En principe non les machines ayant évolué, électroniquement et donc en une autre génération.
Toutefois appelez la plateforme Daikin tel sur internet ils vous renseigneront plus justement.
17 juillet 2021 à 11:41

Bonjour,
Je ne vois pas de problèmes particuliers pour ces cintrages, vous pouvez éventuellement passer vos tubes en travers entre le bas ou le haut d'entrée dans le mur et votre UI, étant donné que les tubes seront dans la cloison, de plus ce sera bien mieux pour l'évacuation condensat.
Bien repérer pour ne pas percer les tubes avec une vis par exemple.
Par contre un conseil, souder à la brasure argent ou spéciale frigo au niveau du raccordement des UI à la place de visser les raccords ça prendra moins de place et surtout divisera les risques de fuites.
Je ne vois pas de problèmes particuliers pour ces cintrages, vous pouvez éventuellement passer vos tubes en travers entre le bas ou le haut d'entrée dans le mur et votre UI, étant donné que les tubes seront dans la cloison, de plus ce sera bien mieux pour l'évacuation condensat.
Bien repérer pour ne pas percer les tubes avec une vis par exemple.
Par contre un conseil, souder à la brasure argent ou spéciale frigo au niveau du raccordement des UI à la place de visser les raccords ça prendra moins de place et surtout divisera les risques de fuites.
17 juillet 2021 à 11:38

Bonjour, par sécurité 24 h.
14 juillet 2021 à 17:46

Bonjour, merci.
14 juillet 2021 à 17:44

Bonjour,
Je travaille dans la clim, en région parisienne.
Je peux éventuellement vous communiquer des adresses d’installateurs sérieux.
Je travaille dans la clim, en région parisienne.
Je peux éventuellement vous communiquer des adresses d’installateurs sérieux.
14 juillet 2021 à 17:42

Bonjour,
Comme DomAom, mais si un seul Split, l’idéal est de mettre toujours l’UI dans le prolongement de la pièce, donc la 3.
Comme DomAom, mais si un seul Split, l’idéal est de mettre toujours l’UI dans le prolongement de la pièce, donc la 3.
14 juillet 2021 à 17:39

Bonjour,
Êtes-vous certain que ce bruit vienne de votre UE et lors de ces intempéries ?
Il est possible que votre UE soit mal positionnée par rapport au vent dominant, dans la notice d’installation il y a des recommandés pour cela.
Êtes-vous certain que ce bruit vienne de votre UE et lors de ces intempéries ?
Il est possible que votre UE soit mal positionnée par rapport au vent dominant, dans la notice d’installation il y a des recommandés pour cela.
14 juillet 2021 à 17:33

Bonjour.
Il est interdit de rajouter du gaz, ou de remplir une installation quelle qu'elle soit, ce que font les réparateurs de voiture ou autres voleurs qui font cela. Il faut réparer la ou les fuites. Il y des normes à respecter, et des lois.
Mais il n'est pas dit que ce soit cela.
Ce pourquoi, une intervention d'un frigoriste est parfois nécessaire.
A vous de voir.
Il est interdit de rajouter du gaz, ou de remplir une installation quelle qu'elle soit, ce que font les réparateurs de voiture ou autres voleurs qui font cela. Il faut réparer la ou les fuites. Il y des normes à respecter, et des lois.
Mais il n'est pas dit que ce soit cela.
Ce pourquoi, une intervention d'un frigoriste est parfois nécessaire.
A vous de voir.
11 juillet 2021 à 18:08

Bonjour,
Si pas de pompe de relevage, peut-être un [s][/s]bruit ponctuel de frottement, du moteur ou volute de soufflage ? c'est vous nos oreilles.
Ce qui me parait bizarre est que le bruit est là avant le démarrage de votre UI, ce qui voudrait dire que l'UE démarrerait avant la ventilation ce qui est contraire à un fonctionnement classique et normal.
Si pas de pompe de relevage, peut-être un [s][/s]bruit ponctuel de frottement, du moteur ou volute de soufflage ? c'est vous nos oreilles.
Ce qui me parait bizarre est que le bruit est là avant le démarrage de votre UI, ce qui voudrait dire que l'UE démarrerait avant la ventilation ce qui est contraire à un fonctionnement classique et normal.
11 juillet 2021 à 16:43

Bonjour, si vous avez 225 v sur L et N c'est insuffisant, 230/240 v serait mieux, il faut voir en amont si le problème vient pas du relai qui s'enclencherait mal ?
11 juillet 2021 à 16:33

Bonjour,
"Problème de débrayage du compresseur" ça veut dire quoi ?
Pour l'instant manque de gaz surchauffe compresseur.
Certainement un manque de gaz, appeler un technicien.
"Problème de débrayage du compresseur" ça veut dire quoi ?
Pour l'instant manque de gaz surchauffe compresseur.
Certainement un manque de gaz, appeler un technicien.
11 juillet 2021 à 16:27

Bonjour,
Si c'est pour faire "2 cintrages", en plus il faut couper l'isolant et le remettre, l'idéal est de les faire à la main, facile pour un pro avec ce diamètre, un peu moins pour un néophyte, risque de pliure.
Si c'est pour faire "2 cintrages", en plus il faut couper l'isolant et le remettre, l'idéal est de les faire à la main, facile pour un pro avec ce diamètre, un peu moins pour un néophyte, risque de pliure.
11 juillet 2021 à 09:19

Bonjour,
Service certainement payant, Haier France climatisation, 0980 406 409
Service certainement payant, Haier France climatisation, 0980 406 409
11 juillet 2021 à 09:16

Bonjour, voilà ce qui arrive quand on ne repère rien.
Et non, un tuyau un aller et un retour ne se mettent pas n'importe comment, et oui les tubes vont sur une UI et donc le câble doit correspondre, pour retrouver les tuyaux, ne jamais souffler dedans, c'est le meilleur moyen d'apporter de l'humidité, ennemi juré du frigoriste et d'un système frigo risque de casse dans les semaines ou mois qui suivent l'humidité + gaz = acide, à l'azote obligatoirement.
Pour trouver le câble, il faut le tester soit avec un testeur en ohmmètre, soit on branche et on voit si le câble corresponde à l'UI en fonctionnement. Attendez-vous à avoir une surprise de facture car c'est assez long à effectuer.
Et non, un tuyau un aller et un retour ne se mettent pas n'importe comment, et oui les tubes vont sur une UI et donc le câble doit correspondre, pour retrouver les tuyaux, ne jamais souffler dedans, c'est le meilleur moyen d'apporter de l'humidité, ennemi juré du frigoriste et d'un système frigo risque de casse dans les semaines ou mois qui suivent l'humidité + gaz = acide, à l'azote obligatoirement.
Pour trouver le câble, il faut le tester soit avec un testeur en ohmmètre, soit on branche et on voit si le câble corresponde à l'UI en fonctionnement. Attendez-vous à avoir une surprise de facture car c'est assez long à effectuer.
11 juillet 2021 à 09:11

Bonjour,
Si le groupe extérieur fonctionne, vous êtes peut-être en limite de fonctionnement avec un manque de gaz.
Donc appeler un technicien afin qu'il vérifie le poids de gaz préconisé par le constructeur.
En attendant ne rien mettre en service.
Si le groupe extérieur fonctionne, vous êtes peut-être en limite de fonctionnement avec un manque de gaz.
Donc appeler un technicien afin qu'il vérifie le poids de gaz préconisé par le constructeur.
En attendant ne rien mettre en service.
11 juillet 2021 à 09:01

Bonjour.
U4 : défaut com. il arrive que ce ne soit que la carte de l'UE à remplacer, la carte a lâché pour une raison X, compresseur HS ou moteur ventilateur UE.
En règle générale, si le compresseur ou le ventilateur lâche, il faut remplacer la carte avec.
Donc si la carte est HS il faut trouver pourquoi ? Et merci des renseignements.
U4 : défaut com. il arrive que ce ne soit que la carte de l'UE à remplacer, la carte a lâché pour une raison X, compresseur HS ou moteur ventilateur UE.
En règle générale, si le compresseur ou le ventilateur lâche, il faut remplacer la carte avec.
Donc si la carte est HS il faut trouver pourquoi ? Et merci des renseignements.
11 juillet 2021 à 08:57

Bonjour, où vont les condensats ?
11 juillet 2021 à 08:51

Bonjour, pas évidente la bande son, si le bruit ne provient qu'en froid et pas en chaud, il serait logique de dire que cela ne provient pas du passage du fluide, mais pas certain.
Avez-vous une pompe de relevage pour les condensats ?
Avez-vous une pompe de relevage pour les condensats ?
11 juillet 2021 à 08:48

Bonjour,
C’est quoi la pièce qui a été remplacée ? Je suppose une pompe.
J’ai déjà travaillé pour des salons de toilettage ou de coiffure, nous évitions de mettre des pompes de relevage car les poids ou produits volatiles bouchent tout. Le gravitaire d’évacuation est le mieux.
C’est quoi la pièce qui a été remplacée ? Je suppose une pompe.
J’ai déjà travaillé pour des salons de toilettage ou de coiffure, nous évitions de mettre des pompes de relevage car les poids ou produits volatiles bouchent tout. Le gravitaire d’évacuation est le mieux.
19 juin 2021 à 18:13

Bonjour, soufflez dedans de l’intérieur vers l’extérieur.
19 juin 2021 à 18:06

Bonjour,
Oubliez Gree, allez sur Daikin, ou Mitsubishi Électrique.
Oubliez Gree, allez sur Daikin, ou Mitsubishi Électrique.
19 juin 2021 à 18:04

Bonjour,
Ce n’est pas une console, c’est un mural, comme vous voulez nettoyer le flotteur de la pompe il faut, je pense, dévisser la console qui doit être fixée sur le socle de maintien, ensuite tirer délicatement l’UI en biais du bas vers le haut et donc récupérer le flotteur.
Ce n’est pas une console, c’est un mural, comme vous voulez nettoyer le flotteur de la pompe il faut, je pense, dévisser la console qui doit être fixée sur le socle de maintien, ensuite tirer délicatement l’UI en biais du bas vers le haut et donc récupérer le flotteur.
19 juin 2021 à 18:01

Bonjour, c’est cher.
19 juin 2021 à 17:53

Bonjour,
Il faut simplement brancher le neutre de la pompe sur N généralement le bleu, et la phase sur le 2 généralement un marron mais la couleur peut différencier suivant la marque.
Normalement il y a deux fils de la même couleur noire peut-être ? Ces deux fils servent pour un contact de niveau haut en cas de panne de la pompe ces deux fils peuvent branchés en série sur la commande compresseur, mais en règle générale, les techniciens ne les branchent pas.
Il faut simplement brancher le neutre de la pompe sur N généralement le bleu, et la phase sur le 2 généralement un marron mais la couleur peut différencier suivant la marque.
Normalement il y a deux fils de la même couleur noire peut-être ? Ces deux fils servent pour un contact de niveau haut en cas de panne de la pompe ces deux fils peuvent branchés en série sur la commande compresseur, mais en règle générale, les techniciens ne les branchent pas.
19 juin 2021 à 17:51

Bonjour,
Attention ce gaz est explosif, il faut être habilité pour manipuler les fluides frigorigènes.
Ceci dit, il faut mettre toute la charge avant la MES et on charge par la BP le plus gros tuyau.
Bien il faut préalablement avoir tiré au vide l’installation.
Attention ce gaz est explosif, il faut être habilité pour manipuler les fluides frigorigènes.
Ceci dit, il faut mettre toute la charge avant la MES et on charge par la BP le plus gros tuyau.
Bien il faut préalablement avoir tiré au vide l’installation.
19 juin 2021 à 17:41

Bonjour,
Ces appareils ne sont pas prévus pour ça, vous pouvez essayer mais presque certain que ça ne fonctionnera pas.
Ces appareils ne sont pas prévus pour ça, vous pouvez essayer mais presque certain que ça ne fonctionnera pas.
19 juin 2021 à 17:33

Bonjour,
Avez-vous vidé le bac de remplissage condensat ?
Si oui, certainement plus de gaz.
Avez-vous vidé le bac de remplissage condensat ?
Si oui, certainement plus de gaz.
19 juin 2021 à 17:29

Bonjour,
Oui en système VRV Daikin, ou DRV Mitsubishi.
Oui en système VRV Daikin, ou DRV Mitsubishi.
19 juin 2021 à 17:27

Bonjour,
Stoppez votre UI, coupez le courant, attendre quelques minutes, remettez le courant, l’ouverture et fermeture des volets devraient se recaler.
Stoppez votre UI, coupez le courant, attendre quelques minutes, remettez le courant, l’ouverture et fermeture des volets devraient se recaler.
19 juin 2021 à 17:23

Bonjour,
Bien regarder si le bac de remplissage d'eau est bien calé, car il y a un contact de poids d'eau, s'il est bloqué la clim ne démarrera pas.
Bien regarder si le bac de remplissage d'eau est bien calé, car il y a un contact de poids d'eau, s'il est bloqué la clim ne démarrera pas.
11 juin 2021 à 18:24

Bonjour,
Faites un nettoyage en extérieur de votre machine, car souvent on oublie qu'il faut le faire, feuilles débris, bestioles etc.
Faites un nettoyage en extérieur de votre machine, car souvent on oublie qu'il faut le faire, feuilles débris, bestioles etc.
11 juin 2021 à 18:18

Bonjour,
Pour votre 1ère question oui c'est ça.
Pour la 2ème voir avec les fournisseurs de matériels frigo, Rolesco, Fritec, ou encore internet etc., ou encore comme je l'ai déjà fait, prendre de la moulure blanche et nettoyer avec de l'acétone et peindre à la couleur voulue en bombe.
Et oui aussi pour la pompe dans les combles lire les articles sur ce site, ce sujet a déjà été traité pour différentes causes.
Pour votre 1ère question oui c'est ça.
Pour la 2ème voir avec les fournisseurs de matériels frigo, Rolesco, Fritec, ou encore internet etc., ou encore comme je l'ai déjà fait, prendre de la moulure blanche et nettoyer avec de l'acétone et peindre à la couleur voulue en bombe.
Et oui aussi pour la pompe dans les combles lire les articles sur ce site, ce sujet a déjà été traité pour différentes causes.
11 juin 2021 à 18:16

Bonjour,
Ça c'est sûr, personne comme professionnels ne viendra réparer une clim de marque inconnue, éventuellement voir avec le magasin ou internet qui vous l'a vendue.
Ça c'est sûr, personne comme professionnels ne viendra réparer une clim de marque inconnue, éventuellement voir avec le magasin ou internet qui vous l'a vendue.
11 juin 2021 à 18:08

Bonjour.
Pas facile à interpréter, si la clim fonctionne c'est peut être un réarmement, pour un temps donné par le constructeur pour le nettoyage.
Pas facile à interpréter, si la clim fonctionne c'est peut être un réarmement, pour un temps donné par le constructeur pour le nettoyage.
30 mai 2021 à 09:24

Bonjour, avant de la remplacer, vérifier si elle n'est pas déconnectée.
30 mai 2021 à 09:20

Bonjour,
Vous devriez isoler vos combles vous feriez des économies assez conséquentes sur vos factures.
Oui des tubes en mousse peuvent aider, les pompes dans des boites en bois avec de la mousse, mais attention en été il va faire l'inverse de l'hiver donc très chaud dans vos combles, les pompes seront très chaudes et encore plus en fonctionnement, attention donc à la surchauffe et risque de feu.
L'idéal en complément des renseignements de Dom, une fois par an de vidanger ou débrancher les tubes et d'enlever les pompes.
Vous devriez isoler vos combles vous feriez des économies assez conséquentes sur vos factures.
Oui des tubes en mousse peuvent aider, les pompes dans des boites en bois avec de la mousse, mais attention en été il va faire l'inverse de l'hiver donc très chaud dans vos combles, les pompes seront très chaudes et encore plus en fonctionnement, attention donc à la surchauffe et risque de feu.
L'idéal en complément des renseignements de Dom, une fois par an de vidanger ou débrancher les tubes et d'enlever les pompes.
29 mai 2021 à 11:45

Bonjour,
Risques d'explosion : peu probable, étant donné que c'est un circuit fermé.
3500W x 2 = 7000 W de puissance demandée au démarrage si les deux démarrent ensemble, cela fait 30 A, ce qui fait beaucoup surtout si vous êtes sur la même ligne de prises de courant, étant et comme elle est sur une seule ligne protégée en principe par un 15 A le risque de disjonction est possible, et une surchauffe des conducteurs électriques, risque de feu.
Le mieux est donc de séparer les deux alimentations 230V et les 70 m² climatisés avec cette puissance cela devrait convenir en mettant bien les deux clims bien en opposé.
Risques d'explosion : peu probable, étant donné que c'est un circuit fermé.
3500W x 2 = 7000 W de puissance demandée au démarrage si les deux démarrent ensemble, cela fait 30 A, ce qui fait beaucoup surtout si vous êtes sur la même ligne de prises de courant, étant et comme elle est sur une seule ligne protégée en principe par un 15 A le risque de disjonction est possible, et une surchauffe des conducteurs électriques, risque de feu.
Le mieux est donc de séparer les deux alimentations 230V et les 70 m² climatisés avec cette puissance cela devrait convenir en mettant bien les deux clims bien en opposé.
29 mai 2021 à 11:38

Bonjour.
Non, si tout fonctionne peut être simplement un souci de carte que vous avez résolu sans le savoir...
A suivre et contrôler.
Non, si tout fonctionne peut être simplement un souci de carte que vous avez résolu sans le savoir...
A suivre et contrôler.
15 mai 2021 à 18:11

Bonjour.
On entend bien un bruit de frottement de la pale de l'hélice, peut être qu'elle est usée sur son axe parfois en la démontant, une rondelle de compensation, peut suffire à résoudre le problème.
On entend bien un bruit de frottement de la pale de l'hélice, peut être qu'elle est usée sur son axe parfois en la démontant, une rondelle de compensation, peut suffire à résoudre le problème.
15 mai 2021 à 18:08

Bonjour.
Vous n'avez pas une doc technique d'installation ?
Vous n'avez pas une doc technique d'installation ?
15 mai 2021 à 18:04

Bonjour.
Je ne sais mème pas de quoi vous parlez ???
Moi je sui resté aux raccords dudgeons avec mamelons, mais le risque est la fuite.
Je ne sais mème pas de quoi vous parlez ???
Moi je sui resté aux raccords dudgeons avec mamelons, mais le risque est la fuite.
15 mai 2021 à 18:03

Bonjour, et bien il est sur de lui, si on est du métier de frigoriste je dis bien frigoriste, à votre place comme vous nous posez la question je serais vraiment inquiet.

ce n'est pas parce qu'il bosse sur des gros chantier d'autan plus qu'il être fin dans ce domaine. Mais 1/4- 3/8 ça va ce n'est pas non plus compliqué.



15 mai 2021 à 18:01

Bonjour, si c'est vrai Genial.
15 mai 2021 à 17:54

Bonjour.
Je ne sais pas ou vous avez trouvez votre code panne, mais vous avez un souci de platine ou de compresseur HS voire les deux car souvent c'est lié.
Je ne sais pas ou vous avez trouvez votre code panne, mais vous avez un souci de platine ou de compresseur HS voire les deux car souvent c'est lié.
15 mai 2021 à 17:53