Bonjour, il peut y avoir plusieurs choses:
la sonde de reprise est décalée d'origine,
la sonde de reprise reprend la température de soufflage due à une mauvaise inclinaison des volets
le cycle demarrage est trop fréquent due à un manque de gaz, fuite possible, nous dire la température de soufflage en essayant à fond en vitesse et en chaud

18 décembre 2021 à 11:18
forum consulter ce sujet Split Daikin chambre delta température solution Tado ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

En complément de dooblem, en mode chauffage il faut attendre parfois quelques minutes le temps que le groupe extérieur monte en température, puis une sonde située sur la tuyauterie dans votre UI va autoriser le démarrage de la ventilation puis le soufflage sera de plus en plus chaud.
Par contre si vous démarrez en chaud et que la température de soufflage reste basse il y a surement un manque de gaz, cela on peut le voir sur votre UE du givre s'installe rapidement sur celle-ci puis vous avez plus de séquences de dégivrage.
Nous informer
18 décembre 2021 à 11:08
forum consulter ce sujet Clim Toshiba Inverter 137SKV E6 impossible à contrôle en mode chauffage sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Mitsubishi électrique le mieux sur le marché actuellement.
18 décembre 2021 à 10:59
forum consulter ce sujet Choix PAC gainable Atlantic General Midea Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

La vidéo avec enregistrement oui ce serait bien.
Avez vous essayé de déterminer l'origine du bruit ? Ventilateur, compresseur etc....
18 décembre 2021 à 10:58
forum consulter ce sujet Bruit moteur unité extérieure Mitsubishi PUZ-M100VKA sur le forum Climatisation

Bonjour.

En mode "auto" quoi que la ventilation ou tout ? Perso le mode "auto" en ventilation n'est pas l’idéal, il est préférable de mettre la ventile à fond le temps que vous sentiez bien puis laisser en petite ou moyenne vitesse suivant la puissance de votre machine. Avec une température agréable à votre convenance.
18 décembre 2021 à 10:56
forum consulter ce sujet Clim Samsung obliger de mettre la soufflerie à fond sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne connais pas trop cette marque, mais je pense que la signification serait soit que les contacts sont enclenchés soit l'inverse.
18 décembre 2021 à 10:51
forum consulter ce sujet Référence d'un contrôleur de débit sur le forum Climatisation

Bonjour.

Bon et bien tout va bien, mais 10/12°C pour bosser il me faut des moufles.
Pas très pratique pour planter un clou.
12 décembre 2021 à 17:47
forum consulter ce sujet Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ? sur le forum Climatisation

Bonjour, 55°c trop important ?

On peut aller plus haut 59°C maxi avec le R410A suivant la puissance des machines.
Si incondensables on couperait en HP
12 décembre 2021 à 17:43
forum consulter ce sujet Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si vous avez remplacé le moteur par un neuf je ne vois que la carte UI.
12 décembre 2021 à 17:35
forum consulter ce sujet Code erreur E6 climatisation Alpina sur le forum Climatisation

Bonjour, U0 manque de gaz, c'est peut être un signe précurseur avant lire mes réponses question 5468 pour le défaut A5. Il se peut qu'un problème soit éliminé et donc panne U0 à la suite pour moi ce serait logique.
12 décembre 2021 à 16:15
forum consulter ce sujet Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M sur le forum Climatisation

Bonjour, au R22 il faudra passer à autre chose.

Et trouver ce type de gaz est difficile à l'heure actuelle.
Question de droit de volume de stockage chez nos fournisseurs.
De plus coûte très cher.
12 décembre 2021 à 16:06
forum consulter ce sujet Problème de chauffe PAC Sofath sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous aurez du mal à trouver une clim froid seul, et si vous trouvez cela risque d'être plus cher qu'une PAC.
11 décembre 2021 à 15:44
forum consulter ce sujet Conseils achat occasion climatiseur mural uniquement froid sur le forum Climatisation

Bonjour,
Daikin, Mitsubishi électrique, Hitachi.
11 décembre 2021 à 15:42
forum consulter ce sujet Choix climatiseur pour tenir hors gel une véranda sur le forum Climatisation

Bonjour,
Perso je n'utilise pas de produits colorants pour une recherche de fuite, ça fait plus de mal que de bien, bref, le dépanneur y a mis beaucoup de volonté, il aurait dû travailler autrement, récupérer le gaz, le peser voir s'il y avait bien la quantité de gaz poids constructeur, apposée sur l'étiquette UE, si pas bon, test azote ou Nidron, recherche de fuites.
Il arrive parfois que les raccords ready se percutent mal et cause ces désagréments de fonctionnement, ce n'est pas ce que l'on fait de mieux et de plus ce sont des nids à fuite. C'est du Airton. sad
11 décembre 2021 à 15:39
forum consulter ce sujet Panne clim Airton ni chaud ni froid ? sur le forum Climatisation

Bonjour, pas de code défauts ?
11 décembre 2021 à 15:30
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi Electric sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je dirais même que les deux interventions auraient dû être sous garantie, 5 ans pour un compresseur.
Et c'est quoi la pièce à remplacer ?
11 décembre 2021 à 15:27
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAK 18NH6A sur le forum Climatisation

Bonjour, idem AAC.
11 décembre 2021 à 15:23
forum consulter ce sujet Panne climatisation hyper heating Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Essayez sur internet, il y a de plus en plus d'électroniciens, qui réparent des cartes de tous systèmes.
11 décembre 2021 à 15:20
forum consulter ce sujet Recherche une carte FBQ35-60B7V1 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous chauffez à 22°c pour une température de confort et comme la VMC est en fonctionnement l'Hu% va partir avec celle-ci mais ça va être un peu long, si l'Hu% persiste il y a un problème de construction.
En complément de AAC, une cave : on déshumidifie avec le froid mais on produit de l'Hu% en chauffant cette cave avec une petite résistance électrique, tout en maintenant la tempéture de la cave.
11 décembre 2021 à 15:18
forum consulter ce sujet Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il peut s'agir, tout simplement d'une mauvaise disposition des UI ?
Recyclage trop rapide de l'air chaud, la sonde détecte une température atteinte, une installation trop puissante ?
Montée rapide en température la sonde détecte la température atteinte, si on atteint 55°c sur les 3 UI je ne vois pas de manque de gaz.
11 décembre 2021 à 15:09
forum consulter ce sujet Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte sur le forum Climatisation

Bonjour,
N'ayant pas plus de renseignement que ça, je pense à un manque de gaz. A suivre.
11 décembre 2021 à 15:02
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Fujitsu AOY30TMBDL sur le forum Climatisation

Bonjour,
Tous les constructeurs, véhicules, électroménagers, ordinateur, etc. sont confrontés à des problèmes de matières premières, notamment les composants électroniques, pour ma part commandant des pièces détachées clim, les délais se rallongent de jour en jour, pour une simple sonde en quelques jours on l'avait, maintenant c'est 7-8 semaines voire plus.
Je pense que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez il faudra être patient.
11 décembre 2021 à 14:59
forum consulter ce sujet Fiabilité du service après vente des pompes à chaleur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pas du tri mais tetra Tri 380+ Neutre. Ce qui bizarre, est que la PAC fait un ou plusieurs cycles de fonctionnement et il ne passe rien, il se peut qu'il y ait une surintensité au redémarrage après dégivrage, mais ?
Ou le disjoncteur est devenu "faible" ?
04 décembre 2021 à 12:06
forum consulter ce sujet Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri sur le forum Climatisation

Bonjour,
En effet faire constater les défauts et problèmes de l'installation, il faut rentrer en confiance avec votre client, lui expliquer ce que vous faites, les procédures.
Récupération gaz, pesée, si poids OK suivant les préconisations constructeur étiquette sur UE.
Effectuer les mesures des lignes liquide de l'installation, voir si celles-ci correspondent toujours aux préconisations constructeur.
Puis si besoin, réinjecter le gaz récupéré si poids OK puis complémenta si nécessaire.
Mais avant tout cela "physiquement", effectuer toutes les mesures tubes, faire le calcul gaz, contrôle fonctionnement, il peut y avoir un problème électrique, raccordement, alim etc.
04 décembre 2021 à 11:51
forum consulter ce sujet Procédure pour vérifier un manque de gaz dans une climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour,
"Je lui ai fait écouter le bruit, pour lui, cela provient de la dilation des bouches de soufflages" : Comme c'est l'installateur, à lui d'y remédier.
Cela peut provenir de l'UE elle-même, donc encore une fois votre installateur doit y remédier.
Il vous doit un résultat.
04 décembre 2021 à 11:40
forum consulter ce sujet Bruit climatisation gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Votre installation fonctionne-t-elle ?
04 décembre 2021 à 11:34
forum consulter ce sujet Message maintenance sur PAC Atlantic Alfea Extensa + inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,
D'après vos constatations visuelles la carte UE aurait lâché, par contre pour quelles raisons ? Peut-être une surtension ?
Il faudrait soit la réparer soit la remplacer.
04 décembre 2021 à 11:33
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3 sur le forum Climatisation

Bonjour,
En essai fonctionnement, l'UE démarre t'elle ? D'après vos constatations oui, mais les UI non en mode chauffage, certainement un manque de gaz. Fuite.
"Sur le compte-rendu de l'intervention il est écrit : charge totale 1,3kg, détecteur manuel de fuite P1A TIF. Fuite pression, réparée."
Normalement on ne remet pas plus de gaz que les préconisations constructeur, et il n'est rien de spécifié sur la procédure de récupération fluide pesage, test azote etc.
04 décembre 2021 à 11:29
forum consulter ce sujet Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus sur le forum Climatisation

Bonjour,
Comme tam, souvent les installateurs "oublient" de boucher ce trou de passage des tubes dans le mur donc les conséquences sont que la sonde reprend l'air extérieur et donc pour elle il fait froid, et inversement en été.
04 décembre 2021 à 11:20
forum consulter ce sujet Fonctionnement clim Daikin fraichement installée sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous voulez installer une clim puis la démonter plus tard pour la remonter une fois le ravalement fait ?
Si c'est le cas oui cela coûte une intervention pour effectuer la récupération gaz dans votre UE démontage des tubes en attente extérieur pour remontage, et une autre intervention, et certainement prolongation de ceux-ci, puis remise en service par un ou le professionnel qui a effectué l'installation. Coût environ de cette opération 500€.
L'idéal est d'être un peu patient faire le ravalement puis installation de la clim, une seule intervention, mais cela dépend du temps entre les deux.
De plus, compte-tenu de l'isolation la clim sera certainement moins chère car moins puissante.
Et un conseil ne pas accrocher l'UE au mur risque de transmission de bruit.
La poser au sol sur une assise adéquate.
04 décembre 2021 à 11:17
forum consulter ce sujet Climatisation et ravalement de façade isolation par l'extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Comme AAC, regarder le vase d'expansion, il se peut aussi que votre réseau soit emboué.
Le fait de monter ce réseau en pression ne va pas résoudre le problème.
04 décembre 2021 à 11:06
forum consulter ce sujet Code 7H-06 problème débit d'eau Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour,
Sans le schéma de câblage de votre nouvelle Cde pas facile de vous aider.
04 décembre 2021 à 11:02
forum consulter ce sujet Brancher thermostat Nest E sur PAC Daikin Altherma 3 R W sur le forum Climatisation

Bonjour,
En effet la liaison doit être effectuée entre l'UE et les UI, le neutre étant la borne 2 et la phase la 1, la 3 étant la commande, si vous n'avez pas 230 v entre les bornes 1 et 2 soit il y a un souci au départ de votre UE si OK, le câble de liaison lui-même, mais comme rien entre 1 et 2 d'après vos mesures, le problème est dans le câblage bornier UE, en plus c'est du direct N-2, Ph-1.
Il y a par contre un "reactor" sur la ligne neutre.
Vérifier s'il y a 230 v entre N et 1, L et 2 de chaque UI au départ UE.
04 décembre 2021 à 10:56
forum consulter ce sujet Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+ sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cela sent le manque de gaz, un conseil ne pas laisser en fonctionnement votre installation, risque de casse.
04 décembre 2021 à 10:38
forum consulter ce sujet Code erreur split Samsung AQV24PSBN sur le forum Climatisation

Bonjour, oui tout à fait, il se peut que ce soit le compresseur.
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas).
- Compresseur (20% des cas).
Mais en principe si c'est le cas il faut remplacer les deux.
04 décembre 2021 à 10:36
forum consulter ce sujet Problème UE Hitachi ram-90qh5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

"Ce module se situe t'il dans l'unité extérieure ou intérieure ?"
Dans l'unité extérieure.
C'est la carte principale, pas donnée chez Airton, en plus pour les avoir aie aie aie.
Ce problème peut être dû à un souci compresseur, manque de gaz etc.
28 novembre 2021 à 10:59
forum consulter ce sujet Erreur H5 clim Airton STAR-12AA-K3DNA1B sur le forum Climatisation

Commande centralisée dans ce genre.

uty dcgyz1 telecommande centralisee tactile vrf

28 novembre 2021 à 10:52
forum consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible Atlantic / Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne trouve pas ce code erreur ?
28 novembre 2021 à 00:40
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba qui clignote comme un sapin de Noël sur le forum Climatisation

Bonjour,
Soit vous avez une commande maitre donc quand vous demandez du chaud sur cette commande, toutes les autres au bout de quelques minutes basculent en mode chaud ou froid ou vous avez un inverseur manuel, ou une commande générale quelque part qui en le basculant vous modifie le mode, il peut être dans les UE ou dans une armoire électrique ??
28 novembre 2021 à 00:17
forum consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible Atlantic / Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour,
Apparemment EEPROM à reprogrammer, voir avec votre installateur ou votre fournisseur.
28 novembre 2021 à 00:12
forum consulter ce sujet Erreur EH 06 climatisation Samsung sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ah OK, Dom peut vous apporter une aide précieuse, effectuez un suivi avec lui.
28 novembre 2021 à 00:05
forum consulter ce sujet Court-circuit carte MCC 5009 clim Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour,
En tant que technicien nous y allons par tous les temps un parapluie ou une bâche et c'est parti.
28 novembre 2021 à 00:02
forum consulter ce sujet Erreur er04 module de contrôle PAC Sanyo 18kW sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je suis technicien, et pas de clim chez moi. Je n'avais pas tout saisis dans vos explications.
"Car hier c'est descendu jusqu'à 16°C et il ne s'est jamais déclenché."
Dans votre maison ou appartement ? ou dehors ?
Un conseil c'est comme un chauffage classique, fuel gaz, quand il fait froid ou très froid, ne pas couper votre chauffage le diminuer à 18°c quand vous partez le matin et le programmez une heure avant de rentrer à 21°C.
Cela coûte moins cher de combattre 3 que 10°C.
28 novembre 2021 à 00:01
forum consulter ce sujet Réglage hebdomadaire télécommande PAC Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour,
3 et 4 alimentation 230v le 3 doit être le neutre et le 4 la phase, ce pourquoi quand vous effectuez un câblage entre 1 et 4 vous shuntez on/off -th - c/h.
Lors d'une mise sous tension le courant peut être "imposant" donc griller un fusible. Après il faudrait être devant la machine.
27 novembre 2021 à 23:51
forum consulter ce sujet Câblage thermostat pompe à chaleur Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour,
Apparemment, il y aurait soit un problème de sonde de refoulement température du compresseur, soit un manque de gaz dans votre installation.
Si votre installation est récente, appeler votre installateur, et ou la Société qui vous a effectué la mise en service.
27 novembre 2021 à 23:44
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Mitsubishi MXZ 2D33VA sur le forum Climatisation

Bonjour, idem AAC.
27 novembre 2021 à 15:39
forum consulter ce sujet Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud sur le forum Climatisation

Bonjour,
Les dégâts engendrés par une cause de surtension ou autre de la part de votre fournisseur d'électricité est pris en compte par eux, faire une déclaration auprès de votre assurance.
27 novembre 2021 à 15:35
forum consulter ce sujet Court-circuit carte MCC 5009 clim Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour,
Est-ce une installation récente ?
Si oui contacter votre installateur, ou regarder si la reprise de votre gainable qui je suppose est installé dans les combles, est bien gainé avec une gaine isolée pour la reprise d'air.
27 novembre 2021 à 15:32
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi thermostat n'agit plus sur le forum Climatisation

Bonjour,
Soit sous le capot de votre UE, soit dans vos documents livrés avec votre machine ou encore contacter votre installateur.
Compliqué d'avoir ces renseignements.
Peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous renseigner.
27 novembre 2021 à 15:29
forum consulter ce sujet Code erreur clim Gree 24000 BTU H5 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Les consommations relevées sont liées avec vos observations, par contre deux UI dans la même pièce pourquoi ?
L'installation et la puissance de chaque UI sont très importantes pour les fonctionnements, vous renseigner sur cela.
27 novembre 2021 à 15:26
forum consulter ce sujet Clim Daikin fonctionnement 2 UI dans une même pièce sur le forum Climatisation