Bonjour,
3 et 4 alimentation 230v le 3 doit être le neutre et le 4 la phase, ce pourquoi quand vous effectuez un câblage entre 1 et 4 vous shuntez on/off -th - c/h.
Lors d'une mise sous tension le courant peut être "imposant" donc griller un fusible. Après il faudrait être devant la machine.
27 novembre 2021 à 23:51
forum consulter ce sujet Câblage thermostat pompe à chaleur Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour,
Apparemment, il y aurait soit un problème de sonde de refoulement température du compresseur, soit un manque de gaz dans votre installation.
Si votre installation est récente, appeler votre installateur, et ou la Société qui vous a effectué la mise en service.
27 novembre 2021 à 23:44
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Mitsubishi MXZ 2D33VA sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour, idem AAC.
27 novembre 2021 à 15:39
forum consulter ce sujet Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud sur le forum Climatisation

Bonjour,
Les dégâts engendrés par une cause de surtension ou autre de la part de votre fournisseur d'électricité est pris en compte par eux, faire une déclaration auprès de votre assurance.
27 novembre 2021 à 15:35
forum consulter ce sujet Court-circuit carte MCC 5009 clim Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour,
Est-ce une installation récente ?
Si oui contacter votre installateur, ou regarder si la reprise de votre gainable qui je suppose est installé dans les combles, est bien gainé avec une gaine isolée pour la reprise d'air.
27 novembre 2021 à 15:32
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi thermostat n'agit plus sur le forum Climatisation

Bonjour,
Soit sous le capot de votre UE, soit dans vos documents livrés avec votre machine ou encore contacter votre installateur.
Compliqué d'avoir ces renseignements.
Peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous renseigner.
27 novembre 2021 à 15:29
forum consulter ce sujet Code erreur clim Gree 24000 BTU H5 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Les consommations relevées sont liées avec vos observations, par contre deux UI dans la même pièce pourquoi ?
L'installation et la puissance de chaque UI sont très importantes pour les fonctionnements, vous renseigner sur cela.
27 novembre 2021 à 15:26
forum consulter ce sujet Clim Daikin fonctionnement 2 UI dans une même pièce sur le forum Climatisation

Bonjour,
Couper le courant et remettre 3-4 minutes, après voir ce que cela donne. si toujours pareil, certainement la carte UE HS.
27 novembre 2021 à 15:23
forum consulter ce sujet Erreur er04 module de contrôle PAC Sanyo 18kW sur le forum Climatisation

Bonjour,
C'est normal, le système calcule automatiquement la température des heures d'absences.
A vous d'effectuer une programmation plus tôt pour remonter en température dans la pièce.
27 novembre 2021 à 15:18
forum consulter ce sujet Réglage hebdomadaire télécommande PAC Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui, parcourir le forum cette réponse a déjà été donnée plusieurs fois.
27 novembre 2021 à 15:13
forum consulter ce sujet Courant d'air froid en mode heat avec clim Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour, réf de votre UI. Merci
En cherchant dans mes archives ce code défaut correspondrait : U6= compresseur HS, cette pièce est certainement trouvable chez le constructeur.
Par contre mettre une UE déjà moins puissante que d'origine, et peut être d'occasion, vous allez au devant de problèmes qui risquent de vous couter plus cher que de faire venir un frigoriste, de faire faire un devis et effectuer la réparation.
A vous de voir.
22 novembre 2021 à 00:32
forum consulter ce sujet Code u6 pompe à chaleur Mitsubishi puhz-rp140yha2 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ben avec ça on va pas aller bien loin, un plan serait bien.
22 novembre 2021 à 00:09
forum consulter ce sujet Quelle puissance pour l'unité intérieure d'une clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avec votre commande appuyer sur le bouton check jusque "00" clignote, consulter la totalité des codes en appuyant successivement les boutons température.
Il y a 4 codes 1 "00", "01", "02", "03" et un code 2 pour chaque code 1 par ex code 1 "00" il y a 3 sous codes "OC" "OD" et "11",
Noter chaque lecture.
22 novembre 2021 à 00:07
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba qui clignote comme un sapin de Noël sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je ne pourrais pas trop vous renseigner, je vois souvent sur les posts : un système Melcloud ?
Peut-être que d'autres personnes vont vous répondre.
21 novembre 2021 à 17:15
forum consulter ce sujet Alternative module Wi-Fi splits Takao M2 Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour les filtres cela n'a pas vraiment d'incidence particulière, pour les redémarrages successifs par contre oui, soit surdimensionnée, comme expliqué par lagass, soit et cela il va falloir regarder et contrôler si il n'y a pas des séquences de dégivrage trop fréquentes, ainsi que les démarrages compresseurs prendre des notes pour un fonctionnement d'une heure.
21 novembre 2021 à 17:12
forum consulter ce sujet Clim gainable Daikin compresseur ne tourne jamais au ralenti sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avec cette réf : ds18-ui-vt, je ne trouve rien avec Daikin ni quoi que ce soit. Il doit y avoir une plaque signalétique sur un des côtés de votre UI.
21 novembre 2021 à 17:05
forum consulter ce sujet Info conso température de consigne inverter chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avec marque et réf complète de vos appareils.
21 novembre 2021 à 16:51
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur qui ne possède pas de régulation interne sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui bonne réflexion de la part de Dom, j'avais mal lu votre post cela concerne donc une ou plusieurs UI.
21 novembre 2021 à 10:26
forum consulter ce sujet Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ? sur le forum Climatisation

Bonjour, Dom j'ai pas tout compris ? "en se condensant, l'humidité de l'air cède énormément d'énergie à votre installation."
21 novembre 2021 à 10:23
forum consulter ce sujet Évacuation condensats unité penta split dans vide sanitaire sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pour la 1ère question oui c'est un fonctionnement normal de n'importe quelle installation.
2ème question, là ce n'est plus un fonctionnement normal, une PAC ne doit pas fonctionner comme cela, il peut se passer 2 choses.
1 : la PAC est surpuissante.
2 : votre UI est mal positionnée dans votre pièce, un petit plan serait bien.
3ème question : fonction ifeel, je ne sais même pas de quoi vous parlez, d'autant plus que vous êtes avare de renseignements, marque, références, ce type de fonctionnement ifeel.
21 novembre 2021 à 10:20
forum consulter ce sujet Info conso température de consigne inverter chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour, d'accord avec Dom-Aom.

Cela dépend du coté ou l'UE penche sur la LG vers la droite, ou la gauche, dans la LG en avant en arrière, de toutes façons visuellement c'est moche.
21 novembre 2021 à 10:08
forum consulter ce sujet Unité extérieure posée sur dalle à 2 pourcents sur le forum Climatisation

Bonjour,
Yack est du Mitsubishi Heavy, ne pas confondre avec Mitsubishi électrique, ils ont une plateforme, voir le N° sur internet.
20 novembre 2021 à 17:42
forum consulter ce sujet Recherche notice télécommande RC-E4 Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ah ! les transmissions de bruits.... Suivant le type de mur vous pourrez faire tout ce que vous voudrez rien ni fera.
Comme dit par AAC et déjà aussi expliqué maintes fois l'Ideal est de poser l'UE sur des dalles jardin au sol sur un lit de sable, mettre des caoutchoucs sous les pieds ou des supports de sol pour climatisation, voir sur internet et normalement tout devrait être beaucoup mieux.
20 novembre 2021 à 17:39
forum consulter ce sujet Bruit groupe extérieur Mitsubishi SUZ-M35VAR2 TH sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je rajouterais qu'après le dégivrage, le voyant restant fixe, c'est peut-être la temporisation de redémarrage du groupe, suivre les conseils de AAC.
20 novembre 2021 à 15:02
forum consulter ce sujet Panne clim Airton Ready Clim voyant rouge sur le forum Climatisation

A savoir aussi que votre future PAC peut très bien servir de chauffage pour les pièces concernées mêmes avec des températures très basses -15, voir plus basses, c'est fait pour, ce qui économiserait les consommations gaz vu les prix excessifs actuels.
20 novembre 2021 à 14:58
forum consulter ce sujet Avis devis pour une climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonjour,
Prix correct mais rien ne vous empêche de faire jouer la concurrence, surtout avec une autre marque comme Mitsubishi, ou Daikin qui sont des marques au-dessus par rapport à celle qui vous est proposée et parfois même moins chères.
20 novembre 2021 à 14:54
forum consulter ce sujet Avis devis pour une climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonjour,
Idem AAC, manque de fluide, fuites ? ou complément de charge non effectué lors de la mise en service, un conseil tout stopper sinon risque de casse matériel.
20 novembre 2021 à 14:45
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Airwell pas de chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si vous êtes certain que le ventilo extérieur tourne continuellement même à l'arrêt complet de votre installation, il serait plus probable que la carte fasse des siennes par un relai éventuel qui resterait collé, à vérifier.
20 novembre 2021 à 14:38
forum consulter ce sujet Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ce n'est pas grave en soit, mais n'étant pas très joli à la base, il est mieux de refaire les choses correctement. A vous de voir.
20 novembre 2021 à 14:30
forum consulter ce sujet Calorifugeage sortie groupe extérieur pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui normal lavabo collé au mur, pourrait pas faire mieux....
Suite à votre question d'évacuation d'eau due aux dégivrages il est donc parfaitement possible de mettre un PVC pour cette évacuation, on voit mieux sur ces photos.
20 novembre 2021 à 14:28
forum consulter ce sujet Passage goulotte extérieur au milieu du mur normal ? comment modifier ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ce ne sont pas des condensats mais des séquences de dégivrage qui s'effectuent en mode chauffage.
Tant qu'à faire autant éviter d'apporter de l'Hu% supplémentaire compte tenu des antécédents.
Normalement il est fourni avec l'UE une sortie en plastique, qui se clipse sous cette UE sur cette sortie on peut mettre un tube d'évacuation de diamètre adapté 18mm je crois, ce système est prévu pour une évacuation en gravitaire, on ne voit pas du tout sur votre photo mais on devine un lavabo extérieur, si l'évacuation se fait dans le sol il est simple de mettre un té le plus bas possible avec une prolongation sur le mur jusque l'UE et avec le tube souple d'évacuation plonger dans le PVC, ou encore raccorder sur une pluviale ou eau usée en extérieur ou dans le vide sanitaire en dessous. C'est à dire point haut le bas de l'UE point bas pour l'évacuation.
Sinon bac d'évaporation ou bac sous l'ensemble avec pompe de relevage mais attention au gel pour la pompe et le prix.
20 novembre 2021 à 14:24
forum consulter ce sujet Évacuation condensats unité penta split dans vide sanitaire sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui AAC je suis entièrement d'accord. Il est quand même mieux de gainer la reprise pour une question de restitution de puissance il vaut mieux reprendre de l'air à 20°C, qu'à 0°C.
13 novembre 2021 à 15:06
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi température ambiante fausse sur le forum Climatisation

Bonjour, ouais !.....
13 novembre 2021 à 15:03
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi Melcloud sans Box internet sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ça ce n'est pas possible que le compresseur se coupe pour un dégivrage étant donné que c'est une inversion de cycle.
Dans ce cas ce n'est pas un dégivrage mais la régulation température ambiante.
13 novembre 2021 à 01:46
forum consulter ce sujet Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic sur le forum Climatisation

Bonjour.
Après recherche comme le code 16 n'existe pas, votre code défaut que vous nous donnez correspondrait au code 61= haute température sortie HP compresseur.
Mise à l'arrêt de votre installation par sécurité. J'en reviens au manque de gaz.
13 novembre 2021 à 01:44
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG FM19AH sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pourquoi remplacer une clim, alors que ce sujet a déjà été abordé maintes fois et expliqué comment s'y prendre maintes fois.
En y mettant un peu de bonne volonté je suis certain que vous allez y arriver.
13 novembre 2021 à 01:35
forum consulter ce sujet Entretien bloc intérieur climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Bon, la sonde concernée est la sonde de batterie de votre UI.
C'est une sonde qui est dans un doigt de gant, sur la batterie/échangeur, en haut à droite.
Et non les valeurs des sondes varient suivant les constructeurs, mais si c'est du classique, 20°C = 24.3 K ohm, 24°C = 20.3 K ohm.
13 novembre 2021 à 01:31
forum consulter ce sujet Clim réversible AUX ne fonctionne pas en chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ça sert à quelque chose ces trucs là ?
On en vient maintenant à des consommations de Go sur un système informatique sur une clim de confort. lolcrylolcry
13 novembre 2021 à 01:21
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi Melcloud sans Box internet sur le forum Climatisation

Bonjour.

Faites la manipe que tam conseille, et vérifier aussi que toutes les UI soient bien dans le même mode chaud par exemple.
13 novembre 2021 à 01:18
forum consulter ce sujet Clim Futjisu unité ASYG 9 problème unités intérieures sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je rejoins tam, rien à voir avec le fait de recharger une clim, ce n'est pas un frigoriste qui a effectué cela, car s'il est vraiment du métier, il aurait rechercher le problème, en fonction du code défaut.
P7 "J’ai vu que ce défaut serait défaut d’alimentation du module électronique IPM de l’unité extérieure."
En effet, certainement ventilo HS avec la carte IPM, ou le compresseur avec la carte.
Avec cette marque autant tout remplacer.
13 novembre 2021 à 01:14
forum consulter ce sujet Erreur P7 climatiseur Zénith sur le forum Climatisation

Bonjour.
Votre installateur aurait dû installer une reprise gainée.
Encore un nul.
13 novembre 2021 à 01:06
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi température ambiante fausse sur le forum Climatisation

Bonjour,
Votre PAC fournit une température d'eau qui est programmée, voir le Th de cette régulation ensuite vous avez un Th d'ambiance qui lui, régule le fonctionnement de la température ambiante. Il y a peut-être un réglage à effectuer.
Votre PAC sert-elle aussi en relevé de chaudière, ainsi que l'eau chaude sanitaire ?
11 novembre 2021 à 17:37
forum consulter ce sujet PAC Hitachi et thermostat d'ambiance sur le forum Climatisation

Bonjour,
"Le code erreur est : E3 ; C'est peut-être la sonde ?"
Oui peut-être mais laquelle ? E3 ?
11 novembre 2021 à 17:31
forum consulter ce sujet Clim réversible AUX ne fonctionne pas en chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'habite pas chez vous, c'est quoi comme installation, un gainable, un mural, un allège ?
Réf svp.
11 novembre 2021 à 10:02
forum consulter ce sujet PAC Hitachi et thermostat d'ambiance sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous devez avoir un support clim au mur équerre classique ils sont tous comme ça, la seule chose qui diffère est la taille suivant le poids de de votre UE, fixation d'une barre au mur puis des barres de support équerres, rien de plus, donc suivant la puissance de votre UE les transmissions de bruits sont plus ou moins intenses.
Votre problème sera insolvable, mettez votre UE au sol.
Si vous avez un soufflage dans les chambre, il est surement possible de mettre une reprise (?) c'est beaucoup mieux pour la régulation.
11 novembre 2021 à 10:01
forum consulter ce sujet Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ben je dirais essayer de nouveau. shocked
11 novembre 2021 à 00:46
forum consulter ce sujet Faire des économies d'énergie avec une clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous ne pourrez pas faire grand chose, les dégivrages sont gérés par une programmation usine, constructeur.
Plus la température extérieure va baisser, la sonde extérieure va communiquer cette information, les séquences de dégivrage vont augmenter, afin d'optimiser au maximum le rendement de votre PAC.
Par contre si vous constatez des séquences de dégivrage fréquentes voire très fréquentes dans des températures au dessus de 0°C extérieur, certainement un manque de gaz dans votre installation.
Avec les températures que vous donnez, le fonctionnement normale est de 3/4.
Dégivrages / h, environ toutes les 20 minutes, cela dépend des constructeurs.
11 novembre 2021 à 00:44
forum consulter ce sujet Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic sur le forum Climatisation

Bonjour.
Sur toutes PAC de n'importe quelle marque, en mode froid on fait une demande, la ventilation démarre dans le mode demandé, puis le froid (compresseur) se mets en service afin de fournir la température demandée.
En mode chaud, les volets s'ouvrent, puis au bout d'un laps de temps qui peut aller jusque 5 minutes voire plus, le chauffage (compresseur) se mets en service afin d'atteindre la température demandée.
Ce qui m'inquiète est : "Elle s'allume après elle se referme directement."
Ce qui pour moi manque de gaz (?)
En mode froid, la clim fonctionnait-elle correctement ? température de soufflage sur l'UI ?
11 novembre 2021 à 00:35
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG FM19AH sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un écart de 2°C c'est rien du tout pour une clim de confort.
Le fait de remplacer ou d'installer des silents blocs, à amélioré le problème en mode froid, mais en mode chaud, on travaille plus haut en pression/température ce qui augmente les vibrations.
Je rejoins AAC.
Si votre UE est fixée sur un mur, et suivant le type de mur, les bruits peuvent se transmettre parfois très loin, résonance, transmission comme un tambour.
Si vous en avez la possibilité, mettre l'UE au sol sur des dalles de jardin par exemple, et plots antivibratiles.
Je pense que votre problème sera résolu. Une entreprise qui se doit d’être du métier aurait pu vous conseiller.
La reprise est-elle gainée ?
Pourquoi aucune reprise dans les chambres ?
11 novembre 2021 à 00:27
forum consulter ce sujet Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
Combles non habitables et PARTIES COMMUNES) et cela pose des problèmes aux autres copropriétaires.
C'est très simple, si vous n'avez aucune autorisation du syndic pour effectuer cette installation, dans les parties communes, il faudra probablement tout enlever.
Citation :
Je recherche une entreprise ou un bureau d’étude spécialisé dans la clim pour :
1) faire une évaluation de l'installation et formaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'installation (prises d'air, évacuations, vibrations etc.).
2) faire une étude technique, sur la base des travaux proposés, présentant les impacts et nuisances éventuelles de ces équipements (bruit, vibrations, etc.) après travaux.
Trop tard, c'est avant tout d'avoir tout fait installer qu'il aurait fallu effectuer une petite étude de bruits, volume etc. par la dite entreprise installateur puis effectuer une demande approuvée par le syndic.
De plus l'entreprise qui vous a fait cette installation, aurait dû vous conseiller, et si ces combles sont clos, sachez que cela ne fonctionnera pas.
Ou tout du moins pas des années.
11 novembre 2021 à 00:11
forum consulter ce sujet Recherche bureau d'Etude en clim pour valider installation d'UE sur le forum Climatisation