Bonjour,
3 et 4 alimentation 230v le 3 doit être le neutre et le 4 la phase, ce pourquoi quand vous effectuez un câblage entre 1 et 4 vous shuntez on/off -th - c/h.
Lors d'une mise sous tension le courant peut être "imposant" donc griller un fusible. Après il faudrait être devant la machine.
3 et 4 alimentation 230v le 3 doit être le neutre et le 4 la phase, ce pourquoi quand vous effectuez un câblage entre 1 et 4 vous shuntez on/off -th - c/h.
Lors d'une mise sous tension le courant peut être "imposant" donc griller un fusible. Après il faudrait être devant la machine.
27 novembre 2021 à 23:51

Bonjour,
Apparemment, il y aurait soit un problème de sonde de refoulement température du compresseur, soit un manque de gaz dans votre installation.
Si votre installation est récente, appeler votre installateur, et ou la Société qui vous a effectué la mise en service.
Apparemment, il y aurait soit un problème de sonde de refoulement température du compresseur, soit un manque de gaz dans votre installation.
Si votre installation est récente, appeler votre installateur, et ou la Société qui vous a effectué la mise en service.
27 novembre 2021 à 23:44

Bonjour, idem AAC.
27 novembre 2021 à 15:39

Bonjour,
Les dégâts engendrés par une cause de surtension ou autre de la part de votre fournisseur d'électricité est pris en compte par eux, faire une déclaration auprès de votre assurance.
Les dégâts engendrés par une cause de surtension ou autre de la part de votre fournisseur d'électricité est pris en compte par eux, faire une déclaration auprès de votre assurance.
27 novembre 2021 à 15:35

Bonjour,
Est-ce une installation récente ?
Si oui contacter votre installateur, ou regarder si la reprise de votre gainable qui je suppose est installé dans les combles, est bien gainé avec une gaine isolée pour la reprise d'air.
Est-ce une installation récente ?
Si oui contacter votre installateur, ou regarder si la reprise de votre gainable qui je suppose est installé dans les combles, est bien gainé avec une gaine isolée pour la reprise d'air.
27 novembre 2021 à 15:32

Bonjour,
Soit sous le capot de votre UE, soit dans vos documents livrés avec votre machine ou encore contacter votre installateur.
Compliqué d'avoir ces renseignements.
Peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous renseigner.
Soit sous le capot de votre UE, soit dans vos documents livrés avec votre machine ou encore contacter votre installateur.
Compliqué d'avoir ces renseignements.
Peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous renseigner.
27 novembre 2021 à 15:29

Bonjour,
Les consommations relevées sont liées avec vos observations, par contre deux UI dans la même pièce pourquoi ?
L'installation et la puissance de chaque UI sont très importantes pour les fonctionnements, vous renseigner sur cela.
Les consommations relevées sont liées avec vos observations, par contre deux UI dans la même pièce pourquoi ?
L'installation et la puissance de chaque UI sont très importantes pour les fonctionnements, vous renseigner sur cela.
27 novembre 2021 à 15:26

Bonjour,
Couper le courant et remettre 3-4 minutes, après voir ce que cela donne. si toujours pareil, certainement la carte UE HS.
Couper le courant et remettre 3-4 minutes, après voir ce que cela donne. si toujours pareil, certainement la carte UE HS.
27 novembre 2021 à 15:23

Bonjour,
C'est normal, le système calcule automatiquement la température des heures d'absences.
A vous d'effectuer une programmation plus tôt pour remonter en température dans la pièce.
C'est normal, le système calcule automatiquement la température des heures d'absences.
A vous d'effectuer une programmation plus tôt pour remonter en température dans la pièce.
27 novembre 2021 à 15:18

Bonjour.
Oui, parcourir le forum cette réponse a déjà été donnée plusieurs fois.
Oui, parcourir le forum cette réponse a déjà été donnée plusieurs fois.
27 novembre 2021 à 15:13

Bonjour, réf de votre UI. Merci
En cherchant dans mes archives ce code défaut correspondrait : U6= compresseur HS, cette pièce est certainement trouvable chez le constructeur.
Par contre mettre une UE déjà moins puissante que d'origine, et peut être d'occasion, vous allez au devant de problèmes qui risquent de vous couter plus cher que de faire venir un frigoriste, de faire faire un devis et effectuer la réparation.
A vous de voir.
En cherchant dans mes archives ce code défaut correspondrait : U6= compresseur HS, cette pièce est certainement trouvable chez le constructeur.
Par contre mettre une UE déjà moins puissante que d'origine, et peut être d'occasion, vous allez au devant de problèmes qui risquent de vous couter plus cher que de faire venir un frigoriste, de faire faire un devis et effectuer la réparation.
A vous de voir.
22 novembre 2021 à 00:32

Bonjour,
Ben avec ça on va pas aller bien loin, un plan serait bien.
Ben avec ça on va pas aller bien loin, un plan serait bien.
22 novembre 2021 à 00:09

Bonjour.
Avec votre commande appuyer sur le bouton check jusque "00" clignote, consulter la totalité des codes en appuyant successivement les boutons température.
Il y a 4 codes 1 "00", "01", "02", "03" et un code 2 pour chaque code 1 par ex code 1 "00" il y a 3 sous codes "OC" "OD" et "11",
Noter chaque lecture.
Avec votre commande appuyer sur le bouton check jusque "00" clignote, consulter la totalité des codes en appuyant successivement les boutons température.
Il y a 4 codes 1 "00", "01", "02", "03" et un code 2 pour chaque code 1 par ex code 1 "00" il y a 3 sous codes "OC" "OD" et "11",
Noter chaque lecture.
22 novembre 2021 à 00:07

Bonjour,
Je ne pourrais pas trop vous renseigner, je vois souvent sur les posts : un système Melcloud ?
Peut-être que d'autres personnes vont vous répondre.
Je ne pourrais pas trop vous renseigner, je vois souvent sur les posts : un système Melcloud ?
Peut-être que d'autres personnes vont vous répondre.
21 novembre 2021 à 17:15

Bonjour.
Pour les filtres cela n'a pas vraiment d'incidence particulière, pour les redémarrages successifs par contre oui, soit surdimensionnée, comme expliqué par lagass, soit et cela il va falloir regarder et contrôler si il n'y a pas des séquences de dégivrage trop fréquentes, ainsi que les démarrages compresseurs prendre des notes pour un fonctionnement d'une heure.
Pour les filtres cela n'a pas vraiment d'incidence particulière, pour les redémarrages successifs par contre oui, soit surdimensionnée, comme expliqué par lagass, soit et cela il va falloir regarder et contrôler si il n'y a pas des séquences de dégivrage trop fréquentes, ainsi que les démarrages compresseurs prendre des notes pour un fonctionnement d'une heure.
21 novembre 2021 à 17:12

Bonjour.
Avec cette réf : ds18-ui-vt, je ne trouve rien avec Daikin ni quoi que ce soit. Il doit y avoir une plaque signalétique sur un des côtés de votre UI.
Avec cette réf : ds18-ui-vt, je ne trouve rien avec Daikin ni quoi que ce soit. Il doit y avoir une plaque signalétique sur un des côtés de votre UI.
21 novembre 2021 à 17:05

Bonjour.
Avec marque et réf complète de vos appareils.
Avec marque et réf complète de vos appareils.
21 novembre 2021 à 16:51

Bonjour,
Oui bonne réflexion de la part de Dom, j'avais mal lu votre post cela concerne donc une ou plusieurs UI.
Oui bonne réflexion de la part de Dom, j'avais mal lu votre post cela concerne donc une ou plusieurs UI.
21 novembre 2021 à 10:26

Bonjour, Dom j'ai pas tout compris ? "en se condensant, l'humidité de l'air cède énormément d'énergie à votre installation."
21 novembre 2021 à 10:23

Bonjour,
Pour la 1ère question oui c'est un fonctionnement normal de n'importe quelle installation.
2ème question, là ce n'est plus un fonctionnement normal, une PAC ne doit pas fonctionner comme cela, il peut se passer 2 choses.
1 : la PAC est surpuissante.
2 : votre UI est mal positionnée dans votre pièce, un petit plan serait bien.
3ème question : fonction ifeel, je ne sais même pas de quoi vous parlez, d'autant plus que vous êtes avare de renseignements, marque, références, ce type de fonctionnement ifeel.
Pour la 1ère question oui c'est un fonctionnement normal de n'importe quelle installation.
2ème question, là ce n'est plus un fonctionnement normal, une PAC ne doit pas fonctionner comme cela, il peut se passer 2 choses.
1 : la PAC est surpuissante.
2 : votre UI est mal positionnée dans votre pièce, un petit plan serait bien.
3ème question : fonction ifeel, je ne sais même pas de quoi vous parlez, d'autant plus que vous êtes avare de renseignements, marque, références, ce type de fonctionnement ifeel.
21 novembre 2021 à 10:20

Bonjour, d'accord avec Dom-Aom.
Cela dépend du coté ou l'UE penche sur la LG vers la droite, ou la gauche, dans la LG en avant en arrière, de toutes façons visuellement c'est moche.
Cela dépend du coté ou l'UE penche sur la LG vers la droite, ou la gauche, dans la LG en avant en arrière, de toutes façons visuellement c'est moche.
21 novembre 2021 à 10:08

Bonjour,
Yack est du Mitsubishi Heavy, ne pas confondre avec Mitsubishi électrique, ils ont une plateforme, voir le N° sur internet.
Yack est du Mitsubishi Heavy, ne pas confondre avec Mitsubishi électrique, ils ont une plateforme, voir le N° sur internet.
20 novembre 2021 à 17:42

Bonjour,
Ah ! les transmissions de bruits.... Suivant le type de mur vous pourrez faire tout ce que vous voudrez rien ni fera.
Comme dit par AAC et déjà aussi expliqué maintes fois l'Ideal est de poser l'UE sur des dalles jardin au sol sur un lit de sable, mettre des caoutchoucs sous les pieds ou des supports de sol pour climatisation, voir sur internet et normalement tout devrait être beaucoup mieux.
Ah ! les transmissions de bruits.... Suivant le type de mur vous pourrez faire tout ce que vous voudrez rien ni fera.
Comme dit par AAC et déjà aussi expliqué maintes fois l'Ideal est de poser l'UE sur des dalles jardin au sol sur un lit de sable, mettre des caoutchoucs sous les pieds ou des supports de sol pour climatisation, voir sur internet et normalement tout devrait être beaucoup mieux.
20 novembre 2021 à 17:39

Bonjour.
Je rajouterais qu'après le dégivrage, le voyant restant fixe, c'est peut-être la temporisation de redémarrage du groupe, suivre les conseils de AAC.
Je rajouterais qu'après le dégivrage, le voyant restant fixe, c'est peut-être la temporisation de redémarrage du groupe, suivre les conseils de AAC.
20 novembre 2021 à 15:02

A savoir aussi que votre future PAC peut très bien servir de chauffage pour les pièces concernées mêmes avec des températures très basses -15, voir plus basses, c'est fait pour, ce qui économiserait les consommations gaz vu les prix excessifs actuels.
20 novembre 2021 à 14:58

Bonjour,
Prix correct mais rien ne vous empêche de faire jouer la concurrence, surtout avec une autre marque comme Mitsubishi, ou Daikin qui sont des marques au-dessus par rapport à celle qui vous est proposée et parfois même moins chères.
Prix correct mais rien ne vous empêche de faire jouer la concurrence, surtout avec une autre marque comme Mitsubishi, ou Daikin qui sont des marques au-dessus par rapport à celle qui vous est proposée et parfois même moins chères.
20 novembre 2021 à 14:54

Bonjour,
Idem AAC, manque de fluide, fuites ? ou complément de charge non effectué lors de la mise en service, un conseil tout stopper sinon risque de casse matériel.
Idem AAC, manque de fluide, fuites ? ou complément de charge non effectué lors de la mise en service, un conseil tout stopper sinon risque de casse matériel.
20 novembre 2021 à 14:45

Bonjour,
Si vous êtes certain que le ventilo extérieur tourne continuellement même à l'arrêt complet de votre installation, il serait plus probable que la carte fasse des siennes par un relai éventuel qui resterait collé, à vérifier.
Si vous êtes certain que le ventilo extérieur tourne continuellement même à l'arrêt complet de votre installation, il serait plus probable que la carte fasse des siennes par un relai éventuel qui resterait collé, à vérifier.
20 novembre 2021 à 14:38

Bonjour,
Ce n'est pas grave en soit, mais n'étant pas très joli à la base, il est mieux de refaire les choses correctement. A vous de voir.
Ce n'est pas grave en soit, mais n'étant pas très joli à la base, il est mieux de refaire les choses correctement. A vous de voir.
20 novembre 2021 à 14:30

Bonjour,
Oui normal lavabo collé au mur, pourrait pas faire mieux....
Suite à votre question d'évacuation d'eau due aux dégivrages il est donc parfaitement possible de mettre un PVC pour cette évacuation, on voit mieux sur ces photos.
Oui normal lavabo collé au mur, pourrait pas faire mieux....
Suite à votre question d'évacuation d'eau due aux dégivrages il est donc parfaitement possible de mettre un PVC pour cette évacuation, on voit mieux sur ces photos.
20 novembre 2021 à 14:28

Bonjour,
Ce ne sont pas des condensats mais des séquences de dégivrage qui s'effectuent en mode chauffage.
Tant qu'à faire autant éviter d'apporter de l'Hu% supplémentaire compte tenu des antécédents.
Normalement il est fourni avec l'UE une sortie en plastique, qui se clipse sous cette UE sur cette sortie on peut mettre un tube d'évacuation de diamètre adapté 18mm je crois, ce système est prévu pour une évacuation en gravitaire, on ne voit pas du tout sur votre photo mais on devine un lavabo extérieur, si l'évacuation se fait dans le sol il est simple de mettre un té le plus bas possible avec une prolongation sur le mur jusque l'UE et avec le tube souple d'évacuation plonger dans le PVC, ou encore raccorder sur une pluviale ou eau usée en extérieur ou dans le vide sanitaire en dessous. C'est à dire point haut le bas de l'UE point bas pour l'évacuation.
Sinon bac d'évaporation ou bac sous l'ensemble avec pompe de relevage mais attention au gel pour la pompe et le prix.
Ce ne sont pas des condensats mais des séquences de dégivrage qui s'effectuent en mode chauffage.
Tant qu'à faire autant éviter d'apporter de l'Hu% supplémentaire compte tenu des antécédents.
Normalement il est fourni avec l'UE une sortie en plastique, qui se clipse sous cette UE sur cette sortie on peut mettre un tube d'évacuation de diamètre adapté 18mm je crois, ce système est prévu pour une évacuation en gravitaire, on ne voit pas du tout sur votre photo mais on devine un lavabo extérieur, si l'évacuation se fait dans le sol il est simple de mettre un té le plus bas possible avec une prolongation sur le mur jusque l'UE et avec le tube souple d'évacuation plonger dans le PVC, ou encore raccorder sur une pluviale ou eau usée en extérieur ou dans le vide sanitaire en dessous. C'est à dire point haut le bas de l'UE point bas pour l'évacuation.
Sinon bac d'évaporation ou bac sous l'ensemble avec pompe de relevage mais attention au gel pour la pompe et le prix.
20 novembre 2021 à 14:24

Bonjour,
Oui AAC je suis entièrement d'accord. Il est quand même mieux de gainer la reprise pour une question de restitution de puissance il vaut mieux reprendre de l'air à 20°C, qu'à 0°C.
Oui AAC je suis entièrement d'accord. Il est quand même mieux de gainer la reprise pour une question de restitution de puissance il vaut mieux reprendre de l'air à 20°C, qu'à 0°C.
13 novembre 2021 à 15:06

Bonjour, ouais !.....
13 novembre 2021 à 15:03

Bonjour.
Ça ce n'est pas possible que le compresseur se coupe pour un dégivrage étant donné que c'est une inversion de cycle.
Dans ce cas ce n'est pas un dégivrage mais la régulation température ambiante.
Ça ce n'est pas possible que le compresseur se coupe pour un dégivrage étant donné que c'est une inversion de cycle.
Dans ce cas ce n'est pas un dégivrage mais la régulation température ambiante.
13 novembre 2021 à 01:46

Bonjour.
Après recherche comme le code 16 n'existe pas, votre code défaut que vous nous donnez correspondrait au code 61= haute température sortie HP compresseur.
Mise à l'arrêt de votre installation par sécurité. J'en reviens au manque de gaz.
Après recherche comme le code 16 n'existe pas, votre code défaut que vous nous donnez correspondrait au code 61= haute température sortie HP compresseur.
Mise à l'arrêt de votre installation par sécurité. J'en reviens au manque de gaz.
13 novembre 2021 à 01:44

Bonjour.
Pourquoi remplacer une clim, alors que ce sujet a déjà été abordé maintes fois et expliqué comment s'y prendre maintes fois.
En y mettant un peu de bonne volonté je suis certain que vous allez y arriver.
Pourquoi remplacer une clim, alors que ce sujet a déjà été abordé maintes fois et expliqué comment s'y prendre maintes fois.
En y mettant un peu de bonne volonté je suis certain que vous allez y arriver.
13 novembre 2021 à 01:35

Bonjour.
Bon, la sonde concernée est la sonde de batterie de votre UI.
C'est une sonde qui est dans un doigt de gant, sur la batterie/échangeur, en haut à droite.
Et non les valeurs des sondes varient suivant les constructeurs, mais si c'est du classique, 20°C = 24.3 K ohm, 24°C = 20.3 K ohm.
Bon, la sonde concernée est la sonde de batterie de votre UI.
C'est une sonde qui est dans un doigt de gant, sur la batterie/échangeur, en haut à droite.
Et non les valeurs des sondes varient suivant les constructeurs, mais si c'est du classique, 20°C = 24.3 K ohm, 24°C = 20.3 K ohm.
13 novembre 2021 à 01:31

Bonjour.
Ça sert à quelque chose ces trucs là ?
On en vient maintenant à des consommations de Go sur un système informatique sur une clim de confort.



Ça sert à quelque chose ces trucs là ?
On en vient maintenant à des consommations de Go sur un système informatique sur une clim de confort.




13 novembre 2021 à 01:21

Bonjour.
Faites la manipe que tam conseille, et vérifier aussi que toutes les UI soient bien dans le même mode chaud par exemple.
Faites la manipe que tam conseille, et vérifier aussi que toutes les UI soient bien dans le même mode chaud par exemple.
13 novembre 2021 à 01:18

Bonjour.
Je rejoins tam, rien à voir avec le fait de recharger une clim, ce n'est pas un frigoriste qui a effectué cela, car s'il est vraiment du métier, il aurait rechercher le problème, en fonction du code défaut.
P7 "J’ai vu que ce défaut serait défaut d’alimentation du module électronique IPM de l’unité extérieure."
En effet, certainement ventilo HS avec la carte IPM, ou le compresseur avec la carte.
Avec cette marque autant tout remplacer.
Je rejoins tam, rien à voir avec le fait de recharger une clim, ce n'est pas un frigoriste qui a effectué cela, car s'il est vraiment du métier, il aurait rechercher le problème, en fonction du code défaut.
P7 "J’ai vu que ce défaut serait défaut d’alimentation du module électronique IPM de l’unité extérieure."
En effet, certainement ventilo HS avec la carte IPM, ou le compresseur avec la carte.
Avec cette marque autant tout remplacer.
13 novembre 2021 à 01:14

Bonjour.
Votre installateur aurait dû installer une reprise gainée.
Encore un nul.
Votre installateur aurait dû installer une reprise gainée.
Encore un nul.
13 novembre 2021 à 01:06

Bonjour,
Votre PAC fournit une température d'eau qui est programmée, voir le Th de cette régulation ensuite vous avez un Th d'ambiance qui lui, régule le fonctionnement de la température ambiante. Il y a peut-être un réglage à effectuer.
Votre PAC sert-elle aussi en relevé de chaudière, ainsi que l'eau chaude sanitaire ?
Votre PAC fournit une température d'eau qui est programmée, voir le Th de cette régulation ensuite vous avez un Th d'ambiance qui lui, régule le fonctionnement de la température ambiante. Il y a peut-être un réglage à effectuer.
Votre PAC sert-elle aussi en relevé de chaudière, ainsi que l'eau chaude sanitaire ?
11 novembre 2021 à 17:37

Bonjour,
"Le code erreur est : E3 ; C'est peut-être la sonde ?"
Oui peut-être mais laquelle ? E3 ?
"Le code erreur est : E3 ; C'est peut-être la sonde ?"
Oui peut-être mais laquelle ? E3 ?
11 novembre 2021 à 17:31

Bonjour.
J'habite pas chez vous, c'est quoi comme installation, un gainable, un mural, un allège ?
Réf svp.
J'habite pas chez vous, c'est quoi comme installation, un gainable, un mural, un allège ?
Réf svp.
11 novembre 2021 à 10:02

Bonjour.
Vous devez avoir un support clim au mur équerre classique ils sont tous comme ça, la seule chose qui diffère est la taille suivant le poids de de votre UE, fixation d'une barre au mur puis des barres de support équerres, rien de plus, donc suivant la puissance de votre UE les transmissions de bruits sont plus ou moins intenses.
Votre problème sera insolvable, mettez votre UE au sol.
Si vous avez un soufflage dans les chambre, il est surement possible de mettre une reprise (?) c'est beaucoup mieux pour la régulation.
Vous devez avoir un support clim au mur équerre classique ils sont tous comme ça, la seule chose qui diffère est la taille suivant le poids de de votre UE, fixation d'une barre au mur puis des barres de support équerres, rien de plus, donc suivant la puissance de votre UE les transmissions de bruits sont plus ou moins intenses.
Votre problème sera insolvable, mettez votre UE au sol.
Si vous avez un soufflage dans les chambre, il est surement possible de mettre une reprise (?) c'est beaucoup mieux pour la régulation.
11 novembre 2021 à 10:01

Bonjour.
Ben je dirais essayer de nouveau.
Ben je dirais essayer de nouveau.

11 novembre 2021 à 00:46

Bonjour.
Vous ne pourrez pas faire grand chose, les dégivrages sont gérés par une programmation usine, constructeur.
Plus la température extérieure va baisser, la sonde extérieure va communiquer cette information, les séquences de dégivrage vont augmenter, afin d'optimiser au maximum le rendement de votre PAC.
Par contre si vous constatez des séquences de dégivrage fréquentes voire très fréquentes dans des températures au dessus de 0°C extérieur, certainement un manque de gaz dans votre installation.
Avec les températures que vous donnez, le fonctionnement normale est de 3/4.
Dégivrages / h, environ toutes les 20 minutes, cela dépend des constructeurs.
Vous ne pourrez pas faire grand chose, les dégivrages sont gérés par une programmation usine, constructeur.
Plus la température extérieure va baisser, la sonde extérieure va communiquer cette information, les séquences de dégivrage vont augmenter, afin d'optimiser au maximum le rendement de votre PAC.
Par contre si vous constatez des séquences de dégivrage fréquentes voire très fréquentes dans des températures au dessus de 0°C extérieur, certainement un manque de gaz dans votre installation.
Avec les températures que vous donnez, le fonctionnement normale est de 3/4.
Dégivrages / h, environ toutes les 20 minutes, cela dépend des constructeurs.
11 novembre 2021 à 00:44

Bonjour.
Sur toutes PAC de n'importe quelle marque, en mode froid on fait une demande, la ventilation démarre dans le mode demandé, puis le froid (compresseur) se mets en service afin de fournir la température demandée.
En mode chaud, les volets s'ouvrent, puis au bout d'un laps de temps qui peut aller jusque 5 minutes voire plus, le chauffage (compresseur) se mets en service afin d'atteindre la température demandée.
Ce qui m'inquiète est : "Elle s'allume après elle se referme directement."
Ce qui pour moi manque de gaz (?)
En mode froid, la clim fonctionnait-elle correctement ? température de soufflage sur l'UI ?
Sur toutes PAC de n'importe quelle marque, en mode froid on fait une demande, la ventilation démarre dans le mode demandé, puis le froid (compresseur) se mets en service afin de fournir la température demandée.
En mode chaud, les volets s'ouvrent, puis au bout d'un laps de temps qui peut aller jusque 5 minutes voire plus, le chauffage (compresseur) se mets en service afin d'atteindre la température demandée.
Ce qui m'inquiète est : "Elle s'allume après elle se referme directement."
Ce qui pour moi manque de gaz (?)
En mode froid, la clim fonctionnait-elle correctement ? température de soufflage sur l'UI ?
11 novembre 2021 à 00:35

Bonjour.
Un écart de 2°C c'est rien du tout pour une clim de confort.
Le fait de remplacer ou d'installer des silents blocs, à amélioré le problème en mode froid, mais en mode chaud, on travaille plus haut en pression/température ce qui augmente les vibrations.
Je rejoins AAC.
Si votre UE est fixée sur un mur, et suivant le type de mur, les bruits peuvent se transmettre parfois très loin, résonance, transmission comme un tambour.
Si vous en avez la possibilité, mettre l'UE au sol sur des dalles de jardin par exemple, et plots antivibratiles.
Je pense que votre problème sera résolu. Une entreprise qui se doit d’être du métier aurait pu vous conseiller.
La reprise est-elle gainée ?
Pourquoi aucune reprise dans les chambres ?
Un écart de 2°C c'est rien du tout pour une clim de confort.
Le fait de remplacer ou d'installer des silents blocs, à amélioré le problème en mode froid, mais en mode chaud, on travaille plus haut en pression/température ce qui augmente les vibrations.
Je rejoins AAC.
Si votre UE est fixée sur un mur, et suivant le type de mur, les bruits peuvent se transmettre parfois très loin, résonance, transmission comme un tambour.
Si vous en avez la possibilité, mettre l'UE au sol sur des dalles de jardin par exemple, et plots antivibratiles.
Je pense que votre problème sera résolu. Une entreprise qui se doit d’être du métier aurait pu vous conseiller.
La reprise est-elle gainée ?
Pourquoi aucune reprise dans les chambres ?
11 novembre 2021 à 00:27

Bonjour,
De plus l'entreprise qui vous a fait cette installation, aurait dû vous conseiller, et si ces combles sont clos, sachez que cela ne fonctionnera pas.
Ou tout du moins pas des années.
Citation :C'est très simple, si vous n'avez aucune autorisation du syndic pour effectuer cette installation, dans les parties communes, il faudra probablement tout enlever.
Combles non habitables et PARTIES COMMUNES) et cela pose des problèmes aux autres copropriétaires.
Citation :Trop tard, c'est avant tout d'avoir tout fait installer qu'il aurait fallu effectuer une petite étude de bruits, volume etc. par la dite entreprise installateur puis effectuer une demande approuvée par le syndic.
Je recherche une entreprise ou un bureau d’étude spécialisé dans la clim pour :
1) faire une évaluation de l'installation et formaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'installation (prises d'air, évacuations, vibrations etc.).
2) faire une étude technique, sur la base des travaux proposés, présentant les impacts et nuisances éventuelles de ces équipements (bruit, vibrations, etc.) après travaux.
De plus l'entreprise qui vous a fait cette installation, aurait dû vous conseiller, et si ces combles sont clos, sachez que cela ne fonctionnera pas.
Ou tout du moins pas des années.
11 novembre 2021 à 00:11